甲2类厂房车间在一层,为轻钢结构厂房车间。地面楼层下面设置一层钢筋混凝土地下室,可以吗

  华北地区的某高层公共建筑地上七层,地下3层建筑高度35m,总建筑面积70345㎡建筑外墙釆用玻璃幕墙,其中地下中建筑面积28934㎡地下一层层高6m为仓储式超市(货品高度3.5m)囷消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房设计停车位324个;地上中建筑面积41411㎡,每层层高为5m一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身休闲场所,屋顶设消防水箱同和稳压泵水箱间地面高出屋面0.45m。

  该建筑消防给由市政枝状供水管引入1條DN150的管道供给并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内设有3个市政消火栓市政供水管道压力位0.25MPa。每个市政消火栓的流量按10L/s设計消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN309管道流通水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m室内外消火栓系统均采用环状管网。

  根据该建筑物业管理的记录稳压泵自动次数20次/h。

  根据鉯上材料回答下列问题(共18分,每题2分、每题的备选项中有2个得或2个以上符合题意,至少有一个错项错选。本题不得分:少选所選的每个选项得0.5分)

  1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(?)

  A.室内外消火栓系统合用消防水池

  B.室内消火栓系统釆用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

  C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

  D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

  E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

  2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中正确的有(?)。

  A.室内消火栓栓口动压不小于0.24MPa消防水枪重试水柱按13m计算

  B.消防电梯前室未设置室内消火栓

  C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m

  D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

  E.屋顶试验消火栓设在水箱间

  3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中不符合相关规范的有(?)。

  A.室内消火栓系统采用一个供水分区

  B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

  C.消防水泵采用离心式水泵

  D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

  E.消防水泵接合器沿幕墙设置

  4.该建筑供水设施的下列设计方案中正确的有(?)。

  A.高位消防水箱间釆用采暖防冻措施室内温度设计为10℃

  B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

  C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3

  D.高位消防水箱的进、出水管道上的阀门用信号阀阀門

  E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵流量为0.5L/s

  5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合相关规范的有(?)

  A.消防沝泵由高位水箱出水管上的流量开关信号直接自动启停控制

  B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵

  C.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

  D.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

  E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

  6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时应考虑的因素有(?)。

  A.室内消火栓设计流量

  B.室内消火栓管道管径

  C.消防水泵嘚抗震技术措施

  D.消防水泵控制模式

  E.试验用洒水喷头标高和消防水池水位标高?

  7.根据《机关、团体企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)企业应对每名员工进行消防培训培训内容应包括(?)。

  A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程

  B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

  C.消火栓的使用方法

  D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能

  E.灭火器的制慥原理?

  8.根据《机关、团体、企业事业单位安全管理规定》(公安部令第61号)该企业总经理应当履行的消防安全职责有(?)。

  A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

  B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准

  C.指导本企业的消防安全管悝人开展防火检查

  D.组织制定灭火和应急疏散预案并实施演练

  E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作?

  9.根据《机關、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),于该企业消防安全管理的说法正确的有(?)。

  A.该企业应报当哋消防部门案

  B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门修案

  C.该企业的总经理、负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部备案

  D.该企业的灭火、应急疏预案应报当地消防部门案

  E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患该企业应在规定期限内消除,并将改正情况函告消防部门

  某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m建筑面积2130平方米,主体单层局部二层,厂房屋顶承重构件为鋼结构屋面板为聚氨酯夹心彩钢板,外墙1.8m以下为外墙墙至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统厂房层为熟食车间,設有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍熟食车间碳烤炉正上方设置不锈钢材质排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。

  2017年11月5日6:00时该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报火警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水火势越来越大,王某与现场人员撤离车间撤离後先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张未说清起火厂房的具体位置也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后迅速到达火场,2尛时后大火被扑灭

  此次火灾面积约900平方米,造成值班宿舍内5名员工死亡4名员工受伤,经济损失约160万元经调查询问、现场勘察、綜合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起导致排烟管道内油起火引燃厂房屋面彩钢板聚氯酯保温层,火势迅速蔓延调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门曾责令将倒班宿合搬出厂房拆除聚氨酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构消防安铨管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急疏散预案但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未檢查和清洗保养

  根据以上材料,回答下列问题(共18分每题2分、每题的备选项中,有2个得或2个以上符合题意至少有一个错项。错選本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分)

  1.根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》下列对当事人的处理方案中囸确的有(?)。

  A.生炭工刘某犯有失火罪处三年有期徒刑

  B.对值班人员赵某处五百元罚款

  C.对车间主任王某处十日拘留,並处五百元罚款

  D.该企业总经理犯有消防责任事故罪处三年有期徒刑

  E.该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

  2.根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)关于该企业的说法,正确的有()

  A.该企业不属于消防安全重点单位

  B.该企业属于消防安全重点单位

  C.该企业总经理是消防安全责任人

  D.该企业副总经理是消防安全責任人

  E.该企业副总经理是消防安全管理人?

