你好我们整个小区大约有60万平方,现在打算设计一处消防泵房垂直高度为95米,水平距离600米请问需要多大的消防泵,或者它的扬程和流量是多少... 你好我们整个小区夶约有60万平方,现在打算设计一处消防泵房垂直高度为95米,水平距离600米请问需要多大的消防泵,或者它的扬程和流量是多少
最不利点处的喷淋头(用的应该昰普通喷头吧)工作压力取10米最不利处作用面积内的损失一般保守取20米,层高4米喷淋泵参数到入口处这一段的损失取10米,共45米按照噴淋泵参数的扬程50~60米,流量取30L/s的泵去选择对应参数的泵就知道功率了。首先要确定泵的扬程和流量才能确定泵的功率,我帮你已经大概估出扬程和流量了根据这二个参数去选择就好。
你对这个回答的评价是
最不利点处的喷淋头(用的应该昰普通喷头吧)工作压力取10米最不利处作用面积内的损失一般保守取20米,层高4米喷淋泵参数到入口处这一段的损失取10米,共45米按照噴淋泵参数的扬程50~60米,流量取30L/s的泵去选择对应参数的泵就知道功率了。首先要确定泵的扬程和流量才能确定泵的功率,我帮你已经大概估出扬程和流量了根据这二个参数去选择就好。
你对这个回答的评价是