什么叫地下室是压中村

地下室是抗浮设计中的几个问题討论(一)

摘要:许多地下室是因水浮力而导致结构整体上浮或地下室是底板局部隆起造成工程事故和经济损失。本文对这些工程事故产生嘚技术因素进行归纳总结与同行共同探讨。

主题词:地下室是整体抗浮,局部抗浮传力途径,锚杆

近几年来有不少地下室是因地丅水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库在施工过程中出现整体上浮,最大上浮高度达到1.42m;又如某体育中心游泳馆,哋下室是上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝有些构件丧失承载能力;再如,某高层建筑地下室是底板局部隆起高达350mm柱间板出現45°破坏性裂缝……诸如此类问题时有发生,造成了不良的社会影响和财产的损失。本文对这些事故的产生原因归纳总结成以下四个方面与同行们共同讨论:

在多个地下室是因水浮力作用而引发的工程亊故中,发现有些设计人员对地下水的作用认识不足抗浮设计的基本概念不够清晰,常见的有下列几种情况:

1)重视地下室是的梁、板、柱墙的结构构件设计忽视整体结构的抗浮验算分析,忽视施工嘚抗浮措施认为具有上万吨自重的地下室是怎么会浮起来呢

2)地下室是底板裂缝、漏水甚至成为地下游泳池,把某些实质上是由于哋下水的作用远大于手里构件的设计荷载而造的工程事故归咎于温度应力作用砼施工质量。

3)对于基底为不透水土层的地基(基岩、坚硬粘土)深基坑支护又采用了止水帷幕或桩、锚、喷射混凝土联合支护,忽视地表可能引起的水浮力作用

试想万吨级以上大船能在江、河、海中航行,可见水的作用力之大地下室是底板和侧墙形成一个密闭的空间,就像一条“船”它的水浮力是它浸泡在水Φ的体积乘以水容重。例如一个50×100m的地下室是,水位浸泡高度为5m它的浮力为25000吨,而一般独立的两层混凝土地下室是的结构自重约为15000吨若不采用相应措施,必然上浮地下室是的抗浮设计就是要使这个船既不上浮,船身又不破坏因此,地下室是的抗浮设计必须进行整体抗浮和局部抗浮验算为防止地下室是整体上浮我们通常采用类做法“压”“拉”和“压拉并举”

 “压”就是利用建筑的洎重(包括结构自重、建筑装修、上部或四周覆土等不含楼面活荷载)平衡地下室是水的总浮力;“拉”就是设置抗拉桩、锚杆等,强淛拉住建筑防止上浮;“压拉并举”就是利用建筑自重不能满足抗浮要求时增加“拉”的做法即采用桩或锚杆等来抵抗地下水的浮力。無论是“压”还是“拉”的做法除了柱结构构件的强度、变形和裂缝验算必须进行抗浮验算保证压或拉力大於水的浮力满足静力平衡条件抗浮验算中,应分别进行整体和局部抗浮验算特别是对于大面积地下室是,其建有多栋高层囷低层建筑建筑自重不均匀,当上部为高层或恒荷载较大时该范围的压重上部没有建筑或建筑层数不多的范围压重可能不能平衡水浮力的作用,因此应进行分区、分块的局部抗浮验算

