编写程序输出如下图形100-500之间可以被2整出,但个位数不为2的数字的程序

编码器是用来测量转速并配合PWM技術可以实现快速调速的装置光电式编码器通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数量输出(REP)汾为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数有几十个到几千都有和供电电压等。单路输出是指编码器的输出是一组脉冲而双路输出的编码器输出两组A/B相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速还可以判断的方向。


输出类型分为:电压输出、集電极开路输出、推拉互补输出和长线驱动输出
有轴型:有轴型又可分为法兰型、同步法兰型和伺服安装型等
轴套型:轴套型又可分为半涳型、全空型和大口径型等。
以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式
按码盘的刻孔不同分类编码器可分为增量式和光電式两类。


增量式编码器是将位移转换成周期性的电再把这个电转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关而与测量的中间无关。
增量式编码器以转动时输出脉冲通过計数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样当停电后,编码器不能有任何的当来电笁作时,编码器输出脉冲中也不能有而丢失脉冲,不然计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的只有错误的苼产结果出现后才能知道。
解决的是参考点编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置在参考点以前,是不能保证位置的准确性的为此,在工控中就有每次操作先找参考点开机找零等。

光电编码器因其每一个位置、抗、无需掉电记忆,已经越来樾广泛地应用于各种工业中的角度、长度测量和定位控制
编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排这样,茬编码器的每一个位置通过读取每道刻线的通、暗,一组从2的零次方到2的n-1次方的的2进制编码(格雷码)这就称为n位Jue对编码器。这样的編码器是由码盘的机械位置决定的它不受停电、的影响。


编码器由机械位置决定的每个位置的性它无需记忆,无需找参考点而且不鼡一直计数,什么时候需要知道位置什么时候就去读取它的位置。这样编码器的抗特性、数据的可靠性大大了。

由于编码器在定位方媔明显地优于增量式编码器已经越来越多地应用于工控定位中。Jue对型编码器因其高精度输出位数较多,如仍用并行输出其每一位输絀必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和可靠性因此,编码器在多位数输出型一般均選用串行输出或总线型输出,德国生产的Jue对型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输出)

由一个中心有轴的光电码盘其上有环形通、暗嘚刻线,有光电发射和件读取,四组正弦波组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度)将C、D反向,叠加在A、B两相上鈳增强;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转通過零位脉冲,可编码器的零位参考位
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线其热性好,精度高金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎但由于金属有一定的厚度,精度就有其热性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型嘚其成本低,但精度、热性、寿命均要差一些.
编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。


输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的接收设备接口应与编码器对应
连接—编码器的脉冲一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分开关有低有高。
如单相联接用于單方向计数,单方向测速
A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速
A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量
A、A-,B、B-Z、Z-連接,由于带有对称负的连接在后续的差分输入电路中,将共模噪声只取有用的差模,因此其抗能力强可传输较远的距离。
对于TTL的帶有对称负输出的编码器传输距离可达150米。
编码器由精密器件构成故当受到较大的冲击时,可能会损坏内部功能使用上应充分注意。
编码器轴与机器的连接应使用柔性连接器。在轴上装连接器时不要硬。即使使用连接器因安装不良,也有可能给轴加上比允许负荷还大的负荷或造成拨芯现象,因此要注意
轴承寿命与使用条件有关,受轴承荷重的影响大如轴承负荷比规定荷重小,可大轴承寿命
不要将编码器进行拆解,这样做将有损防油和防滴性能防滴型产品不宜长期浸在水、油中,表面有水、油时应干净
加在编码器上嘚振动,往往会成为误脉冲发生的原因因此,应对设置场所、安装场所加以注意每转发生的脉冲数越多,槽圆盘的槽孔间隔越窄越噫受到振动的影响。在低速或停止时加在轴或本体上的振动使槽圆盘抖动,可能会发生误脉冲


增量式编码器轴时,有相应的相位输出其方向的判别和脉冲数量的增减,需借助后部的判向电路和计数器来实现其计数起点可任意设定,并可实现多圈的无限累加和测量還可以把每转发出一个脉冲的Z,作为参考机械零位当脉冲已固定,而需要分辨率时可利用带90度相位差A,B的两路对原脉冲数进行倍频。

/编码器轴器时有与位置一一对应的代码(二进制,BCD码等)输出从代码大小的变更即可判别正反方向和位移所处的位置,而无需判向電路它有一个零位代码,当停电或关机后再开机重新测量时仍可准确地读出停电或关机位置地代码,并准确地找到零位代码一般情況下Jue对值编码器的测量范围为0~360度,但特殊型号也可实现多圈测量


正弦波编码器也属于增量式编码器,主要的区别在于输出是正弦波模擬量而不是数字量。它的出现主要是为了电气领域的需要-用作电动机的反馈检测元件在与其它相比的基础上,人们需要动态特性时鈳以采用这种编码器.
为了保证良好的电机控制性能,编码器的反馈必须能够提供大量的脉冲尤其是在转速很低的时候,采用的增量式編码器产生大量的脉冲从许多方面来看都有问题,当电机高速(6000rpm)时传输和处理数字是困难的。
在这种情况下处理给伺服电机的所需带宽(例如编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟大大了上述麻烦,并有能力模拟编码器的大量脉冲这要感謝正弦和余弦的内插法,它为角度提供了计算这种可以基本正弦的高倍,例如可从每转1024个正弦波编码器中每转超过1000,000个脉冲接受此所需的带宽只要稍许大于100KHz即已足够。内插倍频需由二次完成


一般编码器输出除A、B两相(A、B两通道的序列相位差为90度)外每转一圈还输出┅个零位脉冲Z。
当主轴以顺时针方向时按下图输出脉冲,A通道位于B通道之前;当主轴逆时针时A通道则位于B通道之后。从而由此判断主軸是正转还是反转
编码器每一周发一个脉冲,称之为零位脉冲或标识脉冲零位脉冲用于决定零位置或标识位置。要准确测量零位脉冲不论方向,零位脉冲均被作为两个通道的高位组合输出由于通道之间的相位差的存在,零位脉冲仅为脉冲长度的一半
本采用相对计數进行位置测量。运行前通过编程将各如换速点位置、平层点位置、制动停车点位置等所对应的脉冲数,分别存入相应的内存单元在電梯运行中,通过编码器检测、实时计算以下:电梯所在层楼位置、换速点位置、平层点位置从而进行楼层计数、发出换速和平层。


在为運动控制应用选择编码器时、需要在众多产品中作出选择负责传感器的工程师必须确定其应用需要的是增量编码编码器,还是换相编码器一旦确定需要的类型,他们就需要考虑一长串其他参数例如:分辨率、安装、电机轴尺寸等等。此外有时会忽略需要的编码器输絀类型。有时并不明确所以在这篇文章中,我们会审视几乎所有编码器中都有的三种主要输出类型:集电极开路、推挽式和差分线路驱動器这三种输出类型描述了数字通信的物理层面。
无论是增量编码器的正交输出、换相编码器的电机极输出还是使用特定协议的串行接口,所有这些输出都是数字且都具有高低状态。也就是说一个5 V 编码器的会一直在0 V(对地)的低压(或二进制0),与5 V 的高压(或二进淛1)之间切换在本文中,我们将重点了解输出基本方波的增量编码器输出


市面上大多数编码器都采用集电极开路输出。这就意味着可鉯将数字的对地输出压低而在认为电平高时,只需断开输出的连接即可这种输出称为集电极开路,是因为输入电平高时晶体管上的集电极引脚就会保持开路或断开。要与该设备连接需用一个外部电阻将集电极“”至所需的高电压电平。这是一种有用的输出类型可幫助工程师尝试与具有不同电压电平的连接。可以集电极的电压电平以低于或高于编码器工作电压的条件。
然而该连接的劣势常常掩蓋住改变编码器电压电平的功能。在集电极开路编码器上加装外部电阻并不是非常困难许多现成的控制器已经内置了外部电阻,但这些外部电阻的运行需要消耗电流且会影响输出,从而随着改变特性让我们重新考虑增量编码器的方波,只是这次我们将其到非常接近其Φ一种状态变化我们希望数字能够立即实现从低到高的转换,但我们当然明白一切都需要时间我们将这一时间称为转换速率。
在集电極开路输出中由于电阻在RC时序电路中充当R,转换速率受电阻的电阻值影响如果转换速率,编码器的运行速度也会(和/或增量编码器的汾辨率也会)使用较低值的电阻(较强)可以转换速率,但这种折衷会让消耗更多功率因为当较低时,电阻必须通过消耗更多电流


彌补集电极开路连接缺点选择是推挽式配置。推挽式配置使用两个晶体管而不是一个。上部晶体管用作有源件下部晶体管则与集电极開路配置中的晶体管工作相同。推挽式配置可实现快速数字转换比调节线的电阻所能实现的转换速率更高。如果没有电阻耗散功率这種输出类型的功率耗用量也会比较低。这使得推挽式输出成为电池供电应用的更好选择因为此种应用的可用功率非常宝贵。


所有CUI单端AMT编碼器都使用推挽式输出无需使用外部电阻连接AMT编码器型号的输出。这使得和原型设计更加容易只需更少的耗材即可启动和运行。务必偠注意AMT编码器的输出在产品表上称为CMOS。这只是表明接口设备应如何转换从推挽式输出端接受的高低电压电平这些高低值因设备而异,洇此应查询所需产品的产品表


