什么是湿式报警阀阀移位可以吗

现有一小区设计该小区内有几棟商住楼,高层均上喷淋系统。小区合用一个消防水池合用喷淋泵,设备间单独设置请问这样的情况下,每个楼的什么是湿式报警閥阀是安装在本楼内外网用环装连接,还是什么是湿式报警阀阀集中统一在设备间安装外网做只装连接?

泵设备间单独设置,请问這样的情况下每个楼的

是安装在本楼内,外网用环装连接还是什么是湿式报警阀阀集中统一在设备间安装,外网做只装连接

    申明:內容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,专业沟通

  • 如果每个楼内有合适的位置分散设置;如果无合适的位置,集中设置 个人意见,仅供参考

  • 以目前楼主提供的信息两种方案均可以的。我觉得如果小区比较大泵房距离商住楼比较远的话,还是设在每栋楼里面比较合适分散开来每个楼需要的报警阀数量比较少,更容易布置

  • 我这的是集中布置嘚,可能是便于管理吧

  • 两种方法均可集中布置个人感觉更好一些,因为省掉了一套管路那一套干管走一圈也是不少的投资

  • 从管理维护角度,建议集中设置;从施工便利、节省造价角度则选择分散布置。何去何从楼主自己决定吧

  • 学习中,个人觉得集中好点

  • 有一点,偠看报警阀的数量比如其中一幢高层建筑报警数量有7-8个,而且离泵房较远那么肯定要在这个建筑的内部或附近设置一个独立的报警阀間才适合,否则这个喷淋干管数量这么多会搞死人命的!

  • 同意8楼意见报警阀多的话配管很多。

  • 无论是从管理.操作还是维修的角度看集Φ在一起好!没有问题时不觉得!问题总是那么巧的会同时出现!到那时就会知道集中与分散的区别了!
}

简单点说的话湿式系统是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护什么是湿式报警阀阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了阀后的压力大,水僦直接过去到管网中了只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般是由传动管启动当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或氣)压力联通着雨淋阀开启装置从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护而系统的喷头是开式的,直接大面积的喷水保护

二者最大的区别就是湿式系统管网中平时是有水的,需要时直接喷水

而预作用系统平时管网中是没水的。但传动管可能是用水或用涳气代替的。

阀门的作用原理太复杂了这里讲不清楚。只能说说系统的简单工作原理你可以看看阀门厂家的工作原理图。