回气管夏天时 冬天在哪里冬天都要结露吗

||||||||||
||||||||||
查看: 748|回复: 13
冰柜回气管不结露能给客户送去吗
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
第一次修冰柜,新飞98L小冰柜,总功率100瓦 R22制冷剂& &昨天打压低压漏,今天盘管12米&&抽真空2小时充制冷剂。现在都开仨小时了还是压缩机和高压管烫手 过滤器热&&低压微微结露很少的那种&&手摸都不是太凉。冰柜里上边结霜厚下边20公分刚结薄霜&&没温度表也不知多少温度&&到现在还没停机
阅读权限101
在线时间 小时
不可送,这样送会反功的。
阅读权限30
在线时间 小时
压缩机压力测了吗?压力是不是足?毛细管长度是否合适?
阅读权限50
在线时间 小时
是用6个管盘的吧,上个图看一下。
阅读权限25
在线时间 小时
肯定不能送去啊,
阅读权限120
在线时间 小时
拍个图片看看什么型号压缩机,那么小的冰柜,还没见过用R22制冷剂的压缩机。
阅读权限25
在线时间 小时
干燥过滤器怎么会热哪,工作3个小时不停机肯定是不能送的
阅读权限15
在线时间 小时
国强电修部 发表于
拍个图片看看什么型号压缩机,那么小的冰柜,还没见过用R22制冷剂的压缩机。
打错字了 是12的制冷剂。现在没在家下午回去上照片
阅读权限15
在线时间 小时
ephisky 发表于
压缩机压力测了吗?压力是不是足?毛细管长度是否合适?
原来的毛细管,压缩机压力不知道怎样测,低压不到0.1
阅读权限15
在线时间 小时
鸿翔家电维修 发表于
是用6个管盘的吧,上个图看一下。
6个铜管盘的,现在把铝皮粘上了
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 7840|回复: 24
加氟加到最终回气管结露是标准吗?
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 深圳集雅 于
00:36 编辑
“加氟加到最终回气管结露为宜。”这是制冷前辈宝贵经验的总结,中肯地说,乃为大多数维修工当前所能接受较为合理的一种加氟依据,但如果从精确地角度来看,这不会是一种最理想的标准。
& &回气管凝露,是跟环境空气温湿度有关的,也就是说露 点受这两个因素的影响,凝露的温度会有一个很长的范围,1℃?&&17℃?还是20℃?在不同的温湿条件下都可能出现。事实上一台设备工作在标准工况的状态是很少见的,如果按标准工况的压力数据来作为依据是行不不通的,一些冬天维修的冰箱到夏天坏了,而一些夏天维修的冰箱等不到冬天也坏了,所以维修时环境所造成设备运行工况的变化是造成上述问题的重要原因。
& & 至于用什么依据来确定这个加氟的量呢?那就要引入实际工况数据来作为条件,如空气湿度在20%~70%情况下,根据当前冷凝环境温度、蒸发器过热度、蒸发压力所形成的线性关系来确定此时的加氟量,毛细管是固定节流部件,故蒸发器的蒸发温度受冷凝压力的变化而变化,而膨胀阀有根据过热度自动调节的功能,即使冷凝温度(压力)变化,而蒸发器却能恒定在一个稳定的过热度,往往造成很多人加氟的量难以控制,一些人修冷库加了几十公斤的氟而低压压力却没有丝毫变化就是这个原因。
& &我想说明的是加氟的一套标准依据肯定是有的,但毕竟这里是一个维修论坛,不是搞设计的,流于过多的环境温度啦、压力啦、过热度啦、过冷度啦、关系曲线啦等等数据形式的表达,容易为人所诟病,是很多人所不能接受的,所以我只能简单地让大家了解加氟量标准这个原理,不当之处请诸位前辈指正。
阅读权限50
在线时间 小时
本帖最后由
01:48 编辑
并不是说那个是标准 而是参考 当然了原机是不会结露的&&但是我们维修的时候雪种毕竟跟厂家纯度一样 受条件限制真空肯定不是那么彻底 定量也不现实 特别是600 本身用量很少 如果挂网了定量也是不标准的 因为改变了原机的管路 说加到结露只是我们长期总结的经验 结露就意味着雪中差不多刚好把管路循环完 从而保证效果 还有如果你每天试机都结露的话 证明管路不漏气 反之肯定还存在泄露 嘴笨只是我个人见解
阅读权限40
在线时间 小时
叫板的人来了.
