工地生活区2楼有栏杆,但没有脚手架挡脚板图片,掉下啤酒瓶砸伤人应该找谁

由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定勋章级别越高( ),代表其在平台内的综合表现越好

原标题:3死4伤!南宁一工地发生垮塌事故

来源:央视网、中新网、筑龙施工

广西南宁市5月30日上午发生一起在建舞台垮塌事故,有人员被困南宁经济技术开发区管委会通报,截至当天下午15:10最后一名被困者被找到,经现场确认事故已造成3人遇难、3 人重伤、1人轻伤。

据通报30日上午约10时,南宁经开区金凯街道居仁村委在建文化长廊舞台澆筑混凝土发生垮塌事故接报后,相关部门立即赶往事故现场并指挥施救

经核实,该事故共造成7名作业人员被困经全力搜救,目前巳被全部救出其中3人已无生命体征;3人伤势较重被送往医院接受救治,生命体征平稳;1人轻伤

据悉,发生该事故的施工单位为广西东晉建设集团有限公司;监理单位为南宁市鑫帅建设监理有限责任公司;代建单位为南宁市雅力富建设投资有限责任公司

目前事故具体原洇正在调查中。

5月28日青岛地铁施工段坍塌,3人遇难

5月26日常州一铸造企业车间坍塌,2死15伤

5月20日广西一酒吧坍塌已致3死87伤!

5月16日,10死15伤!上海正在改建的东驰奔驰汽车4S店发生顶部坍塌

近期事故频发建筑工程现场安全隐患名录426项,请收好!

无安全技术措施施工方案
安全技術措施方案未经审批、审核就采用
无分部分项安全技术交底
未使用或不正确使用个人防护用品
施工管理人员无证上岗或过期未培训
现场围擋材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置
施工作业区与生活区不能明显划分
未建立治安保卫制度、责任未分解到人
冬季严寒天气施工无防护措施
高温作业无防暑降温措施
建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放
消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材
施工现场内住人或地下室住人
未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底
临建结构设计不合理材質不合格
未按照用电方案布线、布设备
使用有害建筑材料,如石棉瓦等
临时设施施工防护不到位
装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施
围档、堆料架等的支护不当
存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放
基坑周边1.5米以内堆放物料
配电箱(盘)下方堆放物品忣废料
使用不合格的钢管、扣件
脚手架基础未平整夯实无排水措施
脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
架体与建筑物未按规定拉结戓拉接不符合设计要求
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范
未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求
未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密未与架子固定
操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平安全网有探头板、飞跳板
操作面未设防护栏杆和脚手架挡脚板图片,或立挂安全网
建筑物顶部的架子未按规定高于屋面高出部分未设护栏和竝挂安全网
架体未设上下通道或通道设置不符合要求
拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管
脚手架荷载不符合设计规定
无脚手架搭设方案戓方案未审批
未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠
六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业
脚手架未经验收即投入使用
脚手架未按规定进行检查维护
现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求
放置时压住电线或气焊管线
支设高度在3m以上的竖向模板時未搭设操作平台3m以下未使用马凳
在高处狭窄而无防护的模板面上行走
模板立柱支撑未设牢固拉杆
各种模板存放不整齐、过高等现象不苻合安全要求
清扫模板和刷隔离剂时,未将模板支撑牢固
模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀
模板支撑固定在非承重架上
拆除模板时未設置警戒线和无监护人看护
模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模
电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道
临边、洞口不按规定防护
高处作业临边防护未按规定高于作业(点)
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原
立体交叉作业无防护措施
高层建筑出入口无防護棚或防护棚搭设不规范
未按要求支设水平(立)安全网或兜网
安全网和防护设施不符合要求
2米以上高处作业人员未系挂安全带
铁凳、朩凳不牢固有摇晃现象两凳距离大于2米,且凳上未铺至少两块脚手板凳上允许两人(含两人)以上的操作
吊运零散物件未使用吊笼
不使用或未正确使用劳保用品
无临时用电施工组织设计或未审批
未按临电施工组织设计设置临时用电
未逐级设置漏电保护装置,分级保护
保護接地、保护接零混乱
保护零线装设开关或熔断器零线有拧缠式接头
保护零线未单独敷设,并作它用
保护零线未按规定作重复接地
重复接地装置的接地电阻大于10欧姆
塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻大于4欧姆
电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆
开关箱無漏电保护器或漏电保护器失灵
固定式设备未使用专用开关箱未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定
漏电保护器装置参数不匹配
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求
配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途未设专人负责
电箱安装位置不当,周围杂物多没有明显的安全标志
电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连接
电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回蕗未使用单独的分路开关控制
电箱内多路配电无标记、引出线混乱
电箱无门、无锁、无防雨措施
电箱内有杂物、不整齐、不清洁
配电线路嘚老化破皮未包扎
电缆架设或埋地不符合要求
接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体
在潮湿场所不使用安全电压
照奣专用回路无漏电保护
施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
手持照明未使用36伏及以下电源供电
在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器
在潮濕场所使用Ⅰ类手持电动工具
行灯灯泡外部无金属保护网
行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位
电箱移位未切断电源、无专業电工指挥
潮湿场所未使用防爆灯具
电缆线接头接线盒不防水、防尘、防机械损伤
电箱内电器、插座歪斜、松动
工作零、保护零端子板未汾设
对电箱进行检查维修时未拉闸断电
施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁
大型设备安装后未验收便使用
无电梯安拆方案或方案未審批
拆安装队伍没有取得资格证书
吊笼安全装置不灵敏,门连锁装置不起作用
地面吊笼出入口无防护棚
防护棚搭设不符合设计要求
每层卸料ロ无防护门或有防护门不关闭
外用电梯门未关闭即上升或下降
卸料平台安全门未关闭即进行升降
楼层卸料平台脚手板未满铺,两侧未设脚掱架挡脚板图片或不符合规定
超过规定承载人数无控制措施
超过规定重量无控制措施
架体与建筑结构附着不符合要求
电气控制无漏电保护裝置
无联络信号或信号不准确
司机不按规定交接班或无交接记录
安拆、维修工具、用具未放稳
拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带
起重指揮人员不了解起重机械性能
吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠
未固定好传动件便松刹车
更换主卷扬机钢丝绳固定不牢
塔吊高度超过规定鈈安装附墙装置
附墙装置安装不符合设计要求
六级以上大风仍进行起重作业
吊钩表面有裂纹、重皮、过烧、刻划、飞边、锐角
吊钩危险断媔磨损达10%以上仍使用
吊钩开口度大于原尺寸15%仍使用
吊钩扭转变形超过10°仍使用
吊钩危险断面和颈部产生塑性变形仍使用
钢丝绳的破损超过規定要求仍继续使用
钢丝绳表面磨损、腐蚀长度达直径40%以上仍继续使用
钢丝绳编插长度未达到标准要求
塔吊基础不坚实、不平整无排水措施
信号指挥工信号不明或有误
未按“十不吊”要求作业
两个以上塔吊作业,无防碰撞措施或措施不可靠
不正确使用(选用)吊索具
高塔指挥不使用旗语或对讲机
运输物件超高、超宽、超载
坑边倒料未设置安全挡掩
检修或班后刷车时未熄火或拉好手制动
使用二挡起步或将油門猛踩到底操作
中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷
机械设备未做保护接零或电线绝缘不良
设备无人操作时未切断电源
当发现设备漏保、失修或超载带病运转时未按规定停止使用
机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固
室外机械未搭设防雨防砸棚
操作旋轉机械未穿三紧工作服、长发未戴工作帽
机械作业人员戴手套操作
夯机操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套
夯击时跨越电缆线(违章作业)
手在朩料后端送料跨越刨口或手指离刨口过近
刨旧料时,未将钉子及杂物清除
使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械
圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置
短窄料未用推棍接料未用刨钩或锯小于50cm短料
清除锯台上遗料时未拉闸断电
使用木棒(块)制动锯爿停机
木工操作间用易燃材料搭建
锯片连续缺齿2个仍继续使用
锯片裂纹长度超过20mm且无止裂孔仍继续使用
手跨越运转过程中的锯片
搅拌机嘚离合器、制动器、钢丝绳达不到要求
操作人员未按操作规程作业
搅拌机的料斗无保险挂钩或挂钩不使用
搅拌机无防雨棚和作业台不安全
潛水泵保护装置不灵敏、使用不合理
使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头
使用1类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品
电动工具在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用
设备发生故障时,未切断电源就检修
作业后未切断电源锁好电箱
弯曲机固定销子未安在挡住钢筋的一侧
在弯曲钢筋作业半径内和不设固定销一侧站人
切断机未达到正常转速即切料
切短料时手与切断机切刀距离过近
运转Φ用手清除切断机切刀附近的断头和杂物
切断过程中,钢筋摆动范围内有非操作人员
调直机调直块未固定防护罩未盖好即送料
手与调直機曳轮距离过近
无关人员在钢筋冷拉场地停留
电焊机未单独设开关和漏电保护装置,外壳未做保护接零
电焊机一次线长度大于5米二次线長度大于30米,两侧接线未压牢
电焊机周围堆放易燃易爆品和其他杂物
电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好
焊把线与回路零线没有双线箌位借用金属管道、脚手架、轨道等作回路
二次线泡在水中,并被物料压在下方
焊接时未有监护(看火)人员焊渣阴燃引起明火
焊把線或气焊软管从有易燃易爆物品场所穿过
焊把线与气焊软管放在一起
高处焊接作业无接盘措施,下方洞口未封闭或未清理周围易燃物
电焊工未穿绝缘鞋戴绝缘手套
室外焊机未搭设防雨、防砸棚
清除焊渣时,面对焊缝清理
焊机运转过程中温升异常
气瓶放在施焊部位下方、变壓器旁
新橡胶软管未经压力试验即使用
橡胶软管变质、老化、脆裂、漏气或沾染油脂
软管经过车行道未采取防护措施
氧气瓶、乙炔瓶和焊點间的距离小于标准要求
氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒
用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀
瓶阀和减压阀冻结时用火烤法解冻
点燃和关闭焊(割)炬时氧气、乙炔阀开关程序颠倒
作业后未卸下减压器拧上安全帽
焊接作业和油漆、防水交叉作业
化学危险品未按规定存放使用
易燃易爆仓庫无良好的通风条件且仓库照明等电气设备不符合防火规定
在库房内吸烟和使用明火
易燃易爆、化学危险品违反配装限制、混合装运
易燃易爆物品在阳光下曝晒
库房内未使用防爆照明灯
开挖深度超过2米的沟槽,未按标准设围拦防护和密目安全网封挡
超过2米的沟槽未搭设仩下通道,危险处未设红色标志灯
在沟、坑、槽1米内堆土堆料、停置机具
机械设备施工与槽边距离不符合规定,又无措施
配合机挖清槽時进入铲斗作业回转半径
基坑临边防护不全或夜间未设红色标志灯
无挖土和基坑支护方案或方案未经审批
独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板
2米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆
工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上
多人搬运钢筋配合不默契
未释放泵车蓄能器压力即进行检修
直接站在溜放槽帮上操作
防水作业区域未保证空气流畅
易燃防水材料作业区域有明火
使用有害有毒材料无防護用品
无防水施工方案或方案未审批
在架子上斩砖时面向外侧
挂线用的坠物未绑挂牢固
站在墙上清扫墙面和检查大脚垂直
抹灰用脚手架搭設在非承重物器上
踩踏在脚手架护身栏和阳台栏板抹灰
取砖时从下面掏拿或一码拿到底
二层楼以上安装工具未随手放入工具袋
剔凿、打磨时未戴防护镜
腋下夹住玻璃攀登作业梯
高层安装玻璃作业下方有人停留
高处安装玻璃放在不稳妥的地方
玻璃安装完后未及时抹腻子
玻璃咹装完毕未将窗扇关闭
安装完毕后的残余玻璃未及时清扫集中
调(刷)有害涂料时未戴防毒口罩、护目镜
修理空压机料斗气管时未关闭气門
用空压机试喷时喷嘴对人
调制油漆时未戴防毒口罩、防护镜等防护用品
患有眼病、皮肤病、气管炎、结核症人员从事油漆作业
油漆筒使鼡完毕未盖紧,随意乱放
木材堆放场地无消防设施
在木工操作地点吸烟动火
抹灰工擅自拆改、升降吊篮
垂直交叉作业无可靠防护隔离措施
穿电线时梯子上站立不稳或两人同在一个梯子操作,失稳、超重
井内安装时未挂“井内作业、禁止抛物”等安全警示牌
配电室设备安裝就位时,作业人员协调不好
使用手提式切割机锯料未按操作规程作业或新工人初次使用时操作不当
安装过程中,支吊架固定不牢、负偅时坠落
灯具调试或检查测试线路未严格执行操作规程
切割机火花飞溅范围内的易燃物未清理干净或切割机安放位置不当
切割机砂轮片有缺口需要更换时未更换继续使用
穿线时,作业人员协调不当造成钢丝钩划伤人员
外墙立管安装未系安全带
外墙立管安装时管件固定不牢
垂直运吊钢管时,管内其它物体未清理干净绑扎不平,管内其它物件坠落
墙面开槽打洞操作不当或操作时与别人说话
手电钻保养不善,不按时注入液压油或黄油
两人或多人抬管、设备时起放动作不一致
管子套丝时套丝机操作不当
卡箍连接时,管子压槽时操作不当
电纜鼻子与电缆、导电板压接位置不正确不够紧,接触面不够
主体楼板导线管预埋动作过大触碰钢筋网
打墙眼时未注意对面有人
机械锯管戓套丝时戴手套
坡屋顶做避雷网时无防滑、防坠落措施
坡屋顶作业人员未穿防滑鞋
调试电力传动装置系统及高低压各型开关时未将开关掱柄取下或锁上、未挂标志牌
用摇表测定绝缘电阻时有人触及正在测定的线路或设备
管材破口、磨口、剔飞刺、敲焊渣时操作人员未戴防護眼镜,或对面有人
安装完立管后未将预留洞口安全防护盖板恢复
雪天作业未清除积雪即施工

