21只0.14一根铜丝多少电流过电流多少安

二点五下乘以九往上减一顺号赱。
三十五乘三点五双双成组减点五。
条件有变加折算高温九折铜升级。
穿管根数二三四八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,載流量为 2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘彡点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线畧大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
计算电缆载流量选择电缆(根据电鋶选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关影响的因素较多,计算也较复杂各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表

根据相关电工资料查得2.5平方毫米的铜芯绝缘导线的安全载流量如下:单位安

分子是橡皮绝缘导线的载流量,分母是塑料绝缘导线的载流量排列的根数越多,则安全載流量还要相应减小

导线长期允许通过的电流称之为导线的安全载流量。

}

电线的载流量和电压没有关系鈈管多大的电压载流量都是一样的!你说的0.2mm是什么意思?是直径还是横截面积

没问题!2安培很小的!
我看错了,0.2毫米是吧那就够呛了!
够呛,太细了不知道你的0.2毫米是多少平方的,2安培最少用0.2-0.3平方的铜线直径0.2也就0.03平方左右,也就是个一根铜丝多少电流肯定不行!
那直径0.25应该可以了吧
那直径0.25mm应该可以了吧

你对这个回答的评价是?

}

我要回帖

更多关于 一根铜丝多少电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信