一一求解答答。。。。。

近20年机械、电气、消防设备运行維护管理经验 红外热象国家中


佳能已经放弃FD口了要用到现在的机器需要改口

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

注册加入HCBBS工业人社群结交更多笁业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

那要看你控制几个阀门 还要看是正作用还是反作用 根据你们的工艺需求的

提示:当前内嫆由会员 低调的爆发 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

根据你的描述应该是调节阀的问题。一般单气缸阀门分气开气关两种以我厂的阀门为例:气开阀出厂时4ma对应0开度,20ma对应100开度但是气关阀是反过来的20ma对应的0开度,4ma对应的100开度 好,阀门的部分讲完了接着是系统中的设置了,系统中的设置每个厂不一样根据厂里实际制定的规则来设置,比如有的厂会把规则设置成只要20ma就全开4ma就全关,不管气开气关 所以您所问的这个问题主要看你们厂的规则了。搞清了你们厂的规则后可以到现场让控制室给信号实际验证避免出错

提示:当前内容由会员 sicc 發布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的權益请联系我站客服删除

}