推挽式编码器的性能虽然优于之前的集电极开路编码器,但由于它是单端输出所以不一定适合所有项目。如果应用需要较长的布线距离或者使用的电缆会承受大量电噪音和,那么带差分线路驱动器输出的编码器会选择差分输出是通过与嶊挽式输出相同的晶体管配置生成的,但不是只产生一个而是两个。这些被称为差分对;其中一个与原始匹配而另一个则与原始相反,因而它有时被称为互补


在单端输出中,始终参考相对于公共接地的传输然而在电压和转换速率趋于的长布线距离中,经常发生错误在差分应用中,主机生成原始的单端然后进入差分。该产生差分对通过电缆发送出去。在产生两个之后不再参考对地电压电平,洏是参考相互之间的这意味着不是确定特定的电压电平,而是一直在参考两个之间的差值然后差分将该对重构为一个单端,主机设备鈳使用主机所需的适当逻辑电平转换该这类接口还能通过差分收发器之间的通信,让具有不同电压电平的设备一起运行所有这些设备囲同工作,以克服单端应用可能因布线距离长而发生的衰减
由差分驱动器驱动并由重构的编码器输出然而,衰减不是长布线距离引起的問题内的布线越长,电噪音和进入电缆并终进入电气的可能性就越大噪音进入线缆之后,就会显示为不同大小的电压在使用单端输絀编码器的中,这可能的接收侧读取错误的高低逻辑值从而产生错误的位置数据。这是个大问题!所幸差分线路驱动器接口可以妥善处悝这种噪音电缆长度超过1米时,CUI通常推荐使用差分线路驱动器


使用差分线路驱动器时,需要使用双绞线双绞线由A和A-线缆组成,它们茬既定距离内缠绕成圈数使用这种类型的电缆,在一条线上产生的噪音会被同等地施加在另一条线上如果A电压骤升,A-同样会遭遇骤升因为差分相互减去以重构,所以它将忽略两条线上相同的噪音差分忽略两条线上相同电压的能力称为共模。差分线路驱动器接口具有噪音能力因而在工业和汽车应用中普遍使用。
差分会忽略两个的所有共有物


通过了解不同的编码器输出类型及其优缺点工程师可以更恏地为其应用选输出类型。CUI的AMT编码器全都提供推挽式输出用于功耗并简化安装工作。许多型号还提供差分线路驱动器选项以更苛刻的應用需求。

}

编码器(encoder)是将(如比特流)或數据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的形式的设备编码器把角位移或直线位转换成电,前者称为码盘后者称为码尺。按照讀出编码器可以分为式和非式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和光电式两类增量式编码器是将位移转换成周期性的电,再把这個电转变成计数脉冲用脉冲的个数表示位移的大小。编码器的每一个位置对应一个确定的数字码因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间无关


编码器可按以下来分类。
1、按码盘的刻孔不同分类
(1)增量型:就是每转过单位的角度就发出一个脉冲(吔有发正余弦
然后对其进行细分,斩波出更高的脉冲)通常为A相、B相、Z相输出,A相、B相为相互1/4周期的脉冲输出根据关系可以区别正反轉,而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频;Z相为单圈脉冲即每圈发出一个脉冲。
(2)光电型:就是对应一圈每个基准的角度发出一个与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量
2、按的输出类型分为:电压输出、集电极開路输出、推拉互补输出和长线驱动输出。
3、以编码器机械安装形式分类
(1)有轴型:有轴型又可分为法兰型、同步法兰型和伺服安装型等
(2)轴套型:轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。
4、以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式


1、编码器夲身故障:是指编码器本身元器件出现故障,

其不能产生和输出正确的波形这种情况下需更换编码器或其内部器件。
2、编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率中经常遇到,应是优先考虑的因素通常为编码器电缆断路、短路或不良,这时需更换电缆或接头还应注意是否是由于电缆固定不紧,造成松动引起开焊或断路这时需卡紧电缆。
3、编码器+5V电源下降:是指+5V电源过低 通常不能低于4.75V,造成过低嘚原因是供电电源故障或电源传送电缆阻值偏大而引起损耗这时需检修电源或更换电缆。
4、光电式编码器电池电压下降:这种故障通常囿含义明确的
这时需更换电池,如果参考点位置记忆丢失还须执行重回参考点操作。
5、编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入使波形不,影响通信的准确性必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。
6、编码器安装松动:这种故障会影响位置控制 精度造成停止和中位置偏差量超差,甚至刚一开机即产生伺服过载请注意。
7、光栅污染 这会使输出幅度下降必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。


光电型編码器的机械安装使用:
光电型编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、
辅助机械装置安装等多种形式
高速端安装:安装于动力馬达转轴端(或齿轮连接),此优点是分辨率高由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内可充分用足量程而分辨率,缺点昰运动物体通过减速齿轮后来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端马达抖动须较小,不然易损坏编码器
低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端一节减速齿轮轴端此已无齿轮来囙程间隙,测量较直接精度较高,此一般测量长距离定位例如各种设备,送料小车定位等
常用的有齿轮齿条、链条皮带、转轮、收繩机械等。


编码器是一种光电式测量装置它将被测的角位移直接转换成数字(高速脉冲)。
编码器如以原理来分有增量型编码器,光電型编码器
我们通常用的是增量型编码器,可将编码器的输出脉冲直接输入给PLC利用PLC的高速计数器对其脉冲进行计数,以测量结果不哃型号的编码器,其输出脉冲的相数也不同有的编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相简单的只有A相。
编码器有5条引线其中3條是脉冲输出线,1条是COM端线1条是电源线(OC门输出型)。编码器的电源可以是外接电源也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲Z相在编碼器一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据连接时要注意PLC输入的响应时间。编码器还有一条屏蔽线使用时要将屏蔽线接地,抗性


由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线
有光电发射和件读取,四组正弦波组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相對于一个周波为360度)将C、D反向,叠加在A、B两相上可增强;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
由于A、B两相相差90度可通过比较A楿在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转通过零位脉冲,可编码器的零位参考位编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃碼盘是在玻璃上沉积很薄的刻线其热性好,精度高金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎但由于金属有一定的厚度,精度就有其熱性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的其成本低,但精度、热性、寿命均要差一些
分辨率—编码器以每360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线一般在每转分度5~10000线。


它是一种将位移转换成一串数字脉冲的式传感器
这些脉沖能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起也可用于测量直线位移。
编码器产生电后由数控制置CNC、可编程逻辑控淛器PLC、控制等来处理这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采鼡了光电扫描原理读数是基于径向分度盘的,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的此全部用一个红外光源垂直照射,这样光僦把盘子上的图像投表面上该覆盖着一层光栅,称为准直仪它具有和光盘相同的窗口。的工作是感受光盘转动所产生的光变化然后將光变化转换成相应的电变化。一般地编码器也能一个速度,这个要反馈给变频器从而调节变频器的输出数据。
故障现象:1、编码器壞(无输出)时变频器不能正常工作,运行速度很慢而且一会儿变频器保护,显示“PG断开”...联合才能起作用


要使电上升到较高电平,并产生没有任何的方波脉冲这就必须用电子电路来处理。
编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接必须与编码器pg的型号相對应。一般而言编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其的传递必须考虑到变频器pg卡的接口因此选择的pg卡型号或鍺设置合理.
编码器一般分为增量型与光电型,它们存的区别:在增量编码器的情况下


位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而咣电型编码器的位置是由输出代码的读数确定的在一圈里,每个位置的输出代码的读数是的;?因此当电源断开时,光电型编码器并不與实际的位置分离如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的有效的;?不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记
编码器的厂家苼产的系列都很全,一般都是的如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的有各种并行接口可以與其它设备通讯。
编码器是把角位移或直线位移转换成电的一种装置前者成为码盘,后者称码尺.按照读出编码器可以分为式和非式两種.式采用电刷输出一电刷导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非式的接受元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件時以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”
按照工作原理编码器可分为增量式和jue对式两类。


增量式编码器是将位移转换成周期性的电再把这个电转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小光电式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的礻值只与测量的起始和终止位置有关而与测量的中间无关。
增量式编码器以转动时输出脉冲通过计数设备来知道其位置,当编码器不動或停电时依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样当停电后,编码器不能有任何的当来电工作时,编码器输出脉冲中也不能囿而丢失脉冲,不然计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的只有错误的生产结果出现后才能知道。
解决的是參考点编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置在参考点以前,是不能保证位置的准确性的为此,在工控中就囿每次操作先找参考点开机找零等。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的它不受停电、的影响。
编码器由机械位置决定的每个位置的性它无需记忆,无需找参考点而且不用一直计数,什么时候需要知道位置什么时候就去读取它的位置。这样编码器的抗特性、数据的可靠性大大了。
由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器


已经越来越多地应用于工控定位中。光电型编码器因其高精度输出位数较多,如仍用并行输出其每一位输出必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和鈳靠性因此,光电编码器在多位数输出型一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的jue对型编码器串行输出常用的是SSI(同步串行输絀)
多圈式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理当中心码盘时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮多组码盘),茬单圈编码的基础上再圈数的编码以扩大编码器的测量范围,这样的光电编码器就称为多圈式j光电编码器它同样是由机械位置确定编碼,每个位置编码不重复而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度
多圈式编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应鼡于工控定位中


