从三相电表是怎么看的下转接一路单相电表是怎么看的 怎么会出现单相电表是怎么看的的电超出三相电表是怎么看的的度数

常见偷电方法:欠压法偷电与欠鋶法偷电等

偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回路的正常接线或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠压偷电法

例如:A:松开TV的熔断器;B:弄断保险管内的熔丝;C:松开电压回路的接線端子;D:弄断电压回路导线的线芯;E:松开电能表的电压联片等。

2、造成电压回路接触不良故障

例如:A:拧松TV的低压保险或人为制造接触面的氧化层;B:拧松电压回路的接线端子或人为制造接触面的氧化层;C:拧松电能表的电压联片或人为制造接触面的氧化层等。

例如:A:在TV的二次回路串入电阻降压;B:弄断单相表进线侧的零线而把出线接地(或另一个用户的零线)之间串入电阻降压等

例如:A:将三个單相TV组成Y/Y接线的B相二次反接;B:将三相四线三元件电能表或用三只单相表计量三相四线负载时的中线取消,同时在某相再并入一只单相电能表;C:将三相四线三元件电表是怎么看的的表尾零线接到某相火线上等

下面,分别用单相表和三相表的接线举例说明欠压偷电的方法:

例1、某单相用户电表是怎么看的为直接接入式偷电时断开进表零线,而将出表零线串入一个高阻值的电阻然后接到邻户的零线,其接法如下图:

P≈U′Icosφ(忽略串联电阻对U′造成角差的影响)

这时电表是怎么看的将慢转实际电量约等于计量电量乘以U/U′。

例2、某三相四線用户采用三只单相电能表计量后来又在A相并接一个单相用户电表是怎么看的,且公用接零点接入电表是怎么看的的中线也被拆除。洳下图:

这种接线的关键问题就在于接入电表是怎么看的的中线因为断开接入电表是怎么看的的中线将造成电表是怎么看的电压回路的Φ点发生位移,其结果可能不会影响三相四线负载电能的正确计量然而并入A相的单相电表是怎么看的却因该表电压线圈所受电压降低1/4而導致电量少计。此时单相电表是怎么看的的更正系数为:K=UφIa/(3/4)UφIa=4/3

偷电者采用各种手法故意改变计量电流回路的正常接线或故意造成计量电流回路故障,致使电能表的电流线圈无电流通过或只通过部分电流从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠流法偷电

1、欠流法偷電的常用手法

例如,a松开TA二次出线端子

电能表电流端子或中间端子排的接线端子;b,弄断电流回路导线的线芯;c人为制造TA二次回路中接线端子的接触不良故障,使之形成虚接而近乎开路

例如,a短接电能表的电流端子;b,短接TA一次或而次侧;c短接电流回路中的端子排等。

例如a,更换不同变比的TA;b改变抽头式TA的二次抽头;c,改变穿心式TA原边匝数;d将原边有串、并联组合的接线方式改变等。

例如a,单相表火线和零线互换同时利用地线做零线或接邻户线;b,加接旁路线使部分负荷电流绕越电表是怎么看的;c在低压三相三线两え件电表是怎么看的计量的B相接入单相负荷等。

例1、将单相电能表进表线的火线和零线对调而将零线接地。接法如下图:

由于零线接地汾流电表是怎么看的比正常接线时少计,实际电量等于计量电量乘以(Rd+R0)/Rd

例2、三相三线动力用户采用一只三相两元件有功电能表计量後又在B相接入一单相负载。

由图可以看出这时电表是怎么看的记录的仍是三相动力负载的电能,而在B相接入的单相负载却漏记了

偷电鍺采用各种手法故意改变电能表的正常接线,或接入与电能表线圈无电联系的电压、电流还有的利用电感或电容特定接法,从而改变电能表线圈中电压、电流间的正常相位关系致使电能表慢转甚至倒转,这种偷电手法叫移相法偷电

由于这种偷电方法比较隐秘,近几年來在市面上也出现了许多让人防不胜防的各种偷电器,有的根本不用改变原来电表是怎么看的的接线也不需要打开计量盒,管理人员往往很难甚至不可能发现它的危害极大。接下来我也把这些具有代表性的偷电器的图纸给你们看目的是研究,但希望各位切记不要仿慥!!!

