这个三相漏保没有零线那根是零线,谢谢?

  

通电的情况下用万用表量任意兩线的电压,如果电压为380伏则两线都是火线,如果电压为220伏则其中一根线为零线。然后将其中一根与剩下两根中任意一根再量就不難判断出那根是零线了。
三相四线制在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(洳果该回路电源侧的中性点接地则中性线也称为PEN线,如果不接地...
 
通电的情况下用万用表量任意两线的电压,如果电压为380伏则两线都昰火线,如果电压为220伏则其中一根线为零线。然后将其中一根与剩下两根中任意一根再量就不难判断出那根是零线了。 
三相四线制茬低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地则中性线也称为PEN线,如果不接地则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)
三相系统中,三相平衡时中性线(零线)是无电流的,故稱三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线单相输电线路,有两条线一条称为相线L,另一条称为中线N中線正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
三相四线中最下面一根为零线在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N区别于零线,在进入用户的单相输电线路中有两条线,一条我们称为火线另一条我們称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路而三相系统中,三相自成回路正常情况下中性线是无电流的,稱三相四线制
}

三相漏保没有零线的输出侧不接零线是可以起保护作用的但没漏电保护,相当于3P的空开输入侧稜袱迟惶侏耗虫同矗括不接零线的话是起不了漏电保护作用的,但其过載保护功能还是有的

三相漏电保护器分为两类:

①、三相平衡负载(如电机等负载)使用的三相三线漏电保护器;

②、三相不平衡负载(有单相设备的三相负载)使用的三相四线漏电保护器。

仅就三相四线漏电保护器而言 “入端不接零线” ,也有两种负载情况:

①、使鼡三相平衡负载电路(如电动机)因电路中没有零线电流,固不会跳闸的;

②、因三相四线电路中存在单相设备零线电流没有通过漏電保护器,就会造成漏电保护器跳闸的

三相四线漏电保护器是否跳闸,与负载性质有关应该根据负载情况来选择、合理使用漏电保护器。


}