阅读权限50
在线时间 小时
1楼2楼说的都有道理。
阅读权限30
在线时间 小时
环境温度并不是特别重要,到了冬天也不会有太大的影响
阅读权限40
在线时间 小时
有许多的原装冰箱,看不见回气管结露,但制冷效果却很好,是什么原因。
阅读权限40
在线时间 小时
同意楼上的观点!!!!!!
阅读权限120
在线时间 小时
正确!!!
阅读权限110
在线时间 小时
路过学习。
阅读权限55
在线时间 小时
我一般的经验是让冰箱工作1小时以上,使冷藏、冷冻室温度接近设定温度,看回气管的冷度,只要明显发凉就算制冷剂够了,结露也算正常了,结霜要放掉些,然后继续让冰箱工作,直至能够正常停机、开机就完全正常了。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 1748|回复: 9
冰箱回气管结露,蒸发器结露!就是不上霜为什么
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
冰箱里面全是水.是不是压缩机高压不行了.12的制冷剂不到1个压力
阅读权限15
在线时间 小时
是窜气吗?怎么没有人说说指点下
阅读权限35
在线时间 小时
你快让他撑死了,再加就会爆了
阅读权限15
在线时间 小时
感觉不像是制冷剂加多了.那你说说12的压缩机正常运行几个压力
阅读权限110
在线时间 小时
感觉不像是制冷剂加多了.那你说说12的压缩机正常运行几个压力
加氟过多,氟的质量差,压缩机的效率低,冷凝器散热差等都是此现象。
阅读权限10
在线时间 小时
换压缩机!曾经修过同样故障的
阅读权限30
在线时间 小时
压缩机坏了吧
阅读权限30
在线时间 小时
R12的压力没那么高吧?
阅读权限15
在线时间 小时
过滤器温温的.应该是压缩机的问题
阅读权限15
在线时间 小时
加氟过多,氟的质量差,压缩机的效率低,冷凝器散热差等都是此现象。谢谢老师你说的很全面
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司冰箱加新型制冷剂最终以回气管结露为准_E时代网络运营_天涯博客
今日访问:[$DayVisitCount$]
总访问量:906
开博时间:
博客排名:552202
(10)(47)(17)
总结三星冰箱加新型制冷剂最终以回气管结露为准
在2015年,这一局面似乎将被打破,家电企业不约而同发布了变频冰箱推广计划与相应新品。放眼整个白电市场,变频空调渗透率达到57.31%,变频洗衣机为26.78%,两者都远高于变频冰箱16.58%的渗透率,这意味着变频冰箱市场未来大有可为。
&目前家电市场正呈现出明显的"趋优消费"特征,变频、风冷等高端大容量冰箱越来越受到消费者欢迎。&中国电子商会副秘书长陆刃波表示,应用变频、风冷技术的大容量冰箱在未来十年将迎来发展的黄金期。
值得注意的是,以三星为代表的韩系家电企业敏锐洞察行业发展趋势,凭借&大容量+变频+风冷&的技术组合,三星冰箱在平淡的家电市场上一路飘红。根据权威调查机构对400升以上大容量冰箱市场的统计,自2012年起,三星冰箱再度荣登大容量市场的销售冠军,并持续至今。
网小编了解到&变频压缩机&是通过实时调节压缩机电机转速,使冰箱获得比定频冰箱更突出的节能、保鲜与静音效果。变频冰箱与定频冰箱是替代关系,而且从变频空调行业发展的路径来看,这种替代是不可避免的必然。而从冰箱的制冷技术来看,应用了变频压缩机的风冷冰箱在到达设定温度后,不仅能保持以低转速低能耗的状态运行,更消除了定频压缩机频繁启停产生的噪声和过大的能耗,静音体验和节能效果相当明显。
随着变频压缩机技术的发展,风冷制冷方式已成为国内乃至世界绝大多数消费者认可的冰箱制冷技术首选。而三星在冰箱领域的成功,与其率先一步应用风冷变频技术有很大关系,在大容量冰箱市场独占鳌头也不足为怪。2015年内,三星在中国市场即将全面停售定频冰箱,并在对开门、多门、三门及两门等全系冰箱产品线推广&全无霜变频大容量&技术理念。
&一场以技术引导行业革新的帷幕已经拉开,变频将成为改变市场份额和行业格局的最大变量。家电企业只有勇于站在变频的"风口"上,才能逐步摆脱增长困境。&中国家用电器研究院测试技术研究所所长鲁建国强调,在家电行业新常态下,变频大容量产品有望成为行业发展的新拐点,企业应及时把握市场先机。