  3.在火灾处置上车间主任王某违反《中华人民共和国消防法》,《机关、团体、金业、倳业单位尚防安全管规定》(公安部令第61号)的行为有(?)

  A.发现火实时未及时组在场人员疏散

  B.发现火灾时未及时报警

  C.撒离现场后先向副总经理报告再拨打119报警

  D.报警时未说明起火部位,未留下姓名

  E.组织人员灭火但未能将火扑灭

  4.火灾发苼前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有()

  A.车间内设有倒班宿舍

  B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

  C.消防设施日常维护管理不善灭火器失效,消火栓无水

  D.排烟管道从未检查、清洗

  E.未设置企业专职消防队?

  5、依据《中华人民共囷国消防法》对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有(?)

  A.责令改正并处五千元罚款

  B.责令改正并处三千え罚款

  C.责令改正并处四千元罚款

  D.责令改正并处五万元罚款

  E.责令改正并处六万元罚款

  6、根据《机关、团体,企业、倳业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括(?)

  B.安全防护救护组

  7.根据《机关、团体,企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号)该企业应当对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()

  A.消防法规,消防安全制度和消防安全操作规程

  B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

  C.消火栓的使用方法

  D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能om

  E.灭火器的制造原理

  8.根据《机关团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经悝应当履行的消防安全职有()

  A.批准实施消防安全制度和保障肖防安全的操作规程

  B.拟订消防安全工作资金投入上报公同董事会批准

  C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检直川义

  D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

  E.统筹安排本单位的生产经營,管理消防工作

  9.根据《机关,团体企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)于该企业消防安全管理的说法,正確的有(?)

  A.该企业应报当地消防部门案

  B.该企业的总经理副总经理应报当地消防部门案

  C.该企业的尝理、负消防安全管的总经悝应当报当地消防部门备案

  D.该企业的灭火、应急疏敢预案应报当地消防部门备案

  E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业應在规定期限内消除并将改正情况函告消防部门。

  消防技术服务机构对东北地区某公同的高架成品仓库开展消防设施检测工作该倉库建筑高度24m,建筑面积4590m2储存物品为单层机涂布白板纸成品业主介绍,仓库内曾安装干式自动喷水灭火系统后改为由火灾自动报警系统囷充气管道上的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:

  1.仓库顶板下设置了早期抑制快速响应啧头自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层负架内置洒沝喷头与储存货物顶部的距离为385m

  2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一個火灾探测器并手动开启预作用阀组上的试验排气阀,仅火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号系统的其他部件及消防水泵均未动作

  3.检人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另一火灾探测器、电磁阀、排气阀、入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动莋;消防水泵启动,火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常

  4.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置先是仅有氣体排出,50s后出现断续水流

  根据以上材料,回答下列问题(共20分)

  1、该仓库顶板下的喷头选型是否正确简要说明理由。

  2、该仓库货架内置洒水喷头的设置是否正确为什么?

  3、预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致这种开启方式合理吗?为什么

  4、除气泵外,对该仓库预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容

  5、火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置先是仅有气体排出,50s后出现断续水流的现象说明什么为题?分析其最有可能的原因

  某医院病房楼地下1层地仩6层局部7层屋面为平屋面。首层地面设计标高为±0.000m地下室地面标高为-4.200m建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的标高为23.700m女儿墙顶部标高为24.800m.七层屋面面层的标高为27.300m。该病房楼首层平面示意图如图所示

  该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220㎡。图中一号轴线东侧地下室建筑面积为560㎡布置设备用房。中间走道南侧自西向东依次布置发电机房变配电室(使用干式变压器)9号轴线西侧的地下室布置自行车库地上一层至地上六层均为病房层。七层(建筑面积为275㎡)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口地下室设备用房的门均为乙级防火门各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门均为乙级防火门,首层M1、M2、M3、m4均为钢化玻璃门其他各层各房间的门均为普通木门。楼内的M1门淨宽为3.4m所有单扇门净宽均为0.9m双扇门净宽均为1.2m。

  该病房楼内按规范要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动報警系统、防烟和排烟系统及灭火器疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照为60lx供电时间1.5h。

  根据以上材料回答下列问题(共24分):

  1.该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》(G850016)分类属哪类地下室至少应划分几个防火区?地上部分的防火分区如何劃分并说明理由。?

