五星级酒店电力设计应怎么考虑柴油发电机容量选择

503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable
openresty/1.9.7.4&星论文网:致力于各类论文代写、论文发表、代写代发论文服务
> >>查看论文
营口五星级酒店建筑电气设计的应用
本站编辑:admin
  摘要:本文通过对营口某五星级酒店建筑的分析举例,说明电气设计在五星级酒店建筑中的应用。
  关键词:电力负荷需用系数 功率因数
  本工程为营口五星级酒店建筑,建筑等级为一级。地下1层,地上22层,地上1~4层为裙房,5~22层为酒店客房,建筑高度96.08米。总建筑面积约为50683平方米。
  工程供电
  1.根据本工程性质及当地供电情况,外部电源为两独立10KV高压供电,两路同时工作,为保证供电可靠性,另设一台发电机组(容量为1000KW)作为第三电源。
  2.根据建筑使用功能分设两个变电所,均设在地下一层。其中一个10KV公建变电所,另一个为10KV动力变电所。公建变电所为整个建筑正常及消防的电力、照明等供电。动力变电所为制冷机房机组供电。
  本工程负荷等级如下:五星级酒店经营及管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷;五星级酒店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,计算机、电话、电声和录像设备、新闻摄影用电,消防用电为一级负荷;其他用电为二级负荷。公建变电所设二台1600KVA干式变压器,制冷机房变电所设二台800KVA干式变压器。各变电所均采用YJV22-8.7/10KV电缆进线.变电所低压配电系统接地形式为TN-S系统,配电电压为220/380V.。
  3.电力负荷需用系数、功率因数表
  二、照明系统:
  1.照度标准应按现行的GB《建筑照明设计标准》执行。
  2.以下场所的照明亮度是可调光的和可变化的(具体方案可由灯光设计师拟定):所有的餐厅、酒吧、会议室、宴会厅、大堂、多功能厅、包房。
  3.煤气房、储油间等的灯具开关,应采用防爆型的产品。
  4.酒店的公共大厅、门厅、休息厅、大楼梯厅、公共走道、客房层走道、户外庭院、消防楼梯及前室、疏散通道、地下层走道等非封闭场所的照明控制开关,可设在服务台(总服务台或相应层服务台)等处集中控制或采用BAS控制。
  5. 走道、门厅、餐厅、宴会厅、电梯厅等公共场所应设供清扫设备使用的插座。插座回路(包括客房插座)宜设漏电保护开关。供移动电器使用时,应选用带接地孔的插座。
  三、广播音响系统:
  1.走道、电梯内、大堂、餐厅、咖啡厅、公共卫生间、酒吧、包房、员工餐厅、更衣室、服务间、各后台区域以及其他公共场所都必须设背景音乐广播,且应能分区域控制音量。
  2.多功能大厅等场所宜设独立式扩声系统。
  3.客房内应设有可收听不少于3套节目的广播接收设备。广播节目可设在电视频道上,通过酒店内部的电视线路传送,或者采用专用的广播传输线路。
  4.有线广播系统宜兼作火灾应急广播,此时应按火灾应急广播的要求确定系统。火灾应急广播必须能自动强切至各个区域并进行播放。
  四、电话系统:
  1.本建筑设置程控交换机,每间客房宜装设电话分机,其分机号码宜与房间号一致,客房卫生间宜设副机,每间客房至少应有两路电话线且号码不同。一路供并联的房间电话与卫生间电话,另一路供客人上网或传真。门厅、餐厅、宴会厅等公共场所及各设备用房值班室宜设电话分机。
  2.程控交换机出入局话务量大,不需要直接拨入功能,话务台功能较强。为满足旅馆客房管理和旅客的需要,应提供房间控制、留言中心、客房状态、请勿打搅、自动叫醒、综合话音和数据系统功能,并能与酒店管理系统的平台友好连接。程控交换机容量应为客房数的2倍。
  3. 本建筑应设世界钟系统。
  五、有线电视系统:
  1.酒店电视节目必须有当地台、中央台、境外的卫星电视节目,包括:新闻、电影、娱乐、财经、体育等节目。
  2.所有的多功能厅、会议室、餐厅、酒吧、员工餐厅、健身房、包房、娱乐场所等,都应有有线电视终端。每间客房至少应设一个有线电视终端。
  3.因卫星电视系统接收天线安装在酒店建筑的最高处,增加了直击雷的危险,故应作好防雷措施。
  六、火灾自动报警系统:
