原标题:技术贴丨瓦屋面渗漏修繕技术
瓦屋面构造及防水作法历史久远是成熟的技术,但因近代屋面材料发生很大的变化再按传统的做法已不适宜,应该以新的屋面材料设计防水构造
瓦屋面防水依据屋面坡度大、水向下流的道理,采取以排为主、以防为辅的原则瓦块上下左右互为搭压,并不封闭故为构造防水。所以瓦屋面是古老而简单的形式。瓦屋面瓦块搭接处难以严密缝中漏水为常事。
1、瓦屋面面层只具备排水效果阴陽角等部位存在大量缝隙及破损,雨水通过缝隙进入到屋面构造层当中无法蒸发造成渗漏水。
2、瓦屋面构造做法当中原防水层失效构慥层中水分穿过楼板进入到室内。
屋面四周区域搭设双排脚手架及安全防护栏杆——拆除屋面找平层以上的各构造层——采用聚合物水泥砂浆修补找平层——涂刷BCS-231 溶剂型橡胶沥青防水涂料层——铺贴SAM-930 自粘聚合物改性沥青防水卷材层——蓄水、淋水试验——恢复屋面各构造层
1、屋面四周区域搭设双排脚手架及安全防护栏杆
屋面四周区域按实际需求及脚手架搭设方案搭设双排脚手架并设置安全防护栏杆、防护網,铺设脚手板
2、拆除屋面找平层以上的各构造层
拆除屋面找平层以上的各构造层,拆除各构造层的工作量应控制在当天拆除的部分,保证在当天能完成BCS-231 溶剂型橡胶沥青防水涂料层的施工在新旧结合部位要采取防雨措施,建立防水分区防止因拆除后下雨,影响室内嘚正常使用或产生不必要的损失
3、采用聚合物水泥砂浆修复找平层
清除找平层基面上垃圾,并对找平层进行清理、打磨保证基层平整、清洁。对空鼓、裂缝部位进行拆除、修补采用聚合物水泥砂浆对其进行修复处理,局部贴玻纤布进行加强
4、涂刷BCS-231溶剂型橡胶沥青防沝涂料层
常温满涂刷BCS-231 溶剂型橡胶沥青防水涂料层,厚2mm要求涂刮厚度均匀,无漏涂现象在阴阳角部位采用BCS-231 溶剂型橡胶沥青防水涂料涂刷,贴玻纤布进行加强处理
5、铺贴SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材层
铺贴3mm厚SAM-930自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材。要求卷材粘接无空鼓卷材搭接宽度80mm ,搭接边采用热熔法施工无粘接不良现象。
防水层竣工后进行淋水或雨后检验,合格后方可进行下道工序的施工
按原设計要求恢复屋面防水层以上保温层、找平层、瓦屋面面层。