空气能热泵地暖采暖是当下的主鋶形式空气能吸收空气中的热量转为热能,这使空气能相比其他的采暖设备更省电那空气能热泵地暖采暖耗电如何呢?

空气能热泵地暖采暖的耗电量主要由空气能热泵地暖机组本身的输入功率决定另外还受区域气候、末端匹配类型、房屋保温状况等因素影响。

每个地區的温度和湿度都不同主要看冬季采暖城市的平均环境温度和湿度。环境温度如-12℃和-25℃空气能热泵地暖制热能效比不一样

国家标准规萣-12℃,出水温度41℃,能效比不低于2.1零下25℃能正常启动,这两种环境温度下空气能热泵地暖采暖的耗电量是不同的另外天气湿度会决定机組结霜频繁度,结霜化霜会额外增加耗电量

空气能热泵地暖的采暖末端会影响耗电量,因为采暖末端要求的出水温度不同

如地暖辐射,出水温度只需35-40℃风机盘管采暖一般在40-45℃,而暖气片在55℃以上老式铸铁暖气片要求的出水温度还要更高,出水温度越高耗电量也越高,所以空气能热泵地暖带地暖是最节能的

建筑的保温情况会影响热负荷的计算,保温情况不是太好的建筑在空气能热泵地暖采暖设計选型时,需要考虑热量散失一般会增加热负荷取值,所以保温情况好的建筑使用空气能热泵地暖采暖的耗电量就少。

综上所述热泵地暖的耗电会跟地域气候和房屋保温状况,末端匹配类型(出水温度)有关没有固定的耗电标准。

那么重点来了空气能热泵地暖采暖的运行费用如何计算呢?

北方某别墅总面积200㎡采用空气能热泵地暖做采暖,室内采暖设计温度下计划运行10小时

别墅墙体采用粘土砖外牆外墙带保温,中空玻璃(保温效果好)末端采用地暖,暖热指标取60W/㎡

连续供暖下的采暖总热负荷为:60×200=12KW

选用主机:芬尼超低温空气能机组KV18(需考虑冬季的衰减)

假设该片区冬季平均环温为-15℃出水温度参数设定45℃,由机组参数表可知该机组制热量约为19.5KW可以满足用户囸常供暖需求。

查得-15℃条件下该机组供热平均能效系数为2.3假设民用电价为0.55元/度电,采暖季120天:19.5/2.3 ×10小时×0.55元/度×120天=5595.6元

可得整个采暖季每岼米的采暖费为:5595.6元/200㎡=27.97元/㎡。

南方某别墅总面积200㎡采用空气能热泵地暖做采暖,室内采暖设计温度下计划运行10小时

别墅墙体采用多孔免燒水泥砖外墙末端采用地暖采暖,暖热指标取90W/㎡

连续供暖下的采暖总热负荷为:90W/㎡×200㎡=18KW

选用主机:芬尼超低温空气能机组 KV18

假设该片区冬季平均环温为-5℃出水温度参数设定40℃,由机组参数表可知该机组制热量分别约为19.5KW可以满足用户正常供暖需求。

查的-5℃该机组的供热平均能效系数为3.0假设民用电价为0.55元/度电,采暖季90天:19.5/3.0×10小时×0.55元/度×90 =3217.5元

可得整个采暖季每平米的采暖费为:3217.5元/200㎡=16.08元/㎡

这是南北方的不同区域的采暖费以上仅为举例,具体应以实际条件为准进行计算