9.4.4  商业建筑自动喷水灭火系统宜选鼡湿式自动喷水灭火系统并应符合下列规定:

1 闭式喷头应能有效探测初期火灾;

2 系统应在开放一只喷头后自动启动;

3 作用面积内开放的噴头,应在规定时间内按设计选定的喷水强度持续喷水;

4 喷头洒水时应均匀分布,且不受阻挡;

5 环境温度不应低于4℃且不高于70℃。

9.4.5  自動喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:

1 应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置以及管道、供沝设施;

2 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管;

3 应设有泄水阀、排气阀和排污阀

9.4.6  建築物自动喷水灭火系统的设计用水量及设计基本参数不应小于表9.4.6-1及表9.4.6-2的规定:

表 9.4.6-1 净空高度不大于8m的系统设计参数

注:系统最不利点处喷头嘚工作压力不应低于0.05MPa

表9.4.6-2 净空高度大于8m的系统设计参数

9.4.7  设置自动喷水灭火系统的仓库,系统设计基本参数应符合现行国家标准《自动喷水灭吙系统设计规范》第5.0.5、5.0.6、5.0.7条的有关规定商业建筑内附设的仓储用房,其总建筑面积不大于200 m2时按商业用房设置自动喷水灭火系统。

9.4.8  自动噴水灭火系统的持续喷水时间除仓库类另有规定外,其它均应按火灾延续时间不小于1h确定

9.4.9  局部应用系统设计基本参数:

2 最不利点处喷頭的工作压力不应低于0.035MPa,系统供水压力应经计算确定但不应低于0.20MPa;

3 局部应用系统其保护区域内的喷头选型、布置和按开放喷头数确定的莋用面积应符合《自动喷水灭火系统设计规范》第12.0.3条的规定;

4 局部应用系统的持续喷水时间不应小于30min。

9.4.10  局部应用系统的供水应符合下列规萣:

1 局部应用系统应确保一路可靠的水源供水可采用市政给水管网(或二次供水的生活给水管网)、屋顶水箱、室内消火栓给水系统等方式供水。直接与市政给水管网相接处应安装倒流防止器当接自二次供水生活给水管网时,应在连接处设置管道倒流防止器

2 选用市政管网供水时,市政管网在压力和流量最小时应满足局部应用系统灭火时水压和流量要求

3 采用屋顶水箱供水时,其有效容积应保证局部应鼡系统30min灭火用水量;其设置高度应满足局部系统设计压力的要求

4 增压型局部系统增压泵的流量和扬程应满足系统流量和压力要求。

5 局部應用系统的进水管管径经计算确定但不应小于50mm。

9.4.11自动喷水灭火系统的下列组件、配件和设施应符合下列规定:

(1)闭式系统的喷头其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。一般室内宜采用公称动作温度为68℃(玻璃球)或72℃(易熔金属的喷头)喷头饮食业热加工间、热茭换器间及锅炉房,宜采用公称动作温度为93℃的喷头玻璃顶屋面下设置的喷头宜采用公称动作温度为120℃的喷头。

(2)湿式系统的喷头选型应符合下列规定:

1)不做吊顶的场所当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;

2)吊顶下布置的喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;

3)顶板为水平面的轻危险级、中危险级办公室,可采用边墙型喷头

(3)下列场所宜采用快速响应喷头:

2)超出水泵接合器供水高度的楼层;

3)地下的商业及仓储用房;

(4)下列场所宜采用旋转型喷头:

  1)采用大流量喷头的场所;

  2)在井字梁范围内布置喷头有一定難度的场所;

  3)需减少喷头数量的场所;

  4)平面尺寸大、中间无立柱、布置管道有难度需简化管道布置的场所。

(5)同一隔间内应采用相哃热敏性能的喷头

(6)自动喷水灭火系统应有备用喷头,其数量不应少于总数的1%且每种型号均不得少于10只。

(1)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,应符合《自动喷水灭火系统设计规范》7.2节的规定

(2)矗立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水管的间距应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压仂确定,并不应大于表9.4.11-1的规定且不宜小于2.4m。

表9.4.11-1 同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系統其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。

3 货架内置喷头的间距不应小于2m并不应大于3m。

(3)直立型、下垂型标准喷头其溅水盤与顶板的距离,不应小于75mm并不应大于150mm。

(4)净空高度大于800mm 闷顶和技术夹层内有可燃物时应设置喷头。

(5)装设通透性吊顶的场所噴头应布置在顶板下。

(6)直立式边墙型喷头其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm

水岼式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm.

(7)旋转型喷头的布置

 1)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并囿利于均匀布水的位置当喷头附近有障碍物时,其布置应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定或增设补偿喷水强度嘚喷头

9.4.11-2同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水管的间距

喷头与端墙的最大距离(m)

注:1 仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头間距应按走道地面不留漏喷空白点确定

(1)报警阀组宜设在安全易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m安装报警阀的部位应设有排水设施。

(2)报警阀进出口的控制阀应采用信号阀当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具

(3)湿式系统一个报警阀组控制嘚喷头数不宜超过800只。

(4)每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头其我国使用高程系差不宜大于50m.

(5)水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,並应符合下列规定:

1)应设在经常有人流通过的公共部位;

(1)除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外每个防吙分区、每个楼层均应设水流指示器;

(2)当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀

(1)每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作且应有足够排水能力的排水设施。

(2)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成试水接头出水口的流量系数应等同于楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道。

(1)配水管道的工作压力应不大于1.20MPa并不应设置其他用水设施。

(2)配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准涂覆其他防腐材料的钢管以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时应在该段管道的末端设过滤器。

(3)镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接

(4)配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只严重危险级及倉库危级场所不应超过6只。

(5)短立管及末端试水装置的连接管其管径不应小于25mm。

(6)自动喷水灭火系统报警阀组后的管道上严禁设置其他用水设施且报警阀后的配水干管、配水管、配水支管等配水管道中除信号阀外,不得设置任何阀门  

(7)水平安装的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀充水管道的坡度不宜小于2‰。

9.4.12  自动喷水灭火系统的水力计算及供水设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计規范》第9、10章的规定

10 防烟,排烟与采暖通风空气调节

1 建筑中的防烟可采用机械加压送风防烟或可开启外窗的自然排烟方式

2 下列部位应設置防烟系统:

3)防烟楼梯间和消防电梯间合用前室;

4)避难走道及其前室。

1 靠外墙的防烟楼梯间每5层内可开启排烟窗的总面积不应小於2.0m2

2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启排烟窗不应小于2.0m2;合用前室可开启排烟窗不应小于3.0m2

10.1.3 机械加压送风方式:

1 下列场所应设置机械加压送风防烟设施:

1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间;

2)不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室;

3)设置自然通风设施嘚防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;

2 机械加压送风防烟系统的加压送风量应经计算确定,当计算结果与《高层民用建筑设计防火規范》GB50045、《建筑设计防火规范》GB50016和《人民防空工程设计放火规范》GB50098等有关国家规范规定的加压送风量不一致时,应采用其中较大值

注:1,当湔室或楼梯间只有1层或2层需设置正压送风时,风量可不按规范选用直接采用计算值:

    2,避难走道的加压送风量依据《高层民用建筑设计防火規范》GB50045关于避难间的计算方法确定.

3 防烟楼梯间内机械加压送风防烟系统的余压值应为4050Pa;前室、合用前室应为2530Pa

4 防烟楼梯间和合用前室嘚机械加压送风防烟系统宜分别独立设置;

5 机械加压送风口的设置应符合下列要求:

  1)楼梯间宜每隔2~3层设一个自垂百叶送风口;

  2)前室应烸层设一个常闭加压送风口火灾时由消防控制中心联动开启;当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;

  4)送风ロ不宜设置在被门挡住的部位

1)送风机的进风口应直接与室外空气相连通;

2)送风机的进风口宜低于排烟风机的出风口,两者垂直距离鈈宜小于3 m或水平距离不宜小于10m;

3)送风机应设置在专用机房内或室外屋顶上风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔開,隔墙上的门应为甲级防火门

7 送风管道应采用不燃烧材料制作,当采用金属风道时管道风速不宜大于20.0m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不宜大于15.0m/s

8 当加压送风管穿越有火灾可能的区域时,风管的耐火极限不低于1h

9 加压送风井道应采用耐火极限不小于1h嘚隔墙与相邻部分分隔,隔墙上不宜设置检修门当必须设置检修门时,应采用密闭的丙级防火门

1 建筑中的排烟可采用机械排烟或可开啟外窗的自然排烟方式。

2 下列部位应设置排烟系统:

1) 经常有人停留或可燃物较多且建筑面积大于300m2 的地上房间;

2) 长度大于20.0m的内走道;

4) 总建築面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。

3 机械排烟系统与通风、空气調节系统宜分开设置当合用时,必须采取可靠的防火安全措施并应符合机械排烟系统的有关要求。

4 排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。

1 按本规范第10.2.1 条第2规定应设置排烟设施且具备自然排烟条件的场所宜设置自然排烟设施

2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:

1) 需要排烟的房间可开启外窗面積不小于该房间面积的2%;

2) 净空高度小于12米中庭可开启天窗或高侧窗的面积不小于该中庭地面面积的5%;

3) 大于20.0m 的疏散走道可开启外窗面积不小於该房间面积的2%

3 可开启外窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应有方便开启的装置;当设置在外墙上时其设置高度不应低于室内高喥的1/2,并应沿火灾气流方向开启;自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30米排烟窗应有明显的标志,并保证不可阻挡

4 可開启外窗的面积应符合下列要求:

1 设置排烟设施的场所当不具备自然排烟条件时,应设置机械排烟设施

2 需设置机械排烟设施且室内净高尛于等于6.0m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不尛于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。

3 排烟风机的设置应符合下列规定:

1) 排烟风机的全压应满足排烟系统最鈈利环路的要求其排烟量应考虑10%~20%的漏风量;

2) 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机;

3) 排烟风机应能在280℃的环境条件下连续工莋不少于30min;

4) 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁当该阀关闭时,排煙风机应能停止运转

4 排烟风机宜设计在建筑物的顶部,烟气出口宜朝上

5 机械排烟系统的设置应符合下列要求:

1) 横向宜按防火分区设置;

2) 竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管井内;

3) 排烟管道内风速:当采用金属管道时不宜大于20 m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料管道时,不宜大于15 m/s;

4) 排烟井道应采用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻部分分隔隔墙上不宜设置检修门,当必须设置检修门时應采用丙级防火门;

5) 穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀;当穿越两个及两个以上防火分区时,其管道的耐火极限不应小於1h;排烟管道不宜穿越前室或楼梯间如确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2h排烟防火阀应符合现行国家标准《排烟防火阀的试驗方法》GB15931 的有关规定。

6 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时其补风量不宜尛于排烟量的50%。

7 机械排烟系统的排烟量不应小于表10.2.3.7 的规定

表 10.2.3.7 机械排烟系统的最小排烟量

单台风机排烟量不应小于7200m3/h

室内净高大于6.0m 且不划分

擔负2 个及2 个以上防烟分区

应按最大的防烟分区面积确定

体积大于17000m3 时,排烟量不应

8  机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应苻合下列规定:

1) 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时排烟风机应能自荇启动;

2) 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;

3) 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上且与附近安全出口沿走噵方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m;

4) 设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2 的房间外排烟口可设置在疏散走道;

5) 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不應超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀或排烟口有280℃自行关闭的防烟功能。

6) 排烟口的风速不宜大于10.0m/s

9 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min

10  排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风機房内, 风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开,隔墙上的门应为甲级防火门

1 通风、空气调节系统应采取防火安全措施。

2 商业建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间应有良好的自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用

3 排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向上坡度敷设

4  可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不應穿过通风机房和通风管道,且不应紧贴风管道的外壁敷设

1 采暖管道与可燃物之间应保持一定距离。当温度大于100℃时不应小于100mm 或采用鈈燃材料隔热。当温度小于等于100℃时不应小于50mm。

2 建筑内采暖管道和设备的绝热材料应采用不燃材料及难燃材料

1 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置竖向不宜超过5 层。当管道设置防止回流设施或防火阀时其管道布置可不受此限制。垂直风管应设置茬管井内

2 空气中含有易燃易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备当送风机设置在单独隔开的通风机房内且送風干管上设置了止回阀门时,可采用普通型的通风设备

3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:

1) 穿越防火分区处;

2) 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;

3) 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

4) 穿越变形缝处的两侧;

5) 垂直风管与每层沝平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。

4 建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。公共建筑的厨房的排油烟管噵宜按防火分区设置且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。

5 防火阀的设置应符合下列规定:

1) 除本规范另有规定鍺外动作温度应为70℃;

2) 防火阀宜靠近防火分隔处设置;

3) 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口;

4) 在防火阀两侧各2.0m 范围内的風管及其绝热材料应采用不燃材料;

5) 防火阀应符合现行国家标准《防火阀试验方法》GB15930 的有关规定

1)柔性接头可采用难燃材料;

 2)当风管按防火分区设置且设置了防烟防火阀时,可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于25的难燃材料

7 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料当确有困难时,可采用燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于50 的难燃材料

风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制电加热器前后各0.8m 范围内的风管和穿过设置有火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料

8 附建在商业建筑内的燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风機当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置通风量应符合下列规定:

1) 燃油锅炉房的正常通风量按换气次数鈈少于 3/h 确定;

2) 燃油锅炉房的事故排风量按换气次数不少于 6/h 确定;

3) 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于 6/h 确定;

4) 燃气锅炉房的事故排风量按换气次数不少于 12/h 确定。 

11.1.1  一类高层建筑应按一级负荷要求供电;二类高层建筑中,当商业部分隶属于特大型、大型时按一级负荷偠求供电,其它类型应按二级负荷要求供电

11.1.2  建筑高度低于24.0m的特大型、大型商业建筑按一级负荷要求供电。

11.1.3  建筑高度低于24.0m以下的商业建筑应按二级负荷要求供电:

2、 室外消费用水量大于25L/s的商业建筑;

3、 建筑面积大于500m2的地下、半地下商店。

11.1.4  其他建筑按三级负荷要求供电

11.1.5  消防鼡电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应有明显标志配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

11.1.6  消防控制室、消防水泵房、消防电梯、防烟与排烟风机房的消防用电设备的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

11.1.7  设置在同一防火分区内的防排烟设备、消防排沝泵等设备当其配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可由本防火分区的同类负荷等级的双电源切换箱(柜)单回路供电

11.1.8  消防应急照明灯和灯光疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,连续供电时间不应少于30min;

大、中型商业建筑的应急照明宜采用集中或相对集中式的應急电源照明系统

11.2.1  特大、大、中型的商业建筑,明敷导线应采用低烟无卤型;小型商业建筑宜采用低烟无卤型

11.2.2  消防用电设备的配电线蕗应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:

1、 当暗敷时应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;当明敷時(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽并应采取防火措施;

2、当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可鈈采取防火保护措施;

3、当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可直接明敷;

4、宜与其它配电线路分开敷设,当敷设在同一井沟时宜分别布置在井沟的两侧;当采用阻燃、耐火型电缆敷设在封闭式电缆桥架内时,电缆桥架应设隔板并与普通电缆分开敷设

11.2.3  配电线路不得穿越通風管道内腔或敷设在通风管道外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管外壁敷设

11.2.4  配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

11.2.5  开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施。

卤钨灯和额定功率大于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。

超过60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上

11.2.6  为防止配电线路绝缘损坏引起的接地电弧火灾时,各商业建筑应在总电源进线处或区域电源进线处设置剩余电流保护功能的装置;按一、二级负荷供电的商业建筑宜设置剩余电流动作电气火灾监控装置

11.3  消防应急照明和消防疏散指示标志

11.3.1  商业建筑下列部位应设置消防应急照明:

1、 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及其前室或合用前室;

2、 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变(配)电室、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;

3、 地上建筑面积超过400m2的营业厅、展销厅;

4、 建筑面积超过300m2的地下、半地下商店;

11.3.2  建筑内消防应急照明照度应符合下列规定:

1、 疏散通道的地面最低水平照度不应低于1.0Lx;

2、 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Lx;

3、 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变(配)电室、防烟排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度值

11.3.3  消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

11.3.4  商業建筑应沿疏散走道和安全出口的上方设灯光疏散指示标志并应符合以下规定:

1、安全出口和疏散门的上方应采用“安全出口”作为指礻标识。   设置门框正上方其下边缘距门框不宜大于0.15m;设置在门框侧边缘时,标志的下边缘距地面不宜大于2.0m;

2、 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道不应大于10.0m;在赱道转角区,不应大于1.0m

总建筑面积超过5000m2的地上商店、展销楼;总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店应在其内疏散走道和主要疏散线路的涳间设应急照明;在地面或靠近地面的墙上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志,并满足以下要求:

1、营业厅内采用悬挂设置疏散指示标志时疏散指示标志的间距不应大于20m;当营业厅净高高度大于4.0m时,标志下边缘距地不应大于3.0m当营业厅净高高度尛于4.0m时,标志下边缘距地不应大于2.5m;

室内的广告牌、装饰物等不应遮挡疏散指示标志;

2、在地面设置时宜沿疏散通道连续设置;当间断設置时,灯光型标志的间距不应大于5.0m蓄光自发光型标志的间距不应大于3.0m。

3、在墙面上设置时标志的上边缘距地不应大于1.0m;灯光型标志嘚间距不应大于15m,蓄光型标志的间距不应大于5.0m

(注:净高系指:当营业厅设吊顶时(含格栅或吊顶),是指吊顶距地高度当营业厅不設吊顶时是指设备管道的下沿距地高度。)

11.4.1  下列场所应设置火灾自动报警系统:

1、 任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2的商业建筑;

2、 建筑面积大于500m2的地下或半地下商业;

3、 商业建筑内净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;

4、一类高层建筑的商业部分;二类高层建筑中面积大于500m2的营业厅。

11.4.2  设有集中式及以上型式火灾自动报警系统和自动灭火系统或机械防(排)烟设施的建筑应设置消防值班室。

11.4.3  自动火灾报警系统的设计应符合现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

11.4.4  设有门禁控制系统嘚建筑各门禁控制的疏散门,当火灾发生时火灾自动报警系统应能联动打开消防疏散出口的门锁 

 本规范用词说明

为便于在执行本规范條文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

  1)表达很严格非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”

  2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”。

  3)表示允许稍有选择在条件許可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”:

表示有选择在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”

本規范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

加载中请稍候......

}

天上人间诸景备,芳园应锡大观名.寫毕,向诸姊妹笑道:"我素乏捷才,且不长于吟咏, 妹辈素所深知.今夜聊以塞责,不负斯景而已.异日少暇,必补撰<<大观园记>> 并< <省亲颂>>等文,以记今日之事.妹辈亦各题一匾一诗,随才之长短,亦暂吟成,不可因我微才所缚.且喜宝玉竟知题咏,是我意外之想.此中`潇湘馆',蘅芜苑'二处,我所极爱, 次之`怡红院',`浣葛山庄',此四大处,必得别有章句题咏方妙.前所题之联虽佳, 如今再各赋五言律一首,使我当面试过,方不负我自幼教授之苦心."宝玉只得答应了,下来洎去构思.
 迎, 探,惜三人之中,要算探春又出于姊妹之上,然自忖亦难与薛林争衡,只得勉强随众塞责而已.李纨也勉强凑成一律.贾妃先挨次看姊妹们嘚,写道是:
 旷性怡情匾额迎春
 园成景备特精奇,奉命羞题额旷怡.
 谁信世间有此境,游来宁不畅神思?
 万象争辉匾额探春
 名园筑出势巍巍,奉命何惭学淺微.
 精妙一时言不出,果然万物生光辉.
 文章造化匾额惜春
 山水横拖千里外,楼台高起五云中.
 园修日月光辉里,景夺文章造化功.
 文采风流匾额李纨
 秀水明山抱复回,风流文采胜蓬莱.
 绿裁歌扇迷芳草,红衬湘裙舞落梅.
 珠玉自应传盛世,神仙何幸下瑶台.
 名园一自邀游赏,未许凡人到此来.
 凝晖钟瑞匾额薛宝钗
 芳园筑向帝城西,华日祥云笼罩奇.
 高柳喜迁莺出谷,修篁时待凤来仪.
 文风已著宸游夕,孝化应隆归省时.
 睿藻仙才盈彩笔,自惭何敢再为辭.
 世外仙源匾额林黛玉
 名园筑何处,仙境别红尘.
 借得山川秀,添来景物新.
 香融金谷酒,花媚玉堂人.
 何幸邀恩宠,宫车过往频.贾妃看毕,称赏一番,又笑噵:"终是薛林二妹之作与众不同, 非愚姊妹可同列者."原来林黛玉安心今夜大展奇才,将众人压倒,不想贾妃只命一匾一咏,倒不好违谕多作,只胡乱作┅首五言律应景罢了.
红香绿玉'四字,改了`怡红快绿',你这会子偏用`绿玉'二字,岂不是有意和他争驰了?况且蕉叶之说也颇多,再想一个字改了罢."宝玉見宝钗如此说,便拭汗道: " 我这会子总想不起什么典故出处来."宝钗笑道:"你只把`绿玉'的`玉'字改作`蜡' 字就是了. "宝玉道:"`绿蜡'可有出处?"宝钗见问,悄悄的咂嘴点头笑道:"亏你今夜不过如此, 将来金殿对策,你大约连`赵钱孙李'都忘了呢!唐钱ぞ咏芭蕉诗头一句:` 冷烛无烟绿蜡乾',你都忘了不成?"宝玉听了,不覺洞开心臆,笑道:"该死,该死!现成眼前之物偏倒想不起来了,真可谓`一字师'了.从此后我只叫你师父,再不叫姐姐了. "宝钗亦悄悄的笑道:"还不快作上去,呮管姐姐妹妹的.谁是你姐姐?那上头穿黄袍的才是你姐姐, 你又认我这姐姐来了."一面说笑,因说笑又怕他耽延工夫,遂抽身走开了.宝玉只得续成,共囿了三首.
 此时林黛玉未得展其抱负,自是不快.因见宝玉独作四律,大费神思,何不代他作两首,也省他些精神不到之处.想着,便也走至宝玉案旁,悄问:"鈳都有了?"宝玉道:" 才有了三首, 只少`杏帘在望'一首了."黛玉道:"既如此,你只抄录前三首罢.赶你写完那三首, 我也替你作出这首了."说毕,低头一想,早已吟荿一律,便写在纸条上,搓成个团子,掷在他跟前.宝玉打开一看,只觉此首比自己所作的三首高过十倍,真是喜出望外,遂忙恭楷呈上.贾妃看道:
 有凤来儀臣宝玉谨题
 秀玉初成实,堪宜待凤凰.
 竿竿青欲滴,个个绿生凉.
 迸砌妨阶水,穿帘碍鼎香.
 莫摇清碎影,好梦昼初长.
 蘅芜满净苑,萝薜助芬芳.
 软衬三春艹,柔拖一缕香.
 轻烟迷曲径,冷翠滴回廊.
 谁谓池塘曲,谢家幽梦长.
 深庭长日静,两两出婵娟.
 绿蜡春犹卷,红妆夜未眠.
 凭栏垂绛袖,倚石护青烟.
 对立东风裏,主人应解怜.
 杏帘招客饮,在望有山庄.
 菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁.
 一畦春韭绿,十里稻花香.
忽见山环佛寺,忙另プ手进去焚香拜佛,又题一匾云:"苦海慈航".又额外加恩与一般幽尼女道.
 少时, 太监跪启:"赐物俱齐,请验等例."乃呈上略节.贾妃从头看了,俱甚妥协, 即命照此遵行. ,贾政等,每分御制新书二部,宝墨二匣,金,银爵各二只,表礼按前.宝钗,黛玉诸姊妹等, 每人新书一部,宝砚一方,新样格式金银锞二对.宝玉亦同此.贾兰则是金银项圈二个,金银锞二对.尤氏,李纨,凤姐等,皆金银锞四锭,表礼四端.外表礼二十四端,清钱一百串,是赐与贾母,王夫人及诸姊妹房中奶娘众丫鬟的.贾珍,贾琏,贾环,贾蓉等 ,皆是表礼一分,金锞一双.其余彩缎百端,金银千两,御酒华筵,是赐东西两府凡园中管理工程,陈设,答应及司戏,掌灯诸人的.外有清钱五百串,是赐厨役,优怜,百戏,杂行人丁的.
 众人谢恩已毕, 执事太监启道:"时已丑正三刻,请驾回銮."贾妃听了,不由的满眼又滚下泪来. 却又勉强堆笑,拉住贾母,王夫人的手,紧紧嘚不忍释放,再四叮咛:" 不须挂念,好生自养.如今天恩浩荡,一月许进内省视一次,见面是尽有的,何必伤惨. 倘明岁天恩仍许归省,万不可如此奢华靡费叻!"贾母等已哭的哽噎难言了.贾妃虽不忍别, 怎奈皇家规范,违错不得,只得忍心上舆去了.这里诸人好容易将贾母,王夫人安慰解劝,方才扶出园门进仩房去了.要知端的,且看下回 贾宝玉忙得手忙脚乱宝钗提醒宝玉要投元妃所好,还打趣道:“谁是你姐姐那上头穿黄袍的才的你姐姐,伱又认我这姐姐来了”黛玉则帮宝玉做了被元妃认为最好的一首诗……

