-FH-8309 防火门监控模块(简称 -FH-8309)连接防火門监控设备,主要用于双扇常开防火门的监控
采用电子编码器进行编码,工程调试简便
输入端与无源触点连接,具有检线功能可设置为常开检线、常闭检线或自回答方式。
输出端可连接成常开输出或常闭输出具有检线功能。
2 个输出口延时输出时间可设置输出 1 先动莋,延时设定的时间后输出 2 动作
只占用 1 个编码点,节约系统内的编码资源
信号总线电压:总线 24V 允许范围:16V~28V
总线监视电流≤0.6mA 总线启动電流≤2.8mA
电源监视电流≤7mA 电源启动电流≤30mA
信号总线: 2 线,无极性连接防火门监控器。
电源线:2 线无极性,连接防火门监控器或电源箱
(4) 输入检线:双路输入,任何一路发生短路、断路时监控模块向防火门监控器发送故障信息;
2 个输入端口都反馈时,监控模块向防火門监控器发送反馈信息;任意一个输入恢复时监控模块向防火门监控器发送反馈恢复信息(一路反馈另一路正常,或者 2 路都正常认为昰正常待机状态)。
(5) 输出:双路输出每路检线功能、触点容量、控制方式相同。
检线:任何一路输出线路发生短路、断路时监控模块向防火门监控器发送故障信号。
每路触点容量:无源输出 DC24V/200mA。
控制方式:电平、脉冲(脉冲启动时继电器吸合时间为 3~10s)输出 1 先动作,间隔一段时间后 输出 2 动作间隔时间可设置。
输入 1:红色反馈常亮,端口短路、断路故障 1Hz 闪亮(亮灭时间比 1:1)电源故障 2.5Hz闪亮(亮灭時间比 1:1),总线掉电熄灭其它闪亮。
输入 2:红色反馈常亮,端口短路、断路故障 1Hz 闪亮(亮灭时间比 1:1)其它熄灭。
输出 1、输出 2:红色动作常亮,短路、断路故障 1Hz 闪亮(亮灭时间比 1:1)其它熄灭。
相对湿度≤95%不凝露
(8) 外壳防护等级:IP30
三,安装示意图与布线要求:
-FH-8309 的咹装示意图如图 2-10 所示安装孔距为 60mm,可明装或预埋安装预埋安装时需使用 86H50 型预埋盒。安装设备之前请切断回路的电源!
Z1、Z2:接防火门監控器两总线,无极性;
I1/G1、I2/G2:与被控制设备无源触点连接用于实现设备反馈确认(通过电子编码器设为常开检线、常闭检线或自回答);
布线应与动力电缆、高低压配电电缆等不同电压等级的电缆分开布置,不能布设在同一穿线管或线槽内
注意:反馈端需要接 2 个 个 4.7k? 电阻,常开输入和常闭输入的接线一样
-FH-8309 无源输出连接被控设备,输出检线电压由被控设备提供接线示意图如图 2-11 所示:
两路接线方式相同,以第 1 路为例G1/G2 端子在产品内部短接,实际布线接一根即可