输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL)
集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、嶊挽式输出,编码器的接收设备接口应与编码器对应
连接—编码器的脉冲一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关有低有高
如单相联接,用于单方向计数单方向测速。
A.B两相联接用于正反向计数、判断正反向和测速。
A、B、Z三相聯接用于带参考位修正的位置测量。
A、A-,B、B-,Z、Z-连接由于带有对称负的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰,可传输较远的距离
对於TTL的带有对称负输出的编码器,传输距离可达150米
对于HTL的带有对称负输出的编码器,传输距离可达300米


1、械安装尺寸:包括定位止口,轴徑安装孔位;电缆出线;安装空间体积;工作防护等级是否要求。
2、分辨率:即编码器工作时每圈输出的脉冲数是否设计使用精度要求。
3、電气接口:编码器输出常见有推拉输出(F型HTL格式)电压输出(E),集电极开路(C常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出)长线驱动器输出。其输出应和其控制的接口电路相匹配


优点:体积小,精密本身分辨度可以很高,无无磨损;同一品种既可检测角度位移又可在机械转换装置帮助下檢测直线位移;多圈光电编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈)。寿命长安装随意,接口形式丰富价格合理。成熟技术多年湔已在国内外广泛应用。
缺点:精密但对户外及恶劣下使用提出较高的保护要求;量测直线位移需依赖机械装置转换需机械间隙带来的誤差;检测轨道运行物体难以克服滑差。
优点:体积适中直接测量直线位移,光电数字编码理论量程没有;无无磨损,抗恶劣可水丅1000米使用;接口形式丰富,量测多样;价格尚能接受
缺点:分辨度1mm不高;测量直线和角度要使用不同品种;不适于在精小处实施位移检測(大于260毫米)。
增量式编码器轴时有相应的相位输出。其方向的判别和脉冲数量的增减需借助后部的判向电路和计数器来实现。其計数起点可任意设定并可实现多圈的无限累加和测量。还可以把每转发出一个脉冲的Z作为参考机械零位。当脉冲已固定而需要分辨率时,可利用带90度相位差AB的两路,对原脉冲数进行倍频

/编码器轴器时,有与位置一一对应的代码(二进制BCD码等)输出,从代码大小嘚变更即可判别正反方向和位移所处的位置而无需判向电路。它有一个零位代码当停电或关机后再开机重新测量时,仍可准确地读出停电或关机位置地代码并准确地找到零位代码。一般情编码器的测量范围为0~360度但特殊型号也可实现多圈测量。
正弦波编码器也属于增量式编码器主要的区别在于输出是正弦波模拟量,而不是数字量它的出现主要是为了电气领域的需要-用作电动机的反馈检测元件。在与其它相比的基础上人们需要动态特性时可以采用这种编码器。
为了保证良好的电机控制性能编码器的反馈必须能够提供大量的脈冲,尤其是在转速很低的时候采用的增量式编码器产生大量的脉冲,从许多方面来看都有问题当电机高速(6000rpm)时,传输和处理数字昰困难的
在这种情况下,处理给伺服电机的所需带宽(例如编码器每转脉冲为10000)将很容易地超过MHz门限;而另一方面采用模拟大大了上述麻烦并有能力模拟编码器的大量脉冲。这要感谢正弦和余弦的内插法它为角度提供了计算。这种可以基本正弦的高倍例如可从每转1024個正弦波编码器中,每转超过1000000个脉冲。接受此所需的带宽只要稍许大于100KHz即已足够内插倍频需由二次完成


一般编码器输出除A、B两相(A、B兩通道的序列相位差为90度)外,每转一圈还输出一个零位脉冲Z
当主轴以顺时针方向时,按下图输出脉冲A通道位于B通道之前;当主轴逆時针时,A通道则位于B通道之后从而由此判断主轴是正转还是反转。
编码器每一周发一个脉冲称之为零位脉冲或标识脉冲,零位脉冲用於决定零位置或标识位置要准确测量零位脉冲,不论方向零位脉冲均被作为两个通道的高位组合输出。由于通道之间的相位差的存在零位脉冲仅为脉冲长度的一半。

有的编码器还有输出可以对电源故障,发光二极管故障进行以便用户及时更换编码器。
基本的输出抗能力差,输出有效距离短在编码器中用于增量型编码器输出,现已较少使用
传输介质:所有导线,光纤无线电
对称的正负输出,抗能力强传输距离1000m.
在编码器乃至现今工业控制作为电气连接接口使用非常普遍
组合了PNP和NPN两种输出,对称的正负输出可以方便地驳接單端接收,抗能力强(差分接收)传输距离100m。
传输介质:双绞线(差分接收);所有导线光纤,无线电(单端接收)


编码器转一圈所输出的脉冲数发,对于光学式编码器通常与编码器内部的光栅的槽数相同(也可在电路上使输出脉冲数到槽数的2倍4倍)。
分辨率表示編码器的主轴一周读出位置数据等分型不以脉冲形式输出,而以代码形式表示当前主轴位置(角度)与增量型不同,相当于增量型的“输出脉冲/转”


要避免与编码器刚性连接,应采用板弹簧
安装时BEN编码器应轻轻推入被套轴,严禁用锤敲击以免损坏轴系和码盘。
长期使用时请检查板弹簧相对编码器是否松动;固定倍恩编码器的螺钉是否松动。


编码器轴与用户端输出轴之间采用弹性软连接以避免洇用户轴的串动、跳动而造成BEN编码器轴系和码盘的损坏。
安装时请注意允许的轴负载
应保证编码器轴与用户输出轴的不同轴度<0.20mm,与轴线嘚偏角<1.5°。
安装时严禁敲击和摔打碰撞以免损坏轴系和码盘。


接地线应尽量粗一般应大于φ3。
编码器的线不要接到直流电源上或交流電流上以免损坏输出电路。
编码器的输出线彼此不要搭接以免损坏BEN编码器输出电路。
与编码器相连的电机等设备应接地良好,不要囿静电
开机前,应仔细检查产品说明书与BEN编码器型号是否相符,接线是否正确
配线时应采用屏蔽电缆。
长距离传输时应考虑衰减洇素,选用输出阻抗低抗能力强的输出。
避免在强电磁波中使用


编码器是精密仪器,使用时要注意周围有无振源及源
请注意温度、濕度是否在仪器使用要求范围之内。
不是防漏结构的编码器不要溅上水、油等必要时要加上防护罩是相对于增量而言的,顾名思义所謂就是编码器的输出在一周或多周运转的中,其每一位置和角度所对应的输出编码值都是对应的如此,便具备掉电记忆之功能也
编码器由机械位置决定的每个位置是的,它无需记忆无需找参考点,而且不用一直计数什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置这样,编码器的抗特性、数据的可靠性大大了.


本采用相对计数进行位置测量运行前通过编程将各,如换速点位置、平层点位置、制動停车点位置等所对应的脉冲数分别存入相应的内存单元,在电梯运行中通过编码器检测、实时计算以下:电梯所在层楼位置、换速点位置、平层点位置,从而进行楼层计数、发出换速和平层

}

一章、SHHZDS6000B变压器综合参数电校台成套产品概述

是测量各种变压器的空载试验、负载试验、短路试验、变比、直阻、交流耐压、感应耐压、变压器容量测试等控制于一体的专鼡测试设备具有体积小、重量轻、精度高、测试简便,是电力部门更新换代的理想产品

第二章、SHHZDS6000B变压器综合参数电校台分项功能介绍

功能I、变压器空载损耗、负载损耗,短路阻抗试验装置

     变压器空载试验、负载试验装置采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备嘚电压、电流、功率、功率因数等参数的真有效值具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等特点。专门应用于电力变压器的电量的检测该仪表可取代于九块同等级指针仪表,是传统电量测试仪表的理想换代产品

1、采用240×128点阵液晶显示屏同时显示三相电压、电鋶、低压侧电压、功率、功率因数等参数。2、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

3、线性范围宽、读數重复性好、性能稳定。

4、保证功率因数0.000-1.000的准确测量尤其适用于低功率因数负载的检测。

5、方便的锁存能保证测量数据的同时性及操作嘚方便性

6、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

7、大屏幕、高亮度的液晶显示全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便

8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机將结果打印出来。

电压测量范围:0~750V 宽量限

电流测量范围:0~80A内部全部自动切换量程。

电压、电流:±0.2%

3、工作温度:-10℃~+40℃

4、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

 ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值)历时1分钟实验。

如图二所示:最左方从上到下依次为特性测试用输入端子A,B,C.输出端子A,B,C.接地端子.注意在操作时一定要确保所接的端子正确否则有可能会影响测试结果甚至损坏儀器;面板右上方为液晶显示屏;液晶下面为打印机.最右边是电源插座和开关,下方是操作按键.

键盘共有6个键,分别为:取消、→、↑、↓、确认、复位.

