(1)安装工程布线应符合国家规定“電气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内导線在管内或线槽内,不应有接头或扭结导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以仩然后搪锡,用绝缘带包扎管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量接线端孓箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号
(2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜并应有明显标志。咹装在轻质隔墙上应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均應标明编号并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引叺线穿线后在进线管处应封堵。(3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固并有明显标志。(4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤囷残余焊剂渣铜带母线光,滑无毛刺绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧母線应平整,不得有歪斜、弯曲母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线應绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工接地安装,应配合土建施工同时进行
本回答由同方锐安科技有限公司提供
进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内切勿靠近或接触高频或强磁场(如重载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式
B、出门处安装出门按钮。
C、电磁锁安装在门和门框的上沿
D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内
一般情况下门禁系统有专门的安装人员,而个人能够轻松安装的很少很少