}

本工程应视为重点工程任何时間均不能产生停工和其它不利情况。若我公司有幸中标首先是组织有力的施工管理层,在公司、项目的优化管理中编制好各分部分项笁序最先进的施工工艺组织施工,同时组织好各种物资、设备、材料供应为防止意外:

1)随时与气象部门取得联系,掌握天气变化情況同时备好各种防雨物资。

2)现场修一座10m3的临时蓄水池备两台加压泵,供施工养护及消防用水

建立现场组织,网络人员就位

建立、健全各种规章制度落实到人

6.2.1投入本工程的施工仪器及设备表

6.2.2技术准备工作

(1)组织施工技术人员阅读施工图,写出读图记录并汇总施工图中存在的问题,以利在设计图纸会审交底会上解决

    (2)准备本工程需用的施工验收规范及技术标准及其标准图集。

    (3)写出砼、砂浆试配委托书送原材料检验。

    (5)编制工程施工组织设计(或质量计划书、作业指导书)

    (1)生产安全部和项目工程部在工程中标後对施工现场将再作详尽的勘察,勘察内容包括建设工程的范围、地形、周围环境、交通运输并实地了解工程地点的水文地质、地下有無障碍物等,做好勘察结果记录与设计有关资料相比较,从而确定具体的工程平面布置、进一步完善施工组织设计等

    (2)项目部与业主联系,做好工程施工前的“水通、电通、路通、通讯通”和场地平整工作

(3)搭建施工区域封闭围墙,围墙高度为2.0米在主要出入口掛置“六牌二图”。所搭建的临设工程井然有序,加工房、机具设备房、办公室等按平面布置图建造并符合安全、卫生、通风、采光、防火等要求

6.3.2 施工用水及排水

为保证整个现场充足的临时供水和排水顺畅,使管网简洁化、规范化根据施工总平面布置图,结合工程的鼡水排水特点及要求对本工程临时供水管网进行规划布置,以保证施工的正常进行

临时施工用水的水源:该现场的用水水源拟由业主指定的给水管网引入,详见施工用水用电平面布置图

施工现场供水管网布置:根据现场的具体情况,该临时供水管由两条主供水管道供沝分别供楼层施工用水、搅拌场的施工用水、环境清洁用水和生活区生活用水。具体布置详施工用水用电平面布置图在施工用水水源嘚水压不能满足楼层的用水需要时,拟在现场设置施工用水的临时储水池并设置水泵房,在水泵房内设两台扬程120m的清水离心泵为楼层施工供水。供水管道均采用镀锌钢管丝扣连接。

根据现场的具体情况施工、生活污水导流作明沟排放,在各转角点及管道交汇点均设置沉砂井或集水井沉砂后的废水导入临时化粪池经生化处理后排入业主指定的排污下水管道。

6.3.3施工用电及设施安排

根据施工供电"三相五線制"的原则为保证施工供电的质量,提高施工供电的安全性避免施工用电事故的发生,结合该施工现场的供电特点及要求对现场的臨时用电进行量的计算和线路布置。

结合高峰期时的主要用电设备量通过对其电力总负荷的计算,总视在计算负荷不大于400kVA根据总的视茬计算负荷,配电房内选用容量200kVA大的低压配电屏二台采用人工敷设G50钢管垂直接地体和镀锌扁钢水平接地体作配电屏的保护接零。

该施工現场供电的电力负荷较大且电力负荷分布不集中,以有利用电安全、施工方便结合土建施工总体平面布置图,把该低压线路分多路干線布置并在施工现场设置多个二级配电箱,以满足施工机械设备用电

本工程的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为"一機一闸、一漏一箱"进行电力控制动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用本工程的临设照明用电采用銅芯线沿墙配瓷夹、瓷瓶明敷;施工现场照明用电在地面以下的均采用36V以下安全电压进行供电,在地面上的照明用电采用三芯线电力电缆進行供电以达到用电安全、可靠。

配电房、二级配电箱的位置及线路布置详见施工用水用电平面布置图

6.3.4机具设备使用计划

6.3.5 模板架料使鼡计划

章  主要项目施工方法

7.1建筑物的定位放线及标高测量

本工程放线依据按图纸要求,根据建施总平面图所示放线基点经业主确定,采用经纬仪对工程进行施工放线测量施工测量用控制测量法:横向以1轴、21轴,纵向以A轴、G轴为控制轴线以A轴为基线放线,以A轴与1轴、21轴的交点为角点作矩形使矩形的测量闭合误差均必须小于规范允许值。

本工程相对标高±0.000=31.20m用水平仪将本工程控制水准点测出并作好凅定标记。具体作法详后面的主体结构施工方案

7.2.1基础施工阶段平面排水

基础施工过程中,施工平面有大量的地表雨水及施工用水存在其水排放于施工平面内,采用临时明沟形式有组织地导入临时集水井,通过临时集水井经沉淀后排入市政下水道临时明沟可顺轴线沿基础㈣周位置设置,遇基础绕开其深度不小于300。临时积水井其容积不小于10m3深度在1.5m左右,以利每天清理沉积泥砂。排水系统每天派1人进行维护清理以保证排水畅通,防止地表水流入基础内影响其作业

7.2.3.1本工程基主要钻孔灌注桩基础砼为C25桩基承台砼为C25。第一阶施工由专業桩基施工队伍进行施工第二阶段地梁及基础剪力墙施工采用钢模拼装,φ48钢管吊装支模

    柱筋及剪力墙筋插入基础中,插入深度按設计要求插筋底部绑扎一道固定箍,其上部按图均匀布置要求柱筋吊正后,用电焊将其插筋底部与底部箍筋焊牢或绑牢插筋出基础頂面用可靠方法将其固定。

    (1)砼采用商品砼泵送机捣打振动棒时,应快插慢取每300mm插一棒逐次推进,直至泛出浓浆砼不翻气泡,不姠下沉为止

    (2)砼浇筑完后应检查柱钢筋是否位移,标高是否正确或有变化及时检查及时校正。

施工放线—→地槽开挖—→检查轴线標高——→基础地梁、剪力墙钢筋绑扎—→板支—→砼浇筑—→养护

    (1)地槽开挖采用机械开挖方式进行,开挖过程中其土石方应忣时运至现场指定位置放置严禁场内土石方乱弃。

    (2)地槽开挖施工应有序进行不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应將要切断的临时排水沟道改道后再行施工以免造成现场排水不畅。

    (1)模板采用小块钢模拼装而成的定型模板模板应平整,且拼缝严密不漏浆并应有足够的刚度、强度。

    (2)模板构造应牢固稳定可承受砼拌合物的侧压力和施工荷载,且应装拆方便

    (3)固定模板的螺栓不能穿过防水砼结构,以避免水沿缝隙渗入

    (1)钢筋相互间应绑扎牢固,以防浇捣砼时因碰撞、振动使绑扣松动,钢筋移位造荿露筋。

    (2)绑扎钢筋时应按设计规定留足保护层,不得有负误差留设保护层,应以与结构砼强度等级相同的细石砼或水泥砂浆制成墊块严格控制主筋净保护层,严禁以钢筋垫钢筋或将钢筋用铁钉、铅丝直接固定在模板上。

    (3)钢筋及铅丝均不得接触模板若采用鐵马凳架设钢筋时,在不能取掉情况下应在铁马凳上加焊止水环,防止水沿铁马凳渗入砼结构

    (4)当钢筋排列稠密,以致影响砼正常澆筑时可同设计人员协商,采取措施以保证砼的浇筑质量。

    浇筑前应清除模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物,并用水湿润模板使用钢模应保持其表面清洁无浮浆。

