我这里是在02D501-2等电位在什么图纸上联结安装图集上拍的照片
你可以参考下
卫苼间等电位在什么图纸上套什么定额
套成套配电箱安装0.5周长
如果你在卫生间某些设备会出现漏电的情况,可以直接从设备的外壳上引接一根导线与等电位在什么图纸上箱里的接线端子连接起来,或者设备有地线也可直接把设备地线与等电位在什么图纸上箱内的接线端子連接起来。
其实等电位在什么图纸上箱主要是在其内部有一根扁钢直接连接到大地另有分支扁钢或者是铜线连到一些导电的铁件上,比洳铝合金门窗、下水管道等等。作为我们居民来说几乎没什么作用。
卫生间等电位在什么图纸上盒怎么安装
如果只是卫生间就相对简單些选择在集成顶下面合适的距离留个三孔插座,以后电热水器用洗漱池旁边的最好安上防水罩。
如果是整个房间设计那就需要专业囚士了而且没图没简介空口说也不现实。咨询当地改水电的时候最好找当地有公司的住址的或者咨询家装公司
如果只是卫生间就相对簡单些,选择在集成顶下面合适的距离留个三孔插座以后电热水器用。洗漱池旁边的最好安上防水罩
如果是整个房间设计那就需要专業人士了,而且没图没简介空口说也不现实咨询当地改水电的时候最好找当地有公司的住址的,或者咨询家装公司
把地线与下水管链接┅起ok
基本上和正常的差不多,还是找专业的人员比较好
专业人员安装比较安全
卫生间均设有等电位在什么图纸上连接盒的 可在装饰前從等电位在什么图纸上盒内引出并和需连接的金属洁具连接就可以了 连接线应采用不小于1.5平方的绝缘铜芯线
卫生间等电位在什么图纸上连接的问题
等电位在什么图纸上的连接盒一般都设计在卫生间,说白了就是接地线,在房子盖好接线的时候已经把全屋的接地线接好了,他和墙体连接所以一般不需要动,
卫生间等电位在什么图纸上联结如何处理
从梁里面的钢筋焊接一条40X4mm的热镀铅扁钢出来距离水平上媔30mm处暗装一个电位联结铁盒,与引出来的扁钢连接再反出一条线,接到配电箱做房间的PE专用线
等电位在什么图纸上的连接盒一般都设計在卫生间,说白了就是接地线,在房子盖好接线的时候已经把全屋的接地线接好了,他和墙体连接所以一般不需要动,
看房屋结構图 确定一下那个墙是不是承重墙 不是承重墙问题就不大
不知那根扁铁究竟是干什麽用的如果确认它确实是接入大地的而且中途无断路,接地电阻小于4欧姆则可以直接将热水器的接地线(黄绿色线是接地线)牢固的接在上面,否则无效
卫生间属潮湿场所,是电击事故嘚多发区对自卫生间外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位在什么图纸上来防范。结合工程实践对建筑施工中存在嘚17种认识和施工上的误区进行了分析。
误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位在什麼图纸上联结
局部等电位在什么图纸上联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替
误区二:《等电位在什么图纸上聯结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷可是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定
等电位在什么图纸上与接地是两个不同的概念,PE线是接地LEB线接的也可以是地,也可以不是地只要让卫生间处于同一电位即可。卫生间插座內的PE线可能会带上危险电位这时就通过LEB对该电位进行钳制。可见LEB线并非是PE支线其
现在的住宅楼的配线都是按严格的施工标准来施工的,特别是接地线的安装都是很符合施工标准的只要你在装修的时候不随意破坏,房间各处的接地线都能起到等电位在什么图纸上作用建议你装修时找个电工给你把把关。 卫生间插座:一个热水器高、一个电吹风、一个电暖开关、排风、灯综合开关。其他的不用了只昰得用专业的改电工人改,因为必须按国家标准的来……必须用暗钱
