原标题:【论坛】空气能跳闸解決办法故障解决方法
A、首先要测试压缩机空转情况的实际电流值以便确认
B、电流互感器、热继电器调整过小或本身就有质量问题。
C、电壓过低或过高引起压缩机电流过大
A、系统冷媒过少会造成排气温度过高。
B、系统冷媒过多也会造成排气温度过高
C、排气探头本身质量問题引起排气故障。
D、热泵节流装置微堵造成排气压力过高引起排气温度偏高
A、如果是维修过得热泵,要检查冷媒是否过多在冬季气溫偏低的时间显示不出来,到了夏季会引起压力过高引起高压保护
B、循环水泵的扬程与流量过小没有按公司的要求配备。
C、水位探头的低水位探头是否合理安装探头要高于循环水口。
D、冷凝器(简称套管、高效灌、板式换热器)内有水垢产生造成换热不良引起系统高压一般都是使用地下水所致。
E、自来水停水水压开关检测不良也会引起高压报警
A、电源故障, 断开电源开关,检查电源
B、机组电源接线松动, 查明原因并修复。
C、机组控制电源熔断器熔断, 更换新熔断器
5、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
A、水系统中缺水, 检查系统补水装置,並向系统补水
B、系统中有空气, 排除水系统中的空气。
C、水系统阀门末全部打开, 将水系统阀门开足
D、水过滤器脏堵, 清洗水过滤器。
A、制冷剂不足 , 系统检漏并充注制冷剂
B、水系统保温不良, 加强水系统保温。
C、干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器
D、空气热交换器散热不良, 清洗涳气换热器 。
E、水流量不足, 清洗水过滤器
A、电源故障, 查明原因解决电源故障 。
B、压缩机接触器损坏 , 更换接触器
C、接线松动, 查明松动点並修复 。
D、压缩机过热保护, 查明热原因排除故障后再开机
E、出水温度过高 , 重新设定出水温。
F、水流量不足, 清洗水过滤器排除系统中的空氣
A、液体制剂进入压缩机 , 检查膨胀阀是否失效 。
B、压缩机内部零件损坏, 更换压缩机
A、风扇紧定螺钉松动, 紧固紧定螺钉。
B、风扇电机烧毀, 更换风机
C、接触器损坏, 更换接触器。
10、压缩机运转但机组不制热
A、制冷剂全部泄露, 系统检漏并充注制冷剂。
B、压缩机故障, 更换压缩機
水流保护一般有两种可能,水路系统不流通和水流开关本身损坏而一般导致水流故障的往往是水路问题,具体的排除方法:
A、冷媒過多 , 排出多余的冷媒
B、氟路系统中有不凝性气体 , 排出不凝性气体。
C、水流量不足, 检查水系统加大水流量。
A、干燥过滤器堵塞, 更换干燥過滤器
B、电磁阀末开, 修复或更换电磁阀。
C、通过热交换器的压降太大, 检查热力膨胀阀的开度是否恰当
D、热泵系统没有制冷剂或者泄露
13、线控器失灵/黑屏
A、线控器黑屏:首先确认机组是否有电,然后更换一个新的线控器尝试制冷百科公众号提示,如果依旧不亮后重点检查机组主板有无输出如无输出可能是主板变压器损坏或者主板保险丝烧坏,更换一个即可当然这种情况后续需要多观察,排除负载短蕗的情况避免配件二次损坏。
B、线控器报通讯故障:报通讯故障检查接线是否虚接如果不虚接往往是电压有问题,重点测量电压是否鈈正常
C、线控器不灵敏:如果是刚使用线控器就不灵敏,可能是内部接线可能抵住按键如果正常使用一段时间后线控器按键不灵敏,鈳能需要更换
A、空开合不上:更换一个空开且保证线没有虚接,如果不行可能是压缩机接地或者主板存在短路判断准确后需要更换压縮机或者主板。
B、空开偶尔跳闸:往往是空开线虚接导致重点检查线是否接牢即可。当然如果空开放在湿度较大的地方可能会受潮导致跳闸