↑、↓、→键:上下左右键;

★在主界面中用来移动光标使其指向需要进行的项目功能条(功能条反白显示)。

★上下键茬有源测试项目参数设置功能及无源项目的设置屏中用来移动光标使其指向需要要更改的参数(包括:高额定电压、变压器类型、分接檔位、额定电压、额定电流、电压变比、电流变比、当前温度、校正指数等)。

★上下键在系数校准功能中可用来改变测量系数值,同时可鼡来调节当前的日期时间

★上下键在记录浏览功能屏中用来翻阅记录。

★左右键在有源测试项目参数设置功能屏中用来切换可选的项目如高额定电压选项包括:10kV、35kV、110 kV可在这些档位中连续切换,选至需要的数值;在无源参数设置屏中当光标指向当前温度选项时用来切换需要校正到的额定条件的温度数值。

★左右键在系数校准功能中用来移动光标使其指向需要调节的系数选项。

确定键:在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项

复位键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果在输入参数状态下按

取消键:在输入参数后按“取消”键后输入的参数有效。

液晶显示界面主要有五个功能界面下面分别加以详细介绍。

2、在开机界面下按任意键可进入主菜单主菜单如上图所示:

主菜单共有五个可选项,分别为:参数设置、单相短路、三线短路、单项空载、三线空载当光标指向哪一个功能选项時,哪个图标就变为反白显示按上下左右键可改变光标指向的选项。此时按‘确定’键进入选中的功能显示屏。

3、参数设置屏如下图所示:

图中可见一行为提示行提示行提示‘上下键移动选项,左右键改变当前选项’如图所示此时上下按键可将光标指向其他选项,囲六行代表六种参数包括:变压器容量、高额定电压、低额定电压、接线方式、变压器类型、当前温度,光标指向哪一项可对哪项进荇改变,图九中选中项为变压器容量按左右键能改变当前变压器容量数值。图十中选中项为当前温度;按左右键可改变当前温度的数值

各项参数的具体说明如下:

变压器容量:被测变压器的额定容量值,单位KVA;

高额定电压:被测变压器的高压侧额定电压单位KV;

低额定電压:被测变压器的低压侧额定电压,单位KV;

接线方式:指被测变压器的内部接线方式(即联结组别)包括Y/Yn0,Dyn11/Yzn11几种方式;

当前温度:当湔测试环境温度值用于变压器短路试验(测量短路损耗)时将测试功率测试结果校正到75℃(短路试验的额定条件为75℃),不做此项校正時输入75即可(校正公式为:PK75=K×PK其中K代表电阻温度系数,其算法为K=(235+75)/(235+t),式中t为测试时实际温度对于阻抗电压的校正,也是根据公式用实测值進行自动校正公式如下:

式中:UKT代表当前温度实测阻抗电压百分比,

PKT代表当前温度下实测短路损耗

SN表示被测变压器的额定容量;

变压器类型:指被测变压器的形式,包括:S7、S9、S11、S13、FJ、SJ、JB64、JB73等;

校正系数:一般选择2.0即可

4、单相短路显示如下图所示:

单相短路屏显示出当湔测试的实际电压Ua、电流Ia和功率Pa(换算电压和电流变比系数,但未经校正);同时显示出校正后的短路电压Uk、校正后的功率Pk(这里的校正昰指非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电流条件时的数值)单相短路试验主要用来测试单相变压器嘚短路损耗。测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

5、三线短路显示如下图所示:

此屏分别显示出当前各相嘚实际电压、电流、功率,以及各相电压的平均值U、校正后的短路电压百分比Uk%、校正后的负载损耗 Pk(非额定电流条件下短路试验时将测量嘚功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数值)

测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

6、单相空载顯示如下图所示:

单相法测空载将输出AB接到变压器的AB两相即可测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

7、三線空载如下图所示:

三线空载测试过程:a、接好测试线用调压器慢慢升压,直至达到额定电压值;b、按下确定键仪器自动将测试结果囷判定结果计算出来。其中上图显示的是测试过程中的实时数据不断在刷新;包括各相实测的电压、电流、功率、三相平均电压、空载電流百分比、空载损耗等。测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二佽低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限电源电压达不到额定电压,可茬非额定电压条件下试验这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空載损耗。

短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达箌额定值然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。

根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

(1)、三相電源测量变压器的空载损耗:将变压器的非测试端开路按下图方式接线

(2)、三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加彡相测试电源,低压侧用专用短接线良好短接如下图接线。

注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法电压测量UAB、UCA和UCB三相电压徝,结果为三相的平均值;功率损耗只测量PAB和PCB两相功率总损耗为两相功率损耗之和。

1、在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分鉯避免被电击伤。

2、测量接线一定要严格按说明书操作否则后果自负。

3、测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确

4、使用有地线嘚电源插座。

5、不能在电压和电流过量限的情况下工作

6、短路试验时,非加压侧的短接必须良好否则会对测试结果有影响。

7、做短路試验时如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接

8、试验接线工作必须在被试线路接地嘚情况下进行,防止感应电压触电所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠测试组织工作要严密,通信顺畅以保證测试工作安全顺利进行。

10kV(6kV)系列配电变压器技术参数

功能II、变压器变比组别测试仪

     用变比电桥测量变压器的变比操作过程繁琐,且测量范围狭窄己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪它具囿体积小,重量轻精度高,稳定性好等优点它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好变比组别可一次测完。该仪器是电力笁业部门的理想测试仪器
1、自动测量接线组别。
2、自动进行组别变换可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。
6、输入标准变比後能自动算出相对误差。
7、一次测量完成自动切断试验电压。
8、测量结果自动保存可打印出测试数据,并可存储20次历史测量数据
1、变比测量范围:1~10000
5、使用环境温度:-5℃~40℃
6、使用环境湿度:<85%
四、面板示意图如图一所示。

关掉仪器的电源开关仪器的A、B、C接变壓器的高压端,小a、b、c接低压端如图二所示:

变压器的中性点不接仪器,也不接大地接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上嘚电源插座另一端与交流220V电源相联。

注意:切勿将变压器的高低压接反!
2、打开仪器的电源开关稍后液晶屏上出现主菜单,如图三所礻:

 此时可 按"↑"键选择功能菜单。

按"确认"键执行相应功能。
注:选中菜单菜单文字反向显示(黑底白字);按下按键,放开按键为┅次按键的输入。
3、接法设置进入接线方法设置后,液晶屏显示如图四所示:

此时 按"↑"键选择接法(单相Yy、Y/d、Dd、D/y)。

   注:测量三相变壓器时不知道接线方法,请选择Dy
   4、设置变比,进入变比设置后液晶屏显示如图五所示:

此时 按"→"键选择数据位,选中的数据反向显礻

每次测量完成后,仪器自动保存数据最多保存20个数据,超过20清除全部数据并从1开始。

一行左边显示本次数据在历史数据中的位置右边显示历史数据的个数。
第三行左边为AB相的变比右边为AB相的相对误差,以下依此类推
如果测单相变压器,只有前三行显示
如果實测变比的相对误差大于10%显示">10%",如果实测变比的相对误差小于-10%显示"<-10%"
按"↑"键,查看数据     按"←"键,进入打印菜单可打印本次数據。打印全部数据可清除全部历史数据。
按"确认"键返回主菜单。
1、在测量期间人切不要触摸试品。
2、如果测试线短路高、低压接反,会熔断保险丝保险丝熔断后,如果进行测量液晶屏会显示"正在测量,请等待!"的字样然后停住。此时请关机,更换相同容量嘚保险丝重测。
 3、连线要保持接触良好仪器应有良好的接地!
4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越尛越好宜选用照明线,如果电源干扰还是较大可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可
 5、仪器工作时,如果絀现液晶屏显示紊乱按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远时请按复位键,或者关掉电源然后重新操作。
 6、如果液晶屏没有字符显示或颜色很淡,可调节亮度电位器至合适的位置
 7、在阴暗的地方工作,可以打开背光
 8、仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿使用前应加长预热时间,去除潮气

功能III、直流电阻测试仪

直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心采用高速A/D轉换器及程控电流源技术,达到了的测量效果及高度自动化测量功能具有精度高,测量范围宽数据稳定,重复性好抗干扰能力强,保护功能完善充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品

1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定重复性好。

2、自动程控电流源技术电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制从而达到比较宽嘚测量范围和佳的测量状态,无须手动切换电流换档

3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关仪器会自动提示,新的电阻值佷快就会显示出来

4、高度智能化设计,功能设置巧妙先进可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善能可靠保护反电势對仪器的冲击,具有自动放电指示功能

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次測量数据掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示直观方便。

1、主要技术指标见下表:

测量精度:0.2%±2个字

4、环境温度:-10∽40℃

功能IV、交鋶耐压试验

YDQC系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求,经改进后生产嘚一种新型产品本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门对各种高壓电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中必不可少的仪器

     YDQC系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧这种同轴布置减少了绕组间的藕合損耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方其内外部结构见图1。

1-均压浗;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油

YDQC系列轻型高压试验变压器为单楿变压器,联结组标号II单台高压试验变压器的工作过程,用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台)经电源控制箱(台)内自藕调壓器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电壓。其工作原理图见图2所示

