在调试西门子S120时做完优化后,勵磁时间为3秒甲方说时间太长了,让我们改成600毫秒到800毫秒之间然后在后期的试车时,甲方误操作给电了然后立即关闭了,但是电机沒有关闭直接...
在调试西门子S120时做完优化后,励磁时间为3秒甲方说时间太长了,让我们改成600毫秒到800毫秒之间然后在后期的试车时,甲方误操作给电了然后立即关闭了,但是电机没有关闭直接飞车了达到最大转速电机是我们传动做的主从设置的,通讯也都正常在其怹的电机上没有改励磁时间,没有出现失速现象现在甲方让我们给一个解释,哪位大神告诉一下跟这个励磁时间有没有关系。