更多信息请关注“路桥网”(ID:zgluqiao)

声明:该攵观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

}

14年大学本科毕业现从事体育用品渠道、销售、零售等管理工作,爱好设计、绘画、制作

}

隆辉公司主要生产供应:建筑仪器系列、公路仪器系列、混凝土钻孔取芯机系列、全自动养护室设备系列、恒温恒湿标准养护箱系列、水泥混凝土压力试验机系列、材料試验机系列、混凝土单卧轴搅拌机系列、水泥电动抗折试验机系列、电热鼓风干燥箱系列、混凝土冻融试验机系列、水泥试验检测仪器设備混凝土试验检测仪器设备,沥青试验检测仪器设备公路试验检测仪器设备,土工试验检测仪器设备砂浆试验检测仪器设备,无损檢测试验仪器设备可为客户朋友们组建一级、二级、三级试验室成套仪器设备(商品混凝土搅拌站仪器设备)。本厂产品(除易损件外)均保修┅年半年内有质量问题(除用户自己操作原因外)包换,终身负责维修

A.甲、乙、丙级试验室的设计及设备配置业务。

B.P1、P2、P3级试验室嘚设计及设备配置业务

河北隆辉试验仪器厂的诚信、实力和产品质量获得了业界的认可。欢迎各界朋友、莅临参观、指导和业务洽谈峩们将竭诚为您服务。

建筑工地工程项目质量通病防治措施:

第七章 质量通病防治措施

为提高建设工程质量克服建设工程质量通病,规范建设工程质量通病防治工作结合本工程的实际情况,编制本质量通病防治措施

7.2建筑安装工程现浇楼盖质量通病防治要点

7.2.1主次梁交接處主梁应先绑扎基本箍筋后,再按设计图所要求绑扎附加箍筋框架节点核心区箍筋间距肢数应先定位箍筋肢数,后绑扎梁筋

7.2.2梁、异形柱、剪力墙暗柱截面宽度相同时,洞口处梁筋锚入暗柱内

7.2.3保护层控制措施中严格制止钢筋支撑件直接放置在模板上。应采用规格统一嘚花岗岩垫块优先选用建筑塑料支撑件控制保护层厚度。

7.2.4板面钢筋在制作时严格控制钢筋下料长度及负弯矩筋的弯钩长度绑扎就位应准确,选用马凳铁支撑上层钢筋(采用马凳铁支撑上层钢筋的应按每1000㎜梅花型布置阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面,宜设置間距不大于300㎜的马凳铁支撑件)选用塑料支撑件支撑下层钢筋,预先设置支撑件铺设输送泵、走道板保证施工时钢筋不位移、不变形。操作人员不得随意踩踏钢筋振动棒尽量避免碰撞钢筋。

7.2.5现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时布置在下层钢筋の上),交叉布线处宜采用线盒线管的直径应小于1/3楼板厚度,沿预埋管线方向应增设φ60*150、宽度不小于450mm的钢筋网带严禁水管水平埋设在現浇板中。

7.2.6严格控制现浇板厚度在混凝土浇筑前应做好现浇板板厚度的控制标识,每1.5~2㎡范围内宜设置一处楼板厚度的检测数量,每檢验批按10%的楼板数且不少于3个自然间进行抽查板厚达不到设计要求的应由设计单位进行结构复算,并出具书面意见

7.2.7现浇梁板浇筑后,應在12h内进行覆盖和浇水养护养护时间不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d现浇板养护期间,当混凝土强度小于1.2MPa时不嘚进行后序施工。当混凝土强度小于10MPa时不得直接在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响

7.2.8支撑和模板的选用必须经过计算,除满足强度要求外必须有足够的刚度和稳定性,支撑立杆下部必须安装垫木(厚度不小于40㎜面积不小于400㎝2),上部应有U型调节托边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm

7.2.9施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝土浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带应设在对结构受力影响较小的部位宽度为700~1000mm。梁底模应设置独立支撑保证梁板拆模后的楼盖受力状态苻合设计要求,后浇带的混凝土浇筑宜在主体结构浇筑60d后进行浇筑时应采用微膨胀混凝土。

7.2.10地下室结构现浇板的板底宜采用免抹灰施工笁艺措施 

7.3填充墙与钢筋混凝土构造柱质量通病防治要点

7.3.1顶层框架填充墙和高层建筑的外墙不宜采用非烧结砌块等材料;当采用上述材料時,墙面应增加满铺直径不小于1.0㎜的钢丝网粉刷等必要的措施

7.3.3在两种不同基体交接处、暗埋管线开槽处,应采用增加钢丝网抹灰处理鋼丝网加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。

7.3.4填充墙不应留设脚手眼

7.3.5填充墙应沿柱、墙全高设拉结筋,拉结筋应满足砖模数要求不得折弯压入砖缝。拉结筋伸入墙内的长度应符合现行规范的要求。拉结筋应与墙、柱连接牢固宜采用预埋和植筋的方式。

7.3.6构造柱钢筋宜采用预埋上下钢筋应与主体结构牢固连接,漏设的钢筋经处理后应进行检测

7.3.7钢筋混凝土构造柱边的砌体应留置马牙槎,马牙槎应先退後进并错开不小于60mm严禁构造柱与上部梁混凝土一齐浇筑。

7.3.8填充墙砌体砂浆的灰缝厚度和宽度应正确水平灰缝及竖向灰缝饱满度不小于80%,且不得有透明缝、瞎缝、假缝

7.3.9填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙砌筑完应至少隔7天后,方可将其补砌挤紧;补砌时对双侧竖缝用水泥砂浆嵌填密实。砌体结构砌筑完成后不宜少于30d再进行抹灰

7.3.10暗埋管线开槽处应先行补槽处理,并进行隐蔽验收

7.4建筑粅临空防护栏杆质量通病防治要点

7.4.1防护栏杆(板)设计的安全高度应符合现行《民用建筑设计通则》和相应建筑设计规范的规定要求。建築设计规范规定的高度为面层以上的净空高度初装饰房必须扣除相应面层的厚度。安全高度起量位置应从可踏面起算注:当栏杆(板)下部为实心体且高度小于450㎜,栏杆内侧实心体水平面宽度大于65㎜时其实心体水平面应视为可踏面。

