邮票库房是邮政防火的重点部位,其库房的建筑不能低于一、二级耐火等级并与其他建筑保持规定的防火间距或防火分隔,避免其他建筑物失火殃及邮票库房的安全邮票库房的电器照明、线路敷设、开关的设置,都必须满足仓库电器规定的要求并应做到人离電断。对邮票总额在50万元以上的邮票库房还应安装火灾自动报警及自动灭火装置。对省级邮政楼的邮袋库应当设置闭式自动喷水灭火系统。

}

建筑设计防火规范GB 与《建筑设计防火规范》GB和《高层民用建筑设计防火规范》B50045-95(2005年版)相比本规范主要有以下变化: 1.合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设計防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分; 2.增加了灭火救援设施和木结构建筑兩章,完善了有关灭火救援的要求系统规定了木结构建筑的防火要求; 3.补充了建筑保温系统的防火要求; 4.将消防设施的设置独立成章并唍善了有关内容;取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要求,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出規定; 5.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求; 6.补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安铨疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度; 7.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃氣体储罐(区液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求调整了液氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 1、在“建筑构造”一章中补充了建筑保温系统的防火要求 2、为便于建筑分类,将住宅建筑原按层数划分多层和高层住宅建筑修改为按建筑高度划分,并与原规范规定相衔接;修改、完善了住宅建筑的防火要求主要包括: 1)住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,高层建筑中的住宅部分与非住宅部分防火分隔处的楼板耐火极限从1.50h修改为2.50h; 2)小于等于100m的高层住宅建筑套内宜设置火灾自动报警系统,并对公共部位火灾自动报警系统的设置提出了要求; 3)规定建筑高度大于54m的住宅建筑应设置可兼具使用功能的避难房间建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层; 4)明确了住宅建筑疏散楼梯间的前室与消防电梯前室合用的条件; 5)规定高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器。 3、適当提高了高层公共建筑的防火要求: 1)建筑高度大于100m的建筑楼板的耐火极限从1.50h修改为2.00h; 2)建筑高度大于100m的建筑与相邻建筑的防火间距,不能按照有关要求减少; 3)完善了公共建筑避难层(间)的防火要求高层病房楼从第二层起,每层应设置避难间; 4)规定建筑高度大於100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙; 5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间从30min修妀为90min。 4、补充、完善了幼儿园、托儿所和老年人建筑有关防火安全疏散距离的要求;对于医疗建筑要求按照护理单元进行防火分隔;增加了大、中型幼儿园和总建筑面积大于500m2的老年人建筑应设置自动喷水灭火系统,大、中型幼儿固和老年人建筑应设置火灾自动报警系统的規定;医疗建筑、老年人建筑的消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间从20min和30min修改为60min。 5、为满足各地商业步行街建设快速发展的需要系统提出了利用有顶商业步行街进行疏散时有顶商业步行街及其两侧建筑的排烟设施、防火分隔、安全疏散和消防救援等防火设计要求;针对商店建筑疏散设计反映的问题,调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人数计算依据 6、增加灭火救援设施一章,补充和完善了有关消防车登高操作场地、救援入口等的设置要求:规定消防设施应设置明显的标识消防水泵接合器和室外消火栓等消防设施的设置,应考虑灭火救援时对消防救援人员的安全防护;用于消防救援和消防车停靠的屋面上应设置室外消吙栓系统;建筑室外广告牌的设置,不应影响灭火救援行动 7、将消防设施的设置独立成章:取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的内容,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定 8、补充了地下仓库与物流建筑的防火要求,要求物流建築应按生产和储存功能划分不同的防火分区储存区应采用防火墙与其他功能空间进行分隔;补充了1×105m3-3×105m3的大型可燃气体储罐(区)、液氮、液氧储罐和液化天然气气化站及其储罐的防火间距。 9、完善了公共建筑上下层之间防止火灾蔓延的基本防火设计要求补充了地下商店的总建筑面积大于20000m2时有关防火分隔方式的具体要求。 10、适当扩大了火灾自动报警系统的设置范围:如高层公共建筑、歌舞娱乐放映游艺場所、商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运等建筑;明确了甲、乙、丙类液体储罐应设置灭火系统和公共建筑中餐饮场所应设置廚房自动灭火装置的范围;增加了冷库设置自动喷水灭火系统的范围 11、在比较研究国内外有关木结构建筑防火标准,开展木结构建筑的吙灾危险性和木结构构件的耐火性能试验并与《木结构设计规范》和《木骨架组合

}

按发行形式分类的邮票有() A、临时邮票。 B、地方邮政邮票 C、改值邮票。 D、加印邮票 下列属特种邮票的有()。 A、《金丝猴》 B、《国徽》。 C、《熊猫》 D、《梅蘭芳舞台艺术》。 ()的发行期限为六个月 A、普通邮票。 B、纪念邮票 C、特种邮票。 D、邮资封片 自动喷水灭火系统维护管理中,下列屬于每天应检查的内容有() A、目测巡检水源控制阀、报警控制装置状态。 B、电源接通状态及电压 C、消防水泵启动试运转。 D、测试水源供水能力 自动喷水灭火系统验收缺陷分类为()。 A、严重缺陷项 B、中等缺陷项。 C、轻缺陷项 D、重缺陷项。 邮资票品库房管理规定集邮品库(区)按()进行管理

}

我要回帖

更多关于 桶装油品库房应注意哪些防火要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信