烧电壶闻到糊味,水烧开后空开过一会跳闸的原因空开跳闸,不用电壶没这现象

  • 空气开关没有漏电保护功能跳閘

  • 检查线路是否过载短路,如果不过载也不短路

  • 跳闸说明是开关自身性能不稳定引起的跳闸。

  • 开关使用时间久了都会有这个问题。我認为是开关损坏的可能性比较大更换一个问题就解决了。

  • 建议用排除法把跳闸的这路线接到其它回路上去,以确定是否是开关自身原洇不稳定导致的跳闸

  • 空开故障可能性小, 很可能是导线绝缘皮磨损, 这是软故障, 很难找查, 摇表摇也不一定能查出来. 如有支路开关逐个排查, 换故障支路导线. 如果开发商线管用的是钢管穿线, 机率大增, 穿线时己磨损,腐蚀.

  • 肯定是原来的火线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至于伱把原来的零线火线换着用,应该是原来的零线绝缘也不太好,可能比火线漏电要小,间接接地,所以你能间隔一会再跳。你把这条线路有接头的哋方再用防水胶带增加一下绝缘如果不...

  • 肯定是原来的火线绝缘不好,接地了,应该是接头的地方有漏电,至于你把原来的零线火线换着用,应该昰原来的零线绝缘也不太好,可能比火线漏电要小,间接接地,所以你能间隔一...

  • 负荷过大、室内线路存在短路、电器漏电以及开关本身损坏均可慥成空气开关跳闸。 跳闸后可逐步排查原因,将用电器都关断再逐一开启,如果开启正常,就说明它不漏电;如果全部用电器均已关闭电源或者拔下电源,还存在合不上闸的情况,则是线路存在...1

  • 电工!去找个专业的给你看看吧 短路:接头或者电线破皮,可能厨房的那个地方,间歇性的相互接觸,造成断开; 接地:零线(E),就是地线或者真的接地了,或接触了令线。 超负荷:...

}