7.4.2采用玻璃做防护的应执行《建筑箥璃应用技术规程》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》等现行标准、规范和本要点规定,以及《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行【2003】2116号)的要求采用金属材料做防护的,应符合《钢结构设计规范》、《建筑钢结构焊接技术规程》、《钢结构工程施工质量验收规范》及《钢筋焊接及验收规程》等现行规范、规程和本要点的规定

7.4.3居住建筑和有儿童活动的场所,防护栏杆(板)必须采取防儿童攀滑的構造竖向杆件的净空必须符合有关规范要求。

7.4.4当采用玻璃做防护栏杆(板)必须采用夹层玻璃或钢化夹层玻璃。当外装饰为玻璃石材幕墙时内侧应按《建筑玻璃技术规程》的要求采取保护措施,高度应符合设计要求对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,內侧必须采用可靠的护栏

7.4.5防护栏杆(板)制作与安装所使用材料的材质、规格、数量和木材、塑料的燃烧性能等级应符合设计要求。

7.4.6防護栏杆(板)的施工前应按设计及规范要求先进行“样板”的施工经有关单位检查验收合格后方可进行大面积的安装,检查时应提供原材料合格证明、复验报告以及相关检测报告

7.4.7护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固栏杆护手与立柱、竝柱与主体结构的连接必须采取可靠的措施,不得直接埋管或点焊于膨胀螺栓上栏杆杆件应光滑,不得有毛刺

7.4.8栏杆(板)安装预埋件嘚数量、规格、位置以及防护与预埋件的连接接点应符合设计要求。焊接连接的金属、塑料栏杆及扶手必须进行满焊预埋件(或后置预埋件)连接节点、防雷连接节点应进行隐蔽工程验收。

7.4.9栏杆(板)的涂装应均匀无明显起皱、流坠,无漏刷附着良好;金属栏杆的除鏽等级和涂层干膜总厚度应符合设计要求,检查验收时应检查涂层的附着力和涂层干膜的总厚度设计无要求时应按《钢结构工程施工质量验收规范》执行,并有相应的记录资料

7.4.10在防护栏杆(板)安装施工完工后,未经验收或者验收不合格的不得进行下道工序的施工。

7.4.11房屋的建设单位应在移交房屋时出具栏杆等临空防护的合理使用年限和合理使用说明书房屋管理者(建设方或物管)在房屋的使用过程Φ应根据说明书对栏杆等临空防护进行定期检查和维护。当使用年限超过设计确定的合理使用年限时应该委托检测单位鉴定后,采取切實有效的措施后方可继续使用

7.5塑钢、塑钢门窗工程质量通病防治要点

7.5.1门窗加工前,应对其抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能进荇定型检测检测结果达不到设计要求时,必须对门窗型式进行修改重新检测合格后才能正式加工。

7.5.2塑钢门窗应检查型材或内衬增强型鋼壁厚和内衬增强型钢的方式是否符合设计要求

7.5.3门窗洞口四周应按照门窗框固定连结位置设置预埋件,不得将门窗外框直接埋入墙体嚴禁在砖墙上用射钉或钢钉固走,也不得在多孔砖上用膨胀螺栓固定砌体上的预埋件应使用小型页岩空心砖。

7.5.4固定连结件位置应距边框忣中横框、中竖框与边框交接处的两侧不大于150㎜其它固定点间距不大于500㎜,每个连结件不得少于两个固定点

7.5.5连结件应采用厚度不小于1.5㎜,宽度不小于25mm的镀锌冷轧钢板两端伸出窗框与墙体固定;塑钢门窗的连结件(铁脚)应与门窗框配套使用。组合塑料门窗的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬型钢两端应比拼樘料长出10~15㎜。

(1)分层填充缝隙用的材料选用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料填塞厚度不宜大于20㎜,填塞不宜过紧以能自行发泡膨胀,起到防水止漏、隔音保温、防止窗周结露的作用为准

(2)应按规范要求在缝隙外表留5~8㎜深的槽口,打注嵌缝胶在施工装饰面层时应嵌木楔,待装饰面完成后取出木楔,槽口应连续贯通清理幹净浮灰。在槽内由下而上打注嵌缝胶窗下槛抹灰时应伸人下槛3~5mm,在阴角处打注嵌缝胶注胶前应清洁表面,注胶后应检查注胶是否連续防止漏注。嵌缝胶不得有脱落、起皮无弹性,胶面开裂等缺陷有关隐蔽工程应作好隐蔽记录。

(3)副框与门窗框以及拼樘料之間的拼接缝处均应用密封胶封严

(1)玻璃在窗框中的zui小安装尺寸应满足要求。

(2)门窗玻璃安装不得直接接触型材安装塑钢、塑料框、扇玻璃时,玻璃应设置与槽同宽的搁置支承垫块和定位块其安装位置应距槽角1/4边长处。支承垫块长度不得小于50㎜定位块长度不得小於25㎜。

(3)密封条应留有伸缩余量一般比装配边长20~30㎜,在转角处斜面断开并用胶粘剂粘贴牢固;密封膏密封缝口要求均匀,表面平整光洁

(1)门窗配件应齐全配套,禁止使用与产品型号不配套的替代配件紧固件、五金件、增强型钢及金属衬板应进行表面防腐处理,验收时发现锈蚀的该类配件必须全部撤换塑料门窗滑撑铰链不得使用塑钢材料。

(2)配件安装位置正确、牢固、灵活适用配件安装齊全。

(3)推拉门窗扇必须有防脱落措施

7.6建筑电气安装质量通病防治要点

7.6.1对整个建筑物或其中各个部分,施工前应明确其进户干线上设置漏电动作保护器的额定动作电流整定值;配电系统应装设额定动作电流不超过0.的漏电动作保护器;

7.6.2暗埋电气配管采用短配加套法进箱盒处一管一孔,严禁导线直接暗埋于墙内或混凝土内;严禁柔性导管暗埋于墙内或混凝土内;

7.6.3装饰工程中吊顶内明装UPVC管接头处应粘胶牢固柔性导管长度应符合规范规定(动力工程中不大于0.8m,照明工程中不大于1.2m);

7.6.4导线按相分色符合规范规定开关后出线可采用白色或与进線同相色;

7.6.5导线连接前应进行线间绝缘电阻和对地绝缘电阻测试,测试项目应完全(相线、N线、PE线相互间绝缘电阻和三种线对地绝缘电阻);

7.6.6导线连接应采用压接或焊接导线连接不得采用绕接,禁止接头处虚接;禁止接头只用黑胶布不用绝缘带包扎

7.6.7穿越建筑物变形缝处嘚管线应作变形补偿处理。

7.6.8接地支线严禁串联金属线槽及其支吊架应作好跨接处理。

7.7采暖卫生安装质量通病防治要点

7.7.1给水管道丝接处应清除填料后防腐;管道应根据不同环境选择相应防腐材料

7.7.2暗埋给水管丝接头不得使用生料带,隐蔽前必须按规范要求试压

7.7.3塑料给水管噵支吊架设置合理,考虑消除管道伸缩的自由臂长度安装完毕后应达到管道不晃动;

7.7.4管道安装后应按规范规定进行强度试验和严密性试驗,试验合格后方能隐蔽或进入下一道工序

7.7.5地漏必须保证防臭功能,其排水支管宜设存水弯如条件不允许,地漏水封高度应不小于50mm

7.8針对本工程的重点专项质量通病防治措施

7.8.1钢筋工程质量控制措施

l)剪力墙结构板墙筋在施工中确保混凝土浇捣后不产生位移,以保证墙体内茬及外观质量因此在钢筋绑扎完毕后在平台模板向上900mm范围内绑扎二道不小于?16mm水平筋作为引铁,暗柱钢筋采用加设三道临时箍筋所增設水平筋和箍筋zui下面一道采用电焊跟板墙垂直筋,平台面筋点焊牢固同时应垫好板墙混凝土保护层垫块,特别是板墙上口混凝土保护层墊块全部设置到位以防止板墙钢筋露筋,在混凝土振捣时禁止震动棒撞击钢筋在钢筋稠密区域内采用中30mm震动棒进行振捣。

2)板墙钢筋绑紮时应先绑扎板墙暗柱钢筋再绑扎板墙竖向钢筋和水平钢筋,当钢筋采用绑扎搭接时应在中心和两端用铁丝扎牢并且相邻钢筋接头应錯开,暗柱竖向钢筋绑扎时须用线锤校正钢筋垂直度在板墙水平筋绑扎时应先在两端暗柱钢筋上划出水平钢筋的间距,水平筋绑扎时应采用双股铁丝绑扎扎牢

3)楼板平台钢筋绑扎时先在平台模板用粉笔划出平台钢筋的间距,且在上下钢筋之间增设钢筋马登间距500mm,平台下鋼筋混凝土保护层垫块间距为1000mm对于悬挑的空调机板和雨蓬在钢筋绑扎时应在悬挑长度的中点及支座处不少于2排、横向间距不大于300mm,垫块应墊于架立筋和主筋交叉点上,主筋到端头的弯钩必须垂直向下并顺筋绑扎牢固在混凝土浇捣过程中增设 专“职钢筋监护人员”,如发现鋼筋被踩下能够及时纠正并在楼板四角处增设5Φ12,L=1350mm射筋以避免混凝土板面裂缝。

7.8.2模板施工质量控制措施

1)剪力墙模板安装时必须由现场项目管理人员、监理人员等对轴线、模板线进行复核经验收合格后方可支撑模板并且在墙钢筋的根部焊好Φ12,L=195限位钢筋@<1000mm。为确保混凝土结构位置正确在施工时做到两次弹线复核即:*次由完成混凝土面上弹线,第二次由施工班组在完成七夹板平台面弹线复核混凝土板墙平面位置

2)夶楼结构模板的垂直度控制采用内控为主,外控为辅的方法内控制采用在士0.00平台面上留设基线,通过平台层层留洞每隔三层用垂准仪引絀其余层面用线锤悬吊,外控制利用在首层板墙线外墙头角纵横方向作出控制红三角并随结构上升关砌利用2.5kg线锤逐层挂上,并且每间隔三层利用内控制线校核外控制线

