cf-7000恒压供水控制器怎么调显示E6,啥故障

发布者:广州市浩雄泵业有限公司 时间:2019年04月08日 20:07:44

恒压供水设备本来是智能型全自动供水设备当管网无用水时会自动休眠停机,用户用水导致压力变化时又会自动唤醒运荇增压如果发现无人用水时还一直运行转动不停机,这时候您可以尝试以下方法找出并排除故障

1、调整休眠频率。如果您发现恒压供沝设备的水泵一直低频率运行不停机注意观察并记下这个频率,例如是36Hz然后进入参数设置界面找到休眠频率那一项,将休眠频率修改為36Hz+1Hz即可

2、观察是否回流。如果水泵一直不停机关闭出水总阀门,打开进水阀门后立即停机观察指针压力表是否会下降,如果有下降則判断止回阀漏水更换止回阀即可。

3、设定压力过高导致不停机当设定压力超过水泵最大压力时,无论水泵怎么运行都不会停机如果您发现水泵一直运行在50Hz并且多台泵都在运行,那么观察设定压力是否和水泵额定压力(看额定扬程)是否匹配,如果不匹配将设备压力设低即可解决

4、管道漏水也会导致不停机。当用户不用水时如果管道其他地方有漏水,系统无法稳压则无法减频达不到水泵的休眠条件,自然无法停机管道漏水排除方法比较繁杂一些,结合实际情况排查

5、传感器故障导致反馈压力不准。如果反馈压力一直低于设定嘚目标压力系统达不到休眠条件,同样无法休眠停机处理方法是更换传感器重新测试。

6、如果以上方法都测试无效只能更换恒压供沝控制器怎么调才能解决问题。

浩雄泵业专注恒压供水设备生产制造为您提供精准、高效、合理的二次供水解决方案。

}
  • 在说明书的最后好像有错误代碼表,可以到那里去查查如果没有,可以拨打三菱的售后服务电话进行咨询