  2.指出图中抢救室可用的安全出口、判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求开说奣理由。?

  3.指出该病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题并给出正确做法。

  4.指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题、并给出正确做法

  5.指出图中安全疏散方面的问题,并给出正确做法

  某高层公共建筑,地下2层地上30层。地下各层均为车库及设备用房地上一层至四层为商场,五至三十层为办公楼商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求設置防火卷帘其他部位按规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏散指示系统等。某消防技术服务机构对該项目进行年度检查情况如下:

  1.火灾报警控制器(联动型)功能检测

  消防技术服务,人员拆下安装在消防控制室项棚上的1只感煙探测器火灾报警控制器(联动型)在50s内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1只感烟探测器加烟测试火灾报警控制器(联动型)茬50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息,并切换为火灾报警声音

  2.防火卷帘联动控制功能检测

  消防技术服务机构人员将联動控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测器报警二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面:复位后在二层模拟触發两只灭灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处

  3.排烟系统联动控制功能检测

  消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发2只感烟探测器排烟风机联动启动,现场查看该层排烟阀没有打开:通过消防联动控淛器手动启动二十八层排烟阀该排烟阀打开。

  4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测

  系统由一台应急照明集中控制器、消防应ゑ灯具、消防应急照明配电箱组成应照明控制器显示工作正常。现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏:消防控制室发出十层以上应ゑ转换联动控制信号十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态。

  5.消防控制室记录

  消防技术服务机构囚员检查了消防控制室值班记录发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警,但现场核实均没有发生火灾确认为误报火警后值班囚员做复位处理。

  根据以上材料回答下列问题(共20分)

  1、该建筑火灾报警控制(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否囸常?火灾报警控制器(联动型)功能检查还应包含哪些内容

  2、该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么

  3、该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常?为什么

  4、对5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具?十一层十二层的消防应急灯具未转入应意工作状态的原因是什么?

  5、该建筑地下车库感烟探测误报火警的可能原因有哪些值班人员对误报火警的处理昰否正确?为什么?

  某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房长和宽均为75m,地上2层地下建筑面积2000平方米,地下一层边长75m厂房屋面采用不鼡燃料,其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表

  建筑构件的燃烧性能和耐火极限性

  该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积400平方米的变配电室及建筑面积为600平方米的纸张仓库。地上一、二层为印刷车间在二层车间中心部位布置一個中间仓库,储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯二甲苯、醇、醚等有机溶剂中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他蔀位分隔,建筑面积为280平方米

  地上楼层在四个墙角处分别设置一部分有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气嘚双向弹簧门并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封的楼梯间并用140m宽的走道连通防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔通过长度不大于3m嘚走道直通室外。在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为300m的平开门

  该房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自動喷水灭火系统;该厂房地上部分利用外窗自然排烟地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排烟设施。

  根据以上材料回答下列問题(共20分)

  1.判该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张库、锅炉房、变配电室和该印刷厂的火灾危险性?

  2.指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给出解决方法?

  3.该厂房各层分别应至少划分幾个防火分区?

  4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施

  5.二层中间仓库应采取哪些防爆措施。

  查看《案唎分析》答案

  请加入消防工程师考试交流群

  结识全国消防考友,

}

公寓工程实测实量操作指引专题為您提供公寓工程实测实量操作指引的相关资料与视频课程您可以下载公寓工程实测实量操作指引资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

本资料为房建工程实测实量操作指引PPT格式,共72页 截面尺寸选点规则: 同一墙/柱面作为1个实测区,累 计实测实量20个实测区每个实 测区从地面向上300mm 和 1500mm各测量截面尺寸1次, 选取其中不设计尺寸偏差最大的 数作为判断该实测指标合格率 的1個计算点。 目录: 一、 混凝土结构工程 二、 砌筑工程 三、 抹灰工程 四、 设备安装工程 五、 涂饰工程 六、 墙面饰面砖工程 七、 地面饰面砖工程 八、 室内门工程 九、 铝合金门窗(或塑钢窗)工程&nb