3)外墙剪力墙外侧模板采用竹夹板制作大模板,大模板制作时严格按照木工翻样图进行施工并在两块竹夹板拼缝外骑缝钉50*100木材,防止模板拼缝漏浆产生沙带大模板安装前木工先在混凝土墙壁上弹线(墨线标高为平台面向卜50mm),按墨线粘贴5mm厚雙面胶外模板固定采用14mm,对拉螺栓进行紧固

4)平台板排架支撑的间距应以计算为准,当梁板跨度大于4m时模板应起拱起拱高度为全跨度嘚1一3%c,平台板采用七夹板为底模50*100木材为搁栅,平台模板铺设应由四边向中间当平台七夹板拼缝大于5mm时采用粘贴胶带纸。平台板一口.铺設完毕应及时用经纬仪进行找平检查在板墙模板安装前应先将模板内垃圾清除干净,墙模在安装前还必须根据标高及模板的安装高度并根据实际情况用1:3水泥砂浆在混凝土基层面进行找平并在每跺墙板的拐角、梁柱接头留设清扫孔将板墙内垃圾清除完毕后及时将清扫孔处模板封好,并在混凝土浇捣前2小时湿润平台、墙板、梁的模板

5)混凝土板墙模板拆除后必须清除模板上的残余混凝土,而后涂刷脱模剂脫模剂涂刷要均匀,一般以二度为宜以防漏刷

7.8.3混凝土施工质量控制措施

1)混凝土浇捣前应将施工缝处残浆浮面、垃圾清理干净并充分浇水濕润,且用混凝土成分相同水泥进行积浆厚度30一50mm

2)混凝土浇捣时加强对混凝土保护层的垫块厚度、数量、位置检查,发现问题应及时修正混凝土振捣时不得采用震动棒撞击钢筋。

3)200mm厚剪力墙施工员对混凝土难浇捣部位在钢筋[用油漆做好标记并且在图纸上做好记录,并且在板墙内插好小48mm钢管以便中50mm震动棒能够沿着钢管进行振捣,并采用振捣棒振捣模板外侧对于难振捣部分,模板监护人员采用铁榔头敲打模板听声音或查看模板下口浆水来检查混凝土墙板质量如有情况及时反馈到操作面上施工人员处。

4)混凝土振捣时应对平台板和板墙接口蔀分采用震动棒进行强振震动棒垂直插人下层混凝土深度为50mm,每次振捣时间控制在12s左右振捣时应快插慢拔进行循序振捣,以免漏振混凝土浇捣时采用布料机进行分层、分皮左右对称布料,震动每皮厚度控制在500mm左右在振捣时振捣棒不能撞击模板(特别时在门窗洞口处),混凝土板墙根部混凝土分层分皮浇捣至1000mm高间歇I.5h,使之沉实后再浇捣上部混凝土

5)混凝土收头,施工人员根据板墙钢筋上做好荧光漆标记拉设长麻线用木“蟹”来回搓抹,直至表面起砂为止

6)混凝土的拆模时间,应按不同构件所允许的拆模强度经同条件试块试压强度确萣,拆模不应用力过猛生砸硬撬及违反拆模程序。

7.8.4砖墙施工质量控制措施

1)砖墙砌筑时多孔砖应做到隔夜浇水。

2)砖砌体施工时在砌墙转角处及交界处设置皮数杆小30mm震动棒进行振捣密实。

砖砌时皮数杆之间拉设准线依靠准线逐皮砌筑,砌筑应把准线绷紧排砖时砖楞与准线应留设Imm空隙。砖墙砌筑时灰缝应采用双面拉设准线

3)砖墙砌筑时在门洞口处大角砖墙应吊直挂设立线再砌,砖墙长度超过6m者每隔2m沿立縫边缘的砖楞上弹一道竖向控制线并定时向L延伸,再砌筑上层的窗洞口时应采用线锤吊直

7.8.5外墙面防水施工质量控制措施

1)外墙结构自身設计要合理,如塑钢窗需有泻水孔应设止水板。室外窗台应采用细石混凝土做垫层浇筑的混凝土必须铺压密实结合牢固,并应加强养護细石混凝土窗台与橙子留设15一20mm空隙。外窗侧边间隙太大时应用1: 2.5防水砂浆粉出并留出15-20mm间隙,外窗四周应用发泡剂填充内外嵌硅胶(发泡剂施工侧用三夹板做靠“山”以保证发泡剂密实程度)。

2)室外窗台饰面层严格控制水泥砂浆的水灰比抹灰前要充分湿润基层,并应涂刷素浆结合层薄厚均匀一致,抹压密实牢固窗台作出足够的滴水槽和泛水坡度。滴水槽的深度和宽度应大于lOmm流水坡度为10%,且室外窗台低于室内窗台板20mm

3)在外墙进行粉刷施工前应对混凝土的漏浆蜂窝出采用1:3防水砂浆进行修补,修补时用钢丝刷或用加压力水洗刷基层刷水苨浆,随后用防水砂浆抹压平整并拉成小平面隔天洒水密实。

4)外墙为多孔砖墙应先用钢凿凿毛导墙位置地坪,并浇水湿润用C20混凝土浇搗200mm高混凝土导墙浇捣时

5)外墙顶部收头采用定尺寸、定加工 斜砖,中间 “三角块”采由混凝土预制而成从而使斜砖上下灰缝均匀饱缝。斜砖镶砌应待下面部位砖墙砌好间隔72小时后再进行斜砖镶砌以防止砖墙沉降引起的间隙。

6)混凝土结构与填充墙交接处应增设一层300mm宽钢丝網板以避免受温度影响产生收缩裂缝

7)现浇混凝土结构板墙在施工中对拉螺栓设置应做到内高外低即内墙面比外墙面高30mm左右。对拉螺栓洞修补将板墙内塑料套消除后一侧用浸过水柏油的木锲封堵在管道中灌水泥砂浆,内掺5%UEA另侧也采用浸过水柏油木锲封堵。

8)外墙粉刷时在涳调机板等外挑处做出30mm向外泛坡度并在根部增设R60小圆弧,且板底设置40宽挂落线

9)外墙粉刷分格条时可采用塑料线条作为*性分格条,也采鼡木制分格时取出后用专用抹子抽压一下施工工过程中切实的按照施工规范要求完成了对工程质量的严且缝内灌柔性防水材料。

7.8.6室内结構防水施工质量控制措施

1)卫生间、厨房间砖墙增设200mm高导墙混凝土浇捣前应在导墙部位基层进行凿毛并浇水湿润,混凝土浇捣时用震动机進行振捣

2)室外混凝土结构与砖墙交接处在粉刷前增设宽为300mm钢丝网片进行搭接以防该处裂缝产生。

3)穿楼板管道修补应定人定岗专人负责應先将楼板上的预留孔四周凿毛混凝土时要求上宽下窄,吊洞模板采用支撑即从一层用“2x4”木材或其他形式“撑”紧底板严禁采用钢丝忣吊的方式,以免引起新的渗漏现象浇捣前应24小时浇水湿润并且将吊洞范围管道上油漆用钢丝刷清理干净。吊洞的混凝土级配为C30内掺12%UEA微膨胀剂混凝土浇捣时应采用刀片式震动机进行振捣,补洞时混凝土面应落低原基层20mm拍实压光隔24小时浇水养护。经渗水试验无漏水后采鼡1:2.5防水砂浆找平压光

7.8.7楼地面施工质量控制措施

1)浇筑面层(找平层)混凝土前,基层应清理干净并湿润清除积水;基层处于面干内潮时,应均匀涂刷掺粘结剂(掺量根据厂家说明书和现场试验确定)的水泥浆随刷随铺水泥混凝土(含细石混凝土)面层(找平层)

3)水泥地媔面层(找平层)要涂抹均匀,随抹随用尺枋刨平;混凝土浇筑时应采用平板振捣或辊子滚压,保证面层(找平层)的强度和密实性

4)整体面层(找平层)的抹平工作应在水泥初凝前完成,压光工作应在水泥终凝前完成压光次数不少于两遍,分遍压实根据不同的气候條件,及时养护养护事件不应少于7d。当环境温度低于5℃时应采用防冻施工措施。

7.8.8屋面工程施工质量控制措施

1)找平层起砂、开裂、积水

a、水泥砂浆、细石混凝土均应严格控制配合比用砂宜采用中砂,含泥量应小于3%

b、摊铺前,基层应清扫干净用水充分湿润;摊铺前,應用水泥砂浆涂刷并及时铺设

c、摊铺和压实时,严格控制标高应用靠尺刮平,木抹子搓压并在初凝收水前用铁抹子分两次压实和收咣。

d、施工后应及时用塑料薄膜或草帘覆盖浇水养护,使其表面保持湿润养护时间不少于7d。

a、防水层施工前基层必须干净、干燥,卷材表面清刷干净基层处理剂涂刷均匀,对屋面接点、周边、转角等用毛刷先行涂刷

b、卷材大面积铺贴前,应先做好接点密封处理、附加层和屋面排水较集中部位(如屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)细部构造处理、分割缝的空铺条处悝等应由屋面zui低标高处向上施工;铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向铺贴从水落口处向分水线方向铺贴,尽量减少搭接

c、上下层铺贴方向应正确,不得相互垂直铺贴相邻两幅卷材的街头应相互错开300mm以上。

d、叠层铺贴时上下层卷材的搭接缝应错开;叠层鋪设的各层卷材,在天沟和屋面的接缝处应采取叉接法搭接搭接缝应错开,接缝宜留在屋面或天沟侧面不宜留在沟底,搭接应无滑移、无挠边

e、不应在雨天、大雾、大风天气和环境平均温度低于5℃时施工,并应防止基层受潮

第八章 安全文明施工方案、安全文明保证體系及措施

8.1 本工程安全施工的难点及重点

8.1.1安全施工难点分析

1、本工程北面与民宅近邻,小区以商品住宅为主辅以部分公共建筑,施工过程中的一切情况将直接受到社会机构和广大人民群众的监督同时将成为项目施工中的重大压力。

2、本工程与邻近的一标段、五标段施工區段交叉施工频繁特别是垂直运输机具(塔机)的使用可能会发生碰撞,必须做好协调工作

3、本工程由于是高层建筑,建筑物总高度達104.8米各部位结构、标高存在复杂性,外脚手采用提升脚手架施工过程中注意提升过程中的控制,便能zui大限度地避免工伤事故的发生

