我打算在江西农村老家自建房子,砖混结构,无构造柱。由于高度不可超过左边邻居的房子高度,我家的客厅净高只能做到3m,客厅长6.5m*宽4.8m,考虑到吊顶装修后实在比较低,打算楼板(楼板上无墙,板厚100mm)不设悬梁,请问这样可以吗?如何配筋?
我想的方案是:板筋0.6mm,间隔100mm,板厚还是100mm,只是在长6.5m方向每隔2~2.5m米左右加放2根16号或18号钢筋,请问这样可行吗?
还望各位路过的高人指点指点,先谢啦~
板最好是120mm的,主要考虑到板挠度的问题,即板太宽,就会使板出现一个弧度。钢筋用8号的比较好,150的间隔,6号太小容易压弯。
其余的基本上可以吧,自己家建房,如果按规范来浪费太多钱。建议还是在四角加上构造柱比较保险,江西属于地震带。
本帖最后由 roking566 于
11:04 编辑
那你说我这个方案可行吗?我是江西吉安的,我们那没有地震,至少这一百年没有发生过,谢谢~
沉默 发表于
板最好是120mm的,主要考虑到板挠度的问题,即板太宽,就会使板出现一个弧度。钢筋用8号的比较好,150的间隔 ...
那你说我这个方案可行吗?我是江西吉安的,我们那没有地震,至少这一百年没有发生过,谢谢~
roking566 发表于
那你说我这个方案可行吗?我是江西吉安的,我们那没有地震,至少这一百年没有发生过,谢谢~
我用软件计算了,板厚120,mm,用三级钢,板底用8号间距150基本可行的,上筋不太好确定,毕竟不知道你相邻房间的情况。
我最后意见是:现浇板,混凝土C25,板厚120mm,用3级钢,板底按8号间距150,上筋存在相邻房间的话,按8号间距100。然后按照你那个间隔配置14的就行。
假设你用一级钢的话,10号钢筋才够。
沉默 发表于
我用软件计算了,板厚120,mm,用三级钢,板底用8号间距150基本可行的,上筋不太好确定,毕竟不知道你相邻 ...
我不想将板厚加到120mm,因为我第二层不设计圈梁,要加的话,整栋房全部要加厚,不经济,看来还是设悬梁好了。
是顶层吗?如果是顶层板厚120mm 配筋Φ8@200 双层双向& && & 如果不是,板厚100mm,配筋底筋Φ8@200, 负筋Φ8@200 负筋长1200mm&&江西是很多地方是无抗震设防&&但不代表房子不进行抗震设计!!&&抗震构造措施还是做的&&不设置构造柱和圈梁就是废房一栋
学习、拿分、顶贴
本人菜鸟。看到版主的建议,收益匪浅。谢谢分享!
真心看不懂,但是学习了
Powered by求CAD楼板平面图,配筋图,断面图。楼板长8.3m宽7.8m,钢筋6.5mm 长41根钢筋,宽40根钢筋_百度知道
求CAD楼板平面图,配筋图,断面图。楼板长8.3m宽7.8m,钢筋6.5mm 长41根钢筋,宽40根钢筋
我有更好的答案
html" target="_blank">http。下面这个连接可以下载 <a href="/forum/detail.zhulong你可以参见04G101-4当中关于板的平伐标注的方法.zhulong:///forum/detail://bbs2
其他类似问题
为您推荐:
钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁250*500 4米梁怎么配筋,上面放5.7M和2.8米空心楼板,2层砌3.5米高黏土砖墙,再现浇顶.辛苦了,我把多伸进墙里了些打了立柱,带俩端立柱5.5米实际跨空4米,梁上的墙一端有一个900*2100门口,可以吧.
就是说此梁承受两层楼面一层高的墙,平均开间、层高都比常见的大些,是吧!L250×500﹙1﹚,2Φ14;4Φ22.φ8@150(2),2Φ12 N(抗扭腰筋).混凝土C25 钢筋Φ HRB335 φ HPB235.不过,梁的截面有半边肩应高于500 .因为2.8M空心楼板只120厚而5.7M空心楼板可能180厚.
底筋用了5根25的,下排3根二排2根,面筋2根20的,截面250*550,
2.8米一侧陪了一砖。
多了!应该按墙梁计算,上面的砖墙不只是荷载,它和混凝土梁组合成一体。已经做了就算多出几个钱买个更放心吧!楼下的箍筋加密的也不错,但这里没有加密区的说法。加一根22的挑筋就不对了。
大梁上的墙一端有个900*2100的门口
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码250*500 4米梁怎么配筋,上面放5.7M和2.8米空心楼板,2层砌3.5米高黏土砖墙,再现浇顶。_百度知道
250*500 4米梁怎么配筋,上面放5.7M和2.8米空心楼板,2层砌3.5米高黏土砖墙,再现浇顶。
辛苦了,马上给分,我把多伸进墙里了些打了立柱,带俩端立柱5.5米实际跨空4米,梁上的墙一端有一个900*2100门口,可以吧。
提问者采纳
就是说此梁承受两层楼面一层高的墙,平均开间、层高都比常见的大些,是吧!L250×500﹙1﹚,2Φ14;4Φ22.
φ8@150(2),2Φ12 N(抗扭腰筋)。混凝土C25
钢筋Φ HRB335
φ HPB235.不过,梁的截面有半边肩应高于500 。因订供斥佳俪簧筹伪船镰为2.8M空心楼板只120厚而5.7M空心楼板可能180厚。
截面预设250X500小了点,最好做250X600的上部2根22的,支座处各加一根22的挑筋下部3根22加2根20的下二排4根12的腰筋箍筋8个的100&#4订供斥佳俪簧筹伪船镰7;200间距
首先你要分清这是承重主梁还是次梁,主梁,底筋4根22,上次筋2根18,箍子间距200,次两底筋2根20,2根18,上次筋2根18,箍子间距250,但梁俩段,1.3米内箍筋加密区间距为200
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&问题详情
整个楼板现浇,但是各个房间面积不同,均为双向板,怎样计算板的配筋
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
问“百度”吧 ,应该能找到答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 楼板最小配筋率 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信