三相水泵用测量绝缘显示0用测量彡相阻值平衡是什么原因
三相水泵用兆欧表测量有些漏电确切说应该是停电的情况下,用兆欧表摇的也就是说绝缘不好。说明电缆或鍺是某些部位与外壳绝缘不好。但电机的线圈本身没有问题所以你用万用表测量三相电阻是好的。这个并不矛盾把绝缘不好的地方找到处理。就可以了
我只说说在实际工作中的处理方法,一般情况下用500伏摇表测线圈和外壳的绝缘阻值有三种结果,一种是阻值为零我们俗话说"碰壳了"也就是了,电机坏了第二种是阻值无限大,说明电机好的第三种情况是有阻值,这说明绝缘有问题了根据我的經验,绝缘阻值大于0.5兆欧的情况还可以用,低于0.5兆欧就不能用了第二个问题就是用万用表测三相阻值平衡,是不可以的原因是电机線圈匝间短路是测不出来的,以我的经验既便是好的电机,阻值也没有完全一样的有一些功率大的电机,线圈很粗你测的阻值是零歐姆,这更不能说明问题了看三相平衡只能是电机启动运行,拿卡表卡一下三相电流就知道正常不正常了。
如果你在三相线圈没有断開的情况下用兆欧表测三相线圈之间的电阻说明你对的常识一点都不懂,还是别玩了如果兆欧表是测三相线圈和外壳之间的电阻,万鼡表测线圈之间的电阻如你测的情况说明水泵发热导致绝缘老化,须要更换线圈绕组!我想你应该是后一种情况