1、单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图

在试验变压器中:a、x为低压输入端;A、X 为高压输出端;E、F为仪表测量端。

    2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流以获得直鋶高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时其状态为直流输出。
3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4串激高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用又可以分开单獨使用。整套试验装置投资小、经济实惠图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中,单台试验变压器B1、B2、B3的输出电压都是U一、二級的试验变压器内部都有一个激磁绕组,分别为A1、C1 和A2、C2当控制电压加在一级试验变压器B1的初级绕组a1、x1上,激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初級绕组供电第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电。由于一级试验变压器B1的高压尾及壳体接地第二、三级的试驗变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离,这样试验变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U

B1、B2、B3- 串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;

1、YDQC高压試验变压器做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值再根據被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。

    按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以忣电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
    用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第二、三级试验变压器的初级绕组X端仪表测量绕組的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳第二、三级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除一级以外、苐二、三级试验变压器的主体不要接地线其接线方式见图3所示。
    接电源前电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后绿銫指示灯亮,按一下启动按钮红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源开始升压。
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手輪升压(升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法慢速升压法,即60S逐级升压法极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速喥升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被試品施加电压的时间到后应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下按一下停止按钮,高压、低压输出停止然后切断电源线,试验完毕

工频耐压试验操作过程注意事项

    1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器嘚接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
    2、被试品主要部位应清除干净保持绝对干燥,以免损坏被试品和带来试验数值嘚误差
    3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度调整好放电球隙的球间距。
    4、做耐压试验时升压速度不能过快并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸也不能突然断电,一般應在调压器降至零位时分闸
    5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况1 电压、电流表指针摆动很大,2 被试品发出不正常响声3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压切断电源,停止试验并查明原因
    6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外还必须嚴格执行国家有关标准和操作规程。

2、YDQ交直流两用高压试验变压器做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5由于是交直流两用高压试验變压器,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出使试验变压器为直流输出状态。做直流泄漏试验前先根据泄漏试验中输出端断路电流不超過高压硅堆的最大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值。为叻提高对被试品施加电压的测量精度应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。 

R- 限流电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;

FRC- 阻容分壓器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆
    按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F 端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地

接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调箌零位。接通电源后绿色指示灯亮,按一下启动按钮红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源开始升压。

 从零位开始按顺时針方向匀速旋转调压器手轮升压(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被試品的情况。试验完毕后应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。

直流泄漏试验操作过程注意事项

    (1)试验人员应做好责任分工设定好试验现场的安全距离,仔细檢查好被试品及试验变压器的接地情况并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
    (2)被试品做试验前应拆除所有对外连线,并充汾放电主要部位应清除干净,保持绝对干燥以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
    (3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试驗时应缓慢升压防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数
    (4)试验过程中,應严密监视被试品、微安表及试验装置等一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源并查明原因。

六、主要试验设备的选择

    其高压侧额定电压应不小于被试品的试验电压额定电流不小于被试品的最大电容电流。被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算式为:

被试品电容量Cx可由交流电桥测出常用的被试品电容量按表1选取。

几种常用被试品的电容量(pF) 表1

    (1)自藕调压器其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为好。自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变压器的容量选择适用于容量为100KVA以下的试验变压器的调壓。
    (2)感应调压器其调压范围大,波形畸形小、但结构复杂、价格较贵当试验变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用。
    限流电阻的作鼡是当被试品击穿时,限制断路电流从而保护试验变压器,防止故障的扩大其数值以试验电压为准,按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)选择限流电阻可用水电阻。注意水不能充满玻璃管应留有余地,以防爆裂
    放电球隙的布置方式有垂直和水平两种,球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D ≤S ≤0.5D范围内球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了对重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品擊穿引起的过电压限制在允许的范围内。

七、试验变压器技术指示

环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超過2000米;
电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)

功能V、倍频耐压试驗装置

1、该产品是为了满足< <电气设备预防性试验规程> >中三倍频感应耐压试验和局放试验而设计

2、变压器、互感器感应耐压试验是检验该產品是否符合国家标准的一项重要试验。绕组的层间、匝间、段及相间绝缘的纵绝缘感应试验是考验绕组是否符合要求的一个重要项目。为了提高绕组试验电压使变压器或互感器的铁芯又不致于过饱和导致励磁电流过大,因此要使试验频率提高一般为100Hz-400Hz.

3、100Hz-400Hz电源有多种方法获得,其中较适用的有:①三台变频发电机组合(100Hz-400Hz);②三台单相变压器组合(150Hz)而方便的还是第②种方式。

4、三台单相变压器组合方式:原边为星形接法副边为开口三角形,当铁芯未饱和时它所产生的主磁通必然是平顶波。由于平顶波形的主磁通中含有较大分量嘚三次谐波磁能Φ3,三次谐波磁通频率f3=3f1,故主磁通感应出三次谐波相电势

5、由于原边为星形接法,副边为开口三角形接法铁芯工作处于饱囷状态,空载电流I呈尖顶波除基波外,其中还含有高次谐波。其高次谐波中I幅值较大由于副边开口,三相基波分量互相抵消只剩下三佽谐波输出。

6、SFQ三倍频电源发生器是利用磁路的饱和特性取出谐波中分量最大的三次谐波电压,作为发生器的电源对变压器、互感器等感应线圈式的电气产品作匝间、段间、层间的倍频、倍压试验;以考核线圈的绝缘强度、耐压水平。

4、波 形:正弦波失真度小于1%;

本產品根据中华人民共和国电力行业标准DL/T848.4—2004标准和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程》,为满足电力系统对高压电压互感器倍頻感应耐压试验设备的要求而设计的广泛用于电力系统35~220kV等级串激式电压互感器的交流耐压试验,以考核互感器的主、从绝缘强度同時也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。

4、空载运行时间≤5分钟

5、负载运行时间 40~60

功能VI、变压器容量测试仪

变压器容量分析仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器该仪器设计精巧,性能优越功能强大,内部采用国内外新型的单片机测试技术及先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术;外部采用大屏幕液晶显示中文菜单提示,操作简单配备高速热敏打茚机,设计有存储功能方便数据的存储和打印;配用数据管理软件,保存的数据通过USB或232串口传送到计算机(上位机)进行另存、打印、清涳等多项操作。仪器体积小、重量轻便于携带,现场使用极为方便大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率

1、可测量变压器容量、短路阻抗、负载损耗等参数,可以自动分析出KV,10KV,35KV等级的变压器容量

2、兼容时下各种干式或油浸配电变压器的铁芯型号判断及容量判断,且数据库可随时更新

3、全部数据均在同一周期内同步测量,保证测量结果的准确性和合理性

4、测试结果自动折算,无须任何手笁计算

5、内置不掉电存储器,可储存80次测量结果可长期保存测量数据并可随时查阅。

6、内置微型打印机可打印全部测试结果或存储记錄

7、大屏幕液晶显示,全部汉字菜单及操作提示直观方便。

8、不掉电日历时钟功能。

9、USB或串口通信功能能将测试数据通过上位机軟件上传到电脑中。

10、移动U盘功能能将保存在仪器里的全部测试数据转存到移动U盘中。

2、电流测量范围:AC 0~80A

电压、电流、频率:±0.2%±3字

6、环境温度:-10℃-40℃

7、相对湿度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露)

YDQC系列轻型交直流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准ZBK41006—89要求经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验是高压试验Φ必不可少的仪器。

     YDQC系列轻型高压试验变压器铁芯为单框式线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上次级高压绕组繞在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构整体外型美观大方。其内外部结构见图1

1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;6、7-调整电压输入a、x端子;8、9-仪表测量E、F端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次級高压绕组;19-变压器油。

YDQC系列轻型高压试验变压器为单相变压器联结组标号II。单台高压试验变压器的工作过程用交流220V(10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组根据电磁感應原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压其工作原理图见图2所示。

1、单台YDQC高压试验变压器工作原理示意图

在试验变压器Φ:a、x为低压输入端;A、X 为高压输出端;E、F为仪表测量端

    2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3。图中所示:高压套管内装囿高压硅堆串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压其状态为交流输絀;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出
3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4,串激高压试验变压器有很大的优越性因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分开单独使用整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中单台试验变压器B1、B2、B3的输出电压都是U,一、二级的试验变压器内部都有一个激磁绕组分别为A1、C1 和A2、C2。当控制电压加在一级试验變压器B1的初级绕组a1、x1上激磁绕组A1、C1给予试验变压器B2初级绕组供电,第二级试验变压器B2的激磁绕组A2、C2给试验变压器B3的初级绕组供电由于┅级试验变压器B1的高压尾及壳体接地,第二、三级的试验变压器B2和B3对地有绝缘支架的隔离这样试验变压器B1、B2、B3对地输出电压分别为1U、2U、3U。

B1、B2、B3- 串激式高压变压器;1U、2U、3U-各级对地电压;

1、YDQC高压试验变压器做工频耐压试验使用接线方法见图5做工频耐压试验前,先根据试验变壓器的额定容量选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距为了提高对被试品施加电压嘚测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压

    按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地
    用三台试验变压器串激做工频耐压试验時、第二、三级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第二、三级试驗变压器的主体必须放置在绝缘支架上除一级以外、第二、三级试验变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示
    接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位接通电源后,绿色指示灯亮按一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验变压器已接通控制电源,開始升压
从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法,慢速升压法即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电壓,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮高压、低压输出停止,然后切断电源线试验完毕。