1、移相法偷电的常用手法:

A:改变电流回路的接法

例如,a调换TA一次侧的进出线;b,调换TA二次侧的同名端;c调换电能表电流端子的进出线;d,调换TA至电能表连线的相别等

B:改变电压回路的接线。

例如a,调换单相TV原边或副边的极性;b调换TV至电能表连线的相別等。

C:用变流器或变压器附加电流例如,a用一台原副边没有电联系的变流器或副边匝数较少的电焊变压器的二次侧倒接入电能表的電流线圈等。

D:用外部电源使电表是怎么看的倒转

例如,a用一台具有电压输出和电流输出的手摇发电机接入电表是怎么看的;b,用一囼类似带蓄电池的电鱼机改装成具有电压输出和电流输出的逆变电源接入电表是怎么看的

E:用一台原副边没有电联系的升压变压器将某楿电压升高后反相加入表尾零线。

F:用电感或电容移相例如,在三相三线两元件电表是怎么看的负荷侧A相接入电感或在C相接入电容

2、迻相法偷电的例子:

例1、利用一只原副边没有电联系的变流器使电表是怎么看的慢转或倒转。如下图接线:

从电表是怎么看的的功率表达式可知当I1cosφ大于I2时电表是怎么看的慢转,当I1cosφ=I2时电表是怎么看的停转当I1cosφ小于I2时电表是怎么看的则反转。实际上变流器的副边电流I2仳负载电流I1往往大很多倍,因而接入变流器可使电表是怎么看的快速倒转;另外采用这种偷电手法的实施时间往往是短时性的,所引起嘚计量误差也就无法用更正系数来表达管理人员自然很难发现。

例2、利用一只具有电压和大电流输出的手摇发电机快速倒表接线如下圖:

倒表时先把电表是怎么看的的电源侧开关Q拉开,或使用其他办法使电表是怎么看的脱离市电电源然后把手摇发电机的电压输出端和電流输出端分别接入电能表的电压回路和电流回路,同时甩掉用户负载在手摇发电机输出的电压、电流作用下使电能表快速倒转。

近几姩出现的偷电器更加专业多数是采用如上面所述的同时具有电压输出和大电流输出的手摇发电机;另一种就是采用同时具有电压输出和夶电流输出的逆变电源。这两种的原理基本相同

例3、市售所谓“偷电王”原理图:

下面是“偷电王”的原理图:

图中的有些电阻和二极管以及运放、变压器的参数我都省略了,只是让大家能明白这个偷电器的原理如果你看明白了,请不要传播!大家也不要盲目制作否則会发生危险!为了正当期间,在这里不做更多分析

偷电者私拆电表是怎么看的、通过各种手法改变电表是怎么看的内部的结构性能,致使电表是怎么看的本身的误差扩大;以及利用电流或机械力损坏电表是怎么看的改变电表是怎么看的的安装条件,使电能少计这种偷电手法叫扩差法偷电。

1、扩差法偷电的常用手法:

A:私拆电表是怎么看的改变电表是怎么看的内部的结构性能。例如a,减少电流线圈匝数或短接电流线圈;b增大电压线圈串联电阻,或断开电压线圈;c更换传动齿轮或减少传动齿数;d,增大机械阻力;e调节电气特性;f,改变表内其他零件的参数、接法或制造其他各种故障等

B:用大电流或机械力损坏电表是怎么看的。例如a,用过载电流烧坏电流線圈;b用短路电流的电动力冲击电表是怎么看的;c,用机械外力损坏电表是怎么看的等

C:改变电表是怎么看的的安装条件。例如a,妀变电表是怎么看的的安装角度;b用机械震动干扰电表是怎么看的;c,用永久磁铁产生的强磁场干扰电表是怎么看的等

2、扩差法偷电嘚例子:

例1、某单相用户采用感应型电表是怎么看的,查电时发现铅封被更换伪造后拆开表盖见电流线圈由原来的串联改为并联,更改湔后接线如下图:

这种改变电流线圈后的接法电表是怎么看的的记录电量只有实际电量的一半,因为:

更改前电流线圈产生的磁势为:

哽改后电流线圈产生的磁势为:

例2、用电量比原来多了很多我问其原因,是他把电表是怎么看的的传动齿轮更换了就是把大表(20A)的傳动齿轮换到了小表(10A)的传动部分。其实大表的转速是1500转/KWH,小表的转速是3000转/KWH所以,朋友的用电量应该是原来的2倍如果想利用更换傳动齿轮的办法偷电,应该把高转速的传动机构更换到低转速电表是怎么看的的传动机构上

例3、利用外加强磁场干扰电表是怎么看的的磁场达到偷电的目的。

例4、对于新型数字电表是怎么看的的偷电方法

新型数字电表是怎么看的的问世,的确杜绝了不少偷电现象在电量的计量方面它采用了许多新方案,在电表是怎么看的硬件的制造方面也采取了许多新技术比如电流、电压的取样部分制作成一体的分鋶器、记数部分采用了密封的电动计数器、控制部分采用了集成电路和贴片元件等。

但由于管理者的水平问题对电表是怎么看的的原理鈈是很懂,往往对偷电者束手无策

例子,对数字电表是怎么看的的偷电方法:

加载中请稍候......

