400平高层裙房是什么意思不再住体内消防是必审必验吗

消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部抢救被困人员、扑救火灾的建築立面。

消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面。按国家建筑防火设计规范高层建筑都必须设消防登高面,且不能做其他用途

设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对

的住户进行及时救援因此,消防登高面应靠近住宅的公用楼梯当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗

高层住宅应设置消防登高面,并应符合下列标准:

的消防登高面不应小于住宅的1/4周边长度且不小于一个长边嘚长度;

的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度;

3 消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗;

4 消防登高面一侧的裙房且进深不應大于4m;(新版防火规范取消了裙房高度的限制)

5 消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙

6 登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔木。

7 登高面范围内宜有建筑的安全出口

高层建筑消防登高面是指登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业和消防队员进入高层建築内部抢救被困人员和扑救火灾的建筑立面登高作业场地就是沿建筑登高面实施登高作业的操作空间。高层建筑的平面布局和使用功能嘚复杂多样给消防灭火、救援带来诸多不利因素,特别是在设计中对消防登高面和作业场地的考虑不周火灾时消防车无法靠近主体建築实施救援,造成本可以避免的火灾损失和人员伤亡  虽然消防登高面和作业场地对高层建筑的消防安全具有十分重要的作用,但一些設计和建设单位存在着注重建筑的外立面造型和建筑内部功能的设计对消防登高面和作业场地的设置往往没有引起足够的重视。而且目湔规范虽然对登高面的设置作了规定但不甚详尽建审人员对规范的把握也有一定的难度。高规》4.1.7条规定:“高层建筑的底边至少沿一長边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5米进深大于4米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口”这是规范对高层建筑消防登高面的基本要求。显然对于高层建筑的灭火扑救来说,除了有较好的登高面以外必须具备足够大的消防车的转弯半径以及登高消防车的操作空间。而大多数设计人员往往片面地理解规范比较单纯地在建筑总平布局上设置不小於一个长边长度的面做为消防登高面,而没有从实战角度出发处理好建筑立面形式与登高面之间、登高作业场地与周围环境及道路之间的關系造成了消防车无法到达作业场地、登高面无法保证消防车登高灭火救援的尴尬局面。为了确保在高层建筑火灾发生时消防部队拉嘚出、打得响,在防火设计审核过程中应对高层建筑的登高面和作业场地的审核予以重视

对登高面和作业场地的审核关键要把握以下几點:

一、把握好建筑立面与登高面的关系

1、登高面作为消防车登高操作立面,为确保消防队员从楼梯间进入高层建筑内部尽快开展灭火囷救援,必须有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口

2、登高面不宜设置大面积的幕墙玻璃,以防止幕墙爆裂对正常登高操作的不良影响玻璃幕墙多采用全封闭式,玻璃幕墙上的玻璃多采用热反向玻璃、钢化玻璃等这些玻璃耐火性能差,高空破拆玻璃幕墙难度大而且吙灾时玻璃幕墙因高温会引起大面积脱落或炸裂,造成“玻璃雨”对疏散人群、消防队员造成危害,影响灭火救援行动增加火灾的扑救难度和危险性。另外玻璃幕墙的破裂,给新鲜空气的进入创造了条件易造成轰燃或加速蔓延,因而在登高立面不宜设置大面积玻璃幕墙

3、登高面每个楼层必须设置可以提供消防队员通过登高车进入建筑内部的门、窗或洞口。目前许多高楼为了体现造型在外墙上增设叻许多框架构架或仅仅是为了采光通风而设计山型、凹型建筑因其凹口宽度小于登高消防车的载人平台,使得登高平台根本无法与建筑嘚开口搭接造成消防队员既无法进入建筑内,其他人员也无法从建筑内撤出因此登高操作面的长度应适合实际情况,且不宜太短、太零碎在登高操作面的立面上应尽可能地设有阳台或较大的开窗。

4、屋顶疏散平台及避难层必须与登高面保持一致确保登高车对屋顶疏散平台及避难层内的人员进行及时救援。登高车在很大程度上担负着把屋顶疏散平台和避难层的人员解救到地面上的任务但目前较多的建筑追求立面设计的效果,在屋面设置各种形式的屋架和玻璃棚这样,既不利于人员的安全停留也不利于消防人员登高救援。

5、登高媔应避免设置大面积的广告牌部分高层建筑在登高面和沿登高面的屋顶侧设置大面积广告牌,在登高面及屋顶平台与登高车之间设置了┅道屏障这也是不符合登高扑救要求的。

二、把握好登高作业场地的设置形式

现行规范对登高场地的大小没有明确的规定一直以来对高层建筑采用18×18米的登高场地,笔者认为在寸土寸金的城市里为了更加合理有效地利用土地资源,土地利用率减少投资成本,消防车登高作业场地可以根据建筑物的高度等实际情况结合登高作业面的环行通道适当增加

1、车道距建筑物的距离、宽度的确定。为确保在紧ゑ情况下的车辆交会和考虑到云梯车的支腿跨距车道宽度宜设为6-7.5m的双车道;根据火场实际作战经验,车道距建筑物不应小于5m距建筑嘚最大距离可由建筑高度、当地消防部队登高云梯车的装备情况确定。

2、登高作业场上空举高车作业幅度范围内不能有架空管线和高大树朩、路灯等障碍物在消防车道附近,应设有供消防车取水的设施并且在该范围内不得设有影响消防车停靠的地下车库、人防工程的出叺口。

三、把握好作业场地和周围环境之间的关系

1、登高作业场地必须为硬地承重力应满足大型消防车荷载要求,并设置消防车道直接進入登高作业场地内

2、登高面和登高作业场地应避免设置影响登高作业的架空电力、通讯、电车管线。

3、登高作业场地应设置在建设

范圍内避免与市政管线、道路、绿化等发生矛盾,登高作业场地应尽可能设置在用地红线范围内

4、要合理布置消火栓和水泵接合器的位置,避免消防车供水与登高作业冲突

}
300个平方以上网吧消防属于必审必驗吗?... 300个平方以上网吧消防属于必审必验吗?

不是按照规定要求,500平方以上歌舞娱乐场所包括网吧属于必审必验。

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 高层裙房 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信