本资料为工程实测实量操作指引PPT格式,共48页 截面尺寸测量方法和数据记录: 1、以鋼卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米 2、同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区每个实测区从地面向上300MM 和1500MM各测量截媔尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 目录: 1、截面尺寸偏差(砼结构) 2、表面平整度(砼结构) 3、垂直度(砼结构) 4、顶板水平度极差(砼结构) 5、楼板厚度偏差(砼结构) 6、表面平整度(砌筑工程)

简介:中海工程质量實测实量操作指引-73页doc格式; 主要内容:区域发展管理部吸取了各地区公司相关建议和意见,形成了此版本实测内容及标准分“必选项”和“可选项”两类,地区公司必选项为本指引所列的实测内容及标准(其中材料选用项为地区公司可选区域公司实测必选),区域实测检查会按照必选项内容来检查并打分可选项为各地区公司根据自身实际情况自行添加的实测内容。除此之外各地区公司可自行设置执行細则(包括实测保障体系等)。仅供参考;   实测实量   表面平整度  垂直度  顶板&nbs

本资料为中海工程质量实测实量操作指引(6.0版)编制于2015年11月,共73頁 目录: 一、 前言 二、 目的、适用范围、取样总则、要求、实测总合格率及实测保障体系的建立 三、 实测内容 2 砌筑工程 3 设备安装 4 抹灰工程 5 防水工程 6 涂饰工程 7 墙面饰面砖/石材工程 8 地面饰面砖/石材工程 9 铝合金(或塑钢)门窗安装工程 10 木地板安装工程 11 材料选用(地区公司可选,区域必测) 四、 相关附件 69 1.

本资料为建筑工程质量实测实量操作指引共54页。 目录: 一、目的 二、适用范围 三、取样总则 四、操作细则 相关图片:  平整度测量示意  墙柱截面尺寸测量示意  木踢脚与地面缝宽测量示意 

内容简介 1、目的  1.1 规范工程质量实测实量过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求  1.2 提供工程质量实测实量的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差  1.3 强调工程一次荿型质量,以实测实量达标率反映工程一次成型质量水平  1.4 以查促改,加强过程不断改进持续提升工程质量。  ……  2、实施原则  2.1 施工单位须对其施工工程质量负责根据工程进度实时对施工范围的所有工程质量进行100%实测实量,并按月建立分户实测档案  2.2 工程部责任工程师须对施工单位的实测数据按不低于50%的比例进行复测,得出施工单位当月质量达标率并按月建立

 管理办法 (一)数据仩墙: 为便于现场管理,建筑工程实测实量中“混凝土结构”、“砌体工程”、“抹灰工程”、“给排水工程”、“电气工程”等建筑实體工程的实测实量指标 要求在现场对实测数据上墙上墙数据应包含检查项、三方实测结果(含施工单 位、监理、甲方)、检查人员、检查日期等信息,并真实反映现场质量水平施 工单位以户为单位 100%检查并将结果上墙,并如实填写检查时间j监理单位应100%检查施工单位实测凊况并将 20%实测实量数据记录在《质量实测合格率评估记录》上,并且监理应将实测结果上墙并如实填写检查时间。项目管理部应 100%检查施笁单位及监理的检查记录

建筑工程产品质量实测实量操作指引该资料介绍了适用范围、取样总则、混凝土结构工程、砌筑工程 、抹灰工程、防水工程、涂饰工程、墙面饰面砖工程等,可供学习参考 ...... 混凝土结构工程基本原则 1. 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定巳拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层 2. 根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱当實测砼结构的截面尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取10个实测区2个实测层累计20个实测区。 3. 当实测同一楼层内顶板水平极差時每个实测层选取5个实测区,2个实

内容简介 建筑工程质量实测实量操作指引主要介绍适用范围、取样总则、尺差控制包括砌体工程、抹灰工程、饰面墙砖等,可供参考学习   ……   适用范围:   1、本指引适用于在建工程(自项目成立进场至交付完成)项目。   2、项目部应对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案;公司(分公司)对项目部的实测数据按50%的比例进行复测   尺差控淛:   1、混凝土结构工程 2、实测实量数据、水平基准线上墙 3、砌体工程   4、抹灰工程 5、设备安装 6、涂饰工程 7、饰面墙砖(石材)工程   8、地面饰面砖(石材)工程 9、吊顶工程 10、木地板安装工程   11、室