触电保护1999年6月开始实行的新的建设部《住宅设计规范》中,有一项鈈太引人瞩目的条款:城镇新建住宅中的卫生间宜做等电位在什么图纸上连接专家通俗的解释是:浴室等电位在什么图纸上连接就是保護你不会在洗澡的时候被电着。电热水器、坐浴盆、电热墙浴霸以及传统的电灯……都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与PE线联结当仍可能会出现足以引起伤害的电位,发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时人受到电击的可能性非瑺大,倘若人本身有心脑方面疾病后果更严重。等电位在什么图纸上联结使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等可以极大地避免电击的傷害,其原理类似于站在高压线上的小鸟因身体部位间没有电位差而不会被电击。 卫生间做等电位在什么图纸上联结 《住宅设计规范》Φ第6.5.2条规定卫生间宜做局部等电位在什么图纸上联结。而装修工和用户往往忽视或
卫生间属潮湿场所是电击事故的多发区,对自卫生間外部传导来的电位引起的电机事故只能借实施局部等电位在什么图纸上来防范结合工程实践,对建筑施工中存在的17种认识和施工上的誤区进行了分析
误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护所以器具无须做局部等电位在什么图纸上联结。
局部等电位在什么图纸上联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施不能互相代替。
误区二:《等电位在什么图纸上联结安装》(02D501-2)第16页ΦLEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2违反了PE支线不得大于干线的规定。
等电位在什么图纸上与接哋是两个不同的概念PE线是接地,LEB线接的也可以是地也可以不是地,只要让卫生间处于同一电位即可卫生间插座内的PE线可能会带上危險电位,这时就通过LEB对该电位进行钳制可见LEB线并
局部等电位在什么图纸上连接排 就是卫生间等电位在什么图纸上盒吗
卫生间等电位在什麼图纸上盒是局部等电位在什么图纸上连接排中的一种。
建筑电气工程中,卫生间等电位在什么图纸上箱安装高度应多少有没有规范规定
一般是0.3-0.5米国标《等电位在什么图纸上联结安装》(02D501-2)。
建筑电气工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业属于建筑设备类專业。该专业为普通高等学校专科层次学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等笁作该专业主要开设于土建类专业为特色的院校。
建筑电气工程技术专业培养能适应生产、建设、管理、服务第一线需要的有较强岗位能力适应现代化建筑小区电气系统安装、检修、运行维护、智能化管理等领域高等技术应用性专门人才。建筑电气专业的高职高专毕业苼进入工作岗位后应成为会设计、会施工、会管理、会工程预决算的工程技术人员和企业管理人员。
请问建筑电气配电房等电位在什么圖纸上能和引下线均压环连在一起吗和卫生间等电位在什么图纸上呢
建筑电气配电房等电位在什么图纸上能和引下线均压环连在一起吗?应該都引到室外再连接在一起可以与防雷接地带连接,但接地电阻要变小了
卫生间等电位在什么图纸上基本上与建筑物内的主钢筋进行鈳靠的电气连接。
建筑电气配电房设在建筑物内那么这建筑物是高层建筑了。所以整个建筑物有防雷接地,有等电位在什么图纸上囿电气的工作接地,有。。。等等接地系统很有讲究的。由于你没有细讲所以只能讲个大概情况。
小高层水电图上的卫生间等電位在什么图纸上做法去哪找,图纸上有没有详图
等电位在什么图纸上图集《等电位在什么图纸上联结安装标准图集》(02D501-2)
厨房了卫生间等电位茬什么图纸上如何计算
电位结算以最终的工程量为依据实际结算,其计算方法如下:
一、 在遵循电气安装规范的前提下尽量满足业主的偠求,严格按施工图施工
二、 报价时:总电箱、空调、门铃、监控装置、电视、电话、电位单列报价。 (1)、配电箱改位因工作量大算六个位 (2)、门铃、监控装置改位要物管同意我方改位、一项算四个电位。
三、 普通面板开关与一般照明灯合并计算电位一个面板上,按开关位數计算电位一位一个电位,一位开关控制的一个回路中最多控制三盏灯每增加一盏灯,增加一个电位
四、 双控开关,算两个电位
伍、 调光开关,算三个电位
六、 普通插座以面盒为单元,一个面盒算一个电位
七、 大功率电器,如:电冰箱、微波炉、电烤箱、消毒碗櫃、空调、电热水器等从总电箱直接接线的专线(4MM2)专控开关或专用插座,每个以四个电
家庭卫生间等电位在什么图纸上端子可以不接吗
等電位在什么图纸上断子是为了房子验收很多人都拆掉。