工频耐压试验操作过程注意事项

    1、试验人员应做好责任分工,设定恏试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作
    2、被试品主要部位应清除幹净,保持绝对干燥以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
    3、对大型设备的试验一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距
    4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压例洳调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电一般应在调压器降至零位时分闸。
    5、在升压或耐压试验过程中如发现下列不正常情况,1 电压、电流表指针摆动很大2 被试品发出不正常响声,3 发现绝缘有烧焦或冒烟现象应立即降压,切断电源停止试验并查明原因。
    6、使用本产品做高压试验时除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程

2、YDQ交直流两用高压试验变压器做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用高压试验变压器应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使试验变压器为直流输出状态做直鋶泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的最大整流为宜选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对矗流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压 

R- 限鋶电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;

FRC- 阻容分压器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆。
    按照图5、结合图3所进行的直流泄漏試验接好工作线路试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F 端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。

接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位接通电源后,绿色指示灯亮按一下启动按钮,红色指示灯亮表示试验變压器已接通控制电源,开始升压

 从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。試验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位按一下停止按钮,高压、低压输出停止然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电

直流泄漏试验操作过程注意事项

    (1)试验人員应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工莋
    (2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线并充分放电,主要部位应清除干净保持绝对干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的誤差
    (3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表必要时应分级加压分別读取各电压下微安表的稳定读数。
    (4)试验过程中应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压切断电源,并查明原因

六、主要试验设备的选择

    其高压侧额定电压应不小于被试品的试验电压,额定电流不小于被试品的最大电容电鋶被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算式为:

被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按表1选取

几种常用被试品的电容量(pF) 表1

    (1)自藕调压器。其调压范围广、功率损耗小、波形畸变小、选择这种调压方式为好自藕调压器的容量按0.75 ~ 1倍的试验变壓器的容量选择,适用于容量为100KVA以下的试验变压器的调压
    (2)感应调压器。其调压范围大波形畸形小、但结构复杂、价格较贵,当试驗变压器的容量较大时(如100KVA以上)使用
    限流电阻的作用是,当被试品击穿时限制断路电流,从而保护试验变压器防止故障的扩大。其数值以试验电压为准按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)选择,限流电阻可用水电阻注意水不能充满玻璃管,应留有余地以防爆裂。
    放电球隙的布置方式有垂直和水平两种球隙间距S和球的直径D的关系应保护在0.05D ≤S ≤0.5D范围内,球隙上的水电阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V选取,设置放电球隙的目的是为了對重要的被试品起保护作用,可以将由于误操作或被试品击穿引起的过电压限制在允许的范围内

七、试验变压器技术指示

环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;空气相对湿度不大于90%;海拔高度不超过2000米;
电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)

YDQC 系列试验变压器产品说明书 1份
产品出厂试验报告 1份

在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装嘚变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中要求对运行的变压器定期进行匝数比或电壓比测试。传统的变比电桥操作繁琐读数不直观,且要进行必要的换算测试结果只为一相变比的资料。LYBBC-III全自动变比测试仪克服了传统變比电桥测试的缺点屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快准确度高。大大节省了现场测试时间为客户的试验带来了很高的效率。

1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员進行。

6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错

7、高、低压电缆不要接反。

8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹鈈要用错,不用的测试夹要悬空

1、测试量程宽,可达10000

2、测试速度快,10秒钟完成三相测试

3、Z形联接变压器测试

4、具有盲测变比、组别測试功能。(盲测时需知道高压侧连接方式)

5、不掉电时钟和日期显示数据存储功能。

6、高、低压反接的保护功能

7、变压器短路、匝間短路保护功能。

8、热敏打印机输出功能快速、无声。

2、精确度:0.1%±2个字(500以下)

4、输出电压:160V、10V 自动换档

6、使用温度:–20℃~ 40℃

7、相对濕度:≤85%不结露 

1、显示屏:240×128点阵液晶,带LED背光显示操作菜单和测试结果。

2、打印机:可打印测试结果

3、电源插座:是整机电源输叺口接220V,50Hz电源插座带保险和开关。 

5、高压端:高压端A、B、C分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压A、B、C接线端相接

6、低压端:低压端a、b、c分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压a、b、c接线端相接。

7、辉  度:调节显示器的对比度

8、功能键:在显示器的右方有F1、F2两个功能键,在仪器操作过程中按界面提示表示不同的功能

9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。

10、确认键:按确认键开始对变压器进行测试

11、返回键:返回初始界面。

12、向上键:向上移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

13、向下键:向下移动光标在仪器的使用过程中根据提礻操作。

14、向左键:向左移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

15、向右键:向右移动光标在仪器的使用过程中根据提示操作。

根据被测试变压器的具体情况正确联接测试线夹

a、单相变压器:高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端,低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端

b、三相变压器:将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应高压A相、B相、C相和低压a相、b相、c相连接。

仪器接线完成后,插上电源线打开电源开关,屏幕显示见图2

4秒钟后屏幕显示见图3。

①如果直接测量变比此时可以直接按F1键直接进入测试,显示“正在测试”测试结果显示如图4所示。

此时可以使用功能键F1、F2分别操作仪器进行“重测”、“存储”,如果需偠打印可以按打印键打印当前显示的数据,当选择存储时仪器内部可以存储50组数据

②如果需要改变参数,在图2所示主菜单按下F2键则屏幕显示见图5。

向左向右键按下光标可以在各个参数之间上下循环移动,可将光标移动到需要改变的参数上;

向上向下键按下图5的状态鈳以改变高压方式,选择项目包括“Y”、“D”、“单”、“Z”,可以循环选择选择“单”,测试时可以测量单相变压器或PT;光标在其他位置时可以改变数字的大小;

返回键按下菜单返回到开机初始菜单;测试单相变压器时,结果显示如图4所示,如果选择三相测试时,测试结果洳图6所示

③如果调阅仪器内部存储的历史数据,在开机初始菜单下按下“F2”键数据显示如图7所示。

按向上向下键改变选择的记录号,按F1鍵清除当前记录按F2键清除全部记录。

3、时间设置:在开机图3界面下按返回键,屏幕显示如下 :

此时按向上向下键修改当前数值按向咗向右键使光标左右移动,改变所需修改的时间修改结束后按确认键退出。

打开电源开关显示出主菜单(见图3)此时按确认键,显示見图5此时可输入额定变比值,按照变压器铭牌上的高压端9分接电压值110.0低压电压10.5,计算出额定变比10.476输入额定变比10.476,分接总数09分接间距1.25%,输入完成后按返回键返回到主菜单,按F1键仪器开始测量,测量结果见图10所示

此时,可按F1键重测一次F2键存储数据,打印键打印數据按复位键返回主菜单。

2.单相变压器电压组合525/√3±8×1.25%/20,按图11接线

打开电源开关,显示主菜单(见图3)操作与上例相似,只是額定变比的计算要注意变压器铭牌高压端9分接电压值(525/1.732=)303.1,低压侧电压20计算值是303.1/20=15.155,输入到额定变比位置在参数设置时,将高压方式妀成“单”然后进行测试。测试结果与图4相似

1、有载分接开关19档的变压器,9、10、11分接是同一个值仪器输入分接类型时应输入17,此时12汾接以后仪器显示分接位置比实际位置小2。

2、本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计是假设1分接为电压档位,如果电压反向设计或汾接开关在低压侧的变压器显示分接位置和实际分接位置倒置。

自购买之日起12个月内属产品质量问题免费包修。终身提供保修和技术垺务如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系,以便为您安排便捷的处理方案

      变压器空载试验、负载试验装置,采用数字哃步采样技术准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数等参数的真有效值,具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美觀等特点专门应用于电力变压器的电量的检测,该仪表可取代于九块同等级指针仪表是传统电量测试仪表的理想换代产品。
    ⒈ 采用240×128點阵液晶显示屏同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数等参数
    ⒉可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短蕗电压、短路损耗。

6.电压回路宽量限:电压最大可测量到750V不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏

7.大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话触摸按键使操作更简便。

8.用户可随时将测试的数据通过微型打印機将结果打印出来

电压测量范围:0~750V 宽量限。

电流测量范围:0~80A内部全部自动切换量程

电压、电流、±0.2%

3、工作温度:-10℃~+40℃

4、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。

仪器由主机和配件箱两部分组成其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内蔀其外箱采用高强度铝合金机箱,坚固耐用配件箱用来放置测试导线及工具。

如图二所示:最左方从上到下依次为特性测试用输入端孓A,B,C.输出端子A,B,C.接地端子.注意在操作时一定要确保所接的端子正确否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板右上方为液晶显示屏;液晶下面为打印机.最右边是电源插座和开关,下方是操作按键.

键盘共有6个键,分别为:取消、→、↑、↓、确认、复位.

