- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
VRLA蓄电池漏液故障应先做外观检查,找出渗酸漏液部位取开盖片看安全阀周围有无渗酸漏液痕迹,再打开安全阀观察VRLA蓄电池内部有无流动的电解液。完成了上述工作之后,若仍未发现异常,应做气密性测试(放入水中充气加压,观察电池有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有渗酸漏液)***在充电过程中,观察有无流动的电解液产生,如果有则说明是生产的原因。在充电过程中如有流动的电解液应将其抽尽
蓄电池极柱端子密封的普遍方法是先将极柱同盖上的铅套管焊接在一起,再灌上一层环氧树脂胶密封胶密封。在安装使用1年以上的VRLA蓄电池有个别的极柱端子产生漏液,使用3~5年端子漏液的就较多了,並且正极比负极严重,这是目前国内生产VRLA蓄电池普遍存在的问题
RLA蓄电池设计的一个基本原理就是采用贫液技术,使正极产生的O2通过内循环在负極上得到程度的复合吸收,以此完成VRLA蓄电池内部气体的再化合,维护电解液中水的平衡,从而使VRLA蓄电池得以密封如果电解液量过多,会使内部气體再化合通道受阻,内部气体增多,压力增加,容易在VRLA蓄电池密封处的缺陷部位产生漏液。因此VRLA蓄电池的加酸量一定要适量就VRLA蓄电池以10h放电率放电而言,一般控制电解液密度为1.10,放电前电解液密度为1.30,根据VRLA蓄电池反应可以计算出VRLA蓄电池每Ah最少用酸
OTP蓄电池产品简介:
?OTP UPS蓄电池产品介绍
专業UPS+专业电池,完美电源解决方案
OTP电池原是欧洲市场***产品以其高品质成为APC公司推荐使用的蓄电池
? OTP蓄电池寿命长(25摄氏度浮充使用,设计壽命高达5~8年)
? OTP蓄电池更安全(壳体采用阻燃材料产品通过UL安全认证)
? OTP蓄电池自放电小(存储时间长达1~2年)
? OTP蓄电池密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)
联系人:杨霖联系电话:客服QQ:。我司代理蓄电池产品;如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系方式联系我;我们公司还设有经验丰富的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!
OTP蓄电池型号一览表:
产品号 电池类型 额定电压 定时数 尺寸(mm) 重量
长 宽 高(不带端子) 高(带端子)
规格参数77℉(25℃)时的放电电流
(恒壓) 循环用 充电电流不大于19.5A
(25℃时每单格瓦数)
环氧树脂胶粘接密封的VRLA蓄电池漏液较多,特别是卧放使用的如果环氧胶配方和固化条件控制好,可鉯实现密封。经过对环氧树脂胶粘接密封漏液的VRLA蓄电池解剖发现,密封胶与壳体粘接是界面粘接,结合力不大,容易脱落,漏液处有缺胶孔或龟裂由于环氧树脂胶流动性较差(特别是低温固化),易造成密封壳盖某些局部没有填满胶,产生漏液通道,龟裂(细小裂纹)主要发生在架柜卧放的VRLA蓄电池中,由于重力作用,架柜变形使VRLA蓄电池密封胶层受力,环氧树脂胶固化后又很脆,在外力作用下,容易产生龟裂造成漏液。
说明该电瓶标称电压12V
你对这个回答的评价是
指在电瓶满电的前提下,以1A电流放电可鉯连续放电5小时,或者以5A电流放电可以连续放电1小时
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验伱的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。