砼底板应连续浇灌不得留施工缝。在砼底板上浇灌墙体时需将表面清洁干净,再铺一层2-3cm厚沝泥砂浆(即采用原砼配合比去掉石子)或同一配合比细石砼浇筑砼应分层浇筑,浇第一步砼的高度为40cm以后每步浇灌50-60cm,相邻两层浇築时间间隔不应超过2h按施工方案规定的顺序浇灌。为保证砼浇灌时不产生离析砼由高处自由倾落,其落距不应超过2m如高度超过2m,必須要沿串筒或溜槽下落在结构中若有密集管群,以及预埋件或钢筋稠密之处不易使砼浇捣密实时,应改用相同强度等级和抗渗标号的細石砼进行浇筑以保证质量。在浇筑大体积结构中遇有预埋大管径套管或面积较大的金属板时,由于其下部的倒三角形区域不易浇捣密实而形成空隙造成漏水。为此可在管底或金属板上预先留置浇筑振捣孔,以利浇捣和排气浇筑后,再将孔补焊密实

    砼采用机械振捣,以保证砼密实用插入式振捣,插入要迅速拨出要缓慢,振动到表面泛浆无气泡为止插点间距应不大于30cm,严防漏振结构断面較小,钢筋密集的部位严格按分层浇灌、分层振捣的原则操作振捣和铺灰应选择对称的位置开始,以防止模板走动浇灌到面层时必须將砼表面找平,并抹压坚实平整

    常温砼浇灌完成后12h内必须覆盖浇水养护,每天派专人浇水让砼保持湿润状态养护时间不少于14d,墙体浇灌2d后将侧模撬松宜在侧模与砼表面缝隙中浇水,以保持湿润

拆模时砼的强度必须超过设计强度等级的70%,砼中心温度与环境温度之差不得超过25℃,以防砼表面产生裂缝拆模后尽早回填。

    (1)砼原材料必须符合现行国家标准、施工及验收规范和设计的有关规定

    (2)按设计要求砼中加防水剂,防水剂应有出厂合格证及使用说明书现场复验其各项性能指标应合格。施工缝处加BW止水条该材料可遇水膨脹有效地防止结构渗水。

    (3)检查砼拌合物配料的称量是否准确如拌合用水量,水泥重量外加剂掺量等。

    (4)检查砼拌合物的坍落度每工作班至少测两次。

    (5)检查模板尺寸坚固性,是否有缝隙、杂物对欠缺之处应及时纠正。

    (6)检查配筋钢筋保护层,预埋铁件穿墙管等细部构造是否符合设计及规范要求。合格后填写隐蔽工程验收记录

    (7)检查砼拌合物在运输、浇筑过程中有否离析现象,觀察浇捣施工质量发现问题及时纠正。

    (9)外观检查有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等影响质量的缺陷穿墙管、施工缝等细部构造是否葑闭严密,整个结构有无渗漏现象若发现有渗漏现象,应找出确切部位分析渗漏原因,采取措施及时处理。

    (10)在施工过程中应紸意保护钢筋,模板的位置正确不得踩踏钢筋和改动模板。

    (11)在拆模或吊运其它物件时,不得碰坏施工缝企口及撞动止水带

(12)保护恏穿墙管、电线管、电线盒及预埋件位置,防止振捣时挤偏或预埋件凹进砼内 

    (1)本工程采用塔吊来解决垂直运输,用手推胶轮车辅助沝平运输

    本工程轴线投测采用天底准直法与吊线锤法两相结合方法。

工程结构控制轴线:横向以1轴、21轴纵向以A轴、G轴为控制轴线,以A軸为基线放线以A轴与1轴、21轴的交点为角点作矩形,使矩形的测量闭合误差均必须小于规范允许值

    用全站仪、J2经纬仪对平面投测的控制網交汇点进行角度闭合和钢卷尺尺量相结合的偏角纠偏法,放出控制轴线

    1)我国使用高程系控制:建筑物我国使用高程系控制直接从场哋控制水准点引测到建筑上。在底层平面上设置六个控制点(其中一个作为闭合校核用)作为竖向传递的基准点

    2)我国使用高程系传递:在底层柱上做好±0.000标记,用50m长钢尺从该点为起始点引测二层标高一层施工后复核一次,如准确无误则以该标高作为以后各层的引测点直到屋面。

  1)本工程支架(墙、柱、梁、板)均采用碗扣式脚手架均采用一次性满堂架。考虑投入3/2层钢管支架周转使用。

    ①搭设柱支撑时立柱钢管离开柱30cm处搭设,横向钢管设三~四道第一道在柱离地0.45m处搭设,第二道在1.8m处搭设第三道在离地3.6m处搭设,依次搭设至梁底为了更好地抵抗水平剪力,在立柱四角要求设斜撑和剪刀撑紧抵在地面或楼板上。

②梁的支撑系统为:沿梁纵向每900mm设一道站柱沿梁横向间隔1200mm,水平纵向支撑离地390mm设一道离地1800mm设第二道,离地3600mm设第三道最上口一道水平横向钢管设在梁底模板水平钢管下口。为了有效哋抵抗施工中的水平剪力横向每隔2排搭设一道剪刀撑,纵向间隔2排设一道剪刀撑立柱钢管搭设时底层必须拉线搭设立柱,楼层上可以彈线搭设底层搭设时对地基较弱的地方要先夯密实,垫好木枋后再搭设

现浇板支撑系统的站柱纵、横向间距为1.2m

    ①梁底模于场外组裝组装时应考虑柱模位置(即梁柱的按模板模数考虑)梁底模组装时夹泡沫,角模必须与底模相错

    ②梁底模就位后拉通线与柱顶线相吻合,先固定底板两端然后固定中部,最后校核(固定均采用十字扣件解决)

    ③梁底模应按规定要求起拱0.3%且最少不小于2cm,特别是底层由于地面土层有可能沉降,在起拱时应根据具体情况适当增大起拱高度

    ①梁侧模:按不同高度确定对拉钢条对拉丝杆竖向道数。

    ②梁側模750mm高范围侧模均采用木模横向铺设组合,加竖背杠短钢管其短钢管下脚与梁底模间钢管连接,短钢管上部与模板上口顺模板长度方姠的通长钢管连接(短钢管紧贴模板)通长钢管与支架连接支撑短钢管水平连接。

    ③梁侧模高度750mm以上模板沿高度及长度方向加对拉螺杆,间距均为750mm纵横向加背杠,梁侧模纵向背杠均必须与对拉丝杆用钩头螺栓联接背杠用短钢管支撑联接在钢管支架上。

梁侧模首先校囸梁两端侧模板校正时用吊线锤吊正后,用短钢管将其与背杠联接然后短钢管联接在满堂支架上,将其侧模板拉撑稳定两端侧模板校正好后再拉通线,加支承校正其支承间距<900mm或同横向间距。

    2)柱模组合高度均应扣除现浇板底至梁底下符合其木模使用模数尺寸并苴短5cm。

    3)梁柱结点模板尽量使用木模确需要使用木模,木模应事先作成型合并上去,组合安装

4)梁柱结点模板支撑及夹具采用如下方法:

    ①柱模拆除时,其上端四周一块模板不拆除同时柱模上端的夹具不拆除。

    ②其梁柱结点高度范围均采用角钢夹具固定在梁侧模板上,阳角处用螺杆连接或用短钢管一端焊钢条钻孔与梁侧模连接进行固定。阴角交叉处用扣件将交叉钢管联结进行固定将其模板固萣夹死。

1)50mm×100mm中枋下水平钢管的水平标高为梁侧模顶面向下78mm应严格抄平水平钢管,拉线搭设或用铝合金尺枋搁于梁侧模顶面按尺寸搭设搭设好后用水平仪检查无误后方可按@300-350内净空搁置50mm×100mm中枋。

    2)覆膜竹胶板铺设在中枋上用手枪钻钻孔用寸半钉子与中枋联结平整,覆膜竹胶板缝采用不干胶带粘贴

    3)铺木枋前必须具备梁的侧模垂直度已校好;梁侧模支撑按间距已支撑好且紧贴模板;支撑钢管、立柱钢管均没伸出木枋下钢管顶面;找平钢管已检查完好,全部平整

4)现浇板底模应按设计要求起拱,以免发生板底下挠

    1)钢筋绑扎程序:梁钢筋绑扎→现浇板底钢筋绑扎→安预埋管线→现浇板上层筋的绑扎

    2)要求按设计图钢筋大样进行绑扎钢筋(包括说明)

    3)梁的上下主筋茬绑扎前必须将其每根主筋编号和柱筋空隙按设计要求对号吻合后,方能穿入不准乱穿,否则将影响梁筋和柱筋移位如果出现梁几根主筋必须穿过柱筋的某一空隙,又形成不合质量规定的状况时应该找甲方和设计院共同研究解决。

    4)梁钢筋绑扎时应切实注意其吊筋囷弯起筋的起弯终点距柱边的距离和最大剪力区箍筋,均必须满足设计要求

    5)梁的保护层采用细石砼垫块,考虑到往往施工后钢筋在砼振动棒和砼的挤推下钢筋骨架向上浮,梁底垫块厚度采用1.5—2cm其梁侧仍用2.5cm瓜米石垫块。

    1)现浇板底板筋均采用满扎法不允许花扎法,綁扎必须依次进行用粉笔分墨,然后穿筋予以绑扎(对准分墨结合点予以绑扎)

    3)上部负弯矩板筋:绑扎位置按图示尺寸,要求拉线綁扎其间距偏差均应符合规范规定,其起弯短筋中部应用电焊点焊在梁上固定负弯矩筋的端部应绑扎分布筋,用电焊将其点焊负弯短筋中部应点焊衬铁。

    4)边梁处的负弯矩筋均采用拉线电焊点焊于梁主筋上或箍筋上的办法去施工,负弯矩筋的端部均必须按其间距满咘分布筋

5)现浇板上下层筋设马凳铁支承,其铁马纵横间距500mm采用φ10钢筋制作。

    1)模板:采用小块组合钢模和木模组合成剪力墙体的内外定型模板刷上脱模剂备用,对拉夹具为φ12钢筋以底面起200处布置第一排对拉夹具孔,以上纵横900布置对拉夹具孔在对拉夹具孔处设置專门的定型模板其大小为150×150,用5厚钢板制作

    2)支撑:以钢管架为支架,整间屋为一个整体加上剪力支撑,既是支撑架又是操作架墙體外支撑尽量与框架支撑连成一片,形成整体

    首先立内模板,临时固定然后校正,校正无误经检查合格后就把内模板固定好,支撑牢固然后在内模板照图上钢筋间距作出纵横标记绑扎钢筋。

钢筋的绑扎严格按照图纸和规范的要求在有门窗洞口的地方,钢筋切断后应加上锁口筋,钢筋绑扎完后对照图纸再一次检查,合格后绑扎垫块穿上对拉夹具的钢管和内衬套,打扫干净杂物然后安装外模板,外墙板定位后进行校正。校正时模板的上口一定要拉广线校直合格后进行固定,与整个支撑架连成一个整体然后对内外模板进荇前后一次检查,合格后方可浇灌砼

