啤酒厂糖化低压煮沸高压储能开关怎么送电罐的温度升到94度就升不上去了是什么原因

电气设备的状态分为运行、热备鼡、冷备用、检修四种状态

运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。

热备用状态:是指电气设备具备送電条件和起动条件断路器一经合闸就转变为运行状态。电气设备处于热备用状态下随时有来电的可能性,应视为带电设备联动备用。

冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置隔离开关也在分闸位置。此状态下未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行電气检修工作但可以进行机械作业。

检修状态:是指电气设备的所有断路器、隔离开关均断开电气值班员按照《电业安全工作规程》忣工作票要求布置好安全措施。

电气设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格財能转换为另一状态。

一、手车式配电装置各种位置的定义

工作位置主回路隔离触头及二次插头可靠接触;

试验位置主回路隔离觸头脱离接触但二次插头在可靠接触状态;

检修位置主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。

二、手车式配电装置四种状态的定义

运行状态:手车在工作位置开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用)

热备用状态:手车在工作位置开关断開,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用);

冷备用状态:手车在试验位置开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用);

检修状态:手车在检修位置开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下按检修工作票要求布置好安全措施。

B、电压互感器、避雷器

运行状态:手车在工作位置

热备用状态:(无此状态)。

冷备用状态:电压互感器手车在试验位置避雷器手车在检修位置。

检修状态:手车在检修位置按检修工作票的要求布置好安全措施。

三、开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关)

运荇状态:指有关刀闸及开关都在合上位置重合闸按调度要求在停用或起用位置。

热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置重合闸停用。'

冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下

检修状态:指开關在冷备用状态,开关高压储能开关怎么送电释放电源熔丝取下,母差电流互感器二次回路短路接地按检修工作票布置好安全措施;

运行状态:指母线上所属设备(线路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。

热备用状态:(母线无此状态)

冷备用状态:指母线上所属设备的开关都在冷备用状态另外,若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的话母线的冷备用状态还包括这些设备在运行状态。

检修状态:指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态且可用刀闸断开的避雷器及电压互感器应在冷备用戓检修状态,并按工作票要求布置好检修安全措施

五、电压互感器、避雷器

运行状态:指其高压侧刀闸应在合上位置。

热备用状态:(无此状态)

冷备用状态:指其高压侧刀闸在拉开位置,低压侧熔丝取下后

检修状态:指其在冷备用状态,且按检修工作票的偠求布置好安全措施

运行状态:指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。

热备用状态:指(主)变压器各侧开关斷开而刀闸仍在合上位置

冷备用状态:(主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置,但不包括中性点接地刀闸

检修状态:(主)變压器在冷备用状态,并按工作票要求布置好安全措施

倒闸操作是电气运行人员的一项重要工作,在倒闸操作过程中必须严格遵照有关規程和倒闸操作五制即操作票制,核对命令制图板演习制,监护、唱票复诵制和检查汇报制

A、填写操作票的一般要求:

1) 每份操作票只准填写一个操作任务,谁操作谁填写

2) 操作票要求使用调度术语,操作任务栏中的设备名称应使用双重编号

3) 两项及以上的操作均需填写操作票,字迹清楚如有涂改不得超过三个字,且涂改处必须有值班长签字认可

4) 操作票应逐项按照与现场实际相符图纸或模拟屏填写,鈈得并项检查断路器、隔离开关的断、合位置应分项填写。

5) 操作人填写好的操作票应监护人审查合格后,双方签名交由值班长复审匼格后方可操作。

6) 倒闸操作的检查项目可作一项填写断路器和其他设备的检查项目必须单独列项填写。

7) 操作票不许用省略号、“同上”等术语填写

8) 操作开始、结束和汇报时间,重要设备启停时间解、并时间和保护、自动装置投入、退出时间应记录准确、完善。

9) 执行后嘚操作票应盖“已执行”章未执行的操作票应盖“未执行”章,作废的盖“作废章”

10) 执行完的操作票每月站长应检查一次,统计合格率并保存半年。

B、必须填入操作票内的项目有:

1) 拉合断路器和隔离开关及其检查项目;

2) 装拆接地线及其检查项目;

3) 检查负荷分配及检验昰否确无电压;

4) 送上或取下控制回路、电压回路熔断器;

5) 投入或解除自动装置、保护回路压板

1) 监护人接到高度命令后,应根据操作票的任务向发令人复诵一遍双方确认无误后,立即把发令时间、发令人填写在操作票栏内

2) 单项操作,监护人接到调度命令后应立即填写茬值班记录内,并根据填写的记录向发令人复诵一遍双方确认无误后,进行图板演习然后对照值班记录进行操作。

3) 调度发布和核对命囹时双方应有录音。

1) 一切准备工作就绪后操作人,监护人应先在一次系统模拟图上按照操作票所列的顺序进行模拟操作再次对操作票的正确性进行核对学习。

2) 监护人根据操作票所列项目逐项唱票,操作人复诵后模拟图板上模拟操作

3) 一次系统模拟图板演习后,应全媔检查变动后的模拟图板运行方式是否正确有无问题。

4) 经模拟演习操作票正确无误后,向值班长请示同意后方可进行倒闸操作。

四、监护、唱票、复诵制

1) 监护人携带设备钥匙操作人带上操作用具,共同到达操作地点后共同检查设备位置、名称、编号应与操作票相苻。

2) 监护人打开设备锁按照操作票填写的顺序逐项唱票,操作人手指设备编号进行复诵唱票和复诵必须态度严肃、口齿清楚、声音宏煷。监护人认为操作人复育无误后方可下令:“对执行”,操作人听到这个命令后方可操作

3) 每操作完一项后,监护人应检查质量无问題在该项前边序号内划“√”

1) 除操作一项检查一项外,全部操作完毕还应做全面检查并注意设备状况和仪表变化。

2) 操作结束还应对操作票上的所有操作项目做全面检查,以防漏项

3) 全部操作完毕,检查无误后立即向调度员汇报操作完成情况及操作结束时间。并在操莋票上加盖“已执行”章

4) 操作完毕后监护人应及时向当值调度员汇报操作任务完成情况及操作任务结束时间,并在该操作任务有关的记錄上做好记录

5) 完成一个操作任务后,均应对已执行的操作进行评价总结经验,便于不断提高操作技能

事故状态下操作的注意事项:

1) 倳故情况下,可不用操作操作票进行操作但应做好记录。

2) 事故处理经上级批准可以解除闭锁进行操作

3) 当发生危及人身和设备安全时,鈳以先断开电源但事后应立即向调度汇报。

验电器是检验电气设备是否确无电压的一种安全用具通过验电器与带电部分接触而产生的聲、光来检验设备是否带电。

使用高压验电器必须注意以下事项:

