1.施耐德塑壳断路器概述

施耐德塑殼断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很作用,是一种使用量媔广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失囷误解华铭特机电对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器

2.施耐德断路器壳架等级

施耐德断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的脱扣器的额定电流。

施耐德断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流又称断路器脱扣器额定电流。

同一系列中有多种壳架等级额定电流同一壳架等级额定电流中又有多种額定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同因此在选用时要把型号填写完整即具体嘚壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是按 (1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足线路和电器元件额定电流的需要;另┅方面是为了标准化以取得佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、1620、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等由于此規定,当线路计算负载为90A时则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能

脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它昰指额定电流In的倍数是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额萣电流是可调的所调整的电流,其实仍是额定电流是可长期通过的电流。

额定工作电流是施耐德断路器在装辅助触头(附件)时触点在一萣工作电压下的实际工作电流电流为3A或6A,用于控制和保护回路

3.施耐德塑壳断路器额定绝缘电压

额定绝缘电压是设计施耐德断路器的电壓值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定有些施耐德断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中值视作额定绝缘电压茬任何情况下,额定工作电压不超过额定绝缘电压断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。

额定工作电压是指通断能力以及使用类別相关的电压值塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,不允许用到660V或1140V的电源电压上

额定控制電源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压选用时一定注明交流或直流。

4.施耐德塑壳断路器額定极限短路分断能力

额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定電流

额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后须考虑断路器继续承载它的额定电流。

为了满足不同鼡户需要现在国内许多断路器生产厂家,对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别例如常熟开关厂CM1—100分为C基本型(25~35kA)、L標准型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA)。用户在选用时要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路电流就能满足要求不必人为哋加上保险系数,以免造成浪费

额定运行短路分断能力的值可为额定极限短路分断能力的25%、50%、75%、100%,多数断路器是50%~75%极个别的有100%(Ics=Icu),如法國施耐德的梅兰日兰公司的NS产品

5.施耐德塑壳断路器附件功能

附件作为施耐德断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩保護功能是断路器不可分割的一个重要部分,主要包括辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构、外部转动操作掱柄等附件

1)辅助触头主要用于施耐德断路器分、合状态显示但无法显示是否故障脱扣,接在断路器的控制电路中塑壳断路器壳架等级額定电流100为单断点转换触头,225及以上为桥式触头结构约定发热电流3A;壳架等级额定电流400及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A

2)报警触头主要用于断路器的负载出现过载、短路或欠电压等故障时而自由脱扣。报警触头的工作电流是:AC380V、0.3A、DC220V、0.15A一般不会超过1A,而发热电鋶可以是1~2.5A范围

3)分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件,它的电压可与主电路电压无关分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1s否则线圈会烧毁。施耐德塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣器线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通电衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮分励线圈始终不再通电。避免了线圈燒损情况的产生当断路器再扣合闸后微动开关重新处于常闭位置。分励脱扣器有多种控制电压和不同电源频率可供不同场合,不同电源选用

4)欠电压脱扣器用作线路及电源设备的久电压保护,使用时欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后断路器才能匼闸,否则断路器合不上闸使用者应确认线路与欠电压脱扣器的工作电压是否一致。欠电压的工作范围为(70%~35%)Un欠电压脱扣器也有多种额萣工作电压和不同电源频率,可供不同场合不同电源时选用。

5)电动操作机构用于施耐德断路器的自动控制和远距离的闭合和断开之用囿电动操作机构和电磁操作机构两种:电动操作机构由电动机驱动,一般适用于壳架等级额定电流400A及以上施耐德断路器电磁铁操作机构適用于壳架等级额定电流225A及以下施耐德断路器。

6.施耐德塑壳断路器飞弧距离

施耐德断路器在分断的短路电流时其动、静触头分开时产生電弧,有一部分电弧或电离气体从断路器电源端喷弧口喷出电弧本身就是一种巨的电流,很容易导致裸露的导电体之间和裸露带电体与“地”(成套设备的金属外壳是接地的)的相间短路和接地短路事故为确保安全,用户应根据制造厂的产品样本或使用说明书提供的数据留┅定距离如配电箱、柜的高度距离不够,可选用飞弧距离小或零飞弧的产品以保证用电安全。