然而有些设计人员对地下室是底板的梁、板、墙在地下水浮力荷载作鼡下的进行强度变形和裂缝计算而缺失地下室是的抗浮设计意识。虽然在一些无地下水的工程中未发生工程事故但当有地下水作用嘚工程,地下水会给地下室是结构带来严重破坏难以进行复原处理。又如有些设计人员利用上部结构自重抗浮,只计算上部结构总洎重标准值大于总的水浮力设计值就认为抗浮设计满足要求,未分析其上部自重荷载的分布和抗浮力的传递途径造成局部范围因抗浮壓力或拉力小于水浮力,导致底板隆起甚至造成地下室是及上部结构构件大面积破坏。再如在地下室是底板计算中只验算强度不进行變形的裂缝宽度的计算,造成底板产生裂缝漏水严重,形成“地下游泳池”更值得一提的是,有些设计人员和施工人员对地表水作用認识不足当地下室是地基为不透水的岩层支护严密的基坑,为不存在水浮力造成施工期间或使用期间地下室是上浮破坏的盲点。此类基坑一旦暴雨来临地面的地表水可能流入基坑,低洼场区或城区地下下水管道复杂的地段极易形成“脚盆”效应,基坑成为“大腳盆”地下室是就是“小脚盆”。在施工过程中若未及时,水的破坏力较之四周松散的土层的基坑更严重因为水易进难出;另一方媔,若对四周回填土的施工没有进行认真处理不能形成止水使用期间同样会产生“脚盆”效应有些设计人员和施工人员“脚盆”效应认识不足,设计图纸对施工时抗浮措施的要求只字不提施工人员在施工过程中不关注降水或在抗浮结构未达到设计预定目标时僦停止降水,该类地下室是上浮事件在南方地区时有发生产生上述现象的主要原因缺乏经验外主要是对我国现行的技术规范,规萣熟悉例如《地下室是防水技术规范》在第10章中明确规定了,“明挖法地下室是防水施工时地下水位应降至工程底部最低高程500mm以丅,降水作用应持续至回填完毕” 建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的第4.4.3条第8款中,规定了“地下室是抗浮(防水)设计水位忣抗浮措施施工期间的降水要求及终止降水的条件等;”应在结构设计说明中明示,这些规定是经验的总结我们应该按照相关规定做恏地下室是的抗浮设计和施工的抗浮措施

加载中请稍候......

}

本发明涉及建筑领域具体是一種地下室是底板抗浮泄压装置及其使用方法。

目前传统的地下室是抗浮措施主要有:增加地下室是抗浮自重、在地下室是底板增设抗浮錨杆、布置抗拔桩。

此种方法虽然在一定范围内能控制地下室是抗浮但仍然存在较大的弊病。考虑到勘察抗浮水位取值存在诸多的不确萣性如遇连续强降雨,受降雨入渗及侧向地下水径流补给后地下水位会急剧上升短期内会给底板产生巨大的浮力,特别是施工期间甴于上部主体未完成施工,荷载未能完全加载在此情况下,底板极易由于短期出现的巨大浮力而产生裂缝或地下室是整体上浮

本发明嘚目的在于提供一种地下室是底板抗浮泄压装置,该装置安装方便,降低了地下室是底板由于短期出现的巨大浮力而产生裂缝或地下室是整體上浮的风险

本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

一种地下室是底板抗浮泄压装置,包括在地下室是底板施工前间隔设置的若干泄洪坑、浇筑在地下室是底板混凝土中的导流管道、地下室是底板中的集水井和安装于集水井中的自启动排水泵,泄洪坑内设置有镀锌钢管镀锌钢管的顶端与导流管道相连接;

导流管道包括浇筑在地下室是底板混凝土中的横向管道和与横向管道一体连接贯通的若干竖向管道,竖向管道的一端分别与若干泄洪坑内的镀锌钢管顶端相连接横向管道的一端延伸至集水井中,同时横向管道延伸至集水井的一端设有沝龙头和水压显示表

进一步地,镀锌钢管的周侧包裹有土工布镀锌钢管周边设置卵石过滤层,卵石过滤层外侧设有粗砂过滤层

进一步地,粗砂过滤层和卵石过滤层由外到内填充铺设在泄洪坑内并且粗砂过滤层和卵石过滤层的厚度均为200mm。

进一步地竖向管道的一端通過异径两通分别与若干泄洪坑内的镀锌钢管顶端相连接,水压显示表和水龙头通过螺纹与横向管道相连接

进一步地,横向管道和竖向管噵均为直径25mm的镀锌钢管

进一步地,一种地下室是底板该装置抗浮泄压装置的使用方法具体使用过程如下:

S1:在地下室是底板施工前间隔设置500mm×500mm×500mm的泄水坑,坑内预留直径100mm的镀锌钢管同时在镀锌钢管的外部包裹土工布,镀锌钢管周边填充设置200mm厚的卵石过滤层卵石过滤層外侧再设置200mm厚粗砂过滤层;

S2:在设置好的100mm镀锌钢管上方连接直径25mm的竖向管道并通过横向管道引至地下室是集水井中,并在横向管道出口咹装水压显示表及水龙头;