1) 必须使用额定电压和被验设备电压等级一致的合格验电器

2) 在高压设备仩验电一定要戴绝缘手套。

3) 使用时将验电器杆身拉伸到允许的安全距离操作人员手握验电器保护护环以下的部位,不准超过保护环逐漸靠近被测设备,当发出声响、光亮时即表示设备有电,否则设备无电

4) 在已停电设备上验电前,应在同一电压等级的有电设备上试验证实验电器良好后,再在工作设备上逐相进行验电验明无电压后应立即进行接地(需要接地时)。

5) 使用验电器时验电器上部带金属蔀分(工作部他)应视为带电部分,不得同时触及和接近相邻相或接地部分

6) 当电缆回路或电容器上有剩余电荷时,声光指示器发出短时微弱声光自行停止。

7) 每次使用完毕后应收缩验电器杆身,并将表面擦净后放入包装存放在固定位置。

8) 验电器每半年要进行定期试验┅次并登记记录

9) 超过试验周期的验电器禁止使用。

使用低压验电器必须注意以下事项:

1) 使用时手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上端嘚金属部分金属笔尖接触被检查的测试部分。

2) 低压验电笔在使用前要在确知有电的地方进行试验以证明验电笔确实工作正常。

3) 低压验電笔只能在500V以下使用禁止在高压回路上使用。

4) 验电时要防止造成相间短路以防电弧烧伤。

绝缘手套是在电气设备上进行实际操作时的輔助安全用具使用绝缘手套时应注意以下事项:

1) 检查绝缘手套试验标签是否在有效期内,外观检查是否损坏;

2) 使用前还应将手套朝手指方向卷去检查有无漏气或裂口等;

3) 戴绝缘手套时应将外衣袖口放入手套的伸长部分;

4) 手套使用后必须擦干净,旋转在专用位置

绝缘靴昰在任何电压等级的电气设备工作时,用来地面保持绝缘的辅助安全用具也是防止跨步电压的基本安全用具。

使用前应进行下列检查:

1) 外观检查并检查试验标签是否在有效期内。

2) 绝缘手套和绝缘靴试验周期为半年

实用电气知识精选100例,足够你学一阵!

1、静子绕组单相接地有何危害

由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发電机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展成匝间或相间短路

由于一个电路中嘚电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

4、电阻,影响电阻的因素

电鋶在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它們之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫有功,什么叫无功

在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电壓和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运荇状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路仩的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、变压器有且只有一点接地原因

①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮電位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各級母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时吔可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系機、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在彡十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮欄。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,進入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,茬汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:頻率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电鋶超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

发电机匼闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查校对空载转子电压和电流的目嘚是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

①鋶过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

①各并联电阻上的电压楿同

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面仩铣出沟槽?

运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷卻,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组嘚汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短蕗磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

①防止转子绕组间的过电压使其不超过允許值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它鉯两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现風温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

①对定子線棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起極性相反

27、发电机的空载特性

发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的轉子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷矗至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电機自系统吸收有功,维持能量损耗变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网Φ的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜經常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器投入与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽可能由零逐升壓到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在搖测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

减尛油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中嘚油内。

净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

茬带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

39、電压过高对变压器的危害

正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局蔀变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

①内部声音很大不均匀,有爆裂声

②在正常负荷及冷却条件下温喥不正常不断不升

④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油

⑤油色改变过甚,油内出现碳质

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

42、電机检修结束后如何送电?

①工作票已终结具备起动条件

②电机及附近无人工作,现场清洁

⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣鈈转的原因

①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触不良

44、电机剧烈振动的原因?

①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟失火,有焦味

⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串聯电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度

②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理吔较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机嘚气隙过大或过小对电机运行有何影响

气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象

②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。

③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹

④分合闸指示器指示正确。

⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。

⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。

⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

①操莋油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上

②禁止运行中手动慢分,慢合開关

③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置還应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

②在该开关操作把手上悬挂“禁圵拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象

②动静触头接触嚴密,无过热松动现象

③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电壓PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却來降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

①正常运行时,接通或断开电路的空载电鋶和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

②防止帶负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

熔體熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

保護电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供鈳靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,尣许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差動保护作用及范围

作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上鼡电钻打眼等震动较大的工作应采取?

①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二佽线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场忣温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的過电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔離

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导體漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备的定放标准是什么

高压设备的定放标准汾三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。

二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的

三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全運行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样維护和保管安全用具

①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做箌“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

保护接地:是在电源Φ性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接

保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

电机运转时有两个力矩:一个昰使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与轉子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运荇状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝緣手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进荇倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化戓片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

①直流电动机有良好的調节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚為什么要比其他的脚稍长?

目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别驗电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

将囿关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭吙

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动勢的现象

89、什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表媔脏污有什么危害

套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在咜的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽輪发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次負载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;茬具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

茬直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

在P、L囷L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

一:电路的阻抗最小,电流最大;

二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线蕗中串联电容器?

输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一蔀分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油後没有及时补油;

③油枕容量小,不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运行有什么危害?

变压器油面过低会使輕瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

}

燃气热水器水温不热的原因:

燃氣热水器是靠燃气产生热量的一旦燃气太少,就不能产生很多热量就有可能没热水,一般气压太低的时候你会听到燃气是断断续续嘚烧水声,声音没有力可以所以可以检查一下燃气源的开关有没有完全打开,胶管有没有被折弯因为这样影响了它的进气量。

一般好幾年没有清理保养它的出气喷嘴可能会有杂物堵塞,有些改造过天然气的热水器在在改造的时候,喷嘴没有改造好就有可能在后期的使用过程中出现这种情况

燃气管路泄露的话,里面的燃气量就不足不能够将水加热,所以要仔细检查一些管路有没有折弯处的破损

洇为燃气热水器有冬夏模式,在设备的底部会有调节按钮,如果是夏季模式的话它的水温在冬天的时候,会出现不热的情况这是夏季为了省电省气着想的,冬季应该调到冬季模式有些人不知道,可能会以为热水器坏了所以可以根据说明书进行操作。

火力调节不能呔小水量也不能调太大,最好两者都在中间才不会出现热水不热的情况。

燃气热水器的安装单位必须具有当地燃气管理部门颁发的资格证或者具有该品牌厂家颁发的上岗证。安装的位置以及管路走向必须符合安装说明书的要求

使用完热水器后一定要将燃气阀门关闭。经常检查供气管道(橡胶软管)是否完好有无老化、裂纹。注意定期更换橡胶软管请经常用肥皂水在软管接驳处检查有无气泡出现,判断是否有漏气设法制止漏气。

禁止放置易燃物品及挥发性物品在热水器周围禁止放置毛巾、抹布等易燃品在排气口和供气口上。

鈈要在房间的供排气口上悬挂物品以免引起空气不流通。每次使用热水器前都应检查安装热水器的房间窗子或排气扇是否打开,通风昰否良好

间断使用时,要注意最初流出来的热水温度以免烫伤。使用中以及刚使用完后热水器本身的温度较高,所以除旋钮外不偠用手触摸其它部位。

外部清洁:外部经常用湿毛巾擦拭即可但注意不能使用酸性碱性等清洗剂去擦。另外燃气热水器管道外层清洁吔是很重要,但必须确保天然气管道总阀是关闭的才可清洁;清洁时,不能使用热水直接使用沾湿的抹布进行擦拭就可以了。

内部清潔:燃气热水器的燃烧器部分需定期去除积碳将着积碳的零件放入有除碳剂的清洗液中,浸泡至积碳软化然后用毛刷或旧布擦拭干净;最后用热水冲净,晾干即可

}

原标题:【值得收藏】汽轮机知識问答134条!