  除按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98进行设计外,还应有下列要求:
  1.消防应急广播必须在火灾时能切换至每个客房,扬声器可安装在进门处的天花上。
  2.高低压配电房、变压器室、发电机房应安装自动气体灭火装置。
  3. 为防范电气火灾,本建筑的配电线路设防火剩余电流报警系统,供电系统中供电回路剩余电流达到设定值时输出报警信号通过消防总线至消防中心报警系统。
  七、计算机网络系统:
  1.酒店计算机管理系统应包含以下业务范围:
  前台业务管理;餐厅业务指导与管理;仓库管理;旅客资料管理;电话服务管理;设备运行监控及管理。
  2.计算机房为一级负荷中特别重要负荷,应设置不间断电源UPS装置。
  3.每间客房应设至少一个数据端口。
  4.采用综合布线将计算机系统、电话系统、楼宇自动化系统等布线进行统一规划。
  八、安全防范系统:
  在总服务台、外币兑换处、主要出入口、主要通道、主要公共场所、重要机房。贵重物品存放处设置闭路电视监控设备。
  闭路电视监视系统应能与报警系统和出入口管理系统联动:
  在各重要通道的门楣上安装磁力开关或其他监察装置,监视通道状态。若监察装置被触动,中央监控系统根据程序设定的时间决定是否报警。报警后,中央监控系统发出联动讯号,利用闭路电视监视系统的有关镜头拍摄并记录下异常情况。
  九、建筑设备监控系统:
  1.建筑设备监控系统(BAS)控制中心设置于消防控制中心, BAS可对下列子系统进行设备运行和建筑节能的监测与控制:-1.冷冻水及冷却水系统;-2.热交换系统;-3.采暖通风及空气调节系统;-4.给水与排水系统;-5.供配电系统;-6.公共照明系统;-7.电梯和自动扶梯系统。
  2.设计建筑设备监控系统时,应根据监控功能需求设置监控点。监控系统的服务功能应与管理模式相适应。
  3. 建筑设备监控系统,应具备系统自诊断和故障报警功能。
  4.当工程有智能建筑集成要求,且主管部门允许时,BAS应提供与火灾自动报警系统(FAS)及安全防范系统(SAS)的通信接口,构成建筑设备管理系统(BMS)。
  在整个五星级酒店的设计过程中,能够遵照国家相关电气规范,按酒店的使用功能,充分考虑以人为本的原则,使酒店的各种电气功能在技术上更先进、实用,经济上投资更合理,为客人提供了便利、舒适、优雅和安全的度假环境。
  参考文献:
  《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008中国建筑工业出版社
  《高层民用建筑设计防火规范》GB05年版)中国计划出版社
  《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 中国计划出版社
  《工业与民用配电设计手册》中国电力出版社
  注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。
本文出自:http://www.starlunwen.net/jianzhugongchengguanl/150958.html
上一篇: 下一篇:   
相关建筑工程管理论文:
Copyright ©
www.starlunwen.net All Rights Reserved. 星论文网 版权所有
蜀ICP备号 | 主营:、 | 服务热线:400-803-;| 企业QQ: | 汽轮机-发电机-主变压器容量配合选择的建议--《电力建设》2000年01期
汽轮机-发电机-主变压器容量配合选择的建议
【摘要】:《火力发电厂设计技术规程》(DL5 0 0 0— 94) (以下简称《大火规》)中关于汽轮机与发电机容量配合及主变压器容量选择的规定 ,主要是参考美国Ebasco公司的设计标准和设计经验制定的。由于各国对于发电机、汽轮机的额定容量、最大连接输出容量定义不一致 ,制造设计标准上的差异 ,有必要对《大火规》上述内容进行研究讨论。在收集国内外关于汽轮机与发电机容量匹配资料的基础上 ,通过对汽轮机、发电机各种出力工况的分析 ,提出关于汽轮机 -发电机 -主变压器容量配合选择的建议。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM621.3【正文快照】:
1 问题的提出《大火规》(11.1.2 .1)条规定 :“发电机的额定容量应与汽轮机的额定出力相匹配 ;发电机的最大连续输出容量应与汽轮机的最大进汽量工况下的出力相匹配 ,且其功率因数和氢压应与额定值相同”。《大火规》(11.1.5)条规定 :“容量为 2 0 0MW及以上的发电机与主
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
;[J];大众用电;2010年01期
刘文兴;;[J];汽车维修技师;2010年02期
李洪全;;[J];汽车维修技师;2010年01期
王晓华;李永刚;樊静;刘玉飞;;[J];电力科学与工程;2010年02期
龚立娇;沈星;;[J];电工电能新技术;2010年01期
吕玉坤;刘伟;王海红;;[J];发电设备;2010年01期
汪伟;;[J];防爆电机;2010年01期
陈晓俊;;[J];黑龙江科技信息;2010年04期
李茂东;;[J];科学启蒙;2010年01期
胡晓明;;[J];百科知识;2010年04期
中国重要会议论文全文数据库
景迁;;[A];全国冶金自动化信息网2010年年会论文集[C];2010年
王斌;;[A];2010江苏省“能源计量与节能减排”论坛论文集[C];2010年
郭玲丽;陈勇;;[A];2010年全国能源环保生产技术会议文集[C];2010年
安亮;;[A];2010船舶航泊实践研究论文集[C];2010年
贾治中;;[A];沼气发展战略和对策研讨会文集[C];2010年
方祖华;李玲;屠云璋;吴兆流;杨华昌;杨锐;;[A];沼气发展战略和对策研讨会文集[C];2010年
沈嘉琪;黄赟;;[A];通信电源新技术论坛——2010通信电源学术研讨会论文集[C];2010年
程彦礼;霍志成;赵云峰;;[A];低碳经济与科学发展——吉林省第六届科学技术学术年会论文集[C];2010年
苏锜;;[A];2010电工测试技术学术交流会论文集[C];2010年
刘习军;张素侠;贾启芬;;[A];力学与工程应用(第十三卷)[C];2010年
中国重要报纸全文数据库
钱晓虎 特约记者
刘迎军;[N];解放军报;2011年
孙定;[N];计算机世界;2011年
韩光亮 通讯员
程源;[N];青岛日报;2011年
王忠孝 宋亚平
由庆祝;[N];中国工业报;2010年
陈林 记者
王国银;[N];解放军报;2010年
米华;[N];第一财经日报;2010年
王桥;[N];贵州日报;2010年
马骏驱;[N];网络世界;2010年
广东 戴小琴;[N];电子报;2010年
冯卫东;[N];科技日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
孙闻;[D];天津大学;2010年
张桂臣;[D];大连海事大学;2009年
卢锦玲;[D];华北电力大学(河北);2009年
任惠;[D];华北电力大学(河北);2009年
王宏;[D];华中科技大学;2009年
赵炜炜;[D];华北电力大学(北京);2009年
杨俊;[D];华北电力大学(北京);2009年
赵洋;[D];华北电力大学(北京);2009年
尚敬福;[D];华北电力大学(北京);2009年
韩冬;[D];华北电力大学(北京);2009年
中国硕士学位论文全文数据库
张剑锐;[D];沈阳工业大学;2010年
王路;[D];沈阳工业大学;2010年
张雅楠;[D];沈阳工业大学;2010年
鲁鸿毅;[D];浙江大学;2010年
罗明亮;[D];浙江大学;2010年
申淑静;[D];西南大学;2010年
赵虎;[D];南京理工大学;2010年
王超柱;[D];沈阳工业大学;2010年
于平泳;[D];沈阳工业大学;2010年
刘苑红;[D];华北电力大学(北京);2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
酒店电力系统设计研讨 .doc 15页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
酒店电力系统设计研讨
你可能关注的文档:
··········
··········
酒店电力系统设计研讨