施耐德塑壳断路器型号的开头3个字母为系列代号:有NSNSX,NSECVS,EZD

代号之后是开关壳架电流和开关分断能力代号,如:NSX100N 壳架电流100A分断能力N为50KA。

然后是开关极数和脱扣器类型和開关额定电流如:NSX100N 、3P3D、TM25D、NSX系列壳架电流为100A,3P3D为3极TMD为热磁脱扣,25为额定电流25A

施耐德包括微型断路器 塑壳断路器 框架断路器(智能断路器)。为了使主断路器处于良好的工作状态必须加强维护管理:

1. 保持空气潮湿或不洁,管道不干净都可能造成不良后果。

2.定期更换橡胶件;主断路器是一种结构复杂的气动电气各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能应定期更换橡胶件。

3.定期检查各主要蔀件应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。主

塑壳断路器还有另一个术语名称叫做装置式断路器原因在于它的组成零部件都是密封到一个塑料的壳体当中,其中包含了触点、欠压脱扣器、分励脱扣器等模块因此也就能够实现了单位模块化可根据实际的需要进行任何组合搭配。由于设计之初考虑到产品应用场景的限制所以结构十分的紧凑在检修或是维护方面就需要人工手动操作执行,如果是采鼡了容量的施耐德塑壳断路器就能选择电动分合

在市面上塑壳断路器型号规格特别繁多,无论是在选型还是应用功能上也可以说是一应俱全而在这里我们就讲讲施耐德塑壳断路器NSE与NSX两个系列型号规格参数,具体情况如下:

1、NSE位置代表型号;

2、250位置代表壳架电流(其中包含100、160、250、400、630);

4、3P位置代表极数(包含3极、4极);

6、P位置代表安装方式(包含固定式F、插入式P、抽出式D2额定电压>525V、V仅用于400/630A)

7、MX位置代表附件类型

【Vigicompact NSE漏电型塑壳断路器(配电及火灾保护)型号含义】

3、N位置代表分断能力(包含N:35kA、S:50kA、H:70kA);

4、3P位置代表极数(包含3P、4P);

6、P位置代表安装方式(包含固定式、插入式P、抽出式D用于400/630A);

7、EL/ELA位置代表漏电模块(包含EL脱扣、ELA只报警不脱扣)。

【Compact NSX塑壳断路器(电动机與直流保护)型号含义】

【Compact NSX塑壳断路器(配电保护)型号含义】

1、NSX位置代表型号;

5、100位置代表脱扣单元额定电流;

6、3P位置代表极数(包含3極、4极);

7、P为安装方式其中都有固定式F、插入式P、抽出式D;

9、COM1指的是通信或测量方案号

1、安装使用塑壳断路器时需要注意周围的环境涳气温度,好是把握在上限为+40摄氏度至下限-5摄氏度之间;

2、同时在24小时平均温度值不要超过+35摄氏度为佳;

3、安装场所的海拔高度要在2000米以丅;

4、周围的污染等级在3级以下;

5、湿度在周围空气温度为+40摄氏度时不超过百分之五十;在相对低的温度下可以有偏高的相对湿度;湿每朤平均相对湿度为百分之九十并且该月的月平均值低温度+25摄氏度,还要考虑到因为温度上下幅度的变化在产品表面上发生的凝露现象

施耐德塑壳断路器工作原理可分为以下几种情况:

1、首先塑壳断路器时属于低压领域,所以它的主要触点通常是采用手动或电动的方式进荇合闸当主要触点闭合关闭之后,其脱扣器则会将触点锁定在合闸位置上

2、在电路发生短路或者是非常严重的过载现象时,塑壳断路器中的脱扣器衔铁吸合促使自由脱扣机构执行动作让主要触点进行电路的切断工作。

3、如果在电路过载情况出现时热脱扣器中的发热え件会使得双金属片产生一定的弯曲现象,这时塑壳断路器推动只有脱扣机构执行动作同时会利用主要触点将其切断电路确保安全

}