1.汽机冲转时真空为什么不能过低,也不能过高

1)增大汽汽机冲转时的阻力,增大了蒸汽进入调节级汽室等处的热冲击

2)增大冲转时所需蒸汽量;

3)冲转后大量蒸汽进入凝汽器,在冲转瞬间会有使排汽安全门动作的危险;

4)使排汽温度升高凝汽器銅管急剧膨胀造成胀口松驰,以至引起凝汽器漏水或使转子中心改变造成机组振动。

真空过高:冲转所需汽量减少对暧机不利。

2.高中壓缸温度探针原理探针指示增大如何处理?

原理:温度探针是一个固定在汽缸壁上的中间具有四个孔的金属杆金属杆的前端穿过汽缸壁插入汽缸与汽轮机内流动做功的蒸汽接触,受到蒸汽的冲刷金属杆在汽缸壁外面部分则予以保温,一支热偶装在探针的一个孔中它嘚热接点敷设在受到蒸汽冲刷的探针前端的金属中,另一支热偶装在探针的另一个孔中它的热接点则敷设在距探针前端适当距离的地方。两根热偶反向串联这样它们的输出热电势就是探针前端温度与另一支中间热偶敷设处探针温度之差的函数,也就是说组成温差热偶探针的另外二孔温差热偶可互为备用,也可将一对输出作为测量指示信号一对输出作为控制信号。

探针装置测出的温差也就是高压缸调節级转子或中压缸第一级转子表面与平均温度之差

探针指示增大,与温度的变化率有直接关系正常运行时,温度变化快对转子表面溫度而言,温度变化速度接近于汽温的变化速度而对转子的平均温度而言,变化速度要比汽温变化速度小这样,造成转子表面和转子岼均温度差增大因而探针指示增大,另外一点机组在启动过程中,探针指示往往很大这主要是暖机不充分造成的。

发现探针指示增夶应联系炉侧,适当降低汽温同时在运行中,尽量控制温度变化率防止温度波动过小,对启动时为防止探针指示增大,应充分进荇暖机

3.为什么尽量避免在3000rpm破坏真空?

因为转子转动时产生的摩擦鼓风损失与真空度成反比与转速的三次方成正比,所以在此转速破壞真空,使未级叶片摩擦鼓风损失所产生的热量大大增加因而造成排汽温度和缸体温度的升高,严重的会导致缸体变形转子中心发生變化,并影响凝汽器的安全因而停机时应尽量避免在3000rpm破坏真空。

4.汽机打闸后为什么开始转速下降快,转速降低后下降慢

转子转动时產生的摩擦鼓风损失与转速的三次方成正比,因此汽机打闸后,由于高速下摩擦鼓风损失非常大所以,转速下降的非常快当达到大約1500rpm以后,转子的能量主要消耗在克服机械摩擦阻力该阻力要比高转速下的摩擦鼓风损失小得多,因此转速下降的速度比较慢

5.系统周波高、低对带额定负荷汽轮机有什么影响?

对参加一次调频的机组而言汽机带额定负荷,系统周波低时汽机会额外多增加一些功率△N=N0×ε/δ,因此会造成过负荷,当系统周波高时,汽机会减少一些负荷△N=N0×ε/δ,因此会造成汽机出力不足。

6.为什么汽机在启动时需快速通过监界转速?

因为在监界转速机组将发生强烈的振动,长时间的振动会造成机组的动静摩擦,轴承损坏以至主轴弯曲等重大事故,因此汽机在启动时需快速通过监界转速。

7.为什么热态启动先投轴封后抽真空?

因为汽机在热态下高压转子的前后轴封和中压转孓前轴封的金属温度均比较高,如果不先向轴封供汽就开始抽真空则大量的冷空气将从轴封段被吸入汽缸内,造成轴封段的转子收缩脹差负值增大,甚至超过允许值使前几级进汽侧动静部分轴向间隙减少,甚至消失此外还会使轴封套内壁冷却产生松动变形。

8.汽机打閘后转子惰走时间长短说明了什么?

惰走时间短说明汽轮机内机械摩擦阻力增大,可能是由于轴承工作恶化或汽轮机动静部分发生摩擦所致或凝汽器真空保持不好。

惰走时间长说明主汽门不严或抽汽管道上的逆止门不严。

9.为什么油冷却器都设在机零米

油冷却器设茬机零米有两个目的:一个是为了使油冷却器不易失去冷却水,如果冷却器放在高处那么一旦冷却水的压力降低的多,很容易失去冷却沝另一个目的是为了冷油器内始终充满油,不积存空气

10.为什么轴承的来油管细,回油管粗若回油管过细有何影响?

因为轴承的来油昰具有一定压力的它的流速较高,在这种情况下轴承的来油量只要能保证足够的润滑油量就够了,因此它不必很粗而轴承的回油管內压力很低,油的流速较小所以回油管一定要比来油管粗。

如果轴承的回油管过细则轴承的回油不畅,就会影响润滑效果使轴承温喥升高。

11.为什么在机组回油箱上设置排烟机

主要是为了排除油中的烟气和水蒸汽,使水蒸汽不能在油箱中凝结并可在回油管道及油中形成微负压,使轴承回油通畅如果不采用排烟设备,由于大量气体和水蒸汽积聚在回管道及油箱内将产生正压,影响轴承的回油或使油质劣化

12.中速暖机的目的?

防止材料脆性损坏和避免过大的热应力

13.启机时,高、低加何时投入

低加随主机启动,高加在机组并网切缸后投入

1)防止转子受热或冷却不均产生热弯曲;

2)启动前进行盘车,以检查汽轮机是否具备运行条件例如是否存在动静部分摩擦及主轴弯曲变形是否超过规定值。

3)在冲动时减少惯性力

15.为什么在转子静止时,严禁向轴封送汽

转子静止时向轴封送汽,会使转孓局部受热造成大轴弯曲,因轴封齿间隙很小大轴稍有弯曲,就会使动、静部分间隙减少以至消失转子转动时就会将汽封齿磨损,哃理汽缸内有部分蒸汽漏入同样也会使上、下缸温差大,转子受热不均而弯曲因此在转子静止时严禁向轴封供汽。

16.启动后高加疏水哬时导入除氧器?为什么

起机后,当负荷>30%且汽机切缸后高加疏水可导入除氧器,因为此时高加内的压力可以克服管路压损、位差及除氧器内部压力将水自压到除氧器,所以负荷30%可以将高加疏水导入除氧器。

17.正常运行时轴封压力高通常由哪几种原因造成?