故障维修:总结三星冰箱加新型制冷剂最终以回气管结露为准
三星冰箱类制冷器具经过维修后,特别是更换了两器和毛细管的系统,就不能按原机标示的制冷剂加注量加注了,应当重新确定新的加注量。
应该说制冷剂的加注量最终以回气管结露为准,注意&最终&二字,前提首先是要让蒸发器逐渐全部结满霜,最后回气管再慢慢结露为止,这才是正确的理解及加氟的反应过程。
而不是加氟直接加至回气管结露才放手(关阀),这就错了,这样肯定是加多了,就会造成误判或出现不正常的现象,如蒸发器的前面不结霜,只结露发凉,而蒸发器的后段或回气管结霜,甚至连压缩机也&冒冷汗&,或者压缩机保护停机等等。后面又左放右放,这样不行那样不行,七搞八搞,事情越弄越糟。所以加氟正确的程序及有规律的反应是相当重要的。
必须说明的是,在任何情况下以压力来衡量加液是否正确是极其错误的!因为所用制冷剂的不同,压力也不同;气候温度(环境温度)的不同压力也不同;运行时间(测试时间)的不同压力也不同;箱内温度的不同压力也不同;箱体密封程度的不同压力也不同;冷凝效果的不同压力也不同;压缩机性能的不同压力也不同......。压力只能用来衡量系统是否存在堵塞(冰堵或脏堵)现象,别无它用!绝对不能以压力电流多少为准!电流只能在标准蒸发温度时测定,不要超出规定即可。
三星冰箱的运转电流本身就很小,低压压力也很小,特别是R600系统。压力随温度而变化,电流又随负荷而改变,起初的箱温及环温又直接牵连着压力及电流,如果此时还以压力及电流作为加氟量多少,怎么才能掌握得准确?那么一点压力及电流的指示怎么分辨得准?温度指使压力在不断变化,电流随温度热负荷在不断改变,你以什么时候的为准?以多少为标准?以什么情况下的为准?所以说,以压力及电流加氟永远也加不准!!!压力及电流在加氟过程中根本不具备可操作性!!!
新三星冰箱的回气管很少有结露的,大多数只是发凉而已,但也有少数在箱温较低时回气管会稍微结露的。经维修后的三星冰箱,特别是改动变换了两器和毛细管的系统,原机标示的加注量肯定是与现实不符了,不能再按原标示量加注了。这就说明维修的结果与原机的配置存在差异,没有达到原机设计要求。绝大多数经维修后比原标示量加得少,说明两器面积换小了,或者毛细管用得过短。当然也有极少数经验丰富,技术到位的师傅,维修后的加注量仍与原标示量一样或相当,说明变换的两器容积(面积)与原机一样大小,毛细管的通径或长度也一样,维修后的技术性能达到原机标准,所以加注量也一样。
绝大多数维修后会变动加注量,那到底该与什么为标准呢?根据通常人的意识行为和心理作用的因素,结合正常三星冰箱回气管的表现,也就是常说的&经验&吧,只能以回气管结露或稍微结露为准了。所谓回气管发凉,凉到什么程度?人的感觉也各有不同,所以操作性不好(不便)掌握。还有一点因素:就是运转的时间问题,本来是凉到一定程度正好了,但由于运转时间长,回气管从发凉转为结露了。虽然在运转时间还不算长的情况下回气管就结了露,是属于稍微多加了一点,但距即要停机时回气管结露也是很正常的现象,特别是冬季气温低,回气管更容易结露,也应该视为是正常范围。所以说在变动了两器和毛细管的情况下,加注以回气管结露或稍微结露为准还是相对比较可靠和实际或适宜的,操作的掌握性还是可行的,是符合绝大多数规律的。
所以经逐年的维修摸索后总结了一条规律,那就是最终以回气管结露或稍微结露为准。比较起来对于某些三星冰箱可能的确加多了一点点,但为了谋求宁可适当多加一点也防止少加了的&放心&目的,同时为吻合用户的&心理满意&作用,只能以此为标准了!大家可能也会碰到一些用户说&给我多加一点&,好像&油多不坏菜&似的。虽然他们不懂,说的是外行话,但可见他们的心理作用是什么。
新三星冰箱的低压管都是内藏式的,外表只有接压缩机的那么一小段,其实在保温层里有的弯了很多,所以长度都较长。即使结霜一段,但也绝不会在外露的管路上表现出来。还有,只要温度达到标准了,蒸发器的尾部可能结不全霜,但因为埋藏在里面,外部看不到,所以不得而知。但如果是盘的明管,当用户或自己看到尾部有一段管没结霜,用户会是什么想法?他(她)会满意吗?你自己又是什么想法?能放心吗?那你必然就会加至全部结满霜,好了,此时露出箱外的回气管就是那么点长,它能不结露吗???所以在做这些事情时,或者在为此情况说话时,就应当考虑它的现实面!这就是理论与实际,理论与现实的结合!
