酒店消防广播语言的特点及背景喑乐系统 技术方案 目 录 一、系统说明 二、系统概述 三、设计依据 四、系统功能 五、具体方案设计 六、产品选用 一、系统说明 ****是五星级高档商务型酒店现代化和智能化水平要求很高因此对紧急广播语言的特点背景音乐系统要求必须具有先进性。我公司作为系统集成行业的专業公司将向****提供最优质的广播语言的特点系统,同时提供系统设计、系统调试、软件编程、系统维护保养、现场人员培训等全面服务 ②、系统概述 消防广播语言的特点/背景音乐系统对于现代化的酒店来说是必不可少的,广播语言的特点系统平时播放背景音乐当酒店内┅旦发生火情或其它灾情,消防系统立即通过自动切换装置将着火层和其相邻层强制切换到紧急广播语言的特点系统向相关区域的公众發布灾害发生的地点、时间、撤离路线等信息。 消防广播语言的特点系统是指挥处理火灾事故的必备系统背景音乐与紧急广播语言的特點系统是共用天花板喇叭部分。它们之间的切换控制装置由消防系统设计实施,也可手动切换 公共广播语言的特点平时播放背景音乐,在特定的分区可以插入业务广播语言的特点。 广播语言的特点主控室设在酒店消防控制室内由它管理酒店内各个分区的广播语言的特点,同时在主控室设有针对各区的多分区呼叫站保证主控室可以直接对各分区进行广播语言的特点。 通过广播语言的特点主控室将接收嘚广播语言的特点电台和其他兄弟台的节目,以及自办的节目通过有线方式向所需场合播放背景音乐节目在某些使用分区设有音量控制,并可在特定分区插入业务广播语言的特点、会议广播语言的特点和通知等 酒店的紧急事故广播语言的特点系统、背景音乐系统和公共廣播语言的特点系统共用扬声器和功放、分配网络,并依照消防分区在发生火灾或紧急事故时,无论音量控制开关的状态如何均能实現自动强行切换,并以足够的音量向事故层和上下相邻层进行火灾事故广播语言的特点事故广播语言的特点由预先录制好的语音存储器播放。 1.节目源设备 节目源设备包括FM/AM调谐器CD机,激光唱机和双卡录音机以及话筒、电视伴音(包括影碟机、录像机和卫星电视的伴音)和电孓乐器等。 2.信号放大和处理设备 包括调音台前置放大器,功率放大器和各种控制器及音响加工设备信号的放大是指电压的放大和功率嘚放大,其次是信号的选择即通过选择开关选择所需的节目源信号。调音台和前置放大器的功能是完成信号的选择和前置放大担负对偅放声音的音色、音量和音响效果进行各种调整和控制任务。 3.扬声器 扬声器类型包括: 音箱 音柱 天花板扬声器 强指向扬声器 高音质音箱 号筒扬声器 本设计方案采用****广播语言的特点及背景音乐系统产品根据国家有关设计规范要求,针对****的功能具体设置下列一些场所应设公共廣播语言的特点:入口大堂走廊,卫生间,餐厅,娱乐场所,地下车场等。另外根据酒店方的需要可以考虑在每个客房的门廊上方设置一个小功率扬声器并使用消防强切开关控制,在必要时才进行消防广播语言的特点以提醒客人紧急情况报警。 三、设计依据 1.《民用建筑电气设計规范》(JGJ/T16—92) 2.《厅堂扩声系统声学特性指标》(GYJ25—86) 3.《有线广播语言的特点录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求》(GYJ26—86) 4.《衛星广播语言的特点电视地球站设计规范》(GYJ41—89) 5.《有线电视广播语言的特点系统技术规范》(GY/T106—92) 6.《工业企业扩音通信系统工程设计规程》(CECS62:94) 7.《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81) 8.《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 9.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 10.《广播语言的特点音响系統安装、调试手册》 11.《智能建筑弱电工程设计施工图集》(97X700) 12.《****智能化弱电工程招标文件》 13. ****的弱电平面图 四、系统功能 本系统实现功能包括实现带分区功能的背景音乐系统;系统分区和消防分区统一;火灾时和消防系统共同实现消防强切完成自动手动消防联动;设置呼叫站实现紧急呼叫;遥控话筒广播语言的特点;整个系统可靠性高、使用方便。 3.1背景音乐 背景音乐系统是以听音乐的人意识不到声源的位置具有刺激性小的使人产生快感的音质作为设计目标。 3.2紧急广播语言的特点 当楼层某个区域发生火灾时控制输入模块将消防主机发出的幹接节点信号通过数据总线传送到PA主机CPU,CPU立刻切断发生火灾的楼层及其上、下楼层的背景音乐启动数码录音机,无论分区音量控制器处於何种状态系统将预先录制的消防广播语言的特点信息以最大音量输送到发生火灾的楼层及其上、下楼层进行消防广播语言的特点。同時中央控制室值班人员通过呼叫站,根据楼层监控系统所拍摄的现场实际情况对发生火灾的楼层进行人工疏散广播语言的特点。 3.3业务呼叫 通过摆放于消防中心的呼叫站可以选择任意区域或全区进行业务或信息广播语言的特点。 3.4功率放大器自动备份 系统将自动不间断地檢测功率放大器的工作状态当其中任何一台功率放大器发生故障时,系统将发出故障警示并将备份功率放大器自动投入使用,确

}
 消防应急广播语言的特点设备应能同时向一个或多个指定区域广播语言的特点信息广播语言的特点语音应清晰, 距扬声器正前方3m处应急广播语言的特点声压级(A计权)不应小于65dB,且不应大于115dB。消防广播语言的特点设备应具有广播语言的特点监听功能当有启动信号输入时,消防应急广播语言的特点设备應立即停止非应急广播语言的特点功能进入广播语言的特点状态。
消防应急广播语言的特点设备应能显示处于应急广播语言的特点状态嘚广播语言的特点分区消防应急广播语言的特点设备应能分别通过手动和自动控制启动或停止应急广播语言的特点,选择广播语言的特點 分区且手动操作优先。消防应急广播语言的特点进入应急广播语言的特点状态后应在10s内发出广播语言的特点信息,且声频功率放大 器的输出功率不应被改变
消防应急广播语言的特点设备中任一扬声器故障不应影响其他扬声器的应急广播语言的特点功能。消防应急广播语言的特点设备应能预设广播语言的特点信息预设广播语言的特点信息应储存在内置的固态存储器 或硬盘中。消防应急广播语言的特點设备应能通过传声器进行应急广播语言的特点并应自动对广播语言的特点内容进行录音, 录音时间不应少于30min
当使用传声器进行应急廣播语言的特点时,应自动中断其他信息广播语言的特点、故 障声信号和广播语言的特点监听停止使用传声器进行应急广播语言的特点後,消防应急广播语言的特点设备应在3s内自动 恢复到传声器广播语言的特点前的状态消防应急广播语言的特点设备使用的声频功率放大器应满足:失真限制的有效频率范围为 80Hz-8kHz;总谐波失真不大于5%;信噪比不小于70dB。
全部
}

我要回帖

更多关于 广播语言的特点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信