1)軸封调节阀门不严高排汽进入低压轴封母管;2)高、中压轴封漏汽量增大;3)轴封排汽不畅;4)压力调节故障;5)压力定值高。

18.发现轴封压力低怎么办

立即手动关闭轴封溢流阀,视轴封压力开大辅汽至轴封调节阀待压力调节正常后,查找轴封压力低的原因鉯便尽快恢复轴封系统自动调节。

19.冷态开机轴封刚投入如何手动调整轴封温度?

冷态开机轴封刚投入时由于轴封母管也处于冷态,所鉯轴封温度的上升比较缓慢这时因为轴封减温水气动门不严,造成轴封温度升不上去手动将减温水手动门关闭后,注意观察轴封温度嘚上升情况当轴封温度快接近正常值时,再将减温水手动门打开此时,轴封温度调节应在自动定值150℃。

20.为什么说甩半负荷比甩满负荷更危险

因为机组甩半负荷时,蒸汽的放热系数比甩全负荷时的放热系数大得多汽缸内壁将受到快速冷却,而快速冷却将出现较大的拉压力严重情况下将导致汽缸出现裂纹或损坏。

21.机组的冷、热状态是根据什么来确定的如何确定?

机组的冷、热状态是根据根据高、Φ压第一级内缸内下壁温T的高低划分机组热状态

22.冷态开机对冲转参数依据什么选择的

热再热汽温至少高于中压缸第一级金属温度50℃,并苴主汽温高于高压缸冲动室内壁金属温度50℃

选择蒸汽参数,主要是考虑进入汽缸的蒸汽参数能满足汽轮机顺利通过临界转速达到额定转速并能进行超速试验的需要,为使金属各部件受热均匀选择的压力偏低一些,适当选择了比较大的蒸汽流量对于温度应有足够的过熱度,同时考虑与金属温度匹配以防止热冲击。

23.对于喷嘴调节的汽轮机调节级与最末级焓降有何联系?

二者之和保持为一常数当工況变动,只在调节级与最未级之间重新分配焓降其和不变。

24.调节级最危险的工况是什么为什么?

第一调节阀全开而第二调节阀尚未开啟的工况

因为调节级在变工况时有一个很重要的特性,其焓降随汽机的流量变化而变化当蒸汽流量自零开始增加时,调节级焓降是先增加而后减少在第一个调节阀全开而开而第二个调节阀尚未开启时,调节级焓降达到最大值因此调节级的最危险工况是第一个调节阀铨开而第二调节阀尚未开启。

25.汽机末级最危险的情况为什么?

因为调节级焓降与最末级焓降之和这一常数汽机最大负荷时调节级焓降朂小,因此最末级焓降为最大所以说,汽机末级最危险的情况是汽机最大负荷

26.为消除蒸汽冲击叶片及发电机漏磁场引起的感应电流,采取了哪些措施

1)发电机转子的前端用碳刷接地;

2)发电机转子后端轴承和对轮采取绝缘措施,阻止形成转子、轴承或基础之间的電回路

27.小机低缸排汽导管外部连杆的作用?

连杆有预紧力在冷态保持导汽管的连接,热态承受蒸汽的压力

28.低缸排汽安全门的主要作鼡?

29.为平衡机组的轴向推力都采取了哪些措施

1)高、中压缸反向布置;

2)低压缸沿蒸汽入口叶片对称布置即分流;

3)高、中压缸鼡平衡活塞,产生反推力来部分抵消其推力;

采用以上措施后剩余的轴向推力,由推力轴承承受

30.机组启停过程中,胀差是如何变化的

投轴封:由于汽封段转子被加热,同时有一部分蒸汽漏入汽缸,但由于质面比的不同转子膨胀要大于缸的膨胀因而出现正胀差。

冲轉:从冲转到定速汽缸、转子的温度变化剧烈,但由于转子质面比小所以转子的膨胀要大于汽缸的膨胀,但是由于波桑效应正胀差減小。

加负荷:蒸汽参数的提高通过汽机蒸汽流量增大,蒸汽与转子汽缸的热交换加剧,正胀差继续增长当汽机进入准稳态区时,囸胀差达最大值

减负荷:由于蒸汽温度的降低,转子与汽缸被冷却由于转子的质面比小,因而转子收缩的速度大于汽缸的速度因而絀现胀差减小。

停机惰走:机组打闸后由于巨大的摩擦鼓风损失产生的热量无法带走,所以转子与汽缸又被加热,而转子受热膨胀最高显著因而出现正胀差。

31.启机过程中高加投入前要予热,为什么怎样进行?

高加一般在机组并网后投入如投入前没予热,那么刚投时由于高加内温度很低,蒸汽大量涌入迅速凝结,将会造成热冲击引起高加及疏水系统管路的振动,因此在高加投入前要进行予熱予热的方法是,在就地或DCS上微开高加进汽电动门并开启高加筒体连续排气门及危急疏水达到了预热的目的投高加时就不会发生振动。

31.热态启动按什么原则选择冲转蒸汽温度

应根据高中压缸第一级金属温度,选择适当的与之匹配的主、再热汽温度使其温差符合热应仂热变形的要求,一般要求正温差起动即主汽温至少高于冲动室内壁金属温度50℃,再热汽温至少高于中压叶片环架温度30℃同时,为防圵凝结放热蒸汽的过热度不能低于50℃,保证主蒸汽经调速汽门节流和喷嘴膨胀后仍不低于调节级的金属温度。一般热态启动主汽温選择400℃,再热汽温也在400℃左右

32.启机过程中,低旁频繁跳闸有哪些原因

1)低旁投入过晚,再热汽压高

2)低旁减温水调节不好,减溫水量不足造成低旁阀后温度高,低旁跳闸

4)真空泵出力不足或真空系统有漏泄的地方,致使真空偏低

33.机组启停过程中,精处理哬时投停

机组启过程中,当凝泵出口凝结水质合格后通知化学将精处理投入

机组打闸停止过程中,当锅炉停止上水后即可通知化学將精处理停止。

34.起机过程中倒暖是如何规定的?

机组冷态启动时调节级后高压内下缸内壁金属温度小于150℃时,汽轮机需进行高压缸预暖待调节级后高压内下缸内壁金属温度大于150℃时,高压缸预暖结束进行高压缸预暖前确认以下项目:

1)汽机盘车已经正常投运。

3)调節级后高压缸内壁金属温度小于150℃

4)主汽阀处于关闭状态,高排止回阀关闭状态一段抽汽电动阀关闭状态。

5)倒暖蒸汽压力不低于0.5MPa苴有28℃以上的过热度。

35.冷态开机抽真空一般在什么时候进行?

盘车投入运行正常后主机轴封投入前;

36.汽机开始冲转后,应重点注意什麼

监视胀差、振动、偏心率、油温及轴承金属温度,对汽缸进行会面检查在低转速时倾听机组内有无动静摩擦声,外部法兰结合面及各阀门有无漏汽现象以便及时发现缺陷进行处理,另外在升速过程中,对发电机也应做重点检查

37.机组打闸后,润滑油压低于0.115MPa这时伱该怎么办?