如果离开这种标准,不以回气管结露为标准,那应该加到什么程度?以箱温为标准,或者以停机为标准,当然这些也是很好的标准,对于一般水平的维修者来说,那要等多久时间?又具体到多少箱温合适?能掌握好吗?现实吗?所以我认为还是以回气管结露为标准现实一点,好掌握一些,方便简单一些。经过使用验证,这种标准也是确实可行的。
文章转载:南方的冬天为何感觉更湿冷 专家:相对湿度不同
[本站声明] 上网看看奇闻网刊载此文或图片不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。本网站部分文章或图片是由网友自由上传。对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请联系我们。
  经历了一个多礼拜的阴雨债,昨日立春,终于见着阳光了。过去一周,杭州一直处在阴冷模式,又是风又是雨,没风没雨的时候,阴冷的气氛还是扑面而来。
  大概因为今年是暖冬的缘故,南方小伙伴求暖气的呼声,似乎也没有往年来得“凄惨”,大家反倒还因为这短暂的江南特色的冬天,稍稍安心了一点,冬天总要有冬天的样子,冷一冷或许能“灭灭菌”吧。
  说来很奇怪,江南这个地方,初夏的时候,碰到湿哒哒的天气,人越发闷热;到了冬天,室内比室外冷,大家也说这是因为“南方冬天湿哒哒”的缘故。
  同样都是“湿哒哒”,为什么会让人的冷热感觉截然不同呢?
  记者连线同济大学教授:南方的冬天比北方更湿吗
  同济大学暖通空调及燃气研究所许鹏教授告诉钱江晚报记者,要弄明白这个问题,要涉及一个特别的学科,就是湿空气学,这门学科比较冷僻,即使是工科学生大多数也不甚了解。
  初中的时候,大家在课本里都学过,空气主要有氮气、氧气、二氧化碳等气体组成,在湿空气学中,这些气体统称为干空气,与之相对应的就是空气中的水蒸气。
  空气里的湿空气和干空气,好像在玩占座游戏一样,你多了我就得少了,你少了我就多了。谁能占上风,跟温度有很大关系。温度越高,湿空气越有能力占上风。许教授解释说,这是因为,温度越高,水蒸气分子运动越快,空气中就可以容纳更多的水蒸气。
  湿空气跟温度,是一对好搭档,这跟泡糖水很像:用热水泡,可以放下很多糖,水的温度越低,能融进水里的糖就越少。
  用滚烫的开水泡好一杯糖水,水凉下来之后,杯子底下又会多出一些糖来。
  我们说冬天空气干燥,就是指空气中含有的水蒸气含量少。
  室外空气中水分子的含量,跟江河湖海的表面温度有关,虽然北方水源少,但冬天水面温度低,本身蒸发量就比较少,所以南方和北方一样,冬天空气里的水蒸气含量,都很低。
  “所以,南方冬天的空气中,并不比北方的水蒸气含量更多。从绝对湿度值来说,室外空气里的水分子含量南方和北方都很低,几乎差不多。” 许教授说。
  天气预报中的“平均相对温度”,你真的听懂了吗
  上面这个结论,可能大家也还是不太能接受,因为总觉得与自己的皮肤感知有出入。
  在北方生活过的人都有体会:一到冬天,各种保湿用品是不能少,喝水也得放开了喝;衣服晾在过道里一天也能干,这在南方完全不能想象;再看看天气预报,本周二,杭州的平均相对湿度有80%,北京的相对湿度是30%多:明明就是北方更干,南方更湿啊。
  许教授解释,我们说南方的冬天,并不比北方更湿,指的是绝对湿度。而人感觉干还是湿,就跟相对湿度有关。
  相对湿度有一个计算公式,是绝对湿度和最高湿度(空气饱和时)的比值。