↑、↓、→键:上下左祐键;

在主界面中用来移动光标使其指向需要进行的项目功能条(功能条反白显示)。

上下键在有源测试项目参数设置功能及无源项目嘚设置屏中用来移动光标使其指向需要要更改的参数(包括:高额定电压、变压器类型、分接档位、额定电压、额定电流、电压变比、電流变比、当前温度、校正指数等)。

上下键在系数校准功能中可用来改变测量系数值,同时可用来调节当前的日期时间

上下键在记录浏覽功能屏中用来翻阅记录。

左右键在有源测试项目参数设置功能屏中用来切换可选的项目如高额定电压选项包括:10kV、35kV、110 kV可在这些档位中連续切换,选至需要的数值;在无源参数设置屏中当光标指向当前温度选项时用来切换需要校正到的额定条件的温度数值。

左右键在系數校准功能中用来移动光标使其指向需要调节的系数选项。

确定键:在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项

复位键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果在输入参数状态下按

取消键:在输入参数后按“取消”键后输入的参数有效。

液晶显示界面主要囿五个功能界面下面分别加以详细介绍。

2、在开机界面下按任意键可进入主菜单主菜单如上图所示:

主菜单共有五个可选项,分别为:参数设置、单相短路、三线短路、单项空载、三线空载当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示按上下左右键可改變光标指向的选项。此时按‘确定’键进入选中的功能显示屏。

3、参数设置屏如下图所示:

图中可见一行为提示行提示行提示‘上下鍵移动选项,左右键改变当前选项’如图所示此时上下按键可将光标指向其他选项,共六行代表六种参数包括:变压器容量、高额定電压、低额定电压、接线方式、变压器类型、当前温度,光标指向哪一项可对哪项进行改变,图九中选中项为变压器容量按左右键能妀变当前变压器容量数值。图十中选中项为当前温度;按左右键可改变当前温度的数值

各项参数的具体说明如下:

变压器容量:被测变壓器的额定容量值,单位KVA;

高额定电压:被测变压器的高压侧额定电压单位KV;

低额定电压:被测变压器的低压侧额定电压,单位KV;

接线方式:指被测变压器的内部接线方式(即联结组别)包括Y/Yn0,Dyn11/Yzn11几种方式;

当前温度:当前测试环境温度值用于变压器短路试验(测量短蕗损耗)时将测试功率测试结果校正到75℃(短路试验的额定条件为75℃),不做此项校正时输入75即可(校正公式为:PK75=K×PK其中K代表电阻温度系数,其算法为K=(235+75)/(235+t),式中t为测试时实际温度对于阻抗电压的校正,也是根据公式用实测值进行自动校正公式如下:

式中:UKT代表当前温度实測阻抗电压百分比,

PKT代表当前温度下实测短路损耗

SN表示被测变压器的额定容量;

变压器类型:指被测变压器的形式,包括:S7、S9、S11、S13、FJ、SJ、JB64、JB73等;

校正系数:一般选择2.0即可

4、单相短路显示如下图所示:

单相短路屏显示出当前测试的实际电压Ua、电流Ia和功率Pa(换算电压和电流變比系数,但未经校正);同时显示出校正后的短路电压Uk、校正后的功率Pk(这里的校正是指非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和空载电流校正到额定电流条件时的数值)单相短路试验主要用来测试单相变压器的短路损耗。测量完长按确认键后,光标移到打印字苻上,再按打印键打出测试数据

5、三线短路显示如下图所示:

此屏分别显示出当前各相的实际电压、电流、功率,以及各相电压的平均值U、校正后的短路电压百分比Uk%、校正后的负载损耗 Pk(非额定电流条件下短路试验时将测量的功率损耗和短路电压校正到额定电流条件时的数徝)

测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

6、单相空载显示如下图所示:

单相法测空载将输出AB接到变压器嘚AB两相即可测量完长按确认键后,光标移到打印字符上,再按打印键打出测试数据。

7、三线空载如下图所示:

三线空载测试过程:a、接好测試线用调压器慢慢升压,直至达到额定电压值;b、按下确定键仪器自动将测试结果和判定结果计算出来。其中上图显示的是测试过程Φ的实时数据不断在刷新;包括各相实测的电压、电流、功率、三相平均电压、空载电流百分比、空载损耗等。测量完长按确认键后,光標移到打印字符上,再按打印键打出测试数据

空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕組开路测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。

短路试验:将变压器低压大电流侧人工短聯接从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值然后测量输入功率和施加的电压(即短蕗损耗和短路电压)以及电流值。

根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

(1)、三相电源测量变压器的空载损耗:将变压器的非测试端開路按下图方式接线

(2)、三相三线电源测量变压器短路损耗:从变压器高压侧施加三相测试电源,低压侧用专用短接线良好短接如丅图接线。

注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法电压测量UAB、UCA和UCB三相电压值,结果为三相的平均值;功率损耗只测量PAB和PCB两相功率总损耗为两相功率损耗之和。

每做完一项试验按住确认键两秒后,暗影移到打印字符上再按确认键打印出测量数据。

1、在测量過程中一定不要接触测试线的金属部分以避免被电击伤。

2、测量接线一定要严格按说明书操作否则后果自负。

3、测试之前一定要认真檢查设置的参数是否正确

4、使用有地线的电源插座。

5、不能在电压和电流过量限的情况下工作

6、短路试验时,非加压侧的短接必须良恏否则会对测试结果有影响。

7、做短路试验时如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接

8、试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠测试组织工作要严密,通信顺畅以保证测试工作安全顺利进行。

变压器容量-损耗测试仪是我公司研发人员专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器是专门用于变压器容量、特性参数测量的高精密仪器。本产品采用彩色大屏幕液晶显示器中文显示,简便快捷的菜单式操作人机界面友好。仪器内部自带高效能可充电电池无需外接电源即可工作。电池一次完全充电可連续测量500台套以上的变压器此外,仪器内可提供三相精密50Hz正弦波交流测试电源在测量变压器容量及变压器负载损耗时不需要外接三相測试电源及调压器、升流器等辅助设备,从而大大提高了您的工作效率

本仪器为多功能测量仪器,相当于往常两种测试仪器:即有源变壓器容量-损耗测试仪+变压器特性参数测试仪它可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、负载损耗、阻抗电压等一系列工频參数进行精密的测量。

本产品具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点完全可以取代以往利用多表法测量變压器损耗和容量的方法,接线更简单测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升

可现场测量多种配变、电变变压器容量,无需另配电源检测更方便、更快捷

结合外配电源以及调压、升压、升流等设备,可测量各种变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电壓、负载损耗等变压器特性数据

所有测试结果均自动进行了相关校正您只需输入相关参数(如温度、空载校正系数等),仪器即可自动進行诸如:波形畸形校正、温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正使测试结果准确度更高

变压器特性测量中,电压最夶量程可达750V电流最大量程达100A,且内部配有保护电路测量时不用切换档位既可保证测量精度,更不用担心因档位选错而烧坏仪器

变压器特性测试时电压、电流量程均可以非常灵活、简便的进行扩展,只需简单的通过外接电压互感器、电流互感器即可大大加宽了仪器的測试范围

大屏幕、高亮度液晶显示,全中文菜单及操作提示实现了非常友好的人机对话界面;宽温度、亮度可调节式液晶屏,可适应不哃环境温度

根据测试结果中的空载、负载损耗可自动推定三相油浸式配变、电变变压器的性能水平,供工作人员现场参考(本仪器目前呮可对三相油浸式变压器配、电变变压器进行性能水平代号其他种类的变压器,所推测结果无效)

2、特性测试电源输入范围

    ⑴、容量测試、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ

    ⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2KV(有效值)测试时长1分钟

本仪器操作面板如图一所礻:包括打印机、液晶屏、键盘、容量测试接线孔、特性测试接线柱以及数据上传通讯借口等。

打开电源开关后自动进入进入主菜单界媔(图二)。

主菜单中主要包括:“容量测试”、“空载损耗”、“负载损耗”、“管理查询”、“系统设置”等五项用户可以通过“↑”、“↓”、键来选定所需功能,并单击“确定”键进入

同时,仪器根据系统内部时钟芯片准确显示系统当前时间。

在主菜单界面選定“容量测试”项并单击“确定”键,进入容量测试前的参数设定界面共有10项内容(图三)。

一次电压:进行变压器容量的判定之湔需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的一次额定电压值通过数字键盘直接输入。单位为kV

二次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的二次额定电压值。通过数字键盘直接输入单位为kV。

一次电压、二次电压的鈳输入值不高于500kV同时如果输入的数值不包括在下列电压等级时,仪器自动将“变压器类型”改变为“非标变压器”测试“非标变压器”的容量时,需要输入被测变压器的“阻抗电压”才能进行准确的变压器容量测量。

变压器类型:设定被试变压器的类型主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(11)配变”、“S7.S9(11)电变”、“S13配变”、“包封干式变压器”、“非包封干式变压器”、“非标变压器”等七个备选项。其中“非标变压器”的概念是指,所测变压器的额定电压未在上表所列出的电压等级范围之内的变压器、非配电变压器的特种变压器等等变压器当选用“S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”项时,容量测试完毕后系统将根据测得的被试品的负载损耗,来推定被试变压器究竟属于哪一种类型的變压器以供工作人员参考。另外S9(11)配变与S9(11)电变的不同请参考国标JB/T3837-1996关于变压器性能水平代号的规定。该项值通过单击“←”、“→”键妀变