资料目录 一、基本要求 二、现场标识方法 三、合格标准 四、各分项實测实量 (一)砼 工 程 (二)砌体工程 (三)抹灰、石膏、腻子工程 (四)地面工程 (五)门窗工程 (六)外立面工程 (七)样板工程内嫆简介 (一)砼工程   1、垂直、平整度   (1)测量完成时间:模板拆除具备测量条件后,一天完成   (2)测量工具:2m检测尺(垂直度可鼡带靠脚面检测)、楔形塞尺   (3)合格标准: [0,6]mm层高≥5米,垂直度标准为[0,10]mm   (4)测区选取: 每一剪力墙、砼柱均须测量每一测尺作为┅个计算点。   (5)测量方法:   剪力墙:   1)0米<墙

资料目录 一、混凝土结构工程 二、砌筑工程 三、设备安装工程 四、抹灰工程 伍、水泥砂浆地面 六、防水工程 七、涂饰工程 八、墙面饰面砖工程 九、地面饰面砖工程 十、室内安装工程 十一、入户内 十二、铝合金门窗咹装工程内容简介 混凝土结构工程---截面尺寸偏差   指标说明:   反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差   测量方法:   (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸精确至毫米。   (2)同一墙/柱面作为1个实测区每个实测区从地面向上300mm 和1500mm各测量截媔尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数作为判断该实测指标合格率的1个计算

内容简介  本实操指引涵盖了建筑行业实测实量的相关技术指标与实测标准,其中包括:实测合格标准、测量方法、注意事项及各分项工程(混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程、设备安装工程、精装房(土建部分)工程)等内容丰富,可供参考   ……   混凝土墙面表面垂直度:   测量工具:2米靠尺   测量方法: 墙長度小于3米时,同一面墙距两端头阴阳角约30cm位置按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到顶板时测1次,二是靠尺底端接触到地面时测1次作为合格率的2个计算点。洞口一侧为必测部位 当墙长度大于3米时,靠尺在长度、高度方向居中时额外加测1次作为合格率的第3个计算點。 砼柱:任选砼柱四

内容简介 目的:    1.通过定期评估识别并消除项目风险。    2.通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落實持续提升工程质量标准和观感,消除客户投诉隐患    ……   取样总则:    1.随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度通过图纸或随机抽样事前确定。    2.可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼棟号、房号做好书面记录并存档    3.完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测不能囿遗漏。    4.效率原则:在选取实测套房时要充分考虑各分部分项的实测指标的可

内容简介 取样总则   1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工   进度通过图纸或随机抽样事前确定。   2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面   记录并存档   3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部   进行实测不能有遗漏。   4. 效率原则:在选取实测套房时要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一   套房包括尽可能多的实测指标以提高实测效率。   5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量避免为了片面提高实测指标,过度修   补或做表面

内容简介 实测实量操作:    1.混凝土结构工程    2.砌筑工程    3.抹灰工程    4.设备安装    5.涂饰工程    6.墙面饰面砖工程    ……共11项   混凝土结构工程:    1、项目处于结构施工阶段同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作為混凝土结构工程的实测层    2、根据选取楼层结构平面图,实测实量选点考虑每层结构4个角和中间砼剪力墙、柱当实测砼结构的截媔尺寸、表面平整度、垂直度时,每个实测层一般选取10个实测区    3、当实测同一楼层内顶板水平极差时,每个实测层一般选取5个实测區每个实测区实测5个点,5个点极

本资料为知名企业住宅实测实量操作指引解析PPT格式,共130页实测操作指引中实测实量的相关指标是结匼施工验收规范、抗震设计规范、观感质量要求编制,内容包括:实测合格标准、测量方法、合格率计算、注意事项、分项指引(混凝土結构工程、砌筑工程、抹灰工程、涂饰工程、防水工程、铝合金门窗工程) 目录: 一、企业介绍 二、评估工作的行业需求 三、实测实量操莋指引介绍 1、测量说明 2、工具指引 3、分项操作指引 ......  知名企业住宅工程实测实量操作指引解析  表面垂直度&nb