  相对湿度100%,表示空气中的水蒸气比例达到了这个温度下的最大值;相对湿度50%,就说明这时候空气里的水蒸气的量,只有这个温度下空气达到饱和状态时所含的水蒸气量的一半。
  不过,许教授告诉钱报记者,实际生活中相对湿度达到100%时候,空气还是可以让人感觉很干的。
  比如低温环境,饱和状态的水蒸气含量其实非常小。夏天早晨结露,冬天早晨结霜的时候,湿度是达到100%。天气预报的平均相对湿度,通常就是一天中相对湿度的最大值和最小值的平均。
  水分子没有气味,人的鼻子也没有那么灵光,闻不出空气里有多少水分子,所以通常人是通过皮肤和鼻腔表面水分的蒸发,来感受干湿的:蒸发快了,人觉得干燥。
  蒸发快慢,跟相对湿度大小有关,相对湿度越高,表示此时的空气越接近饱和状态,这个时候,即使有再多的水分,空气也不欢迎它们变成水蒸气。这也解释了为什么夏天湿度大的时候,人会感觉越发闷热。
  越冷越湿,越湿越冷,这是一个循环
  而对南方的冬天来说,感觉室内比室外还冷,这里面的关系就要稍微复杂一些。
  “温度越高,空气中可以含最大水分比例就越高;也就是说,在同样多的水蒸气情况下,同样的绝对湿度情况下,温度越低,相对湿度就会升高。”
  许教授的解释,听着挺绕,其实列个算式就能明白了:相对湿度是绝对湿度和最高湿度的比值,绝对湿度一定,温度越低,作为分母的最大湿度越小,最后的值就越大。
  所以,其实大家感觉南方比北方湿,跟温度也有关系。冬天北方有暖气,而南方取暖基本还是靠空调。空调温度怎么也达不到暖气那个高度,所以南方室内温度相对还是较低,所以潮湿的感觉会更明显。
  再加上,大家在室内的时候,24小时都要呼吸,这个过程会带出很多水蒸气,进入空气中。冬天早上起床,会看到窗户玻璃上结着很多露水,这些水分就有一部分来自你的肺,因为窗户上温度太冷,空气一碰上它,就凝结成水珠了。
  我们穿的棉衣、棉鞋,在眼睛看不到的衣服纤维里,如果也像玻璃一样,遭遇了“结露”,人就会觉得更冷。
  “冬天的时候,室内大部分水汽由人体活动释放,所以室内绝对湿度,南、北方也没大差别,如果北方没有暖气,也是一样又湿又冷,一样玻璃上结露水,一样衣服不干。”许教授说。
  冷和湿,就这样成了一个循环,越冷越湿,湿空气多了之后,人会觉得越发冷。所以,要打破这个恶性循环,关键就在温度。只要提高室内温度,潮湿的感觉自然会消失。
  长知识
  冬天室温18℃,人感觉最舒服
  不过,作为采暖方面的专家,许教授说,南方想要实现普遍采暖之前,先要解决建筑物保温的问题,特别是外窗的保温问题,否则采暖的成本太大,效果也会打折扣。
  另外,他也给大家支了几招:
  要想窗户不结露,尽量不要把暖气和热风对着人,而是靠近窗户等有冷风进入的位置上。家里的暖气需要连续运行,特别是夜间,这样可以避免窗帘和外墙霉湿。
  雨雪天气和低温情况下,空调采暖不如燃气采暖,甚至还不如电采暖。 经济条件许可的话,不建议采用个别空间和关关停停的采暖方式,一方面不舒适,另一方面也不卫生。
  冬天温度为18~25℃,相对湿度为30%~80%,大部分人都会感觉比较舒适。如果考虑到温度、相对湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温应该是18℃,相对湿度应是40%~60%。
  本报记者 丁颍鹃/文 林焱挺/制图}

我要回帖

更多关于 饥荒只有夏天和冬天 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信