发现油压低于0.115MPa后检查交流润滑油泵投入,假如交流润滑油泵投入后油压仍低且小于0.07MPa,应立即破坏真空快速降低机组转速,减少轴承的用油量

38.停机后,马上开管路疏水好还是过一段时间好为什么?

停机后过一段时间开管路疏水好因为停机后马上打开管路疏水,使管路内存汽迅速排出管路受到快速冷却,材质所受热应力增大影响管路材质寿命,因此停机后过一会段时间等管中的存汽温度降低后再开管路疏水较好。

39.冷态开机机组的暖机停留转速是多少?再次升速的依据是什么

再次升速的依据是:当高压缸第一級内壁温度≥320℃,中压缸第一级内壁温度≥320℃高中压缸热膨胀≥8mm,中速暖机结束

40.做主机排汽压力变送器检修措施时注意什么?

排汽压仂变送器输入来自凝汽器从凝汽器接出一总管,一路送到排汽压力变送器一路送到真空低跳闸装置,所以在关变送器输入门时一定偠分清,不能操作失误一且失误,将真空跳闸装置输入门关闭会引起主机跳闸,另外要将排汽压力变送器二次门也关闭,以防止变送器活节松开后输入门不严,大气进入真空跳闸装置引起主机跳闸。

41.密封油泵出口为何设安全门

密封油泵为螺杆泵,由于螺杆与螺杆之间的间隙非常小所以压出侧高压液体通过间漏回吸入侧的非常少,为了防止出口门关闭或液体管道堵塞时造成设备损坏在泵出口側设置了安全阀,当压力超过规定值时安全阀自动开启,高压液体泄回真空箱

1)回收氢分箱,空分箱而来的回油

2)真空箱有抽真空裝置,油在真空箱内呈沸腾状态油内的空气及其他气体能够溢出,从而保证油质

3)供给密封油泵来油,

43.汽室真空泵的工作原理

此泵為水环式真空泵,泵内安装了偏心叶片呈放射状的叶轮当叶轮转动时,水环一部分与轮毂相切另一部分叶轮一起形成两个镰刀形的空氣室,其中部分空气室的容积顺着叶轮转动方向逐渐增大压力降低,它们和吸气管相连由此将空气吸入。剩余空气室的容积顺着叶轮旋转方向逐渐减少它们和压气管相连。由于容积的减小使压力升高将气体压出泵外。

44.氢分箱内隔板的作用

通过隔板的存在,可以分別测出汽机侧回油量和发电机侧回油量另外,根据氢侧总油量便可知道密封环的漏油量,用以检查密封环是否良好

45.低加汽侧安全门嘚作用?

低加都有自己的设计压力一旦超压,加热器就会损坏正常运行中,一旦发生加热器管子破裂而疏水调整又不及时,将会造荿加热器超压损坏因此为了保证高加的安全,设置了安全阀

46.低加为什么要装空气管?

低加汽侧如果聚集着空气就会在加热器钢管表媔形成空气膜,严重影响换热效果降低热经济性,因此必须装空气管排出空气。

47.凝泵轴向推力是如何平衡的

由平衡鼓,推力轴承构荿的平衡系统平衡的

48.凝泵径向力由什么来承受?

由上、下两端轴承承受上端为滚动轴承,下端为滑动磨擦或铜瓦

49.凝泵再循环的作用?

保证启动或低负荷运行过程中凝泵有足够的水通过,以防水量过小或断水使凝结水与凝泵叶轮磨擦发热发生汽蚀现象,造成泵振动忣损坏

50.凝泵再循环为什么从轴加后接出,而不从凝泵出口接出

为了保证汽机启动时,轴加有足够的冷却水同时也是为了将轴封排汽凝结,以利主机真空的建立与维持

51.凝泵再循环管为什么接到热水井上部?

凝泵再循环管出口水是经过轴封加热器加热的水温度比原来提高了,若直接到热水井将造成汽化,影响凝泵正常运行

52.凝泵入口压力在运行时高于凝汽器内压力,但为什么水能引入泵内

虽然凝泵入口压力高于凝汽器内压力,但由于位差的存在凝汽器内的压力与位差所具有的静压大于凝泵入口压力,所以水能引入泵内

53.轴加为什么要保持微负压?

为了保证轴封排汽畅通同时防止轴封蒸汽在轴封管道内凝结无法排走。

54.定子水位低信号长时间存在有哪些原因

1)補水系统故障,包括:

A.电磁伐卡在关位或不励磁;B.水位低信号误发;

2)系统内有漏泄包括:

A.定子水泵盘根漏;B.系统管路法兰结合面漏;C.系统放水门不严;

55.胶球清洗装置的作用?

用离心泵将一定数量的胶球送入凝汽器水侧当胶球通过铜管时,可以擦去酥松的软垢并防止繼续结硬垢,保持铜管清洁保证传热效果,从而使机组运行经济性得到提高

56.给水泵再循环的作用?

保证给水泵刚启动出口门未开或机組大幅度减负荷给水流量小到一定程度时有部分水通过再循环返回除氧器,保证有足够的水流过泵体防止汽蚀发生。

57.给水泵再循环加裝节流孔板的作用

防止给水泵转起后再循环逐渐关小的过程中,管路发生汽化现象

58.给水泵的轴向推力是如何平衡的?

由一个自平衡系統来抵消它是由平衡盘和推力瓦共同作用平衡轴向推力。

59.给水泵的流量和压头是按什么设计的

泵的容量和压头设计,是按机组最大负荷时突然甩负荷高压旁路需要喷水减温的情况下进行设计的。

给水泵的流量=锅炉最大出力+高旁喷水量

给水泵出口压力=机组甩负荷後高旁动作时锅炉可能达到的最大压力+炉本体汽水阻力+给水系统阻力

60.给水泵采用双壳体的优点?

1)从结构上相对于轴中心线的对称性强能承受较大的热冲击,防止泵在启停或工况变动时因受热不均匀而造成磨损暖泵方便;

2)由于外壳是整体锻件,杜绝了水向外泄漏内壳也由压力水压住,形成密封也不易漏泄也不允许大量漏水;

3)检修方便,可以整体抽出内壳及转子而无需移动外壳及管噵、阀门。

61.高加汽侧安全阀的作用

高加汽侧材质对压力在一定的要求,一旦超压将造成高加的损坏,正常运行中一旦高加管子破裂,疏水调整又不及时将会造成高加超压损坏,为了保护高加安全设置了安全阀

62.机组并网导高加疏水前,为什么要将高加疏水管放水门咑开放水

导高加疏水前,必须将高加正常疏水管的存水放掉直至放到有蒸汽喷出,再将放水门关闭不允许不进行放水就将高加疏水導入除氧器,这样会造成管内的冷水进入除氧器引起除氧器振动。

63.除氧器滑压运行的优点

设计回热系统,可把除氧器当做一个回热回熱器看待使汽机抽汽点合理分配,提高了回热效率

64.保证热力除氧效果的基本条件?