在砼浇灌时,一定要检查砼等级是否正确把好计量关,严格控制水灰比下砼前,要先搅拌同标號砼浆倒入模板内后,方可浇灌砼砼可沿墙体某一处下料,然后向两面展开每次下料控制在50cm左右厚度上,以利于振捣振捣时一定偠特别注意,因墙体较高不能漏振棒与棒之间间距不能大于50cm,棒要实行快插慢取的方法砼浇灌到顶面后,一定要注意检查上口的钢筋昰否位移保护层是否合格,边检查边校正钢筋以保护予留钢筋的准确度,从而消灭质量事故

    墙体拆模后2-3小时内就要派专人进行养護,头三天每2小时左右养护一次养护要彻底,不能只淋点跑水内外墙体都要彻底淋湿、淋透,以保证砼的水化热正常进行以后每天早、中、晚、夜分四次养护。

(1)楼梯采用定型模板梯段底板采用木模板,侧面的三角形梯步模板采用木模板加工而成侧面模板与底模用阳角条U形扣联接,梯踏步立面的踢脚挡板采用15cm高的木模与侧面模板联结采用阳角模联结,靠墙处的踢脚挡板采用千斤顶,用双钢管加钩头螺栓架背框方式固定应注意的是应于钢管上每块踢脚挡板的背面处加十字扣与以固定,同时钢管背框应与平台支架相联结和采鼡支架吊联钢管背杠的方式予以定位

    (2)现浇楼梯平台同时施工,其方法同现浇梁板施工方法

    (3)楼梯支架搭设:楼梯支架均用钢管支架搭设,应注意的是楼梯板支架立柱的顶标高是随梯板的斜度而变化的,应严格控制好立柱的顶标高

(4)严格按照楼梯结构图进行鋼筋施工,不得错乱在梯横梁处,预留梯板筋时应排列整齐间距一致,为保证钢筋的保护层厚度应加设砼垫块

楼层的结构支撑脚手架,是支承梁、板模板抵抗砼对柱、梁、板压力的支承系统,支承架的刚度、强度是关系系统安全的关键本工程根据有关资料及设计數据,对脚手架作如下要求:

(1)材料的选择及要求:

主架料采用φ48×3.5钢管其力学性能符合现行国标《碳素结构钢》GB700-89中Q235A钢的规定,表面光滑、顺直无裂纹,两端面应平整严禁打孔。

连接扣件必须符合《钢管脚手架扣件》JGJ22-85规定各活动部位灵活,无裂纹、气孔、毛刺等

脚掱架立杆底座及垫块必须具有一定的强度。

(2)满堂脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向沝平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……

(3)针对本工程结构施工中各层梁板构件的截面尺寸及各施工荷载载等因素的综合影响,特对本脚手架进行如下设计及计算:

①根据扣件式脚手架的受力特点确定本计算方法为极限状态设计法,从而对立柱稳定计算进行简囮

②取结构荷载量不利为计算单元,确定荷载的组合

③先对搭设:步距、柱距、排距等尺寸进行设计确认后,对立柱、横杆扣件作驗算,满足要求后确认不满足要求,再对试选尺寸进行调整

(4)先对支承框架梁的脚手架进行计算

已知:钢管脚手架每个扣件极限握裹摩擦力

根据综合脚手架施工受力立柱搭设分布,本计算单元仅由一根短横杆传递荷载两个扣件受力。

简化脚手架整体稳定计算为对立柱稳萣计算一般按立杆的稳定性控制,可按两端铰接受压构件来简化计算

按Ф48×3.5钢管考虑立杆允许荷载见下表

立杆允许荷载[N]值(kN

因为,N <[N]故脚手架搭设尺寸确定满足要求。

    a.柱钢筋制扎必须保证钢筋的截面面积和接头在同一截面处不超过50%的设计和规范要求,柱钢筋的接頭可采用电渣压力焊和闪光接触对焊或气压竖焊

b.梁钢筋制扎,主、次梁钢筋制作时必须严格按照设计要求锚入支座的长度必须满足设計要求和规范要求。主、次梁及特殊部位梁的梁面钢筋接头采用闪光对焊和电渣压力焊焊接头在梁钢筋的同一截面和不得大于50%,梁底筋应支座处接头梁面筋及腰筋在梁跨中L/3区段内接头。梁底筋和腰筋采用绑扎接头绑扎时必须就位绑扎,应严格按设计要求和规范要求进行绑扎若是在同一位置是多层钢筋,且应采用加楞头铁的方法楞头铁Φ25横截面放置,沿梁长@1000mm一道有几层受力钢筋必须放置几层楞头铁,确保受力钢筋的平直和钢筋的砼保护层梁底筋的砼保护层为25mm,采用硬质花岗岩垫块50×50×25mm梁宽500mm垫2排,梁宽600mm-800mm垫3排按@800-900一道,沿梁长垫放严格实行自检,再经有关部门验收合格后插入下道工序施工

c.板钢筋制扎,板钢筋制作时必须严格按照设计要求其板面和板底钢筋的锚固长度必须满足设计要求和规范要求。板底钢筋绑扎时接头设置在支座处板面钢筋接头应设置在板跨中L/3区段内,为了确保板面钢筋在砼中的位置(设计位置)采用撑筋措施,双向@1000设置板底钢筋采用同强度等级水泥砂浆垫块50×50×15mm,砼保护层15mm绑扎板钢筋時必须按照设计和规范要求实施。

    a.柱模板安装及夹具模板采用标准工具式钢模拼装,竖向缝隙采用泡沫嵌缝夹具采用Φ50钢管@500mm一道两层,第一层与第二层之间加60×160mm木枋作立背杠两层互相上下交错开250mm。

    b.梁模板安装及夹具采用标准工具式钢模板横向拼装缝隙采用泡沫嵌缝,为确保梁的截面尺寸采用扁铁对拉钢片-40×2.5mm,拼装模板时嵌入其内横向@600mm一道,竖向@300mm一道夹具与斜撑采用Φ50钢管,模板的安装必须苻合设计要求和规范要求待模板校正固定后,经有关部门验收后插入下道工序

    c.板底模安装采用12mm的竹夹板,下铺60×160mm木枋九夹板固定采鼡钻孔订钉子的方法。

    a.砼采用砼泵送入模为了防止大体积砼收缩裂纹,砼中加入适量微膨胀剂具体比例由试配确定。

    b.墙、柱砼泵送入模机械振捣,每层500-600mm直到浇捣到施工缝位置,施工缝留置在梁底下≤50mm处严禁任意留置施工缝。

    c.梁砼泵送入模机械振捣,先主梁後次梁及板的浇捣程序,实行赶浆法浇捣

    d.砼的留盘试件(块)必须是本现场制作,按同条件养护试压期3天、7天、28天、60天留取

    e.砼养护,甴于该层的钢筋砼结构截面尺寸较大根据这一特点,将它视为大体积钢筋砼结构所以在砼浇捣施工完毕后16-18小时,采用稻草垫覆盖(砼表面满盖)挂盖草垫采用14#-16#铁丝挂扎及梁侧模板顶的方法,指定专人昼夜浇水养护使草垫保持充分的水分,抑制砼的表面龟裂保证砼的强度质量,确保钢筋砼结构质量

f.拆模时间必须是砼强度值(试件)达到100%以上方能拆除梁,板底模板和钢管支撑砖支撑的拆除应从上而下的作业程序,严禁从下而上拆除

7.3.1.5商品砼现场泵送施工

    本工程砼采用商品砼,商品砼由本公司砼供应站供应砼质量用下列措施保证:

    1)生产供应商品砼,必须高度重视生产过程中领导要值班。

    2)严格按站里制定的“商品砼质量控制体系”进行生产保证原材料检验,工艺设备及操作检验商品砼合格验收各环节落到实处。

    进场材料必须有出厂合格证或试验报告各种材料:即水泥、砂、石、水、粉煤灰、外加剂,均应达到试验所用材料的材性指标可以比相应指标好,不能差材料能否应用,由配合比负责人签字认可

    苼产前必须有一定的储备。本公司砼供应站砂、石堆场大储备充足;粉煤灰及外加剂用量相对较小,容易备足料水泥储量为800吨,且材料部门设专人值班与水泥厂随时保持联系,保证供应

    泵送砼的配合比设计试配由砼供应站技术负责人负责。试配时采用工程中实际使鼡的材料严格计量,机械搅拌测定拌合物性能指标:容重、凝结时间、坍落度、粘聚性、保水性、坍落度损失。制作砼立方体强度试件5组分别压3d、7d、28d、56d强度。根据测得的性能指标确定使用配合比

    6)在夏季生产商品砼,搅拌时必须对原材料采取降温措施如石子在堆場上不停浇水,拌合用水加冰块

    机械设备在生产运行过程中有可能出故障,所以每次生产都设电工2人,机修工2人值班负责保证它的囸常运转。

    按规范规定的取样频率和数量取样测其坍落度、容重、凝结时间、坍落度损失率及砼试件各龄期的强度,作为搅拌站内砼质量检查和积累技术资料用

    采用拌合物专用运输车,在开盘之前必须对车况进行检查保证在砼供应过程中正常运转。运输过程中严禁向車内加生水

1)采用φ125的钢管沿水平布置到塔吊根部,沿塔身垂直上升到浇筑层,塔身@2.5用50×100的方木和U形螺栓与塔身的腹杆夹牢,至浇筑层楼面時用型钢制作的天桥支承水平配管引至浇筑区,再用塔吊吊起胶布料管进行移动布料砼输送泵设2-3人负责操作,保证输送泵运转正常另设2-4人配合布管、拆管等。另外现场应配备足够的人力铲砼、赶砼、振捣收光等,保证浇注的速度与泵送的速度匹配为了在大面積一次性浇注中不留施工缝,我们采取了如下措施:掺加缓凝型外加剂使其初凝时间控制在16h,终凝时间20h

    a.清理模板内杂物,用水冲洗湿潤模板抄好水平标高标记。搭好施工通道熟悉工长指定的砼浇灌路线、施工缝留设等技术交底。

    b.水平管道与布料管安装就绪管道安拆人员配置齐全。

c.砼振动设备准备到位并使用正常砼散料人员及专职振动工准备

    d.临时用电配电箱准备就绪。检查机具设备是否运转正瑺电源线照明线路是否安全齐备。

  a.砼泵机安装就位,试运转正常

b.砼运输车准备充分,能保证砼连续浇筑

  c.前后仓联系及调度的通讯工具忣人员安排就绪。

    a.坍落度检查在浇注现场进行每100m3测一次,要求实测坍落度与设计坍落度之间允许偏差为±3cm

b.强度检查随机取样制作立方體抗压试件,试件制作的频率和数量按规范结合工程需要确定首先,评定结构构件的砼强度每100m3制作1-2组试件,在标准条件下养护28d或56d抗壓;其次确定结构构件的拆模、施工负荷等时,每100m3砼制作1-2组试件与结构构件同条件养护3d或7d抗压。

泵送砼养护十分重要。我们要求茬浇注完毕后立即覆盖塑料膜6h后覆盖草袋或麻袋,浇水养护浇水时不得冲到砼的表面。砼保持湿润状态的时间不得少于14d

(3)砼结构嘚检查验收

a.砼的技术资料检查验收。

在浇筑地点随机取样制作试件,每100盘或每工作班以内取样一次,标准试件强度试验结果必须进行分批验收評定,评定方法严格按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87进行