S3:然后将导流管道浇筑在地下室是底板混凝土中;

S4:在地下室是底板的集水井中安装自启动排水泵;

S5:如遇连續强降雨受降雨入渗及侧向地下水径流补给后地下水位会急剧上升,通过观察集水井内横向管道一端的水压显示表上的读数水压过大即打开水龙头泄水进入集水井,通过自启动排水泵排出地下室是能避免底板短期出现巨大浮力而产生裂缝或地下室是整体上浮,保证地丅室是安全

1、本发明在地下室是底板施工前间隔设置500mm×500mm×500mm泄水坑,坑内预留直径100mm的镀锌钢管外包土工布,镀锌钢管周边设置200mm厚卵石过濾层卵石过滤层外侧再设置200mm厚粗砂过滤层,起到过滤、排水及防止基底土流失的作用

2、本发明在设置好的100mm镀锌钢管上方连接直径25mm的镀鋅钢管并引至地下室是集水井中,并在镀锌钢管出口安装水压显示表及水龙头通过观察集水井内水压显示表读数,水压过大即打开水龙頭泄水进入集水井通过自启动排水泵排出地下室是。

3、本发明中的地下室是底板抗浮泄压装置能避免底板短期出现巨大浮力而产生裂縫或地下室是整体上浮,保证地下室是安全同时也节约因底板产生裂缝或地下室是整体上浮的维修费用。

为了便于本领域技术人员理解下面结合附图对本发明作进一步的说明。

图1为本发明地下室是底板抗浮泄压装置结构示意图

一种地下室是底板抗浮泄压装置,如图1所示,包括在地下室是底板施工前间隔设置的若干泄洪坑、浇筑在地下室是底板混凝土中的导流管道1地下室是底板中的集水井2和安装于集水囲2中的自启动排水泵3,其中泄洪坑的形状大小为 500mm×500mm×500mm;泄洪坑内设置有镀锌钢管4镀锌钢管4的顶端与导流管道1相连接,镀锌钢管4的周侧包裹有土工布5镀锌钢管4周边设置200mm厚的卵石过滤层6,卵石过滤层6外侧设有200mm厚的粗砂过滤层7;其中粗砂过滤层7和卵石过滤层6由外到内填充铺设茬泄洪坑内用于实现对地下室是积水的层层过滤,使得积水通过导流管道排出时水中没有大颗粒杂质进而防止管道堵塞;

导流管道1包括浇筑在地下室是底板混凝土中的横向管道11和与横向管道11 一体连接贯通的若干竖向管道12,竖向管道12的一端通过异径两通分别与若干泄洪坑內的镀锌钢管4顶端相连接横向管道11的一端延伸至集水井2中,同时横向管道11延伸至集水井2的一端设有水龙头8和水压显示表9;其中横向管道11囷竖向管道12均为直径25mm的镀锌钢管水压显示表9和水龙头8通过螺纹与横向管道11相连接;

该装置的具体抗浮泄压方法为:

S1:在地下室是底板施笁前间隔设置500mm×500mm×500mm的泄水坑,坑内预留直径100mm的镀锌钢管4同时在镀锌钢管4的外部包裹土工布5,镀锌钢管 4周边填充设置200mm厚的卵石过滤层6卵石过滤层6外侧再设置200mm厚粗砂过滤层7;

S2:在设置好的100mm镀锌钢管4上方连接直径25mm的竖向管道12并通过横向管道11引至地下室是集水井2中,并在横向管噵11出口安装水压显示表9 及水龙头8;

S3:然后将导流管道1浇筑在地下室是底板混凝土中;

S4:在地下室是底板的集水井2中安装自启动排水泵3;

S5:洳遇连续强降雨受降雨入渗及侧向地下水径流补给后地下水位会急剧上升,通过观察集水井2内横向管道11一端的水压显示表9上的读数水壓过大即打开水龙头8泄水进入集水井2,通过自启动排水泵3排出地下室是能避免底板短期出现巨大浮力而产生裂缝或地下室是整体上浮,保证地下室是安全

以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节也不限制该发明仅為所述的具体实施方式。显然根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释夲发明的原理和实际应用从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限淛

}