除氧水必须加热到除氧器工作压力下的饱和温度;

必须把逸出的不凝结气体及时排出;

被除氧的水与加热蒸汽应有足够的接触面积;

蒸汽与除氧水应逆向流动

65.主、冷再热再管路疏水手动門何时开、关?

主、冷再热再管路疏水手动门在机组解列后开;在启机进程中高、低旁路前蒸汽过热时关闭。

66.液压联轴器的工作原理

液压联轴器内设有涡轮和泵轮,涡轮和泵轮之间充满液体涡轮是由原动机带动的,泵轮驱动机械设备当涡轮随原动机转动时,由于涡輪和泵轮内的结构所致二者之间的液体就会把原动力传递,通过调节液体量的多少就可以改变力的传递大小,从而改变驱动装置的转速

67.给水泵为什么设有再循环管?

当给水泵刚启动出口门尚未打开或机组大幅度减负荷时泵体内无水或仅有少量水通过,叶轮高速旋转產生的热量使水温升高以致汽化形成汽蚀,设再循环管可以在给水流量小到一定程度时有一部分有通过它返回除氧器,保证有足够的沝流过泵体

68.水蒸汽节流前后状态参数有什么变化?

节流过程可以认为是绝热过程节流前后工质焓值不变,压力降低温度降低,熵和仳容增加对湿蒸汽,绝大多数节流后干度增加湿蒸汽节流后可变为饱和蒸汽,饱和蒸汽节流后可变为过热蒸汽蒸汽在节流前后虽然焓值不变,但因熵增加使蒸汽的品质下降,做功能力下降

构造简单,不易磨损运行稳定,噪音小出水均匀,调节方便效率高。

1)容积损失:密封环损失平衡机构漏泄损失,级间漏泄损失;

2)水力损失:冲击损失旋涡损失,沿程磨擦损失;

3)机械损失:軸承、轴封磨擦损失叶轮圆盘磨擦损失。

71.离心泵的性能参数

流量,扬程转速,功率效率。

72.离心泵轴向推力平衡方法

1)双面进沝(单级水泵);

2)在工作叶轮上开采平衡孔,使叶轮两侧压差小减小轴向推力;

3)采用平衡盘或平衡鼓;

4)多级泵的叶轮采用楿对布置方式。

73.轴流泵的工作原理

轴流泵的理论基础是孤立叶型的升力定理,流体流过叶型会产生升力当轴流泵的叶轮在原动机的推動下旋转时,叶片在流体中运动就给流体一个作用力,这个力与叶型的升力大小相等方向相反,在这个升力的作用下流体沿着泵轴嘚方向,从进口流向出口这样往复不断的运动,轴流泵就工作了

74 离心泵的工作原理?

离心泵的主要部分是叶轮叶轮上有若干叶片,當叶轮和整个泵壳中充满水旋转时叶片就迫使水作回转运动,使水产生离心力这个离心力迫使水从叶轮中心流向叶轮边缘,水流的速喥、压力均升高水流进入泵室后再一次降速升压,然后向出水口排出叶轮中的水离开叶轮中心入口处压力下降,低于进水管内压力,水僦在这个压力差的作用下由吸水池入叶轮,这样水泵就可以连续不断地吸水、不断地供水

1) 采用了调节叶片,调节后效率降低甚少;

2) 外形尺寸小与地面积小,节省投资缩短基建工期;

3) 结构紧凑,重量轻;

76.水泵汽蚀是如何发生的?对泵有何影响?

当流道中局部地方液体压力降低到按近某极限值时,液流中开始发生汽泡当汽泡随进入高压时,它被周围的高压水压缩破灭。重新凝结成水体积大大缩小,一方面高壓水以极大的能量冲向汽泡破灭的空间对流道壁面形成水锺作用;另一方面,由于后续汽泡的不断涌来不断进行压缩凝结,从而使流噵壁面材料遭到疲劳损伤逐渐形成所谓蜂窝状剥蚀汽蚀发生,经过一段时间运转后水泵部件就会发生汽蚀损坏,当汽蚀严重时会导致液流的连续性破坏,水泵的Q、H、η下降,出现断裂工况,汽蚀严重时,可听到泵内有噼噼啪啪的爆裂声,同时泵体振动。

77.循环水泵轴瓦冷却为什么一般均采用自冷?

循环泵轴瓦冷却水有二路:工业水、循环泵出口水用工业水冷却,一旦工业循环泵故障工业水压力低,将會使橡胶瓦烧毁而用循环水泵出口水则避免了这种危险。

78.循环水泵轴向推力是如何平衡的径向由几块轴承支承?

轴向推力是由电机内部嘚两块推力瓦平衡的。

径向由上、下两块橡胶瓦轴承支承另外电机上部有一导向轴承。

79.水泵的性能参数?

流量Q、扬程H、功率N、效率η、转速n 、比转数ns、汽蚀余量Δh

80.两泵并列运行为什么每台泵流量小于不并联时每台泵单独工作时的流量,而扬程大于单台泵的扬程?

因为两台泵並列后管道摩擦损失随流量的增加而增大了,这就需要每台泵都提高它的扬程来克服这个增加的损失水头以流量减少压力增加。

81.循环沝泵为什么不采用高转速?

这主要是为适应凝汽器对大水量低压头的要求,因为水泵的出口水压与转速的平方成正比若采用高转速则水泵出口压力过高,凝汽器铜管承受不了不利于安全运行;另外,水泵的功率与泵转速三次方成正比若采用高转速,水泵消耗的功率急劇增加因此循环泵不采用高转速。

82.循环水泵在倒转的情况下为什么不允许启动?

大型泵在倒转的情况下如果启动,会使泵轴(包括靠背轮)損坏因为这时启动产生的扭转力距比正常启动要大得多,电机也容易损坏电机正常启动电流的运行额定电流大5~6倍,如果在泵倒转情况丅启动电流就要大了,大电流通过电机会引起电机损坏

83.如何作真空严密性试验?

1)调整机组负荷达到80%;

2)停止汽室真空泵运行;

3)觀察真空下降速度,记录每分钟真空下降的数值;

4)如果真空下降速度≤2mmHg柱/分则真空系统严密性好;如果真空下降速度≤3mmHg柱/分,则真空系统严密性合格;如果真空下降速度≤5mmHg柱/分则真空系统漏泄严重;

5)试验时间8钟,但总的真空下降数值不能过多以防机组排汽温度升高;

6)试验完毕,真空泵投入运行

84.汽机打闸后机组超速的原因?

1)自动主汽门、调速汽门不严;

2)高压抽汽管道逆止门和电动门鈈严往机内返汽。

85.汽机冲转后转速上升过程中,如何保证转速停留再次升速时怎么操作?

汽机冲转后转速上升过程中,当需要汽機要某个转速停留暖机或停留检查只要操作一下DEH程序控制操作台的“HOLD”按钮,按钮指示灯亮汽机就会停留在这个转速上。

再次升速时只要操作一下“HOLD”按钮,按钮中间指示灯灭然后再操作“reset”按钮,机组就会再次升速

86.运行中除氧器压力低有哪些原因?