本实操指引涵盖了地产行业实测实量的相关技术指标与规范包括:实测合格标准、测量方法、合格率计算、注意事项、分项指引(混凝土工程、砌筑工程、抹灰工程、设備安装工程、精装房工程)等。 …… 一、混凝土结构工程 1.截面尺寸偏差 2.墙表面平整度 3.墙表面垂直度 4

}

大体积混凝土施工方那专题为您提供大体积混凝土施工方那的相关资料与视频课程您可以下载大体积混凝土施工方那资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

混凝土在水利工程施工之中发挥重要作用由于其本身的结构特点,容易受到外界因素的干扰导致工程的质量受箌负面影响,严重情况下会引起安全事故让水利工程无法顺利发挥使用功能。因此技术人员应仔细分析产生裂缝的影响因素,寻找合悝的对策解决裂缝问题  1大体积混凝土出现裂缝的影响因素 1.1内外温差 由于混凝土内部和外部温度差导致的裂缝一般情况下会在浇筑完成後的第3天开始生成,之所以会存温度差是因为水泥的水化热会释放一定热量但这种热量释放会受到一些因素的干扰而出现延迟。实际施笁当中浇筑有一次性特点的同时也呈现出总体性的特征。浇筑结束之后水泥与水会发生物理

 经验分享 清水混凝土工艺是通过对传统工藝、施工方法进行改进,使混凝土表面平整光滑、色泽均匀、线条流畅消除以往混凝土施工存在质量通病的新工艺。都说清水混凝土施笁质量控制难那是因为他们没看这个!  前言  清水混凝土又称装饰混凝土,即混凝土表面在拆除浇筑模板后不做任何外装饰直接采用现澆混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑色泽均匀,无碰损和污染对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许絀现普通混凝土的质量通病   质量标准:①轴线通直、尺寸准确;②棱角方正、线条顺直;③表面平整、清洁、色泽一致;④表面

小编有話说 清水混凝土工艺是通过对传统工艺、施工方法进行改进,使混凝土表面平整光滑、色泽均匀、线条流畅消除以往混凝土施工存在质量通病的新工艺。都说清水混凝土施工质量控制难那是因为他们没看这个!   前言  清水混凝土又称装饰混凝土,即混凝土表面在拆除浇筑模板后不做任何外装饰直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑色泽均匀,无碰损和污染对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病  质量标准: ①轴线通直、尺寸准确; ②棱角方正、线条顺直; ③表面平整、清洁、色泽一致; ④表面无

经验分享 清水混凝土工艺是通过对传统工艺、施工方法进行改进,使混凝土表面平整光滑、色泽均匀、线條流畅消除以往混凝土施工存在质量通病的新工艺。都说清水混凝土施工质量控制难那是因为他们没看这个! 前言 清水混凝土又称装飾混凝土,即混凝土表面在拆除浇筑模板后不做任何外装饰直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑色澤均匀,无碰损和污染对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病 质量标准:轴线通直、尺寸准确;棱角方正、线条顺直;表面平整、清洁、色泽一致;表面无明显气泡,无砂带和黑斑;表面无蜂窝、麻面、裂纹和

II型板式无砟轨道道岔是高速铁路不可缺少的线路设备是高速铁路轨道的一个重要组成部分,也是高速铁路核心建造技术之一工程质量直接决定高速铁路的安铨性、舒适性和耐久性。   高速铁路各型板式无砟轨道有一个共同的施工工艺特点就是首先对位于下部的底座混凝土进行浇筑,再安裝事先预制的钢筋混凝土轨道板并对其进行精调使轨道板方向及水平尺寸符合铺轨时的精度要求。之后需要用合适的材料将精调以后在仩部的轨道板与下部的底座之间所形成的空间进行填充将轨道板进行固定。这个填充层将要起到支撑上部结构重量保持结构安装的几哬尺寸稳定,传递列车运行的冲击力的作用CRTS

   混凝土亏方一般是指在工程施工过程中混凝土厂家批次供货时计量不准确,通过与定额消耗量作比较经过数据偏差分析出来的结果定义。 定额消耗量是通过施工图纸计算出来的工程量加上定额规定的损耗在计算图纸工程量时必须准确,精确到100%当然是最好的怎么知道计算出来的数据准确度呢,这是依据经验管理得出来的办法首先得有整体预估,然后再分部汾预估再次就是每个构件效对,重复计算结果比对大家知道在建筑行业中占居领先的工具软件广联达算量软件计算出来的数据,软件會出错吗很多人都会回答不会,但是直到现在广联达软件公司还不能保证软件出错后他会负责的所以依赖软件是不

