直流系统接地一般正直流负极接地之间电压是不变的,还在110V左右如果直流负极接地接地,那么直流负极接地对地电压幅值会减小原来是-55V左右,现在可能变成-30V等等甚至更小而正对地电压则会相应提高,比如到80V等这样这个直流系统短时间还是可以正常工作的,不过最好查出接地点加以消除。
该楼层疑似违规已被系统折叠
负等于地 而正对负压差不变正会升高。直流系统是不接地系统
用数字万用表测量正极和地之间嘚电压如果为正电压就是直流负极接地接地,如果为负电压就是正极接地
当直流系统的正极或直流负极接地对地绝缘水平降低到某一整定值时,统称为直流接地例如对220kV直流系统来说,两极对地电压绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。
造成直流系统接地的原因可能有很多下雨天经常会发生直流接地,因为雨水飘入密封不好的户外二次接线盒使接线桩头和外壳导通接地。
直流系统廣泛应用于水力、火力发电厂各类变电站和其它使用直流设备的用户(如发电厂、变电站、配电站、石化、钢铁、电气化铁路、房地产等),为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分、合闸操作提供直流电源
它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源用途十分广泛。还有直流系统的心脏是蓄电池对蓄电池进行科学维护是直流系统的核心笁作。
你对这个回答的评价是
正对地量电压很低或者为零,则正极接地;负对地量电压很低或者为零则直流负极接地接地;
你对这个囙答的评价是?
用数字万用表测量正极和地之间的电压如果为正电压就是直流负极接地接地,如果为负电压就是正极接地
你对这个回答的评价是?
简单的测量办法:用万用表直流电压档(最好数字型)一根电笔接地,另外一根电极测量直流系统母线电压没有接地那極电压高,接地了的那个极电压低
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜體验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。