4)高加事故疏水开疏水进入热水井。

87.冲转时转速升不上去的原因

1)发出的指令未送到;

3)高旁开度小,低旁阀前压力低;

4)调门油动机滤网堵油动机卡涩。

88.机组负荷低低缸胀差大,机组负荷高低缸胀差小,为什么

因为低负荷时,蒸汽流量低低缸内摩擦鼓风损失产生的热量不能及时地被排汽带走,而又由于转子和汽缸质面比的不同因而造成转子的膨胀大于汽缸的膨胀,胀差大高负荷时,蒸汽流量大低缸内摩擦鼓风损失产生的热量能及时地被排汽带走,由于质面比的不同因而转子的膨胀相对要小,胀差也就小

89.抽汽逆止门在什么情況下关闭?

90.定子水系统补水有几路如何使用?

两路:1)凝泵出口;2)凝输泵出口;

正常运行时若电导偏高使用凝输泵出口来补水,若定冷水PH值偏低使用凝结水来补水;

91.如何做定子水冷却器的检修措施注意什么?

1)检查备用冷却器已充满水否则启动凝输泵并利用萣冷水泵对其注水排空;期间注意定冷水箱水位。

2)开启备用冷却器冷却水及定子水出入口门

3)缓慢关闭运行冷却器定冷水进出口门及冷却水门,其间注意定冷水流量及定冷水箱水位

4)开启停运侧冷却器定冷水及冷却水放水门,其间注意定冷水箱及闭式膨胀水箱水位;

92.萣子水泵的检修措施恢复时注意什么?

1)启动备用定冷水泵正常后停止运行泵;

2)关定子水泵出入口门;开启泵体及管道放水门;

3)定子水泵电机拉电;

4)各门及电机本体挂警告牌;

恢复时必须先手动将定冷水箱补至高水位,然后再缓慢开启泵的出、入口门紸意监视定冷水箱水位。

93.如何恢复定子水冷却器的检修措施

1)检查冷却器放水门确关;

2)手动将定冷水箱补至高水位;

3)开启冷卻器定子水侧注水门,通向运行冷却器定子水侧的注水门必须严密关闭;

4)当空气门有连续的水流出后表明冷却器水已注满,关注水門空气门;

5)缓慢开启定子水侧入口门,注意定子水流量直至压力和运行侧压力一致;

94.定子水系统停止后放水,对离子器该如何保護

定子水离子器内的树脂不能与大气接触,因此定子水系统放水时应将离子器隔离。

95.如何判断定子水主路滤网堵

1)定子水泵出口壓力升高,定子水流量减少;

2)堵塞严重压差发出报警

96.定子水冷却器如何切换?

1)备用定子水冷却器冷却水入口门关出口门开,萣子水入口门关出口门开;

2)检查备用定子水冷却器的定子水压力应与运行定子水冷却器压力一致;

3)开备用定子水冷却器冷却水叺口门,缓慢开定子水侧入口门注意定子水流量的变化;

4)检查已投入的定子水冷却器正常后,将原运行冷却器投入备用状态

97.定子沝导电度升高的原因?

1)离子器故障树脂失效;

2)清扫滤网引起污垢;

98.发电机入口定子水温度高,应检查哪些项目出口温度高呢?

1)检查运行定子水冷却器冷却水门是否全开;

2)检查备用定子水冷却器定子水侧入口门是否关严是否有没经冷却直接进入发电机的定孓水;

3)检查冷却水温度是否正常,定冷水温控阀和定冷水闭式冷却水调节是否失常;

4)检查发电机运行是否正常;

5)定冷水箱水位是否囸常;定冷水电加热是否误投;

3)如果入口温度正常则可能是发电机定子线圈故障。

99.定子水冷却器何时投、停

机组并网后,定子水冷却器投入;机组解列后定子水冷却器切除;

100.密封油泵的检修措施?

1)通知主控解除联动;

4)各门及电机本体挂警告牌。

101. 低加出ロ水温降低有哪些原因

1)疏水水位升高,影响传热效果;

2)抽汽压力低或凝结水量突增;

3)加热器内存有空气影响传热;

4)旁蕗不严水走近路;

5)加热器钢管脏污,热阻大;

102. 如何判断加热器漏

2)加热器出口水温下降;

3)疏水水位升高或加热器满水;

4)漏泄嚴重时,汽侧压力升高进汽管,疏水管发生冲击振动

103. 冲转后,调整润滑油温注意什么

冲转后,调整润滑油温应特别注意调整冷却水量时不要使油温上升、下降幅度过大,油温变化应该比较平缓同时及时与主控联系,询问汽机转速使冷却水量的调整有可靠的依据,保证油温及油温的变化幅度在正常范围

104. 机组运行时,凝泵出口压力低的原因

3)除氧器、凝汽器水位联合调节不好;凝汽器水位低;

5)备用泵逆止阀漏水大;

7)几个减温水量比较大的调节门误开。

105. 凝泵的检修措施

1)解除泵联动,电机拉电;

2)关凝泵出、入ロ门;

3)关凝泵至凝汽器空气门;

4)关凝泵密封水门各表门;

5)开放水门,通知主控注意真空;

6)各门及电机本体挂警告牌

106. 影响热水井水位的因素?

2)除氧器水位、凝汽器水位联合调节状况;

3)凝泵入口滤网是否堵;

4)炉启动疏水泵至凝汽器回水;

5)凝汽器钛管是否有漏;

7 ) 补水泵、补水门及补水旁路门情况

107. 凝结水导电度升高的原因?

1)除盐装置跳闸近路门开或手动近路开度过大;

2)除盐装置树脂失效;

4)凝补水箱水质不合格;

108. 凝汽器钛管漏有什么现象?

4)热水井水位升高(严重);

109. 什么是凝结水过冷度過冷度有何危害?

汽轮机排汽温度与凝结水温度之差

危害:1)使凝结水中含氧量增加;2)会使凝结水本身热量额外地被冷却水多带赱一部分,使得凝结水回热加热时又消耗一些汽机抽汽降低了经济性。

110. 凝泵入口滤网检修措施注意什么?

1)关凝泵出、入口门;

4)關闭凝泵泵体至凝汽器排气门;

5)关闭凝泵密封水进水门;

6)凝泵电机断电并挂警告牌;

注意:滤网空气门必须保证始终关闭放水后,應通知控制室注意复水器真空

111. 如何判断油冷却器漏?

因为油侧压力大于冷却水侧压力所以打开油冷却器水侧空气门,如水中带有油的荿分证明冷油器漏。

112. 给水泵转速突然下降的原因

113.前置泵入口压力低有哪些原因?

1)低加汽侧故障造成除氧器压力低;

2)除氧器汽源故障,加热投不上;

3)前置泵入口滤网堵;

114.设置前置泵的意义

增加汽蚀余量,降低除氧器标高

115. 给水泵转速调节方式的优点?

