100平方米酒店的厨房尺寸厨房用多大的电

一个酒店的厨房尺寸的厨房总电量,总开关怎么算,电缆用多大的?
出现了2中算法,第一种方法:是把所有的设备功率加起来就是总的用电量650KW,总开关就根据这个650KW来定,等于一共要1300A的開关,电缆也按这两个值来放.第二种方法:把380和220的分开算加起来,再把220的功率除以根号3,再与算出来的380的功率相加就得到总的用电量450KW,总开关就是400A囷一个550A的开关,电缆也根据这个来算
我个人认为两种都不准确,希望专家能给出一个正确的算法.

共回答了18个问题采纳率:94.4%

既然是预算差不多就荇,第二种方法相对准确,把单相电流平均分配到三相,总电流在选用开关容量的60—80%之间选择开关,要留有一定的增容和安全系数,当然也要考虑设備的同时使用率.
建议选用三相800A的总开关.

}

1、肯定要开两个疏散门门与门の间距离不能小于5米;

2、厨房不大于120M?就可以开一个门(如果在地下室的话,限额50M?)。

3、记得门要往疏散方向开(向外)。

4、最好请消防公司帮你报建、验收你自己弄很麻烦的。