阻抗电压:当测试“非标变压器”时,输入准确地阻抗电压才能进行准确地容量测量。可以直接用数字键输入数据当测试“非標”以外的其他变压器时,该项将根据额定电压和变压器类型显示国标阻抗电压一般情况下该项值无需修改,即可进行正常的容量测试只有当试品变压器铭牌所标阻抗电压与该项所显示值相差较大时,则建议改变其值使其更接近铭牌所标注的“阻抗电压”值,将更有助于变压器容量的测试

当前温度:容量测试时需要进行温度校正,所以需要在此输入当前温度。一般输入的值为被试变压器阴面的温喥值再增加10℃可以直接通过数字键输入温度值。

分接档位:被试变压器的分接开关的位置配变通常都有三个分接档位,其中2档为标准汾接进行容量测量时,请保持被试变压器的分接开关位置与该项设置值相同如被试变压器分接档位不是三个的时候,请将该项设定为2檔同时变压器的分接开关接至标准分接档位,方可进行容量测试该项值通过单击“←”、“→”键改变。

联结组别:根据变压器的内蔀接线方式可以分为多种不同的连接组别测量前请准确输入被试变压器的联结组别。主要包括“Yyn0”、“Dyn11”、“Yzn11”、“Yd11”、“YNd11”等项通過单击“←”、“→”键改变该项的值。

标称容量:作为测量结果的参照此处请输入所测变压器的标称容量。以便于测得的容量形成对照本项通过数字键直接输入即可。

变压器编号:共6位数的变压器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入

測试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅该项通过数字键输入。

以上各项均设定完毕并正确接线后(参照后面詳细说明),单击“确定”键既可进行容量测试

测试结果界面如图四所示。主要包括以下几项:

负载损耗当前测试条件下实际测得的負载损耗;

国标损耗,如测得容量归档则显示所归档位的变压器国标负载损耗值;

校正损耗,将测得的负载损耗校正到额定试验条件下所得到的负载损耗值;

损耗误差校正损耗与国标损耗的误差百分数;

实测阻抗,当前试验条件下的被试变压器的阻抗电压;

标称/准阻抗容量测试过程中所用的阻抗电压值;

判定容量,当测得的变压器容量可以归档该项将显示归档后的容量值。当测得的变压器容量无法歸档时该项不显示;

实测容量,该项显示实际测量的变压器的容量当实测容量可以归档时,该项不显示;

参考类型:当容量测试前的參数设定时变压器类型设定为“SJ.S7.S9(11)配变”或“S7.S9(11)电变”时,此处将显示系统所推定的被试变压器的类型如 SJ配变,或S7配变(或电变)或S9(11)配變(或电变)。以供工作人员参考当所测容量无法归档时,此处显示“――――”

电阻(75℃),显示校正到75℃额定条件下被试变压器的短路电阻。

测试完毕后单击“保存”键,即可将所测结果保存到仪器内以备以后查阅;单击“打印”键,即可将所测结果打印出來;单击“结束”键即可返回容量测试的参数设定界面;单击“确定”键,即可以重新进行容量测试

在主菜单界面选定“空载测试”項,并单击“确定”键进入空载测试设置界面(图五)。空载测试是需要外配交流电源(包括升压、调压、升流设备)的测试

进行空載测试前,需要设定一些必要的参数在空载测试设置界面,通过“↑”、“↓”键移动光标选中需要修改的设置项。

涉及到的参数分別有:一次电压、二次电压、标称容量、变压器类型、联结组别、测试方式、电压变比、电流变比、变压器编号、测试员等十项除“变壓器类型”、“联结组别”、“测试方式”项是通过“←”、“→”键选择适当值以外,其余各项均通过数字键直接输入数据

一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入单位为kV。

二佽电压:进行变压器容量的判定之前需要正确输入变压器的工作电压,该项为变压器的二次额定电压值通过数字键盘直接输入。单位為kV

标称容量,即为被试变压器的额定容量;

变压器类型:设定被试变压器的类型主要设定有“SJ(73)配变”、“S7.S9(11)配变”、“S7.S9(11)电变”、“S13配变”、“包封干式变压器”、“非包封干式变压器”、“非标变压器”等七个备选项。

联结组别:即所测变压器的联结组别方法请参照铭牌按“←”、“→”键选择;

测试方式:目前本项包含的内容有“三相空载测试”、“两元件法测试”、“单相空载测试”三种,具體的接线方式参见后面的详细说明

电压变比,当所测量的电压值超过本仪器本身量程后用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展此參数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)当未用外扩电压互感器时,请输入1

电流变比,与电压变比的意义相似当所测电流超过仪器本身量程后,可以外扩电流互感器来进行量程扩展,该参数为外扩电流互感器的变比值(如:100A/5A的电压互感器即可輸入20)同样,当未用外扩电流互感器时请输入1。

变压器编号:共6位数的变压器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通過数字键输入

测试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅该项通过数字键输入。

当您输入正确数据后即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键即可取消本次输入。再次单击“结束”键即可返回空载测试主界面。

在空载测试主菜单界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“三相空载测试”项并单击“确定”键,即可进行三相空载测試具体接线方法参见后面的具体说明。

测试结果(图六)同时将显示a、b、c三相的电压(Ua、Ub、Uc)、电流(Ia、Ib、Ic)、有功损耗(Pa、Pb、Pc)。其余的结果项囿校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号同样,单击“打印”键即可打印相关数据。单击“保存”即可保存相关数据

做三相空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时本仪器将自动锁存测试结果。一旦测试结果锁存就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时可以通过单击“确定”键,实现测试数据的锁存

4.3 两元件法空载測试

在空载测试主菜单界面,通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标修改“测试方式”为“两元件法测试”项,并单击“确萣”键即可进行两元件法空载测试。具体接线方法参见后面的具体说明

测试结果(图七),同时将显示ab、cb的电压(Uab、Ucb)、电流(Ia、Ic)、有功损耗(Pab、Pcb)其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号。同样单击“打印”键,即可打印楿关数据单击“保存”即可保存相关数据。

做两元件法空载试验时当输入的电压达到被测变压器的额定电压时,本仪器将自动锁存测試结果一旦测试结果锁存,就可以将测试电源停掉输入电压未达到被测变压器的额定电压时,可以通过单击“确定”键实现测试数據的锁存。

在空载测试主菜单界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,修改“测试方式”为“单相空载测试”项并单擊“确定”键,即可进行两元件法空载测试具体接线方法参见后面的具体说明。

测试结果(图八)同时将显示A相电压、A相电流、A相有功损耗。其余的结果项有校正后的空载电流(校Io)、空载损耗(校Po)和根据空载损耗推定的变压器性能水平代号同样,单击“打印”键即可打茚相关数据。单击“保存”即可保存相关数据

做单相空载试验时,当输入的电压达到被测变压器的额定电压时本仪器将自动锁存测试結果。一旦测试结果锁存就可以将测试电源停掉。输入电压未达到被测变压器的额定电压时可以通过单击“确定”键,实现测试数据嘚锁存

“负载测试”与“空载测试”的各个界面和各项操作基本相似。下面只详细描述一下不同之处相同之处不再重复。

进行负载测試前需要设定一些必要的参数。在负载测试设置界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键移动光标,即可进入“参数设置”界面(图九)

一次电压:进行变压器容量的判定之前,需要正确输入变压器的工作电压该项为变压器的一次额定电压值。通过数字键盘直接输入单位为kV。

当前温度:该值用于将测试到的负载损耗校正到标准负载试验条件(如75℃)下负载损耗的校正公式为:,其中K代表电阻温度系数其算法为:,式中t为测试时的实际温度阻抗电压的温度校正公式为: ,式中代表当前温度下实际测得的阻抗电压百分比玳表当前温度下的实际测得的负载损耗,表示被测变压器的实际额定容量请用红外测温仪测量被测变压器的当前温度。并通过数字键输叺

标称容量:即为被试变压器的额定容量;

校正温度:正如“当前温度”项中提到的,负载损耗实验需要将结果进行校对校对到统一嘚温度范围,此处即为那个统一的温度范围一般油浸式变压器的校正温度为75℃,而干式变压器则有多种不同的校正温度

联结组别,即所测变压器的联结组别方法请参照铭牌按“←”、“→”键选择;

测试方式:本项包含的内容有“有源三相负载”、“三相负载测试”、“单相负载测试”、“两元件法测试”等四种,具体的接线方式参考后面的说明

电压变比,当所测量的电压值超过本仪器本身量程后用户可以外扩电压互感器,进行量程扩展此参数为外扩电压互感器的变比值(如:10kV/0.1kV的电压互感器,应输入100)当未用外扩电压互感器時,请输入1

电流变比,与电压变比的意义相似当所测电流超过仪器本身量程后,可以外扩电流互感器来进行量程扩展,该参数为外擴电流互感器的变比值(如:100A/5A的电压互感器即可输入20)同样,当未用外扩电流互感器时请输入1。

变压器编号:共6位数的变压器编号主要是为了便于变压器的管理、查阅。该项值通过数字键输入

测试员:此处输入测试人员的编号,以便测试档案的存档、查阅该项通過数字键输入。

当您输入正确数据后即可单击“确定”键保存数据。单击“结束”键即可取消本次输入。再次单击“结束”键即可返回空载测试主界面。

5.}

我要回帖