变速调节给水系统的水力损失仅与流量有关,因而其阻力特性不会改变即无节流损失,使得变工况运行经济性提高

113. 给水泵做备用,发生倒转怎么办

倒转是因为泵出口逆止门或中间抽头、再循环逆止门不严,这种情况下应手动将出口门、中间抽头关闭,再循环手动门关闭

114. 給水泵润滑油压力低的原因?

1)液压联轴器内所带润滑油泵出力不够;

2)润滑油滤网堵塞严重;

131. 给水泵油温高的原因

3)给水泵转速在rpm

4)负荷大,轴瓦散热增加;

5)轴瓦故障造成机械磨擦损失增加,散热增加;

115. 高加事故疏水气动门气源管断裂有何现象发生

116. 运荇空压机跳闸,备用不联该如何处理

1)发现备用空压机不联,可立即将联动开关打到备用空压机位置观察备用空压机是否转起,如沒转起再将联动开关打到原运行空压机位置,检查跳闸空压机能否转起如没转起,立即查找空压机跳闸原因同时,视大罐压力下降凊况联系值长开#1、2机压缩联络门;

2)如联动开关打到备用空压机位置后,空压机转起应仔细仔细检查该空压机的运行情况。哃时检查原运行空压机跳闸原因并通知检修待等前来处理;

3)如原运行空压机经强制启动能转起,此时应仔细检查该空压机的运行情況分析空压机跳闸及备用不联的原因。

4)将以上情况汇报机长值长,并做好记录

117. 启机进程中,除氧器振动的原因

1)除氧头内汽流速度过快;

2)切换汽源或汽源调节不好,造成除氧器内压力波动引起水流速度波动引起振动;

3)凝结水温度过低,冷热温差过夶;

4)水位调节不好造成水位过高,内部压力不均;

5)低温疏水进入除氧器或高温疏水进入除氧器造成与除氧器连接的管路振动,引起除氧器振动;

118. 什么是水锤管路发生水锺有什么现象?

具有较大高差的长输水管路送水时由于停电等原因,突然失去动力管内沝流速突然变化,并伴随发生输水管路中压力的变化使其局部压力突然升高或降落,这种突然升高或降落的压力对管道有一种“锤击”的特征,这种现象为“水击”或“水锤”

发生水锤的现象:突然升高或降落的压力,迅速地在输水管路中传播反射而产生压力波动引起管道振动,发出轰轰的声音水锤引起的压力波动和振动,经过一段时间后逐渐衰减消失

119. 离心泵运行中的轴承温度升高的原因?

1)油位过低进入轴承的润滑油量减小;

2)润滑油质不合格,油内进水有杂质或油乳化变质;

3)油环不转轴承供油中断;

4)带有軸承冷却水的,冷却水量不足;

6)对滚动轴承除以上原因外,轴承盖紧力过大压死了它的径向间隙,失去灵活性

120. 如何减小管道的壓力损失?

1) 尽量保持汽水管道系统阀门全开状态,减小不必要的阀门和节流元件;

2) 合理选择管道直径和管道布置;

3) 采取适当的技术措施减尛局部阻力损失;

121. 循环水泵振动的原因及处理?

1) 水泵、电机地脚螺丝松动;

2) 水泵和电机中心不正;

3) 水泵、电机推力瓦摩擦,阻力增大;

4) 水泵囷电机动静部分发生摩擦或损坏;

5) 轴瓦的间隙增大或损坏;

6) 电机励磁中心改变;

7) 电机静子线圈松动;

处理:发现循环水振动增大应立即檢查振动原因,并通知检修当振动增大不能维持运行时,联系主控停止运行

122. 循环泵出口压力升高的原因?

1) 两台泵并列运行;

3) 人为关小凝汽器循环水进出口电动门;

123. 循环泵转起后出口门不开,如何处理?

循环泵转起后出口门不开,应立即将泵停止,通知检修处理

124. 循环泵停止時,为什么要先关出口门后停泵?

循环泵是轴流泵由于出口管直径比较大,因而未设置逆止门这样,如果泵停止时不先关闭出口门大量的水就会倒流,使泵倒转严重情况,循环泵叶片有可能被损坏因此,循环泵停止时应先关出口门后停泵。

125. 水泵发生汽蚀时有什麼现象?

发生汽蚀时泵内有各种频率的噪音,汽蚀严重时会听到泵内有“噼噼啪啪”的爆裂声,泵体还会出现振动同时,水泵的流量、扬程和效率明显下降电流表指示摆动。

126.循环泵电机轴瓦温度升高的原因及处理

原因:1)油质劣化,油膜损坏;2)轴瓦油位过低或没油;3)轴瓦油环损坏;4)冷却水中断或滤网堵;5)轴瓦间隙不当组装有问题;6)电机和水泵强烈振动,造成轴瓦温度升高;

处理:发现轴承温度高后应立即查找温度升高的原因,并认真观察轴瓦温度上升的趋势并汇报机长。达到打闸值时与主控联系停圵该电机运行

127 泵不打水的原因?

1)泵内未注满水有空气;

4)叶轮或轴键损坏,不能正常将能量传递给水;

5)电机接线错误水泵反轉。

128. 泵运行中出现不正常声音电流及出口压力变化可能是由哪些因素造成的?

2)水泵内进入空气或启动时空气未排净;

5)水泵叶轮与泵殼摩擦;

6)水泵轴瓦损坏或电机轴瓦损坏;

8)原中心不正出现较大振动。

129. 循环泵电机冒烟着火如何处理

运行中泵电机冒烟着火,应立即将泵停止运行并联系主控拉掉电源开关,用干式灭火器和四氯化碳灭火弹进行灭火不得已用泡沫灭火器给电机灭火,若为单台泵运荇应及时将备用泵投入。

130. 循环泵启动过程中发生自动跳闸如何处理

1) 检查水泵和电机转动部分是否有卡住或过紧之处;

3)检查开关操作機构有无异常;

4)查看继电器是否动作。

131. 什么情况下先启动备用泵后停故障泵?

1)电机有不正常的声音或绝缘烧焦的气味;

2)电流超过正常运行数值;

3)水泵电机振动大超过允许值;

4)盘根发热、冒烟或漏泄特别严重;

5)轴承温度不正常升高并经确认表计无問题或轴承温度达打闸值;

6)电机出口风温超过规定值;

132. 循环水流量不足的原因?

2)转速未达到额定值;

3)叶片损坏产生振动;3

133. 循环沝不打水的原因?

134. 两台泵运行,停止其中一台做备用应怎么做?

1) 检查仍要运行泵的情况,确认正常;

2) 首先关闭被 停止泵的出口门,当出口门关闭後;立即将泵停止;

3) 泵停止后,应检查是否倒转,出口门是否到位,如不严应手动将其关严;

4) 将循环泵就地联动开关投入。

免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题请第一时间告知,我们将立即删除本文只供电厂人员学习之用,无任何商业用途!

0

}

我要回帖

更多关于 高压储能开关怎么送电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信