8.1.2咹全施工重点部位

1、临近的车道人行道安全防护;

2、基础施工安全防护;

3、主体外脚手架防护;

4、施工用电安全防护(基础、主体、装饰階段);

5、大型机械的使用及安装、拆除安全防护。

8.1.3安全管理重点

建立安全文明管理机构规章制度,安全生产目标计划安全生产责任淛,安全教育、安全用电、基坑围护模板支撑;脚手架搭设,机具安装使用以及各种安全防护措施。

8.2 安全文明施工管理目标

安全目标:杜绝死亡、重伤事故和重大设备、交通及火灾事故轻伤频率控制在1‰以内。

本工程施工全过程中以JGJ59-2011检查标准为准绳以安全为中心,淛定以保证安全生产为目的安全生产体系及安全文明目标计划。安全生产责任制安全生产制度等。对施工人员在施工前进行安全入场敎育分工种、分阶段进行施工安全交底和安全技术教育,在施工中要随时注意安全设专职安全员行驶其职责,使施工现场不留有安全隱患

文明施工目标:加强施工现场管理、实现安全文明标准化管理工地。

8.3 安全文明生产保证体系

8.3.1安全文明组织机构示意图

8.3.1.1公司项目部施笁现场安全、文明组织机构矩阵图

8.3.1.2项目部安全文明管理机构网络图

8.3.1.3 施工现场安全目标管理流程

8.3.1.4 文明施工管理责任分工系统图

文明施工管理責任系统图

8.3.2项目部各级管理人员责任

8.3.2.1安全文明目标分解

8.3.2.2安全文明施工岗位职责与权限

本项目建立以项目及技术负责人为责任人项目施工隊长各班组长为主要执行者,保卫、安全为主要监督者

从组织、管理、指挥生产方面,认真贯彻“管生产必须管安全”的原则在每次計划、布置、检查、总结评比安全生产工作时,随时教育广大职工认真执行各项安全规章制度遵守安全规章制度和正确使用“安全三宝”。根据生产和安全情况定期和不定期地召开安全生产专业会议,总结经验找出安全生产中存在的问题,把安全工作切实贯穿到每个具体环节中去做到安全工作经常化、制度化、具体化。

1、履行承揽合同要求确定安全管理目标,确保项目工程安全施工对工程项目嘚安全全面负责;

2、参与编制施工组织设计,建立项目安全生产保证体系组织编制安全保证措施;

3、贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度,落实施工组织设计中的安全技术措施和安全资源配置;

4、支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作;

5、适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调

1、根据项目安全保证方案,组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施并经常注意督促检查。

2、协调安全保证体系运行中的重大问题组织召开安全生产工作会议;

3、定期组织管理人员进行安全操莋规程和安全规章制度的学习;

4、实施现场管理标准化,确保操作现场工作环境不影响施工安全;

5、组织安全设施的验收协助上级部门對工程项目的安全检查和督促;

6、负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准;

7、处理一般工伤事故,协助处理重大笁作、机械事故处理事故遵循 “四不放过”原则,并采取有效整改措施防止再发生;

8、对各分包单位制定例会制度,建立会议纪要並发放给有关人员。

1、编制施工组织设计负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化,及时调整或补充完善安全施工方案;

2、组织編制相应的安全保证措施并组织内部评审,上级审核通过后督促实施;

3、确定危险部位和过程对风险较大和专业性强的工程项目应组織安全技术论证;

4、作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定;

5、选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本;

6、对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控,落实改进措施

1、贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施,组织参与安全设施对施工全过程嘚安全实施控制,并做好记录;

2、监督、检查操作人员的遵章守纪组织并参与安全技术交底,对施工全过程的安全实施控制并做好记錄;

3、掌握安全动态,发现事故苗子并及时采取预防措施;

4、制止违章作业严格安全纪律,当安全与生产发生冲突时有权制止冒险作業;

5、对进入现场使用的各种安全用品及机械设备,配合材料部门进行验收检查工作;

6、协助上级部门的安全检查如实汇报工程项目的咹全状况;

7、负责一般事故的调查、分析,提出处理意见协助处理重大工作、机械事故,并参与制定纠正和预防措施防止事故再发生。

1、按照安全保证计划要求对施工现场全过程进行控制;

2、严格监督实施本工种的安全操作技术规范;

3、有权拒绝不符合安全操作的施笁任务,除及时制止外有责任向项目主管汇报;

4、认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底;负责临边、洞口的安铨防护技术措施以及特殊脚手架、施工用电、大型机械拆装方案的落实;协助对施工班组的安全监督。

5、发生工伤事故应立即采取措施,并保护现场迅速报告;

6、对已发生的事故隐患落实整改,并向主管安全反馈整改情况

1、按照项目安全措施要求,组织各种资源的供應工作;

2、对供应商进行分析建立合格供应商名录;

3、负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、记录的工作,并做好验收狀态标识储藏保管好安全防护用品(具);

4、负责对进场材料按场容标准化要求堆放,清除事故隐患;

5、对现场使用的机械、脚手架、高凳、吊钩、安全岗等安全设施和配件应保证质量并定期检查和试验,对不合格和破损的要及时进行更新替换;

6、对易燃易爆物品进荇重点保管;

7、负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作;

8、对施工现场使用的机械进行可追溯性记录;

9、对施工現场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。

1、负责开展各种多样化的安全培训教育定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作;

2、做好施工现场动用明火和宿舍的防火安全工作;

3、对食堂的用电、用气进行安全管理;负责工地及项目管理临时办公室的安全保卫工作,特别是财务室、资料室、电脑室等场所

8.4 主要安全管理制度与安全措施

8.4.1 主要安全管理制度

每月召开一次安全生产工作例会,总结前一阶段的安全生产情况布置下一阶段的安全生产工作。

2、特种作业持证上岗制度

施工现场的特种作业人员必须经过专门培训考试合格,持特种作业操作证上岗作业

项目部及劳务队伍必须安排负责人员在现场值班,不得空岗、失控

各施工项目必须有针对性的书面安全技术茭底,并有交底人与被交底人的签字

5、建立安全生产班前讲话制度

班长应根据具体施工进展情况及各阶段施工特点,在施工之前及时对癍组作业人员进行安全讲话

6、日检查、月检查制度

日检查:由综合工长和安全负责人负责,在每天下午下班前进行检查对发现的问题竝即定人员定时间进行整改,为夜班或第二天施工创造条件

月检查:按照《建筑施工安全检查标准JGJ59—2011》建筑施工安全评分表的内容,由項目部召集综合工长、技术负责人、安全员、施工员、机电等有关人员共同进行联合检查按照建筑施工现场管理规定的内容检查评分,評估工地的管理水平

7、机械设备、临电设施和脚手架的验收制度

各种机械设备、临电设施和脚手架在安装完毕后必须进行专项验收,未經验收或验收不合格严禁使用

根据国家以及省市地方当地的有关安全法规以及有关规定,结全本工程的特点特制定如下安全措施

在基坑四周、楼层四周、屋面四周等部位,凡是没有防护的作业面均必须按规定安装两道围栏和脚手架挡脚板图片确保临边作业的安全

1)基坑四周防护栏杆做法:将立杆埋入地下1米,立杆间距1800钢管设水平杆两道,总高1500外设排水明沟,如下图所示:

2)本工程楼层周圈采用钢管网防护钢管立杆间距1200,立杆下部30cm设*道水平杆水平杆间距1200,内侧下口设脚手架挡脚板图片外挂密目网,并与框架柱拉结及利用钢管斜撑加固如下图所示:

A、工程室内较大洞口需进行防护,采用钢管支设临边防护栏高度1200,立杆间距1200水平杆设两道,下部设180高竹胶合板脚手架挡脚板图片防护栏杆挂密目网,如图洞口处挂水平安全网。如图:

B、楼层安装预留洞采用竹胶合板覆盖防护楼层钢筋不断,可以固定竹胶合板如图

C、后浇带水平防护采用木胶合板覆盖防护,竖向墙体外侧采用5mm厚钢板封闭防护钢板每边搭接不小于50mm,如图:

電梯间入口及层间均需作安全防护在电梯入口用φ16钢筋焊接铁栅栏固定,并刷红白漆悬挂好安全警示标志;电梯间每两层作一道水平咹全网防护,如图:

施工入口处的洞口防护采用钢管搭设双层防护水平铺设竹胶合板,竖向用密目网封闭包括人货电梯入口及施工人員出入楼内的通道防护均按下图施工。楼内安全通道主要利用楼梯并作好安全指示牌,标明通道的方向另外,在南侧安全通道搭设及使用时五层梁板支撑体系尚未拆除,在安全通道的路线处的梁板支撑体系的水平杆需断开安全通道高度不得低于1.8米,在安全通道两侧搭设斜撑进行加固安全通道的搭设见下图:

在结构施工阶段,入口处应搭设安全通道与施工道路相通,并再搭设一个直接通至楼层的咹全通道

为防止高空坠落,塔楼施工需搭设水平硬防护沿结构外周圈进行设置。水平防护架沿建筑物3F、13F和23F外边缘各搭设宽3m、栏杆高1.2m具体立面布置见附图,做法参照4.6.7水平防护做法

2、钢筋工程安全施工措施

1)在高处、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架,必须搭设脚手架或操莋平台临边应搭设防护栏杆

2)绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下

3)绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等鋼筋时,应站在脚手架或操作平台上作业无脚手架时必须搭设水平安全网。

4)钢筋骨架安装下方严禁站人,必须待骨架落至楼地面1m以內方准靠近就位支撑好,方可摘钩

5)绑扎和安装钢筋,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架或模板上

3、模板工程安全施工措施

1)地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因素

2)模板工程作业高度在2m以上时,必须设置安全防护设施

3)操作人員登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板上行走。

4)模板的立柱顶撑必須设牢固的拉杆不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。模板安装过程中不得间歇,柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后作业人员才允许离开。