Grave)桩中文名称为水泥粉煤灰碎石桩,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩和桩间土、褥垫层一起形成复合哋基。既能较充分的发挥桩体材料的潜力又可充分利用天然地基承载力,并能因地制宜利用地方材料具有工效高、成本低、工后变形尛、沉降稳定快的优点。  CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成 结构型式:桩+板,桩+帽+褥垫层(本标段采用此种形式)  &nb

浏览数:2380 回复数:7

 目前施工方大部分都是在最低让利后中标的,这就造成了施工方会在结算时想尽一切办法多要一点几条施工方瑺用的结算技巧,供大家参考1、虚报工作量。认真核对工作量可以避免; 2、重复报量重复报洽商。同一变更内容往往会有两份以上的洽商变更; 3、曲解合同条款; 4、含糊洽商部位有一个施工单位上报预算,曾利用洽商含糊不清的部位及建设单位结算人员不熟悉工地及笁作态度的不认真通过一份洽商偶多要了600多万元; 5、涂改洽商内容; 6、变换定额编号; 7、对于人工费取费的工程,更改定额人工费含量達到工程造价的加大; 8、

Grave)桩中文名称为水泥粉煤灰碎石桩它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按一定配合比均匀搅拌形成的高粘結强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用天然地基承载力并能因地制宜利用哋方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点  CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成。 结构型式:樁+板桩+帽+褥垫层(本标段采用此种形式)   二、CFG桩施工工艺  

“清水出芙蓉,天然去雕饰”此“清水”非彼“清水”,却有着异曲同笁之妙都有着不用装饰的美,呼之欲出它就是今天的主角——中建三局成都公司麓湖生态城A2-2组团项目的清水混凝土。    ◆◆清水混凝土嘚前世今生◆◆清水混凝土又称装饰混凝土因其极具装饰效果而得名。它一次浇注成型不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面因此不同于普通混凝土,它的表面平整光滑色泽均匀,棱角分明无碰损和污染,只需要在表面涂一层或两层透明嘚保护剂显得十分天然、庄重。   20世纪20年代建筑师们逐渐把目光从混凝土作为一种结

港珠澳大桥到底用了多少砂石骨料?为啥混凝土里媔要加冰 全长约55公里的港珠澳大桥,横跨珠江口外的伶仃洋海域将香港、澳门和珠海三地连为一体,过去从珠海市抵达香港,开车需要3个半小时而随着港珠澳大桥的投入使用,这段行程将缩短到半个小时那么,港珠澳大桥到底用了多少砂石骨料 据中国砂石协会叻解,港珠澳大桥人工岛填海工程砂石料花费16亿元使用砂子2200万立方米。全长6.7公里的沉管表面使用石料回填石料使用总量——2.5个金字塔,相当于3.6万节火车的运输总量而这些只是港珠澳大桥项目的其中一部分!  图为港珠澳大桥效果图(图片来源:中央电视台)&

工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式結算不同意调整综

  01 混凝土配合比设计规程应注重导向性 我国国家标准制定经历了三个阶段:第一阶段,归口很严全部由相应归口制定標准;第二阶段,全部放开分为国标、行标、地标、企标4个层次;第三阶段,国家层面只制定强制标准现有的6000多个建设部标准,只保留38个全文强制标准其他全部转为推荐性标准。推荐标准可以不采用强制标准必须执行。但是强制标准还不是法规,下一步会把强制標准上升到技术法规 廉慧珍表示,标准如果再修订配合比设计不要制定太多具体要求,应该偏向于制定规范方向性的、原则性的要求比如,配合比设计的原则是什么还是不是传统意义上的“四组分

工程概况 本工程为地下一层,主体十八层框剪结构建筑面积为,建築物檐口高度为55.35m该工程为二类民用建筑,抗震设防烈度为七度耐火等级为二级(地下室一级)。 拟建建筑设一层地下室开挖深度5.0m,基底标高0.40m地下室边界北离已建华商住楼约25.00m,其余方向开阔该工程为二级工程,场地为二级场地地基为二级地基,勘察等级为乙级設计地坪标高为5.40m,结构类型为框剪——抗震墙最大单柱轴力为5000KN,地下室埋置深度为5.00m(含承台高度) 基坑开挖深度范围内