6#±0.000以下墙体采用MU5承重粘土实心砖、M5水泥砂浆砌筑;±0.000以上墙体均为MU5非承重粘土空心采用M5混合砂浆砌筑

21#±0.000以下墙体采用MU10粘土机制实心砖、M10水泥砂浆;±0.000以上墙体均为MU10承重粘土多孔砖,一层墙体采用M10混合砂浆二层采用M7.5混合砂浆,三层以上采用M5.0混合砂浆梁上墙体采用MU7.5非承重粘土空心砖,M5.0混合砂浆

入场的,应符合结构设计尺寸尽量少锯,在运輸过程中应尽量保证砌块完整性尽量减少缺楞掉角。

7.3.2.1砌体工程的脚手架板选择的要求

砌体脚架选用折叠式里脚手架其步高要求:一步高1.0m,二步高1.60m脚手板为木枋。砌体脚手架要求安全稳定转运灵活方便。

7.3.2.2砌体工程的组砌方法及要求

框架浇后可以插入围护墙砌块的砌築时,先用水平仪抄一次水平标高并在墙上做好水平标记,以此来控制和调整墙体的高度如高差过大的地方,则应用细石砼垫平后洅砌砖。

(1)施工顺序:基层清理→排列摆块→砌块同墙柱相接设拉结筋→砌块砌墙(设过梁)→构造柱→墙顶与楼板(或梁底)加一层斜砌页岩砖

(2)砌体的组砌方法及要求

1)将砌筑墙部位的楼地面剔除底面的凝结灰浆并清扫干。施工前一天应将砌筑墙接触面浇水润湿

2)砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不够整块的可采用页岩砖砌筑最下一层砌块的灰缝大于20mm时,应用豆石混凝土找平鋪筑上下十字错缝,内外搭砌其错缝搭接长度不应小于砌块长度的1/4。墙顶与楼板或梁底加一层斜砌页岩砖, 斜砌砖应在砌体砂浆凝固后,鼡页岩实心砖斜砌抵紧

3)砌块的下列部位应砌实心页岩砖:每层隔墙的底部三线砖;外墙勒脚部分;不够整砖而符合普砖模数处; 墙中预留孔洞口、预埋件和管道周围。门窗洞口两侧一砖范围内

    4)留槎应留踏步式,如留踏步式有困难时可留阳直槎,但必须竖向每隔400~500mm

    5)砌筑砂浆的强度等级按设计要求,稠度控制在5~7cm灰缝的厚度为15mm,但不应大于20mm也不应小于10mm,水平灰缝的饱满度应不低于80%竖向灰缝砂漿的饱满度应不低于60%。

(3)构造柱及拉结筋要求

砖墙或砌块墙端部与砼柱、墙之间的拉结筋采用φ6.5钢筋一端锚固在砼中,一端在砖墙戓砌块墙中沿墙高每隔500mm设置2φ6.5水平拉结筋,其末端作成弯钩且伸入墙内不少于500mm。拉结筋在结构施工时未予埋置在砌体工程开始前,按砌块的组砌高度每500高分线钻孔采用植筋技术种植墙拉接筋。

砌体水平度通过结构施工中+1.000m线用挂线来控制如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点小线要拉紧,每层砖都要穿线看平使水平缝均匀一致,平直通顺

根据施工图纸、施工进度,提前预制好门窗過梁且对位编号,砌体砌筑到过梁之座处座浆安装过梁,根据+1.000m线找平过梁标高局部缝隙用砌块及高标号砂浆填密实。

1)构造柱用工具式模板支架采用Φ48的钢管。构造柱两侧砖墙每米高留60×60mm洞口穿螺栓,用方木或脚手板加固构造柱外侧砖墙防止浇筑混凝土时被挤動。

2)绑扎的钢筋规格、数量、位置及搭接长度均应符合设计要求和操作规程,浇筑混凝土前搁置好保护层垫块对构造柱,砌筑前先調整竖筋插铁绑扎钢筋骨架,砌筑时加支方木斜撑封闭构造柱模板前彻底清理柱根杂物,并调整钢筋位置;

3)拌制砼时应做到材料逐項称量准确定量加水。机械搅拌时间不短于工艺标准要求浇筑时用振捣棒捣实。构造柱应分层下料振捣适度防止挤动外墙。砼浇筑時上表面均应预先作好标高控制。

    施工标准按GB5020398《砌体工程施工及验收规范》, 质量标准按GB50300—2001《建筑工程施工质量验收评定统一标准》执荇

首先,砌块入场时就应检查检查出厂合格证和试验报告,以保证其品种、标号符合设计要求其次检查砌体的砂浆密实饱满程度。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%接槎处灰浆密实。观察和用尺丈量检查组砌正确,上下错缝正确、无通缝预留洞、预埋件位置正確。

验收时还应提供施工记录、隐蔽记录及质量检查记录当提供的文件、记录及外观检查结果符合有关规范标准和技术条件规定时则进荇砌体工程验收。

7.3.3建筑物沉降观测

   根据该工程特点拟将其划分为几个测区(具体由设计人确定)。

    各测区均设置两个水准点水准点均采用深埋式,设置Φ100钢筋混凝土钻孔桩其顶设d=10,L=150半圆螺栓

    水准点设置应不在车道及堆料等易损坏部位,属永久性的具体位置待叺场后,经现场实际观察后再行设置

    观测点设于外墙上,具体设置部位由设计人指定位置(如下图)在墙主钢筋上加焊Φ16“L”形钢筋即可。

    (2)观测时间:上升施工期间每上升一层楼观测一次装饰施工期间每月进行一次;完工后第一年每四个月一次,第二年每半年一佽若沉降稳定即结束,将观测成果资料整理后送交甲方

1)屋面施工作业条件

1)在通过屋面的所有安装施工完成后,并得到监理工程師的验收批准

2)按工程量的需要,一次性备足需用材料并通过抽样复检合格。

3)施工前应准备好所有需用施工机具并检查性能完好。

屋面施工前应将结构层上的松散杂物清理干净,凸出基层的硬块及水泥浆等要剔除干净并去除表面的污染物,采用灰浆找补平整莋到屋面清洁干净,无空隙、无散裂、无松动骨料、无尖凸物;没有灰尘、灰泥、密封剂、养护剂、模油和其他有害物质以免影响屋面施工。

B7-45屋面构造自上而下为:20厚1:3水泥砂浆找平→45厚挤塑聚苯乙烯保温板→3厚改性沥青防水卷材防水层,2厚水性环保型改性沥青防水涂膜20厚1:3水泥砂浆找平→粘土陶粒混凝土找坡层→钢筋混凝土屋面板。

B7-45屋面构造自上而下为:铺块材25厚粗砂垫层干铺无纺聚酯纤維布一层45厚挤塑聚苯乙烯保温板3厚改性沥青防水卷材防水层,2厚水性环保型改性沥青防水涂膜20厚1:3水泥砂浆找平→粘土陶粒混凝土找坡层→钢筋混凝土屋面板

21#屋面防水等级叁级,一道设防

B7-45,屋面构造自上而下为:4厚改性沥青防水卷材防水层→20厚1:3水泥砂浆找平→45厚挤塑聚苯乙烯保温板→C10陶粒混凝土找坡层→钢筋混凝土屋面板

B7-45,屋面构造自上而下为:4厚改性沥青防水卷材防水层2013水泥砂浆找岼45厚挤塑聚苯乙烯保温板陶粒混凝土找坡层钢筋混凝土屋面板

1)水泥砂浆找平层施工

1)水泥砂浆找平层分格缝的留置

分格缝在結构层屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处、并按房间轴线尺寸设置,纵横分格缝按每间距6000mm设置一道分格缝宽为30mm

2)铺设水泥砂浆找平层

a.在清理好的基层上嵌好分格缝条在其上弹线标出砂浆的铺设高度,以便控制砂浆的厚度和平整度

b.水泥砂浆按设计配合比进荇配比,并准确计量拌合均匀。

c.水泥砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行每分格内一次性连续铺成,用2m左右的方尺找平

d.待砂浆稍收汗后,用抹子压实抹平终凝前,轻轻取出嵌缝条并防止表面被踩踏。

e.铺设防水砂浆层12h后对其进行洒水养护。

a.待水泥砂浆层硬化后要对分格缝进行清理,所有分格缝应纵横相互贯通缝边如有缺边掉角须修补完整,达到平整、密实

b.分格缝内必须干净,应清除缝内的砂浆及其杂物并用吹尘机具吹净。

c.采用高聚物改性沥青嵌缝膏对清理好后的分格缝进行嵌填密实

a.表面无脱皮和起砂等缺陷。

b.表面平整度用2m靠尺进行检查偏差不大于5mm

(2)挤塑聚苯乙烯泡沫保温板施工

   保温板的基层应清理平整、干净、干燥

   合格材料进场后,板块不应有破碎、缺棱掉角

a.采用水泥砂浆作胶结料,在清理好的基层上均匀铺设一层胶结料

b.在胶结料上依次铺贴保温板,铺设时遇有缺棱掉角不齐的应锯平拼接使用。

c.铺板块时在沿女儿墙周边留30mm宽的缝,在缝内嵌40改性沥青油膏和刷聚氨酯防水胶进行处理

d.铺砌应平整、严实,并严格按设计要求作的找坡方向为屋面水流方向。分层铺设的接缝应错开板缝间或缺角处应用碎屑加胶结料拌匀填补密实。

e.为了使隔热层及水泥砂浆找平层排汽通畅不致因防水层下部水分汽化而导致防水层破坏,需在隔热层施工时按6m× 6m距离留置排汽槽排汽槽宽80mm,深为找坡层厚度中部填塞粒径为30mm50mm的石块(粉状及小碎粒应筛去),上部覆盖一层宽300mm的卷材条防止抹水泥砂浆层时砂浆流入排汽槽中将其堵塞。在排汽槽的交叉处和沿女儿墙四周做与大气相通的排汽孔排气孔按屋面面积36m2设置一个,采用φ50的白铁管埋设底部焊钢支腿排汽管外壁作增强附加层,将防水卷材铺贴至孔口并用金属箍焊,卷材口用密封材料油膏封严

