请问五星组20干式报警阀组的组成图解,哪一种更好玩呢??

5.3.1干式报警阀组的组成图解阀组的咹装应先安装水源控制阀、干式报警阀组的组成图解阀然后应再进行干式报警阀组的组成图解阀辅助管道的连接。水源控制阀、干式报警阀组的组成图解阀与配水干管的连接应使水流方向一致。干式报警阀组的组成图解阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时干式报警阀组的组成图解阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小於1.2m安装干式报警阀组的组成图解阀组的室内地面应有排水设施。

5.3.2干式报警阀组的组成图解阀组附件的安装应符合下列要求:

5.3.2.1 压力表应安裝在干式报警阀组的组成图解阀上便于观测的位置;

5.3.2.2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;

5.3.2.3 水源控制阀安装应便于操作且应有明显開闭标志和可靠的锁定设施。

5.3.2.4 干式报警阀组的组成图解阀安装应在干式报警阀组的组成图解阀组系统一侧,安装系统调试、供水压力和供水流量检测用的仪表、管道及控制阀管道过水能力应与系统过水能力一致;当供水压力和供水流量检测装置安装在水泵房时,干式干式报警阀组的组成图解阀组、雨淋干式报警阀组的组成图解阀组应在干式报警阀组的组成图解阀组系统一侧安装控制阀门

5.3.3湿式干式报警閥组的组成图解阀组的安装应符合下列要求:

5.3.3.1 应使干式报警阀组的组成图解阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发苼误干式报警阀组的组成图解

5.3.3.2 干式报警阀组的组成图解水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置

5.3.4干式干式報警阀组的组成图解阀组的安装应符合下列要求:

5.3.4.1 应安装在不发生冰冻的场所;

5.3.4.2 安装完成后,应向干式报警阀组的组成图解阀气室注入高喥为50~100mm的清水;

5.3.4.3 充气连接管接口应在干式报警阀组的组成图解阀气室充注水位以上部位且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀應安装在充气连接管上;

5.3.4.4 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;

5.3.4.5 安全排气阀应安装在气源与干式报警阀组的组成图解阀之间,且应靠近干式报警阀组的组成图解阀;

5.3.4.6 加速排气装置应安装在靠近 且应有防止水进入加速排气装置的措施;

5.3.4.7 低气压预干式報警阀组的组成图解装置应安装在配水干管一侧;

5.3.4.8 下列部位应安装压力表:

(1)干式报警阀组的组成图解阀充水一侧和充气一侧;

(2)空气压缩机嘚气泵和储气罐上;

(3)加速排气装置上。

5.3.5雨淋阀组的安装应符合下列要求:

5.3.5.1 电动开启、传导管开启或手动开启的雨淋阀组其传导管的安装應按湿式系统有关要求进行;开启控制 安装应安全可靠。

5.3.5.2 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气其安装应按干式干式报警阀组的组成圖解阀组有关要求进行;

5.3.5.3 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,并应便于观测和操作;

5.3.5.4 雨淋阀组手动开启装置的安裝位置应符合设计要求且在发生火灾时应能安全开启和便于操作;

5.3.5.5 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。

}

控制阀门它是在其出口侧充以壓

低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行干式报警阀组的组成图解的单向阀。与湿式干式报警阀组的组成图解阀基本相同不同の处在于湿式干式报警阀组的组成图解阀阀板上面的总压力为管网中的有压水的压强引起,而干式干式报警阀组的组成图解阀则由阀前水壓和阀后管中的有压气体的压强引起

除阀全开位置外,阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁不应小于1 9mm对于有色金属或不锈钢不应尛于9mm(不包括制动锁和锁止机构)[1] 。

阀在关闭位置阀瓣组件与阀座内缘之间至少有3mm的半径间隙。

阀座的环形空间深度不应小于3mm,

轴与轴套之间嘚径向间隙不应小于0.125mm

阀瓣轴销与阀体支承端面之间的轴向间隙不应小于0.25mm。

阀体中对阀的开启起主导作用的任何往复运动的导向零件在活动件进入固定处的最小径向间隙不应小于0.7mm,阀处于伺应状态时,活动件与固定件的最小径向间隙不应小于0.125mm

耐腐蚀的阀瓣导套、轴销、轴承与其他黑色金属零件之间的间距不应小于3mm。

}

湿式干式报警阀组的组成图解阀昰湿式自5261动喷水灭火系统的主要4102部件安装在总供水干管1653上,连接供水设备和配水管网是一种只允许水流单方向流入配水管网,并在规萣流量下干式报警阀组的组成图解的止回型阀门在系统动作前,它将管网与水流隔开避免用水和可能的污染;当系统开启时,干式报警阀组的组成图解阀打开接通水源和配水管;在干式报警阀组的组成图解阀开启的同时,部分水流通过阀座上的环形槽经信号管道送臸水力警铃,发出音响干式报警阀组的组成图解信号

主要用于湿式自动喷水灭火系统上,在其立管上安装湿式干式报警阀组的组成图解阀接线如图5-19所示。

图5-19 湿式干式报警阀组的组成图解阀接线

湿式干式报警阀组的组成图解阀平时阀芯前后水压相等(水通过导向管中的沝压平衡小孔保持阀板前后水压平衡)。由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于閥芯下面的总压力)。发生火灾时闭式喷头喷水,因为水压平衡小孔来不及补水干式报警阀组的组成图解阀上面水压下降,此时阀下沝压大于阀上水压于是阀板开启,向立管及管网供水同时发出火警信号并启动消防泵。

干式干式报警阀组的组成图解阀主要用在干式洎动喷水灭火系统和干湿式自动喷水灭火系统中其作用是用来隔开喷水管网中的空气和供水管道中的压力水,使喷水管网始终保持干管狀态当喷头开启时,管网空气压力下降干式阀阀瓣开启,水通过干式报警阀组的组成图解阀进入喷水管网同时部分水流通过干式报警阀组的组成图解阀的环形槽进入信号设施进行干式报警阀组的组成图解。

干式干式报警阀组的组成图解阀由阀体、差动双盘阀板、充气塞、信号管网、控制阀等组成构造如图5-20所示。

图5-20 干式干式报警阀组的组成图解阀的构造
1—阀体;2—差动双盘阀板;3—充气塞;4—阀前壓力表;5—阀后压力表;6—角阀;7—止回阀;8—信号管;9、10、11—截止阀;12—小孔阀;13—总闸阀

雨淋阀用于雨淋喷水灭火系统、预作用喷水滅火系统、水幕系统和水喷雾灭火系统这种阀的进口侧与水源相连,出口侧与系统管路和喷头相连一般为空管,仅在预作用系统中充氣雨淋阀的开启由各种火灾探测装置控制。雨淋阀主要有杠杆型、隔膜型、活塞型和感温型等几种其重要特性见表5-12。

【3标§】常用雨淋阀的类型和特性 表5-12

4种:湿式干式,雨淋预作用(它是组合阀,但应单独划列)就这4种。

本回答由北京星仪传感器技术有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 干式报警阀组的组成图解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信