用布包梁如何做,我住的楼顶,有一条斜梁怎么画,平常坐在梁下玩电脑,抬头看到梁不舒服,请大家帮帮忙,用什么

如图,一楼顶的那个黄色的梁必要吗?直接用钢筋混凝土浇灌平面,二楼地面能承受的住吗?坐等,谢谢。_百度知道
提问者采纳
板净跨尺寸,一层是进门的大厅,所以不希望在这个天棚上看见梁下挂,但二层这一位置是一整道的墙,如果不做梁,又怕楼板受不了墙的重压.....建议按下2条处理:1.减少二楼此处墙的重量,改成厚115的半砖墙(如果墙上有梁,且不想突出墙面的话,梁也可以改成同厚度,梁高适当加高);2.板最低厚度不得低于120,除按正常配板钢筋外,须在墙位置下放板底筋2根14作为墙位增强筋。生命愉悦!有用请采纳。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
房屋建筑,终身大计,安全第一,千万不能冒险。梁上不仅承受墙体荷载,还有屋面传来的荷载,你想睡个安稳觉,就不要想些不遵守规律的事。
此梁加得经济合理。该房间如不加次梁会出现一个跨度大于其它区域近一倍的板,为保证强度和刚度有可能会提高板厚;还会使相邻的内墙竖向荷载加大造成各墙体受力不均。如果非要取消会得不丧失。
第二个图应该是二楼平面吧?那这个梁很有必要,你二楼正好是个房间的墙,没有梁的话,楼板的受力状态变化太大,绝对是不可行的。不是加板筋的问题,需要重新计算整个板的受力。建议不要改。
跨度4米多,没问题的,调整一下配筋就可以了
如果上面承载30-40个人呢,这也没问题么?。。。调整配筋,怎么调整。。。一般的家用民房配筋就行?。。。。谢谢~
直径8毫米的钢筋在4米方向上间距100-120毫米,6米方向上间距120-150毫米,不放心的话配上双层的,楼板厚度做成12厘米的,肯定没问题