5)基础及地下工程模板安装必须检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料向坑内运送模板构件时,严禁抛掷使用起重机械运送时,下方操作人员必须远离危险区域

6)组装立柱模板时,四周必须设牢固支撑如柱模在6m以上,应将几个柱模连成整体支设独立梁模应搭设临时操作平台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行走和立侧模

7)拆模莋业时,必须设警戒区严禁下方有人进入。拆模人员必须站在平稳牢固可靠的地方保持自身平衡,不得猛撬以防失稳坠落。

8)严禁鼡吊车直接吊除没有撬松动的模板

9)拆除的模板支撑等材料,必须边拆、边清、边运、边码垛

10)楼层高处拆下的材料,严禁向下抛掷

1)立杆间距为1200mm,横杆间距1200mm下杆离地300mm,立杆下垫50mm厚木板或槽钢为防整体偏移,加设斜撑

2)楼板支撑上下层立杆应一一对应。

3)后浇帶两侧板支撑:在后浇带砼浇筑之前施工期间该跨梁板的底模及支撑均不得拆除。当悬挑端长度≤2m时设置1排支撑;当悬挑端长度>2m时,設置2排支撑

4)已拆除模板及其支架的构件,在砼强度达到设计标号后才允许承受全部设计荷载。当承受施工荷载大于计算荷载时必須经过核算,加设临时支撑拆除大跨度梁下支撑时,先从跨中开始分别向两端拆除。正在浇筑砼的楼层下两层的梁板支撑不得松动、拆除

5)满堂红架子高度超过2m时应有防护措施,满铺跳板或挂水平网加两道护拦。

1)立杆和大横杆间距不得大于1.8m小横杆间距不得大于1.5m,脚手板至少铺两块以上操作面距地面超过2米,应绑两道护身栏

2)人字梯架板不得少于2块。

3)操作面不得一个人操作

4)人字梯中间加一道钢丝绳进行拉结,以防梯子开滑

5)人字梯底部要有防滑措施,如在人字梯底部加橡皮垫

6、脚手架安全管理措施

A脚手架要编制专項安全施工方案和安全技术措施交底。

B正确使用个人安全防护用品必须着装灵便,在高处作业时必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆掛牢,穿防滑鞋

C风力六级以上强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止高处露天作业风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复合格后方可使用。

D脚手架要结合工程进度搭设搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时不得留有未固萣构件和不安全隐患,确保架子稳定

E在带电设备附近搭、拆脚手架时,宜停电作业

2)脚手架搭设质量的检查验收规定

A构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围内

B节点的连接可靠。其中扣件的拧紧程度应控制在扭力距达到40~60N·m

C钢管脚手架立杆垂直度应≤1/300,且应同时控制其zui大垂直偏差值当架高≤20m时为不大于50mm;当架高>20m时,为不大于75mm

D纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250,且铨架长的水平偏差值不大于50mm

E作业层铺板、安全防护措施等应符合上述的要求。

F殊部位的处理按技术措施及有关图纸要求

G脚手架的验收囷日常检查按以下规定进行,检查合格后方允许投入使用或继续使用;

I连续使用达到6个月;

J施工中途停止使用超过15天,在重新使用前;

K茬遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力因素作用之后;

L在使用过程中发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情況时。

3)脚手架的使用安全注意事项

A作业层每1m2架面上使用的施工荷载(人员、材料和机具)结构施工期间施工荷载标准值为3KN/m2。

B在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码3层;砂浆和容器总重不得大于1.5KN;施工设备单重不得大于1KN使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大於2.5KN。

C在架面上设置的材料应码放整齐稳固不影响施工操作人员的操作。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通严禁上架人员茬架面上奔跑、退行或倒退拉车。

D作业人员在架上的zui大作业高度应以可进行正常操作为度禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操莋高度。

E在作业中禁止随意拆除脚手架的基本构件杆件、整体性杆件、连接紧固件和边墙件。

F工人在架上作业中应注意自我安全保护囷他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

G人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道严禁攀援脚手架上下。

H每班工人上架作业时应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业在作業中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查解决后才能恢复正常作业。

I在每步架的作业完成之后必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面。在任何情况下严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾

4)脚手架拆除安全注意事项

A拆除前要全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合安全要求,清除脚手架上杂物及地面障碍物;

B拆除顺序应逐层由仩而下进行严禁上、下同时作业;

C所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架各段拆除高差不大於2步,如果分步拆除时高差必须大于2步,要增设连墙件加固;

D当脚手架采取分段分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端必须按敞开式腳手架搭设要求设置连墙件和横向加固;

E松开扣件的平杆件应随时撤下不得松挂在架上;

F拆除长杆件时应两人协同作业,避免单人作业嘚闪失事故;

G各构配件必须及时分段集中运至地面严禁抛扔;

H运至地面的构配件要及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放防止锈蚀。现场长时间用不上的构件要及时退场

7、卸料平台安全保证措施

1)制作时应严格按照方案规定的尺寸及焊接要求施工,所有接缝均要求满焊焊缝高度不小于6mm

2)所选材料均应有材质证明,不合格产品坚决不予使用

3)平台脚手板及脚手架挡脚板图片(18厚胶合板)均应与主框架及栏杆用双股8号铅丝绑扎牢固。

4)安全网应连续与栏杆绑扎牢固

5)卸料平台使用应成立一个专门小组,由塔司、信号工、架子工组成使用前进行专门的安全交底,进行安装和提升时信号工与塔司应密切配合

6)吊装、拆除大平台应由专业人员进行,钢丝繩固定螺丝未连接可靠不得落钩同时未完全拆除不得起吊。

7)大平台*次使用前应进行堆载试验合格后方可使用。

8)大平台安装时应保證端部略上抬不超过100-200mm

9)固定、连接平台用的钢丝绳、螺栓等应与结构可靠连接,严禁与爬架、脚手架连接

10)堆放物体由专业人员统一咹排,限载2吨严禁偏心堆载及过载堆物高度不得超过护栏高度。

11)严禁堆放超过5m长的钢管架料更不得将钢管架料置于护栏上。

12)吊运零散物品时应装箱进行吊钩、吊物严禁碰撞爬架、平台护栏及结构等。

13)起吊物体后操作人员应远离作业面,并设风绳作临时稳定

14)经常检查焊缝是否开裂,螺栓是否紧固钢丝绳是否形成毛刺,夹具是否松动发现问题及时整修。

15)转料平台内外应设置明显警示限載标牌标明平台限载及其它安全注意事项。转料平台护身栏应用红白相间油漆明显标示

1)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同┅垂直方向上操作下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围以外,不能满足时应设置硬隔离安全防护层。

2)模板、脚手架等拆除时下方不得有其他人员操作,并应设专人监护

3)模板拆除后,其临时堆放处应离楼层边缘不小于1.0米且堆放高度不得超过1.0米。楼層边、通道口、脚手架边缘处严禁堆放任何拆下的物体。

9、作业面、梁两侧、通道的防护

作业面设1.2m高防护栏杆两道外立杆内侧满挂密目安全网,作业面满铺脚手板脚手板必须与小横杆绑扎固定,并设高度≥180mm的脚手架挡脚板图片脚手板下满挂水平网。

操作层上不得集Φ堆放材料不得将模板等重物等堆于外架上。梁两侧必须保证有50cm宽、120cm高的安全防护以避免作业人员坠落。

1)架子的基础必须进行平整、夯实(达到设计的承载力)并有排水措施。钢管底部设置厚度不小于8mm厚的双管底座并加设长度不小于2跨厚度不小于50mm的通长垫板。内、外立杆离地30cm处加设扫地杆

2)内立杆距结构外墙300mm外侧搭设落地式双排脚手架,立杆采用上单下双(单立杆高度30m以下为双立杆),其立杆纵距1500mm横距1200mm,大横杆步距1800mm(立杆步距中间加设一道护身栏杆)脚手架外立面自上而下连续设剪刀撑,斜杆与脚手架的立杆等基本构架杆件必须可靠连结转角处及每隔6跨必须设横向横撑,所有外架均与外墙拉结连墙杆水平间距为层高(当连墙杆距主节点距离>300mm时进行局部调整使其小于层高),纵向4.5m以内每层拉结

3)外架外立杆内侧满挂密目安全网,操作层满铺脚手板并设高度≥180mm的脚手架挡脚板图片,操作层及操作层下部架满兜水平安全网

4)钢管之间的交错连接必须使用专用的直角扣件或旋转扣件,接头必须使用对接扣件不得错開搭接。各杆件相交处扣件外伸出的端头均应大于10cm,以防滑脱

5)本工程外脚手架按装修脚手架搭设,结构施工期间要严格限制使用荷載使其仅作为外围护架使用在施的垂直作业不得超过1层。

6)每6根立杆做一组剪刀撑斜杆与地面夹角为45~60度。

7)施工作业面的防护不得低于1.5m

8)拆除脚手架时必须划出安全区,设警戒标志并设专人警戒。拆除前必须派专人检查架子上的材料、杂物等是否清理干净否则鈈许拆除。拆除时应按规定程序进行拆下的材料必须绑扎牢固或装入容器内才可吊下,严禁 从空中抛掷

9)外架固定水平网的设置按垂矗距离不大于10m设置。

10)密目安全网的固定用10#的镀锌铁丝绑扎固定

11)高度8m以上连墙杆采用钢性,三步二跨

11、混凝土工程安全施工措施

1)浇築混凝土使用的溜槽节间必须连接牢靠,操作部位应设护身栏杆不得直接站在溜放槽帮上操作。

2)浇筑高度2m以上的框架梁、柱混凝土应搭设操作平台不得站在模板或支撑上操作。

3)使用输送泵输送混凝土时应由2人以上人员牵引布料杆。管道接头、安全阀、管道等必须咹装牢固输送前应试送,检修时必须卸压

4)混凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用。开关箱内必须装设漏电保护器插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘鞋戴绝缘手套。

1)根据现场平面布置图各种料具应按指定位置存放,并分规格码放整齐、稳固做到一头齐,一条线

2)施工现场的机具保管中,应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防冻、防火、防爆、防损坏等措施贵重物品、易燃、易爆和有毒物品应及时入库,专库专管加设明显标志,严格执行领退料手续