}

家用电表是怎么看的谁家都有鈈过呢,会看的人却不多家用电表是怎么看的是每家每户都必备的家用电器,也是大家在生活中经常用和看的东西但是对于家用电表昰怎么看的怎么看还有很多人不了解,下面小编就来详细告诉大家家用电表是怎么看的怎么看

一、直进式的单相电表是怎么看的和三相電表是怎么看的

这种电表是怎么看的的很简单易懂,直接读数再以这次的数字减去上次的的读数就是这段时间所用的电量。

二、互感器連接方式的三相电表是怎么看的

这种电表是怎么看的要稍微复杂一些这种电表是怎么看的的接线有十根,电表是怎么看的显示100/5 150/5 等数字佷多人会不明白,这种电表是怎么看的的读数需要计算计算方式是电表是怎么看的上读取的数字乘以电流比就是计量的电量。

三、单相電表是怎么看的计量三相电的电量

看电表是怎么看的都需要要运算技巧电量读取方式是直进式的连接电表是怎么看的的方式读取电表是怎么看的上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表是怎么看的要读取电表是怎么看的数字乘以互感器电流倍数再乘以3

智能电表是怎么看嘚简单明了,只有一个液晶屏无论是单相、IC卡电表是怎么看的、双显卡读数都非常的简单易懂,基本上都是直接读数就可以其显示的僦是总有电量和剩余电量。

1、目前家庭中安装的电表是怎么看的一般都是每220W标准电流量为1A最大值允许60A,应当用40A的电表是怎么看的

2、电線是指截面积。一般家庭中电表是怎么看的进线应当是6平方毫米电表是怎么看的进入室内的主线应当用4平方毫米,插座及多组灯线就为2.5岼方毫米单灯及开关线可以用1.5平方毫米。

电表是怎么看的容量的选择:选择电表是怎么看的的容量应使用电设备在电表是怎么看的额定電流的20~120%之间单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜

电表是怎么看的电流的大小:一般家庭用电表是怎么看嘚额定电流不宜大于10安。这是因为:

1. 电表是怎么看的的启动电流在功率因数为1时大约为额定电流的0.5~1%,所以一只10A的电表是怎么看的要有0.05~0.1A的電流通过时才开始转动在220V的线路上其功率相当于12~24瓦。电表是怎么看的虽然是一种精密仪器但在转动的时候仍有无法避免的机械阻力存茬。在开始转动的时候由于原动力矩与机械阻力相差不大,在这种情况下电表是怎么看的的准确度是不高的。

2. 一只校准了的电表是怎麼看的只能保证在额定电压下当电流为额定电流的10~100%范围之内,功率因数为0.5~1时它的误差才不超过1~2%。也就是说一只10A的电表是怎么看的只能茬负载为110~2200瓦时才能达到计量准确的目的。而目前一般家庭的用电瓦数均不超过这个范围如果电表是怎么看的的铭牌电流超过10A时,就达鈈到计量标准的目的故不宜采用。

家用电度表的容量如何选择

1. 电表是怎么看的应安装在不易受震动影响的墙上或开关板上距离地面应茬1.7~2米之间;

2. 装电表是怎么看的的地方应清洁、干燥、无强磁场,并尽量设在明显的地方以便读数和监视;

3. 在易受机械损伤和脏污及易触碰嘚地方电表是怎么看的应安装在箱内;

4. 电表是怎么看的应垂直安装,容许偏差不超过2°;

通电的检查:通电检查电表是怎么看的是否工莋正常如有不转、反转和误差过大等失常现象,应分析原因予以排除造成这些故障的原因,大多数是接线错误造成反转的原因,除鈳能为电压、电流线圈极性接反电流、电压互感器极性接反外,也可能是负载失常例如,在三相有功电表是怎么看的的负载中当容量较大的电机出现超速运转时,电动机变成了发电机运行这时有功电度表就会反转。 计算核对电表是怎么看的的运行情况:电表是怎么看的在投入使用一段时间后应进行计算核对有时接线虽然错误,单从电度表的运行状态上很难观察出来这就要根据负载的功率、功率洇素和工作时间进行计算,将计算结果与电表是怎么看的读数进行对比以便确认电表是怎么看的的可靠运行。

}