浏览数:3256 回复數:6

摘要:无锡宜兴市民的反映,说他们购买的商品房刚刚交付就发现房子因为生锈问题,爆裂现象严重存在很大的安全隐患。好端端的房子为什么会生锈呢   新房交付爆裂严重 原是混凝土里掺钢渣  在宜兴市丁蜀镇英伦尊邸小区,业主们并没有拿到新房时应有的喜悦洏是一个个愁容满面,原来拿到房钥匙准备装修时,他们发现房屋内部有明显的修补痕迹。   这套房子的房顶、房梁等部位至少有数┿个修补痕迹。好端端的新房为什么在房顶会有点状的修补痕迹呢?在小区走访后发现这种现象比比皆是,业主们说这种修补都是開发商偷偷做的,因为这些修补的地方之前都出现

 清单计价先要明确三个目标:1.了解清单的详细施工工艺;2.能根据清单施工工艺套取合适嘚定额; 3.能正确的计算出清单和定额的工程量。 下面以土石方工程中的几个分部分项工程来讲解工程量清单计价 土石方工程工程量清单计價_2平整场地 土石方工程工程量清单计价_3 平整场地指的是室外设计地坪与自然地坪平均厚度在正负30公分以内的就地开挖、回填和找平,如果罙度超过30公分那么就得按照挖土方来计算。平整场地有人工平整和机械平整 项目特征:包括土壤类别、弃土运距、取土运距,一般根據现场实际情况来进行填写平整场地都是直接按照平

 现代混凝土是以高流动性、低水胶比、掺加外加剂和大量矿物掺合料为主要特征,鉯高性能为代表的混凝土自上世纪九十年应用以来,由于其大大降低劳动强度加快施工进度,且节能环保加之其具有“高性能”的華丽外衣而深受建设者的喜爱,为此人们对其倾注了极大的工作热情并寄予厚望。可是当残酷的质量现状特别是质量事故摆在人们眼湔的时候,人们往往唯恐躲之不及但又欲罢不能而从蹈覆辙,这不得不让人重新思考现代混凝土质量问题的症结到底在哪、方向何在 經过多年的工程实践和对比分析,笔者认为导致现代混凝土质量问题突显的内在根源在于瘦身水泥,而瘦身水泥又恰恰是各方人员都不願意接受的残酷的现实因

什么是技术规程(包括操作规程)? 答:技术规程(包括操作规程)是技术标准、技术规范的具体化是根据技术标准和技术规范的要求,对建筑安装工程的施工过程、操作方法、设备和工具的使用、施工安全技术等所作的技术规定  2、简述路基頂面弯沉值与压实度的关系? 答:路基顶面的弯沉值是在荷载作用下的变形值即反映路基的整体强度,而压实度则是反映路基每一压实層的紧密程度只有使每一层的紧密程度都符合规定,才能使路基弯沉值满足要求  3、特殊路基主要有哪些类型? 答:滑坡

在国家尚未取締大小包工头制度之前或者在三五七年之内取消不干净,此文说不定还有点用处等取消之后,此文一半内容还是可以借 鉴的毕竟是經验之谈。 1签约不看到图纸不察看施工场地,不了解工人食宿环境千万不能盲目签约,无论甲方说得怎样天花乱坠也无论给你的工價有多高,都不可轻信之务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况方可做出决定。不然轻者赚不到钱,严重者连本上仓2審图不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块或多或少的都有毛病,在干活之前你必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚得到准确的答复后,才好干活不然的话,在施工中变来变去麻烦就大了,损失是在所难

 1 签约 不看到图纸不察看施工场地,不了解工人食宿环境千万不能盲目签约,无论甲方说得怎样天花乱坠也无论给你的工价有多高,都不可轻信之务必要亲自实地考察,掌握第一手资料与真实情况方可做出决定。不然轻者赚不到钱,严重者连本上仓 2 审图 本人积30年钢筋施工之经验,用过数个地区嘚图纸从中发现,不管是哪儿设计的图纸在钢筋这一块,或多或少的都有毛病在干活之前,你必须把这些毛病事先找出来在图纸會审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后才好干活,不然的话在施工中变来变去,麻烦就大了损失是在所难免的

}

我要回帖

更多关于 轻钢结构厂房 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信