3)材料堆放高度不嘚超过1.5m。钢模板要存放在专用的堆放架内木方、多层板必须按规格码放整齐。

4)材料要根据施工进度计划分批进场以免进料太多,造荿拥挤夜间进场的料具要及时吊至所需部位,不能占用大门口或道路

5)木方、电料管的架子底部设通长不小于50m厚的垫木,离地20cm设扫地杆立杆间距1000mm,架子两端加剪刀撑架子上部用钢管连接。

1)进入施工区域的所有人员必须戴安全帽

2)高空作业人员必须佩带安全带,咹全带要扣挂在牢固处高挂低用。

3)所有参加电气作业人员应穿绝缘鞋或戴绝缘手套

4)从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应使用面罩、护目镜。

5)特殊工种必须持证上岗并配备安全防护用品。

14、施工机械安全保证措施

A在塔吊安装和拆除过程中所有参加作业人员都必須遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程。

B拆装单位必须指定一名熟悉该类型塔吊、经验丰富的工长现场指挥

C塔吊司机、塔吊拆装人员以及塔吊指挥都必须持有当地市级劳动部门签发的特殊工种操作证。

D塔吊司机每班作业前都必须对设备进行例行检查塔吊嘚各项安全装置、五限位三保险必须灵敏可靠。

E塔吊拆装前拆装队必须熟悉现场。

F应采取可靠的防雷接地措施电阻不大于4欧姆。

G在塔吊运输过程中注意塔吊部件严禁与现场高压线碰撞。

H塔吊在自升过程中要合理分工,必须派专人观察顶升套架滚轮与标准节距离派專人负责销轴的连接,派专人负责液压油缸的操作等

I塔吊在顶升过程中严禁回转起升和变辐。

J吊标准节之间的连接销及其它任何部件之間连接销都必须穿开口销

K塔身的垂直度偏差不大于4‰。

L塔吊安装好后应遵守《安装质量验收制度》、《塔吊安装后验收和交付使用制喥》中要求进行空载实验和重载实验,检查各工作机构、电气控制系统均处于正常工作状态各安全保护装置安全、可靠。严禁高空坠物

M6.5级以上大风严禁塔吊安装作业,4级以上大风严禁塔吊顶升施工作业

N作业现场必须设置不小于20×20米的安全作业区。

O司机应注意场地周围嘚高压电线严格执行《施工现场用电安全管理规定》,加强电源管理防止发生电器火灾或人身伤亡事故。

P操作工人进入现场必须统一著装佩带齐全的安全防护用品,登高作业必须系好安全带

Q塔吊在满足施工吊装高度的前提下,塔与塔之间错开高度运转;施工前对塔吊司机及信号工详细交底;塔吊司机应严格按操作规程作业;统一指挥,协调各塔之间的作业顺序;信号工在指挥吊装时应精力集中,给出准确信号以确保安全生产。塔机停止施工时需将塔臂限位开启,防止塔臂自由转动

中小型机械进场前应对机械厂家的资质证奣及使用说明备齐,并针对不同的机械进行安全及质量检查使用前须先试运转,本工程拟采用的中小型主要有:卷扬机、混凝土搅拌机、蛙式打夯机、水泵等中小型机械的操作司机必须经过专业培训,考试合格持证上岗作业 ,每日必须进行班前、班中、班后“三检制”并且按期进行保养及检修。

15、施工现场高空作业安全措施

1)制定和健全高空施工的安全操作制度严肃施工纪律

2)高空安全设施必须鼡途齐全、安装牢固、拆除方便、使用可靠,同时做到定期检查专人修缮。

3)外脚手架的立面满挂安全网操作层及操作层下部按要求滿兜安全网。

4)建筑物的出入口搭设防护棚详见出入口的防护棚搭设。

5)高处作业中严禁投掷物料

6)在2米以上高度从事支模、绑钢筋、浇注混凝土等施工作业时必须设置可靠的操作面,并设置安全稳固的爬梯

7)施工交叉作业时,设置专职人员进行检查与协调

8)高空施工人员应佩安全带、戴安全帽、穿防滑鞋;对超高空施工人员应进行健康检查,在高空宜设置(夏季)避风棚和(夏季)遮阳棚

9)当风力超过陸级时,应停止高空吊装施工

10)超过一定施工高度后,上下指挥应采用无线电对讲机且信号统一。

11)从事高处作业的职工必须经过專门安全技术教育和体检检查,合格才能上岗凡患有高血压、心脏病、癫痼病、肱晕症等不适宜高处作业的人,禁止从事高处作业

12)從事高处作业的人员,必须按照作业性质和等级按规定配备个人防护用品、并正确使用。

13)高层建筑夏季施工时应按规定做好职工防寒保暖工作,或根据工程情况因地制宜地设置挡风防寒或临时取暖等措施在夏季施工时须采取降温与预防中暑措施。

14)高层施工人员集Φ处应在操作层的适当位置设置便桶。

16、施工现场临电安全措施

1)现场施工用电缆、电线必须采用TN—S三相五线制严禁使用三相四芯再外加一芯代替五芯电缆、电线。现场所有配电导线采用橡套软电线不准使用塑料线及花线,不允许用铁丝、钢线代替保险丝

2)施工用電投入运行前,要经过有关部门验收合格后方可使用管理人员对现场施工用电要有技术交底。

3)现场电工必须熟练掌握并认真执行建设蔀、施工现场临时用电安全技术规范和供电局、劳动局安全技术须知、有关规定。

4)持证上岗坚守工作岗位,遵守职业道德和操作规程并做好施工日志。面向生产*线做到随叫随到,对工作认真负责不断提高技术水平,全心全意为施工生产服务

5)随时掌握现场所囿供电线路、用电设备的绝缘程度和使用运行情况,设备增减情况开关箱、流动箱及用电设备的熔丝匹配情况。插座及开关的保护盖齐铨完好如有损坏时应及时更换。

6)现场使用的配电箱、线路、用电设备、零配件齐全无损无裸露,标记无脱落外观清洁,摆放整齐

7)必须严格做到“三级配电、二级保护”。施工现场必须自选设置总配电箱或柜不得直接在供电局或建设单位提供的电源系统上向各汾配电箱供电。

8)各类配电箱中的RC熔断器内严禁使用铜丝作保护必须使用专用的熔断器材,并做到与实际使用相匹配

9)开关箱必须做箌“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,箱内漏电开关不得大于30MA/0.1S的额定漏电动作电流要求

10)开关箱必须固定挂设,不得随地放置严禁箱体倾斜15°以上使用。固定式配电箱底离地面1.3m~1.6m,移动式配电箱底离地面0.6~0.8m。

11)现场值班电工每天至少要进行两次全面细致的对本工地所有供电線路、用电设备、各类配电箱的检查发现问题及时处理并做好记录。

12)值班人员按规范的要求定期对配电室低压柜进行检查清扫发现問题及时汇报。

13)对施工现场所有配电箱每周必须清扫一次。灰尘多、潮湿等场所根据情况增加清扫次数,保证配电箱的清洁完整

14)用电设备在安装使用前,必须先摇测绝缘电阻合格后才能投入使用。

15)现场电工必须做好漏电保护开关的动作记录如动作时间、动莋原因、动作次数等,查清动作原因处理恢复后才能继续投入使用。

16)现场所有用电设备 必须另接三级配电箱否则不准使用。箱内必須配有隔离开关及漏电保护器三级箱与二级箱距离不得大于30m,三级箱至用电设备距离不得大于3m

17)在雨季施工每月必须对漏电开关进行末端试验,发现不动作或动作不灵敏立即更换如实做好记录。

18)临时照明用点应用电箱接线严禁私自接线,基坑潮湿地段、井下作业忣安全通道照明应采用安全电压照明灯具

19)配电箱保护接地接零和重复保护接地接零。保护接地接零电阻不小于4Ω,重复保护接地接零小于10Ω。

17、施工现场照明安全要求

1)现场的照明线路必须采用软质橡皮护套线,并配有漏电保护器保护灯具的金属外壳应接地(零)保护。

2)照明灯的相线应经开关控制不得将相线直接引入。

3)移动式照明灯的金属支架应有可靠接地(零)灯具距地高度不得低于2.5m。

4)高压镝燈安装支架应坚固可靠并要有防雨措施。

5)人群密集的地方、工人宿舍、灯具距离地面高度低于2.5M时采用安全电压

18、易燃、有毒、化学品使用安全措施

1)单独库存,有明显标识且远离办公区、生活区及木工房。所有材料均要将品种、数量记录详细;

2)有毒物的施工应保持通风;

3)施工现场应有灭火器械;

4)剩余材料及时回收,单独存放、销毁

1)在进行地下结构施工时,须对基坑支护进行变形观测茬基坑护坡设置变形观测点,防止塌方造成恶果尤其加强在雨雪天气时的观测;

2)马道及架体脚手架挡脚板图片必须设置,马道防滑条茬雨雪天尤其抓紧进行清理

3)楼梯间楼梯踏步的防护做法与室内洞口临边防护相同,均采用钢管搭设高度为1.4米,下设脚手架挡脚板图爿两道水平杆,立杆间距1.2米休息平台处必须设置。

4)施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处除设置防护设施与安全标志外,夜间還应设红灯警示

20、机电安装安全保证措施

1)明确由主管现场施工的项目生产负责安全工作,配备专职安全管理员各班组建立安全员值ㄖ制加强现场安全宣传力度,提高施工人员安全意识

2)在实际施工中认真执行国家有关安全生产的各项政策和规定,同时执行项目管理組制订的安全生产管理制度和纪律规范安全施工行为。

3)建立谁负责施工、谁必须管安全的制度在安排施工任务的同时必须安排好相應的安全措施。在制订每一项施工方案时也必须制订相应的施工安全措施。坚决做到不安全项目暂缓施工待做好安全防护后再施工的原则。

4)在施工区域内吊装设备和材料时除应明确标出“危险区域”的范围外,还应有专人负责指挥和操作指挥要明确,信号应清晰響亮配合要密切,以免发生误操作造成安全事故。在任何情况下不允许发生超载冒险吊装的违规作业,以保安全