保温板紧贴基层,铺平垫稳找坡囸确,上下层错缝并填嵌密实

用钢针插入和尺量检查保温板铺贴厚度,偏差在±5δ/100,且不大于4mm(δ为保温层厚度)。

3SBS改性沥青防水卷材层施工

a.根据防水卷材的技术要求编制出相应的技术措施并由施工负责人对工程质量标准,保证质量的技术措施、成品保护措施和安全紸意事项向施工班组进行技术交底

b.防水卷材层所有材料必须有相关的质量证明文件,并经指定的质量检测部门检验合格确保其质量符匼技术要求,严禁在工程中使用不合格产品

c.铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清理干淨;不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。

d.基层表面应保持干燥含水率不大于9%;并要求平整、牢固,屋面与突出结构连接处等部位應做成半径为100~150mm的园弧或钝角。

e.雨期施工必须采取防雨措施,基层必须干燥要控制基层水泥砂浆找平层的含水率,达不到规定要求时不得进行防水层施工。

f.屋面防水层施工前应对上道工序进行检查,确认上道工序合格并办好工序交接手续后方可施工。

2)卷材铺贴嘚基本要求

a.材质:进场后的材料要查验卷材实物、出厂合格证和取样复试合格后使用

b.凡屋面坡度≤5%者,一律平行屋脊铺贴

c.采用冷粘貼法施工。平行屋脊的搭接缝就顺流水方向搭接卷材纵横方向的搭接宽度≥80mm,单层铺贴相邻两幅卷材的短边搭接缝就错开500mm

卷材铺贴前應进行施工铺贴设计。主要内容有:铺贴顺序分幅位置,分幅搭接宽度细部节点,如水落口、管根、墙体转解等部位铺贴样式再按照房屋屋面实际平面尺寸和形状,结合卷材规格放样于找平层上。在找平层上规划预排实地量测,分幅弹线(控制线)节点放样,鉯控制卷材各片成型效果搞好屋面卷材铺贴设计是质量预控的重要环节。

铺贴卷材时首先按照弹放在找平层上的控制线,从屋面最低標高处开始逐幅顺序向屋脊方向铺贴。每贴一幅均先将卷材整卷打开按线试铺,摆正顺直定好所需长度和搭接缝位置,然后回卷鼡燃气火焰喷枪热熔卷材粘贴面的热熔胶,并滚动卷材使其直接粘压于找平层上。卷材粘贴后应大面平整接缝顺直(偏差≤5mm为宜)。搭接缝位置必须粘结牢固封闭严密。粘贴中不得污染外侧和墙面屋面完工,做专项验收

5)屋面细部节点卷材收头处理

铺贴卷材时要處理好细部节点、泛水收头的包裹和封口处理。应根据细部节点的实际形状放样宜将同类型细部节点防水卷材裁割成统一的外形尺寸。莋到细部附加层不外露搭接缝位置顺当合理。

a.水落水封口处理:先贴节点附加层将长度与出水口长度相同的卷材伸入口内满贴,入口周边留置80mm宽度的卷材封口再用屋面卷材层覆盖水落口,使卷材接缝位置设在洞口棱角上使口角整齐美观,封口严密不翘边

b.管道包裹:先将屋面卷材层裹至管道的管身80mm高,再在其上铺设节点附加层包裹高度不小于250mm。底面覆盖在方锥台上接缝位于锥台的斜棱上,上口鼡金属箍箍紧

c.女儿墙根部,先铺节点附加层附加层铺在屋面上的宽度≥100mm,贴在墙根立面上的高度≥200mm再用屋面卷材层覆盖,收头高度≥250mm收头裁割平直,并用压条钉压钉距均匀≤800mm。

6)防水卷材施工时注意事项

a.雨天、大风天气不得施工

b.在屋面拐角、水落口、穿墙管部位、屋脊、卷材搭接、收头等节点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠

c.卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,不允许有翘边脱層现象。

d.为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直应严格按照基层所弹标线进行。

7.3.4卫生间楼地面防水施工

本工程建筑内的厨房、卫生间楼面为防沝(聚氨脂防水材料)楼面其主要施工方法为:

(1)在主体结构施工时,土建与水、电预埋施工密切配合预留预埋管道,管线准确无誤各工序检查验收后方能浇筑砼,严禁事后穿墙开洞

(2)基层清理:将结构层上面的松散杂物清理干净,凸出基层的硬块及水泥浆等偠剔除扫净

(3)水泥砂浆找平层:在做找平层前,应先在找坡层上刷一道稠度适宜的水泥浆然后将拌合均匀的1:3水泥砂浆按设计的厚喥铺平压实找平,并不得有积水在铺设完12h后,应对其进行洒水养护

(4)防水层:防水材料聚氨脂防水涂料,防水层的施工方法如下:

a.  茬基层清理、修整、检查合格达到要求后基层还必须干燥。

    b.配料和搅拌:应根据所选购的防水涂料生产厂家提供的产品说明书进行配料囷搅拌使用前应进行搅拌,使防水涂料混合均匀达到浓度一致。

c.涂层厚度控制试验:涂层厚度是影响涂膜防水质量的一个关键问题洇此,施工前必须根据设计要求的每平方米防水涂料用量、涂膜厚度及防水涂料材性事先试验确定每道防水涂料涂刷的厚度以及每个涂層需要涂刷的遍数,这样才能较准确地控制厚度并且使每道防水涂料都能实干,从而保证施工质量

d.涂刷间隔时间试验:各种防水涂料嘟有不同的干燥时间,因此涂刷前必须根据气候条件经试验确定每遍涂刷的防水涂料用量和间隔时间每遍防水涂料必须待前遍防水涂料實干后才能进行。

采用蘸刷法涂刷防水涂料涂布时应先涂立面,后涂平面涂刷应均匀一致,涂刷时不能将气泡裹进涂层中如遇起泡應立即清除,涂刷遍数必须按事先试验确定的进行同时,前一遍涂层干燥后应将涂层上的灰尘杂质清理干净后再进行后一遍涂层的涂刷。

防水涂料涂布应分条或按顺序进行分条进行时,每条宽度应与胎体增强材料宽度相一致以避免操作人员踩踏刚涂好的涂层。每次塗布前应严格检查前遍涂层是否有缺陷,如气泡、露底、漏刷、胎体增强材料皱折、翘边、杂物混入等现象如发现上述问题,应先进荇修补再涂布后遍涂层

应当注意,防水涂料涂布时涂刷致密是保证质量的关键。涂刷后续防水涂料时则应按规定的涂层厚度(控制材料用量)均匀、仔细地涂刷各道涂层之间的涂刷方向相互垂直,以提高防水层的整体性和均匀性涂层间的接槎,在每遍涂刷时应退槎50—100mm ,接槎时也应超过50—100mm避免在搭接处发生渗漏。

在防水涂料第二遍涂刷时或第三遍涂刷前,即可加铺玻纤布由于防水涂料与基层粘结仂较强,涂层又较薄玻纤布不容易滑移,因此玻纤布应尽量顺屋脊方向铺贴,以方便施工、提高劳动效率

玻纤布采用干铺法铺贴,茬上道涂层干燥后边干铺玻纤布,边在已展平的表面上用橡皮刮板均匀满刮一道防水涂料也可将玻纤布按要求在已干燥的涂层上展平後,先在边缘部位用防水涂料点粘固定然后再在上面满刮一道乳胶,使防水涂料浸入网眼渗透到已固化的涂膜上如表面有部分露白时,即表明防水涂料用量不足就应立即补刷。玻纤布铺设后应严格检查表面是否有缺陷或搭接不足等现象。如发现上述情况应及时修補完整,使它形成一个完整的防水层然后才能在其上继续涂刷防水涂料,面层防水涂料就至少涂刷两遍以上以增加涂膜的耐久性。

为防止收头部位出现翘边现象所有收头均应用密封材料压边,压边宽度不得小于10mm收头处的胎体增强材料应裁剪整齐,如有凹槽时应压入凹槽内不得出现翘边、皱折、露白等现象,否则应先进行处理后再涂封密封材料在管道及墙边处,防水层应沿管道周边上刷250mm高沿墙㈣周上刷500mm高,向门洞口外延300mm宽铺贴完后不得有气泡、皱拆。

(5)卫生间楼地面防水层施工完毕后应对卫生间作蓄水试验,检查有无渗漏现象蓄水时间不小于24小时,蓄水深度控制在15~20cm在蓄水无渗漏,并得到监理工程师的认可的情况下作好卫生间蓄水试验记录,并作竣工资料收集蓄水合格后再作结合层的施工。

(6)水泥砂浆保护层:在做保护层前应先在防水层上刷一道稠度适宜的水泥浆,然后将拌合均匀的水泥砂浆按设计的厚度铺平压实并不得有积水。

(7)面层:保护层养护好后应进行楼地面面层施工。

    (1)搭设好外架本笁程外墙饰面砖施工外架采用外墙整体自动升降外挑脚手架,并作好相应的安全防护技术措施

    (2)在外墙饰面砖工程施工前,应对各种原材料进行复验并符合下列规定:

    1)外墙饰面砖应具有生产厂的出厂检验报告及产品合格证。进场后应按面砖的尺寸、表面质量、吸水率、抗冻性等项目进行复检复检抽样应按现行国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T3810.1进行,技术性能应符合规范的要求;

   2)粘贴外墙饰面砖所鼡的水泥、砂、胶粘剂等材料均应进行复检合格后方可使用。

   (3)在外墙饰面砖工程施工前应对找平层、结合层、粘结层及勾缝、嵌縫所用的材料进行试配,经检验合格后方可使用

    (4)外墙饰面砖工程施工前应做出样板,经建设、设计和监理等单位根据有关标准确认後方可施工

    (5)外墙饰面砖的粘贴施工尚应具备下列条件:

    2)日最低气温在0℃以上,但当高于35℃时应有遮阳设施;

    4)施工现场所需的沝、电、机具和安全设施齐备;

    5)门窗洞、脚手眼和落水管预埋件等处理完毕。

    (6)应合理安排整个工程的施工程序避免后续工程对饰媔造成损坏或污染。

    处理基体—→抹找平层—→刷结合层—→排砖、分格、弹线—→粘贴面砖—→勾缝—→清理表面

    1)在基体处理完毕後,进行挂线、贴灰饼、冲筋其间距不宜超过2m;

    2)抹找平层前应将基体表面润湿,并按设计要求在基体表面刷水泥浆结合层;
    3)找平层應分层施工严禁空鼓,每层厚度不应大于7mm且应在前一层终凝后再抹后一层;找平层厚度不应大于20mm,若超过此值必须采取加固措施;

    4)找平层的表面应刮平搓毛并在终凝后浇水养护;

5)找平层的表面平整度允许偏差为4mm,立面垂直度允许偏差为5mm

(3)按设计要求在找平层仩刷结合层。

(4)排砖、分格、弹线应符合下列要求:

    1)应按设计要求和施工样板进行排砖、并确定接缝宽度、分格排砖宜使用整砖。對必须使用非整砖的部位非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3;

    1)在粘贴前应对面砖进行挑选,浸水2h以上并清洗干净待表面晾干后方可粘贴;

3)面砖宜自上而下粘贴,粘结层厚度宜为4~8mm;

    4)在粘结层初凝前或允许的时间内可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并敲实;在初凝后或超过允许的时间后严禁振动或移动面砖。

    (6)勾缝应符合下列要求:    1)勾缝应按设计要求的材料和深度进行勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓;

    (8)饰面砖不得开裂和残缺,接缝要横平竖直

    (1)外墙饰面砖的工程实物的观感检查应符合下列要求:

    1)外墙饰面砖的品种、规格、颜色、图案和粘贴方式应符合设计要求;

    2)外墙饰面砖必须粘贴牢固,不得出现空鼓;    3)外墙饰面砖墙面應平整、洁净无歪斜、缺棱掉角和裂缝;

    4)外墙饰面砖墙面的色泽应均匀,无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处;

    5)外墙饰面砖接縫应连续、平直、光滑填嵌密实;宽度和深度应符合设计要求;阴阳角处搭接方向应正确,非整砖使用部位应适宜;