该项目总建筑面积为m,由地下4层、地一h5层的商业裙房和2栋超高层办公楼、1栋超高层酒店及公寓式酒店、1栋超高层假日酒店组成。其中超高层酒店及公寓式酒店楼46层,高度为176.90m。各楼层的功能分布如下:B4~B1层为设备用房,包括空调冷冻机房、水泵房、水处理机房、变配电所、发电机房、消防安保中心等,其余部分为机动车停车库;B1夹层为员工用房;1层是五星级酒店的大堂及公寓式酒店的门厅:2~6层部分为裙房,设有大型餐饮、宴会厅、婚礼教堂、会议室及健身用房等;7、22、33层为避难层;8~21层部分为五星级酒店:23~46层为公寓式酒店。
明确供电电源
明确酒店大楼的所有用电负荷情况,是确定酒店楼供电电源的必要条件。依据设计规范,首先从负荷分级的角度来确定供电要求。供电电源必须要确保一级负荷的供电可靠性,特别是一定要确保火灾时消防负荷的可靠供电。此外,从维持酒店正常运营的角度,在应急事件(非火灾)发生时,供电电源还要确保维持酒店正常运营负荷的可靠供电。经过综合考虑之后,确定了酒店大楼的供电电源,即从用户lOkV高压配电所的两段不同母排分别引两路lOkV独立电源供电,同时设置自备应急发电机组。
供配电系统与自备应急发电机组的设置
.1变电所的设置
设计酒店冷冻机房装机容量为1724kW;酒店(除冷冻机房之外)装机容量为3657kW;公寓式酒店装机容量为5231kW。根据变电所深入或接近负荷中心的位置选择原则,考虑到建筑物的楼层使用功能分布及避难层的位置,并与各设备专业统筹协调之后,在B3层设置了酒店用高压配电室,并分别在B3、B1、33层设置酒店冷冻机房变电所、酒店变电所和公寓式酒店变电所。从用户lOkV高压配电所引来的两路lOkV独立电源在酒店高压配电室内进行电能分配,酒店高压配电室设有两段lOkV母排,两路lOkV电源分列运行,中间不设联络开关从lOkV每段母排分别配出两路lOkV电源引至B3、B1层的酒店冷冻机房变电所和酒店变电所。另外,从用户lOkV高压配电所引来的另外两路lOkV独立电源直接引至33层的公寓式酒店变电所。B3层酒店冷冻机房变电所为冷冻机房专用,紧邻冷冻机房。设置2台lO/O.4kV干式变压器,容量为2×lO00kVA,主要用于冷冻机房冷冻机组、冷水循环泵、热水循环泵、冷却水泵及屋面冷却塔等设备的配电。Bl层酒店变电所设置2台lO/O.4kV干式变压器,容量为2×1600kVA,主要用于酒店区域的照明、空调及地下室酒店用动力设备的配电。由于主要的设备用房,如消防水泵房、生活水泵房、锅炉房和酒店洗衣房都集中在地F室,因此酒店变电所的位置更接近负荷中心和大容量用电设备。
3层公寓式酒店变电所设置2台10/0.4kV干式变压器,容量为2×1250kVA,主要用于公寓式酒店区域的照明、空调及公寓式酒店用动力设备的配电。公寓式酒店变电所所在的楼层基本上位于公寓式酒店区域的中间位置,从而使公寓式酒店变电所的位置接近了负荷中心。所以,变电所位置的设置,达到了在空间距离上更接近各使用功能区中心的要求,从而缩短了低压配电线路的长度,更好地保证了低压线路长度不超过250m。另外,酒店与公寓式酒店分属丁不同的运营管理单位,变电所位置明确,产权分明,符合酒店楼的物业管理模式。
.2自备应急发电机组的设置
在B1层酒店变电所附近设置一间柴油发电机房,内设1台0.4kV、1200kW的柴油发电机组,作为酒店各个区域内消防设备及其他重要设备的应急电源。自备应急发电机组应确保消防时在两路lOkV电源均故障的情况下各个区域内消防设备的可靠供电。其中消防设备主要包括消防水泵、消防电梯、排烟风机、正压风机、火灾自动报警及联动控制装置、防火剩余电流动作报警系统、自动灭火系统、防火卷帘门、应急照明、疏散指示照明、消防控制中心等。自备应急发电机组还要确保非消防时在两路lOkV电源均故障的情况下,用以维持酒店正常运营的负荷的可靠供电,这些设备主要包括备餐(厨房)区的低温冷库和保鲜冷库、污水处理机房、排污和地下排水泵、生活用水机房、通信与安保设备、管理与收费用计算机系统、重要电梯、冷水机组中的小机组、循环水泵以及一些场所的照明等。发电机组的容量是取消防时需要运行的负荷与平时运行的重要负荷中的较大者,该酒店大楼平时运行的重要负荷大j消防负荷,因此发电机组的容量根据前者确定为1200kW。
.3供配电系统
酒店楼的供配电系统示意图如图1所示。各变电所内的变压器成对运行,低压侧设联络开关,两个低压进线开关与联络开关之间设置电气与机械联锁。对具体的用电负荷,严格根据不同负荷的级别和用途采用不同的供电方式,充分保证,供电的安全