5)针对施工现场囷建筑物中的不安全孔洞,如各条管道竖井和预留孔洞等施工前都应加设防护栏杆、安全网等,以防人员坠落和物体打击

6)一切登高設施,包括脚手架、人货电梯和梯子等搭设后必须进行检查,重要的还应办理验收手续施工中应定期检查、保养和维修,不能随意乱拆乱改以防产生事故。在管道竖井中进行立体交叉作业时一定要做好可靠的隔离措施,严格禁止上面的施工人员跌落和扔抛任何物件

7)施工期间注意对各种电气设备和机械设备的保护。防止在搬运和吊装中遭受损伤吊前要察看设备的重心位置,注意千斤钢丝绳的捆紮位置正确选用吊点。尤其是单面重的设备更应注意以免发生倾翻事故。

8)所有电气设备和机具除作保护接零外必须在设备负荷线嘚首端处设置漏电保护装置,以保护用电安全

9)施工现场潮湿处或狭窄现场施工处,应使用安全照明固定安全照明的电压为36V,移动安铨照明的电压为12V各种用电设备的接地应良好。

10)重视施工现场的安全防火制订切实有效的防火措施,杜绝一切隐患对危险品的存放應设专用仓库;对配电站区施工中出现的大量开箱板、包装盒等易燃物需及时清除;在易燃的保温材料区域施工,不能随意动火气割和电焊;在吊平顶内焊接需有防火措施;在上部动火气割和焊接时需先清除下部易燃物品。

8.4.3 施工现场料具存放规定

为了使施工现场料具存放哽加规范化、标准化促进场貌的科学管理和现场文明工地施工,特定出如下的料具存放方法

1、大堆材料的存放要求

1)机砖码应放成丁(每丁为200块),成行高度不超过1.5m,加气混凝土块、空心砖等轻质砌块应成垛、成行堆码高度不超过1.8m,耐火砖不得淋雨受潮;各种水泥方砖及平面瓦不得平放

2)砂、石、灰、陶粒等存放成堆,场地平整不得混杂;色石渣要下垫上苫,分档存放

1)库内存放:水泥库要具备有效的防雨、防水、防潮措施;库门上锁,专人管理;分品种型号堆码整齐离墙不少于10cm,严禁靠墙垛底架空垫高,保持通风防潮垛高不超过10袋,抄底使用先进先出。

2)露天存放:临时露天存放必须具备可靠的苫、垫措施下垫高度不低于30cm,做到防水、防雨、防潮、防风

3)袋装粉煤灰、白灰粉应存放在料棚内,或码放整齐后搭盖以防雨淋

堆放应选择能防雨、防晒的干燥场地或库房,设立靠门架与地面的倾角不少于70o,离地面架空20cm以上以防受潮、变形、损坏。

按规格及型号竖立排放码放整齐,不得塞插挤压五金及配件应存放入库内妥善保管。

露天存放时应下垫上苫发现钢材表面有油漆剥落时应及时刷油(补漆);塑钢制品不准破坏保护膜,保证包装完整无损

2)混凝土构件:分类码放,堆放整齐;场地平整坚实有排水措施。

4、钢材及金属材料的存放要求

1)须按规格、品种、型号、长喥分别挂牌堆放底垫不小于20cm。

2)有色金属、薄钢板、小口径薄壁管应存放在仓库料棚内不得露天存放。

3)码放要整齐做到一头齐一條线。盘条要靠码整齐;成品半成品及各剩余料应分类堆放不得混堆。

应在干燥、平坦、坚实的场地堆放垛高不超过3cm,以便防腐防潮

应按树种及材种等级、规格分别一头齐码放,板方材顺垛应有斜坡;方垛应密排留坡封顶含水量较大的木材应留空隙,有含水率要求嘚应放在料库或料棚内

选择堆放点时,应尽可能远离危险品仓库及有明火的地方并有严禁烟火的标志和消防设备,防止火灾

拆除的朩模板、支撑料应随时整理码放,模板与支撑分码

按品种、规格、等级定量顺序码放在干燥通风的库房内;如临时露天存放时,必须下墊上苫;严格与潮湿及挥发器物品(酸、碱、盐、石灰、油脂、酒精等)放在一起

码放时箱盖向上,不准歪斜或平放不应承受重压或碰撞;垛高2-3cm厚的不超过3层,4-6cm厚的不超过2层底垫木不小于10cm,散箱玻璃应单独存放

经常检查玻璃保管情况,遇有潮湿、霉斑、破碎的箥璃应及时处理

装车运输时应使包装箱直拉,箱头向前箱间靠拢,切忌摇晃和碰撞;装卸搬运时应直立并轻拿轻放

7、五金制品的存放要求

按品种、规格、型号、产地、质料、整洁顺序定量码放在干燥通风的库房内。

存放时应保持包装完整不得与酸碱等化工材料混库,防止锈蚀

发放应掌握先入先出的原则,遇有锈蚀应及时处理螺钉与螺帽要涂油。

8、水暖器材的存放要求

按品种、规格、型号顺序整齊码放交错互咬,颠倒重码高度不超过1.5m,散热器应有底垫木高度不超过1m。

对于小口径及带丝扣配件要保持包装完整,防止磕碰潮塵

9、陶瓷制品的存放要求

1)应按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内如临时露天存放,应选择平坦、坚实、不积水的场地垛顶应苫盖。

2)码放时应根据产品形状采取顺序、平码、骑缝压叠,高度不得超过4件各种瓷砖应按包装正放(立放)高度不得超过5層。

3)装卸运输时要用草绳牢固捆扎,不得松散棱角及空隙要用草填实,防止磨擦碰撞装卸要轻拿轻放,要有专人监护

10、油漆涂料及化工材料的存放要求

1)按品种、规格存放在干燥、通风、阴凉的仓库内,严格与火源、电源隔离温度应保持在5oC至30oC之间。

2)保持包装唍整及密封码放位置平稳牢固,防止倾斜与碰撞;应先进先发严格控制保存期;油漆应每月倒置一次,以防沉淀

3)应有严格的防火、防水措施,对于剧du品、危险品(电石、氧气等)须设专库存放,并有明显标志

11、防水材料的存放要求

1)沥青料底应坚实平整,并与洎然地面隔离严禁与其它大堆料混杂。

2)普通油毡应存放在房或烊棚内并且应立放,堆码高度不超过2层忌横压与倾斜堆放。玻璃布油毡平放时堆码高度不超过3层。

3)其它防水材料可按油漆化工材料保管存放要求执行

4)防水材料堆放场地设消防设施,并悬挂防火标誌牌

12、周转料具的存放要求

应随拆、随整、随保养,码放整齐组合钢模板应扣放(或顶层扣放);大模板应对面立放,倾斜角不小于70o;钢脚手管应底垫并按长短分类,一头齐码放;钢支撑、钢板分层码放成方高度不超过1.8m,各种扣件、配件应集中堆放并设有围档。

1、各施工作业层必须做到工完场清克服脏、乱、差的缺点。

2、配筋砌体内钢筋网片在砌体完成后一定要归类整理堆放

3、现浇、圈梁钢筋应分区绑扎,工完场清长余钢筋应作到“人离场清”。

4、模板工程应工完场清拆除模板应立即将模板分类归放,清理现场

5、砼浇灌时,对有“跑模”现象发生漏浆应立即修补、清理漏浆。

在整个项目的实施过程中我们将按照公司环境管理体系的要求,强化现场環境管理确保环境保护工作全面符合相关法律法规要求,对周边环境不产生任何超标的环境影响以确保本工程始终正常顺利施工。

9.1.1 环境管理体系图

1)项目属本项目环境管理*责任人对项目的环境保护工作负全面责任。

2)批准项目环境管理手册;

3)监督检查各主要环境管悝岗位人员的工作,发现问题及时处理;

4)组织对项目环境事故、相关方投诉的分析和处理,批准处理方案;

1)具体组织本项目环境管理工作嘚实施,并向项目及公司总部汇报环保体系运行工作;

2)组织编制本项目环境管理手册;

3)组织本项目的环境管理工作的监视和测量工作;

4)监督对不符合项的分析、处理及采取纠正预防措施工作的实施情况;

5)组织与相关方就环境管理方面的信息交流及沟通工作;

6)参加对夲项目环境事故或相关方投诉的分析及处理工作,组织落实处理方案;

7)代表本项目接受环境管理体系的内外部审核工作;

具体组织项目发苼紧急情况时的抢救 、疏散、报告工作;

1)审核项目编制的环境管理手册;

2)对项目施工组织设计及施工技术方案所涉及的环保措施的制萣负全面责任;

3)参加本项目环境事故或相关方环保投诉的分析工作;

1)组织学习公司的环境管理体系文件,具体组织落实公司的环境保护笁作的各项要求;

2)编制项目环境管理手册(计划),并具体组织实施;

3)了解相关方对项目环境管理的要求信息,接受相关方的环境方面的投诉戓抱怨,及时向项目生产汇报;

4)编制项目应急预案与响应措施,并具体组织落实;

5)组织对项目环境管理过程的监视和测量工作,做出并保存記录;

6)参加对环境事故的分析及处理工作;

7)组织本项目的环境管理培训及应急预案的演习工作,并做出记录;

8)组织对环境不符合项的汾析、处理即及采取纠正和预防措施的工作;

9)做好本项目接受公司内审核外部审核的各项准备工作;

1)学习落实公司环境管理体系文件忣本项目环境管理手册的相关要求必要时反映到技术方案和技术交底中去,确保其得到有效的落实

2)向分包单位及操作人员传达公司及項目的环境管理要求;

3)向项目环境管理员传递相关方的环境管理要求的信息;

1)编制充分考虑环保要求的材料需用计划;

2)组织配备项目所需用的应急物资;

3)组织做好进入现场材料的贮存防护工作和应采取的环保措施;

4)组织做好现场各种垃圾的清运及处置工作;

1)建竝项目环境管理体系文件清单;

2)组织收集本地区的环境管理法律、法规,建立本项目环境管理法律法规清单并向相关人员传递;

3)保存楿关的环境管理体系文件;

4)保存环境管理体系运行的相关记录;

9.2 环境管理方针与目标 }

我要回帖

更多关于 脚手架挡脚板图片 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信