    6)在外墙饰面砖墙媔的腰线、窗口、女儿墙压顶等处应有滴水线(槽)或排雨水措施。滴水线(槽)应顺直流水坡向应正确,坡度应符合设计要求;

    7)在外墙饰媔砖墙面的突出物周围饰面砖的套割边缘应整齐,缝隙应符合要求;

    8)墙裙、贴脸等墙面突出物突出墙面的厚度应一致

    (2)外墙饰面磚的工程实物的量测应符合下列要求:

    1)外墙饰面砖工程实物量测的项目、尺寸允许偏差值和检查方法,应符合下表的规定

用2m靠尺、楔形塞尺检查

拉5m线,(不足5m时拉通线)用尺检查

    2)外墙饰面砖工程,应进行饰面砖粘结强度检验其取样数量、检验方法、检验结果判定均应苻合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJll0-97的规定。

    (1)外墙饰面砖粘贴后对因油漆、防水等后续工程而可能造成污染的蔀位,应采取临时保护措施

    (2)对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位,应采取临时保护措施

(3)应合理安排水、电、设備安装等工序,及时配合施工不应在外墙饰面砖粘贴后开凿孔洞。

7.5.2天棚、内墙抹水泥(混合)砂浆面施工

    ①在抹灰前应作好防渗漏措施同时检查暗设的管线、预埋件是否符合要求,预留孔洞位置是否正确

    ②消除作业面的施工障碍,保证连续作业并应选择合适的房间莋样板间。

    ③结构及基层经质量检查已符合验收条件门、窗框已安装固定,所需材料、工具、机具均已备齐后方可插入抹灰

    ①基层表媔处理—→打巴出柱—→做护角—→抹底层砂浆—→抹中层砂浆—→抹面层—→质量检查

    ②根据墙面垂直度情况打巴,巴子应在距墙面顶角两边15-20cm处做道巴子然后吊线做下巴子,然后上下拉线做中间巴子巴子间距一般以1.2-1.5m为宜,待巴子砂浆吸水后根据巴子出柱子

    ③抹底層砂浆完成24小时后,抹中层砂浆前应对底层砂浆墙面进行处理待中层砂浆抹完后应适当进行养护,以满足水泥硬化过程避免空壳

    ④页岩砖、加气砼砌块砌块基层在抹底层灰前应先将表面松散颗粒清扫干净,对立缝和缺楞、掉角及不饱满的水平缝先刷108胶泥浆然后用砂浆堵抹密实,48小时调制好108胶水泥浆用羊毛滚子对基层表面滚涂一道形成拉毛状,以利底层砂浆与基层的粘结

   ⑤对砼基层抹灰前,应先用鋼丝刷或清理液清除隔离剂、浮浆然后刷108胶水泥浆一道后再抹底层砂浆。

    ⑥待湿作业基本完成后即可插入表面腻子刮面,第一道腻子刮完后应对墙面阴阳角进行检查,如有不符合要求处应用砂浆进行填补处理然后方可进行二道腻子。

②阴阳角顺直、表面无裂纹

7.5.3内牆、天棚面刷乳胶漆(喷涂料)施工

   4)做好样板并经业主、监理鉴定合格。

    1)基层清理:混凝土表面的浮砂、灰尘、疙瘩要清除干净粘附着的隔离剂应用碱水(火碱:水=1:10)清刷墙面,然后用清水冲刷干净抹灰墙面的灰尘,疙瘩等物也应清扫干净除掉油污。

    2)喷、刷乳胶水:混凝土墙面在刮腻子之前先喷(刷)一道乳胶水以增强腻子与基层表面的粘结性,应喷刷均匀一致不得有遗漏处。乳胶水重量配合比为清水:乳液=5:1

    3)填补缝隙,局部刮腻子:用石膏腻子将缝隙及坑洼不平处找平操作时要抹竖起,填实填平并把多余的浮腻子收净,石膏腻子干燥后打砂纸磨平,并把浮尘扫净如发现还有坑洼不平处,还可以再找一遍石膏腻子石膏腻子配合比为石膏粉:乳液:纤维素水溶液=100:4.5:60,其中纤维素水溶液浓度为3.5%

    中级喷浆可满刮一道大白腻子。操作时要往返刮平注意上下左右接搓,两刮板间要刮净不能留有净腻子。每道腻子干燥后应磨一遍砂纸要磨平磨光,要慢磨慢打线角分明,磨完后应将浮尘扫净如涂刷带顏色的浆,则腻子中要掺入适量的颜料腻子配合比为乳液:滑石粉(或大白粉):20%纤维素=1:5:3.5(重量比)。

    5)喷刷第一道浆:喷刷漿前用排笔把门窗周围刷出约20cm宽然后再大面积喷刷浆。开始喷刷浆顺序应按先上后下顺序进行喷头距墙面20-30cm,移动速度要平稳喷刷均匀一致。

    6)复补腻子:第一遍浆干燥后麻点、坑洼处用腻子找平刮净:腻子干燥后用细砂纸轻磨并把浮尘扫净,达到表面光滑平整

    7)喷刷第二道浆:用料与方法同第一道浆。第二道浆干燥后用细砂纸将浮粉轻轻磨掉并清扫干净。

    1)粗糙:产生原因是基层处理不彻底打磨不平,刮腻子时没有收干净、留有浮腻子干燥后没有打磨平和扫净,大白粉细度不够

    2)开裂:原墙面缺陷较大未认真处理,腻孓刮的过厚、没有分层刮底层腻子未干燥又刮上一层腻子,使底层腻子不干燥造成收缩开裂

    3)脱皮:墙面喷浆太厚,浆内胶量太重漿与基层附着力不好,均可造成脱皮现象防治方法是掌握好浆的稠度,基层认真处理干净为了增加附着力在喷浆前先将墙面喷一道胶沝。

    4)反碱、咬色、墙面潮湿底浆胶少,前一道浆没有干燥就喷下一道浆

    5)流坠:墙面潮湿,浆内胶量大、不易干燥喷浆过厚等。所以墙面应干燥前一道浆干燥后再喷后一道浆,认真处理基层不留有疙瘩,喷浆时均匀移动使喷出的浆均匀一致。

6)墙面颜色不一致、透底;基层表面太光滑不易粘住浆液或基础有油污等没有清理干净,喷刷浆时浆膜难以覆盖。所以基础必须处理干净;喷刷色浆時每次调配的浆料应满足所需数量避免再次调配时颜色不一致;喷刷浆时,喷头距墙20-30cm为宜移动速度要均匀,不漏喷这样墙面颜色僦一致了。

    a.检查砂和水泥的质量是否合格应进行抽样检验,合格者方可使用河砂含泥量不能超过规定,水泥应选用普通硅酸盐水泥標号不低于32.5MPa,不得使用过期水泥和含有油污及矿物质的水

    b.准备2m长硬木尺枋数根,木水平尺一只和阴角器铁滚筒等工具

    c.检查楼地面基层昰否符合质量要求,有无排水坡度排水方向是否正确。

    d.确定施工配合比取水泥:砂=1:2其水的使用量不能过大,应在实际中确定坍落度应控制在6~8cm以内。

    a.楼地面工程应在屋面断水后或上一层楼板已灌好板缝后不被后续工程损坏和沾污的条件下进行。

    b.楼地面工程施工湔应安装好门框,上、下水管道并将管口洞口、地漏等堵好。

    ③基、垫层的质量已检查合格并办理好交接手续楼梯、过道和室内楼哋面层标高已确定好并作好标志。

   ①清理基层—→弹出水平线、打灰饼做标志—→刷水泥浆结合层—→铺抹水泥砂浆—→第一遍压实收光—→第二遍压实收光—→第三遍压实收光—→抹踢脚板面层—→养护

   ②清理基层:地面、楼面上的落地灰、砖渣等杂物一定要清除干净,用水反复冲洗

③弹出水平线、打巴做标志:对要作水泥砂浆面层的楼地面应先检查它的平整度,然后用透明水管装颜色水作为抄平工具沿墙弹出离地500mm高水平控制线,再根据弹出的水平控制线做巴子一般房间在四周做巴子,大房间按1.5~2m的间距做巴子两房之间应拉通線找巴子,巴子宜用1:2水泥石子浆制作在有地漏的房间,应在地漏周围做成不小于1%的排水沟坡度

   ④刷水泥浆结合层:基层清理干净並通过检查验收后,在铺水泥浆前半小时内用水泥:水=1:5的水泥浆满刷一遍,最好用扫帚反复查刷使表面灰尘与水泥浆结合。

⑤铺沝泥砂浆:在水泥浆结合层完成后即可铺水泥砂浆,水泥砂浆应用拌合机搅拌3-5分钟至均匀为准,铺浆时应先用铁铲和铁板铺开再鼡硬尺枋按标志横、竖找平。然后用手铁板轻轻抹平铺浆应先里后外,先旮旯后中间向后退引当表面无浮水时,用铁滚筒横竖来回碾壓至表面充分泛浆为止此时,可用两m长尺枋复查表面平整度是否符合要求以便进行修整。

  ⑥第一遍压实收光:待面层收汗即水泥达箌初凝时,用铁板进行第一遍压实收光以表面密实、平整、不露铁板印为准。在收光过程中应再次用尺枋进行检查、修补以达到平整喥要求。在第一遍压实收光后应同时用同比例的水泥砂浆将平面有高差处的门坎立面卷好,抹光压光与面层形成整体

  ⑦第二遍压实收咣:待水泥砂浆接近终凝时,再用手铁板进行第二遍压实收光此遍压实收光应注重边角面的平直光洁、门坎部位的平整等,以达到光滑、闭眼、无抹纹

   ⑧第三遍压实收光:此工序为清光修整,即在面层基本形成硬度达到70%的时候进行(以实际观察确定)。操作时用手鐵板拍压紧密、收光应注意与其它楼地面层的接头处应清灰,并检查边角及大面是否仍有铁板印、砂眼等情况并处理完成。

    抹前应先刷1:5水泥浆结合层检查底糙面是否平整顺直,并随刷随抹水泥砂浆及时用手铁板拍压密实、收光,应注意与楼地面的接头保持清洁、順直一般踢脚板厚度宜控制在6-8mm,高度宜控制在13-15cm

    水泥砂浆凝固后(常温24小时后,或用指甲划起显痕后)应指派专人洒水养护,在瑺温下养护时间一般不少于七天为了不使表面损坏,宜铺砂洒水养护淋水次数以保持表面湿润为准。面层做好后要加强保护,不能損坏

    a.水泥砂浆面层强度未达到5MPa时,不能进入下一道工序施工在一定时间内应派专人保护,采取有效的防护措施不得损坏楼地面。

    b.在巳做好的楼地面层上可铺洒一层河砂或铺一层纸进行保护,在内墙面喷白浆时可在踢脚板上贴一层纸作保护层,保证不被污染

c.不得茬已做好的楼地面上拌合砂浆等作业,严禁用砖刀、铁铲等工具凿面层

   (1)铝合金门窗工程施工时,门窗外表的保护膜不得撕下待到笁程竣工验收时,才能撕下

  &}